Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
14 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция трансформаторных подстанций, Тема состоит из пяти одинаковых тем (2004-2008 годы)
exe.34
сообщение 25.4.2012, 8:53
Сообщение #211





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399



Честно говоря врядли кондиционер хоть чем то вам поможет, т.к. вся его мощность будет уходить на охлаждение поступающего приточного воздуха, и сразу выбрасываться осевиками. Его можно продавать))
Не понятно только, почему температурный перепад в расчете принимался 5 град.С? Откуда берется температура приточного воздуха +35град.С?
Чтобы рассматривать варианты лучше видеть разрез по помещению, может быть небольшые опускные патрубки от осевиков улучшат ситуацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bueva
сообщение 25.4.2012, 9:24
Сообщение #212


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854



Над дверью ставится диафрагма из асбестоцемента, чтобы воздух сразу не вытягивался
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mike2000
сообщение 26.4.2012, 13:37
Сообщение #213





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 4.4.2010
Пользователь №: 50500



+35 - это привилегия Заказчика и расчет велся исходя из разницы 5 градусов (40 градусов максимальная температура внутри трансформатора), от каждого осевика проложена небольшая трасса с решетками вытяжными, "омывается"-это слова Заказчика план прилагаю. Можно подробнее об диафрагме-не понятно как это сделать,есть предложение от приточных решеток кинуть под трансформаторы гибкие рукава,но это уже на самый крайний случай.

Сообщение отредактировал mike2000 - 26.4.2012, 13:42
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________.pdf ( 109,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 462
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
exe.34
сообщение 26.4.2012, 14:41
Сообщение #214





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399



на мой взгляд +35 необоснованное требование заказчика, даже если брать температуру по параметру Б, врядли в России есть регион с такой температурой.
Формально, согласно ПУЭ, вы вписываетесь в допустимый перепад в 15град.С, при условии что температура в помещении д.б. <+40.
А вообще можно закрыть ближайшие к вентилятору решетки (1 или 2шт) и добавить в начале участок с решеткой или дать дополнительные воздухозаборные решетки с противоположной стороны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bueva
сообщение 26.4.2012, 15:10
Сообщение #215


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854



Диафрагма, это асбестоцементный лист (наподобие подвесного потолка) с щелью около стены противоположной где установлены приточные решетки, по обыкновению щель-700мм. Так делаетя почти на всех трансформаторных подстанциях. а по ПУЭ разница температур-15 град.

Посмотрела файл, с диафрагмой даже не нужно воздуховода от осевиков
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 4.5.2012, 15:50
Сообщение #216





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



+35 - это нормальное желание заказчика, который боится «экстремальных» температур. у нас тоже такие заказчики попадаются. Приходится ставить кондиционирование, иначе никак.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 13.6.2012, 16:16
Сообщение #217





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Допускется ли подавать холодный приточный воздух зимой в помещение рапределительного пункта (РП 10 кВ), если имеются значительные теплоизбытки и нет постоянного дежурного персонала?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bolzin_an
сообщение 13.8.2012, 14:59
Сообщение #218





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 26.9.2010
Пользователь №: 73691



Здравствуйте! Я электрик - поэтому простите за делитанство.

Прочитал почти всю тему. Посчитал теплоизбытки для двух трансов ТСЗ-630/10 по программе предложенной на форуме (эксель). По ней у меня получилось что нужно организовать поток воздуха на один трансформатор -4000 куб.м/ч, а по кратности (2) - 288 куб.м/ч на один трансформатор (6х6х4 - размер помещения). Помогите разобраться.......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 13.8.2012, 15:17
Сообщение #219


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(bolzin_an @ 13.8.2012, 12:59) *
Здравствуйте! Я электрик - поэтому простите за делитанство.

Прочитал почти всю тему. Посчитал теплоизбытки для двух трансов ТСЗ-630/10 по программе предложенной на форуме (эксель). По ней у меня получилось что нужно организовать поток воздуха на один трансформатор -4000 куб.м/ч, а по кратности (2) - 288 куб.м/ч на один трансформатор (6х6х4 - размер помещения). Помогите разобраться.......

Воздухообмен принимается максимальный из рассчитанных на ассимиляцию тепла, влаги, вредных веществ и т.д., но не менее минимального нормируемого по кратности или на единице оборудования или согласно санитарных норм на человека. В вашем случае 4000, если верно посчитали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey_Electrik
сообщение 22.8.2012, 15:22
Сообщение #220





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 22.8.2012
Пользователь №: 160758



Добрый день Всем!
Я - электрик и в отличии от моего "предыдущего" коллеги лезть не в свою парафию не собираюсь. Считаю, что каждый должен заниматься своим делом.
В связи с этим у меня есть вопрос: Какие именно исходные данные необходимы Вам, сантехникам для расчета вентиляции встроенной в паркинг трансформаторной подстанции с помещениями: камеры трансфоматоров, распредустройство 10 кВ, распредустройство 0,4 кВ, кабельные этажи 10 и 0,4 кВ, встроенные кабельные камеры и пр....

В свою очередь готов ответить на любые (ну практически wink.gif) вопросы касаемые электрики.
Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey_Electrik
сообщение 22.8.2012, 16:16
Сообщение #221





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 22.8.2012
Пользователь №: 160758



И еще один вопрос: на каком основании при расчете тепловыделения от трансформаторов берется удвоенная геометрическая сумма потерь хх и кз, а не простая арифметическая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 13.11.2012, 12:00
Сообщение #222





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



Прикрепленный файл  ___________________.pdf ( 10,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 554


Добрый день! прикладываю схему вентиляции в трансформаторной. Данное помещение посредине цеха, до наружных стен далеко. Размер помещения 5,5 х 3,9 х 4 (H). По расчету от масленного трансформатора выделений 60 кВт. расход воздуха 13300 м3/час. работать вентиляция будет неск. месяцев (3-4 летних месяца), по словам заказчика именно в этот период температура масла повышается до предельной. Забор воздуха из цеха нельзя делать. Пыльно очень.

Вопросы: 1. будет ли данная схема работать?
2. какая скорость должна быть в решетках стеновых?
3. как связать температуру масла и температуру внутри трансформаторной? заказчик дает лишь допустимые параметры Т масла. Расчет вел по Тнар.в. = 26,3*С, Твн.в. = 40*С.
4. если схема малоэффективна, можно ли доработать ее сплитами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sveta2785
сообщение 20.11.2012, 18:52
Сообщение #223





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 171053



Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как рассчитать объем удаляемого воздуха из трансформаторного отсека, если нет принудительной приточки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 20.11.2012, 19:23
Сообщение #224





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



Цитата(sveta2785 @ 20.11.2012, 18:52) *
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как рассчитать объем удаляемого воздуха из трансформаторного отсека, если нет принудительной приточки


дак также считаете как с принудительной приточкой. на вытяжку ставите вентилятор (например, осевой), а на приток решетку в стену (естеств. приток). только решетка будет больше нежели при механической приточке. По скорости для ест. систем подбирайте сечение (примерно). если конечно у вас стена наружная. (а то у меня например все стены внутр. + цех очень пыльный). можно клапан поставить на приток с приводом. Когда вкл. вентилятор вытяжной - открывается приточный.


...поправьте, если не так...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sveta2785
сообщение 21.11.2012, 8:52
Сообщение #225





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 171053



Спасибо большое очень помогли, а еще вот такой вопрос, нужно установить элктрический нагреватель, в боксе РУ, по своим студенчиским лекциям вычитала, что один обогреватель на 3 метра подстанции.Размеры подстанции 12х5 метров, устанавливаю 5 обогревателей,надеюсь хватит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Strannaya Belka
сообщение 21.11.2012, 10:27
Сообщение #226





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 8.10.2012
Из: Spb
Пользователь №: 165901



Цитата(sveta2785 @ 21.11.2012, 9:52) *
Спасибо большое очень помогли, а еще вот такой вопрос, нужно установить элктрический нагреватель, в боксе РУ, по своим студенчиским лекциям вычитала, что один обогреватель на 3 метра подстанции.Размеры подстанции 12х5 метров, устанавливаю 5 обогревателей,надеюсь хватит

Ээ. А теплопотери посчитать? Что это еще за установка нагревателей по длине подстанции? Вы как их тепловую мощность определили?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sveta2785
сообщение 23.11.2012, 8:55
Сообщение #227





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 171053



Люди подскажите подсчитала теплопотери трансформаторной подстанции, выходит около 4 кВт, но что то сомневаюсь, трансформаторная находиться в ненецком автономном округе, толщина утеплителя 100 мм, есть мостики холода в стенах, потолке и крыше,сама подстанция это контейнер переделанный на нужный размер.Вот теперь в тупике не может так мало быть теплопотерь, может что то неправильно посчитала, подскажите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Strannaya Belka
сообщение 23.11.2012, 15:00
Сообщение #228





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 8.10.2012
Из: Spb
Пользователь №: 165901



Расчеты-то выложите. Теплотехнический и теплопотерь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sveta2785
сообщение 27.11.2012, 10:32
Сообщение #229





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 171053



Здравствуйте, нужен совет, в цехе отведено место под зарядку автопогрузчика, нужно рассчитать вытяжной зонт, в какой только литературе не читала, везде приведен расчет для отдельного помещения, предназначенного для зарядки, при этом учитывается и приток воздуха, у меня же приток общий на весь цех, а отсос воздуха нужно предусмотреть прям над погрузчиком.Расчет начала с того, что хочу узнать сколько водорода выделяется при зарядке аккумулятора в час, если неправильно поправьте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 27.11.2012, 10:40
Сообщение #230





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Цитата(sveta2785 @ 27.11.2012, 11:32) *
Здравствуйте, нужен совет, в цехе отведено место под зарядку автопогрузчика, нужно рассчитать вытяжной зонт, в какой только литературе не читала, везде приведен расчет для отдельного помещения, предназначенного для зарядки, при этом учитывается и приток воздуха, у меня же приток общий на весь цех, а отсос воздуха нужно предусмотреть прям над погрузчиком.Расчет начала с того, что хочу узнать сколько водорода выделяется при зарядке аккумулятора в час, если неправильно поправьте

Имею удостоверение водителя электропогрузчика - хоть и не работал, но видел, т.к. работал рядом. Места зарядки - это отдельные цеха, изолированные дверным проёмом от других помещений.
С уважением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sveta2785
сообщение 28.11.2012, 7:20
Сообщение #231





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 171053



Да конечно по всем нормам, правилам должно быть отдельное помещение, к сожалению, здесь этого нет, оставляют автопогрузчик заряжаться на ночь, чтоб работающий персонал не находился в цехе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ks27
сообщение 12.12.2012, 9:08
Сообщение #232





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 20.1.2010
Пользователь №: 44673



Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как лучше сделать вытяжную вентиляцию в трансформаторной. Обычно ставила осевые вентиляторы на вытяжку и естественный приток. Сейчас помещение трансформаторной из сендвич панелей, т.е. осевые в стене отпадают, можно ли установить радиальные снаружи здания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sveta2785
сообщение 13.12.2012, 13:56
Сообщение #233





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 171053



Посоветовалась на счет вашего вопроса с вентиляционщиком, он сказал, что можно, забор воздуха делать под потолком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ahmet-oren
сообщение 14.2.2013, 11:52
Сообщение #234





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 1.7.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 20215



Добрый день!
Прочитал всю тему, и еще больше запутался.

Отдаем опросный лист на изготовление блок-бокса (завод изготавливает и комплектует электро-аппаратурой), электрики дали задание:
Теплопоступление от оборудования - 15кВт
Температура зимой +5 гр.С, летом до +40 гр.С
Пятикратный подпор (по ВСН 21-77)

Размеры блок-бокса 6 на 12м (h=3,29м), V=178 куб.м
Зимой минус 42 гр.С, летом "средняя максим. температура воздуха наиболее теплого месяца" = 26,2 гр.С (Температура воздуха, °С, обеспе­ченностью 0,98 = 27,9).

Совсем запутался... Если у меня по тех. заданию от +5 до +40 гр.С, то какую дельту брать?
И нужно ли греть или охлаждать?

Посмотрел по гисметео дневнику, в прошлом году было +36 гр.С

И общая схема с подпором может выглядеть приток через радиальный вентилятор в "венткамере", а вытяжку делать осевиком в стене?
(как раз на данном этапе необходимо заложить производителю дополнительные крепления, усиления и т.д. для вентиляции)

Сообщение отредактировал ahmet-oren - 14.2.2013, 12:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVD
сообщение 14.2.2013, 12:36
Сообщение #235





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144



А у Вас контейнер на НПЗ стоит? Если подпор то никаких осевиков в пределах 5-ти крат. Т.е. вы их подаете и воздух уходит из всех неплотностей -двери, кабельные проходы и т.д. Т.е. в этом пределе вы не можете рассчитывать на ДТ= Тпр- Тух, а только на Тпр-Траб.зоны.
Если на ассимиляцию приток получится больше 10+n крат. см.п. 7.4 ВСН 21-77 то кратность вытяжки будет 1+n. И тут уже можно использовть Тух.

Вообще тут надо аккуратно подходить к расчету, с учетом теплопоступлений от солнечной радиации. В последних проектах я рассчитывал воздухообмен на ассимиляцию по параметру А с ДТ примерно 10Гр.Ц., но дополнительно на абсолютный максимум ставил кондиционер.

Сообщение отредактировал KVD - 14.2.2013, 12:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ahmet-oren
сообщение 14.2.2013, 13:08
Сообщение #236





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 1.7.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 20215



Цитата(KVD @ 14.2.2013, 15:36) *

Да, на территории установки НПЗ.

Получается, да, больше 5-ти крат. Т.е. 5-ть крат = 890 куб. м
А если считать на ассимиляцию (летом) по простой формуле, то L=3.6*Q/(c*(tв-tн)), при дТ=15 гр.С, и получается 3,6*15000/(1,2*15)=3000 куб.м
Что будет равняться 21-нократному притоку...

И что получается? Вытяжка около 2000 куб.м, т.е. 11 кратная?

Вот я и запутался как именно свой вариант рассчитать, с чего начать, что учесть и что должно получится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 14.2.2013, 13:21
Сообщение #237





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



ahmet-oren, ВСН прочитайте полностью. Если воздухообмен превышает 10 крат, то устанавливается вытяжная система.
Перепад температур неверно принимаете. Рассчетная летняя 26,2, максимальная внутри +40 (повезло вам, наши электрики дают 35 (перестраховщики)). 40-26,2=13,8. Вот на этот перепад и считайте.
И имейте поставщиков по полной. Они очень любят вместо того, что вы понапишете в ТЗ делать просто решетки в стенах блок-боксов. Или не выгораживать помещение для приточек с водяными калориферами... Ну и много у них косяков. wink.gif

Ну и превышение притока над вытяжкой - 5 крат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVD
сообщение 14.2.2013, 13:37
Сообщение #238





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144



До 9 крат можно вытяжку не ставить. При 10 уже надо обеспечивать 1 кратную вытяжку "если приточная вентиляция создает 10-ти и более", т.е. 10 включительно. Например у Вас получилось приток 3000м3/ч - 21крат, то вытяжку надо делать на 21-9 = 12крат.

При абсолютном максимуме в помещении будет без кондиционирования до +55. Если еще контейнер разогреется под солнцем.
А электрики молодцы, они пишут по паспорту температура до +40.

Сообщение отредактировал KVD - 14.2.2013, 13:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пара
сообщение 3.7.2013, 10:46
Сообщение #239





Группа: Участники форума
Сообщений: 253
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9365



Всем добрый.

Продолжаю тему.
Если какая то разница при проектировании вентиляции сухих и масляных трансформаторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пара
сообщение 5.7.2013, 12:49
Сообщение #240





Группа: Участники форума
Сообщений: 253
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9365



Цитата(пара @ 3.7.2013, 8:46) *
Всем добрый.

Продолжаю тему.
Если какая то разница при проектировании вентиляции сухих и масляных трансформаторов.


Тема потерялась. Может кто то ответит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

14 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.12.2025, 22:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных