> Водородный показатель конденсата, Помогите в теории
DEGEN
сообщение 3.9.2009, 9:51
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 3.9.2009
Пользователь №: 38006



Здравствуйте!!!
Подскажите мне немного из теории.
Все знают, что сконденсировавшийся пар от паровыйх котлов является кислым, pH = 4.
Почему же конденсат кислый. Водородный показатель котловой воды pH = 10-12.
С конденсатом образующимся в уходящих газах понятно, водяные пары реагируют с оксидами азота и серы. А почему конденсат от пара кислый???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 3.9.2009, 15:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Мне кажется что Вы путаете два понятия - паровой конденсат пара из барабана котла и конденсат уходящих газов. Первый - не кислый, насколько мне известно, и определяется ph пара и технологией конденсации пара. При переходе из парового состояния в жидкое концентрация ионов водорода поменяться не должна. В объем химконтроля для конденсата не входит определение ph пара, а только - прозрачность, щелочность и жесткость.
А конденсат от водяного пара с уходящими газами действительно является слабым раствором килот - угольной и азотной, поскольку в газах содержатся СО2 и оксиды азота

Сообщение отредактировал ruben - 3.9.2009, 15:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DEGEN
сообщение 3.9.2009, 16:26
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 3.9.2009
Пользователь №: 38006



Спасибо за отклик, но ответ мне уже химики подсказали!
Поясню:
Углекислотная коррозия имеет место, в основном, в конденсатной системе. При конденсации пара , образуется углекислота
H2O + CO2 = HCO3, которая и снижает водородный показатель, подкисляет воду

Углекислотная кислота растворяет железо в металле конденсатопровода, приводя к его преждевременному износу. Коррозионное железо попадает в деаэратор, а затем с питательной водой и в котел, где образует отложения, приводящие к выходу жаровых труб из строя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 5:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных