Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
14 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция трансформаторных подстанций, Тема состоит из пяти одинаковых тем (2004-2008 годы)
Гость_dariadaria_*
сообщение 20.11.2013, 11:07
Сообщение #271





Guest Forum






Зравствуйте! Хотелось прояснить насколько верен полученный мой воздухообмен в здании КТП.
Имеются тепловые потери оборудования 9,87 кВт.
Темпер. наружного воздуха по теплому периоду года приняла по Строительной климатологии табл2 гр.3 равной 18 С, расчетную внутреннего воздуха согласно СП ОВК на 4 градуса выше наружной равна 22С.
Влаговыделений якобы нет, значит процесс по диаграмме сухой нагрев, можно снять энтальпию внутреннего воздуха , равна 48 кДж/г сух пара; энтальпия наружного по той же климатологии равна 44 кДж/ г сух пара. В результате получаю расход объемный 7300, при этом на объем помещения всего лишь 320 м3 .
Зимой количество удаляемого воздуха то же. При приток в задании ничего нет. Что не так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 20.11.2013, 11:20
Сообщение #272





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Расчетная внутренняя температура для трансформаторных подстанций +35 +40 градусов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_dariadaria_*
сообщение 21.11.2013, 8:06
Сообщение #273





Guest Forum






Тогда (при расч. температуре внутреннего воздуха 40С) расход удаляемого воздуха составляет 1300м3/час на такой объем. Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_dariadaria_*
сообщение 21.11.2013, 8:35
Сообщение #274





Guest Forum






Смущает полное отсутствие притока. Отопление КТП электрическое будет. Еще в ПУЭ и ВСН 21 77 не вижу про необходимость резерного вентилятора и взрывозащиту, категория В3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 21.11.2013, 10:57
Сообщение #275





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Приток в ТП обычно делают естественный, через жалюзийные решетки с фильтрами в дверях или стене. Скорость в решетке - 1 м/с. Так, чтобы поток воздуха "омывал" трансформаторы. Посмотрите брошюру, которую я выложила раньше. Она на английском, но там есть картинки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 25.11.2013, 19:25
Сообщение #276


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44896
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Странная Белка @ 11.11.2013, 19:43) *
В приложении брошюра Siemens по сухим трансформаторам Geafol, в том числе с расчетом теплопоступлений и вентиляции. На английском, но может и на русском где-то существует.

Существует в этой теме - сообщение 109.
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=367769
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 26.11.2013, 10:57
Сообщение #277





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(Vano @ 25.11.2013, 19:25) *
Существует в этой теме - сообщение 109.
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=367769

Ну, думаю, второй раз все равно не повредит)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dlphnav
сообщение 5.2.2014, 12:27
Сообщение #278





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 13.2.2013
Из: Зона АТО
Пользователь №: 181373



Подскажите разрешается ли через помещение трансформаторной подстанции пускать транзитный воздуховод?
Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexwin777
сообщение 13.2.2014, 12:48
Сообщение #279





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 21.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154426



Здравствуйте, подскажите как считаются теплопотери пола в Распределительной трансформаторной подстанции, если она стоит на бетонных блоках ФБС.
Получается, что между ними воздушнжое пространство и соответственно под металлическим полом РТП воздух и значит большие теплопотери? Как же там обеспечивается нагрев помещений до +5, если там пол ледяной?
Я в небольшом замешательстве.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexwin777
сообщение 13.2.2014, 14:16
Сообщение #280





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 21.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154426



Вот прилагаю чертежик и 2 файла в ПДФ, где есть отопление и вентиляция.
Не пойму еще почему вентиляторы в крайнем правом помещении стоят, эликтрики говорят там тепловыделения не большие, да и как их посчитать?
Кто подскажет буду рад.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  TP.dwg ( 1,26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 173
Прикрепленный файл  __________.pdf ( 91,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 284
Прикрепленный файл  _________.pdf ( 91,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 222
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexwin777
сообщение 14.2.2014, 13:43
Сообщение #281





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 21.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154426



Вообщем очень нужна подсказка в подсчете теплопотерь в помещении ЗРУ, крайнее правое. Там ячейки эти, как от них счиать теплоизбытки?
За все спасибо))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 19.2.2014, 12:24
Сообщение #282


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Народ, помню был где-то расчетец решеток при естественной вентиляции трансформаторных, не помню скорость максимум вроде до 1 принималась, может кто носом тыкнет где о скорости речь была?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrs_Smith
сообщение 7.10.2014, 9:00
Сообщение #283





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861



Добрый день! прошу совета в сложной ситуации. Проектирую ОВ на подстанции на территории нефтехимического предприятия. ВСН в электропомещениях предписывает устройство 5кратного подпора и удаление приточного воздуха через неплотности в строительных ограждениях. В здании ПС есть зал КРУЭ, в котором согласно, например, Распоряжения №463 ФСК ЕЭС должна быть выполнена однократная приточно-вытяжная вентиляция и предусмотрена 3кратная аварийная вентиляция. Причем вытяжка должна осуществляться на 2/3 из нижней зоны для удаления небольших "подтеканий" элегаза и на 1/3 из верхней зоны. Как можно учесть оба эти требования (подпор и вытяжку 2/3 и 1/3) чтобы система нормально функционировала и справлялась со всеми задачами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 7.10.2014, 10:26
Сообщение #284





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Варианты есть. Например, когда подстанция соединена с зарядной аккумуляторов, то делают весь приток в подстанцию, а вытяжку из зарядной. При этом в стене между подстанцией и зарядной устанавливают решетку с клапаном (в нижней зоне). При остановке вентиляторов, клапан закрывается.
Обеспечить подпор можно расходом воздуха или по диф. датчику давления с контроллером. Вот тут есть брошюры, правда на английском. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=98654
Выложите хоть планчик, а то непонятно, что там у вас где.

Сообщение отредактировал Странная Белка - 7.10.2014, 10:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrs_Smith
сообщение 7.10.2014, 10:47
Сообщение #285





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861



Меня интересует именно помещение КРУЭ. Вытяжку надо обязательно производить из самого этого помещения в нужных пропорциях. Это по нормам к залам КРУЭ. А по нормам нефтехим. предприятий нужен постоянный подпор. Мне непонятно, как сделать так, чтоб и все нормы соблюсти, и чтоб система при этом работала. Если я в нормальном режиме запущу 5 крат притока и 1 крат вытяжки с двух уровней, то кратность притока будет уже не 5, а вытяжка - вообще не понятно, будет ли справляться со своей задачей и вытягивать элегаз от установок... И как тогда быть с трехкратной аварийной вентиляцией?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 7.10.2014, 11:09
Сообщение #286





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



А что вообще такое КРУЭ? Я сейчас только нефтегаз проектирую, правда по заграничным нормам. Так там в помещениях с выделением вредностей (в вашем случае элегаз) всегда требуется отрицательное давление по отношению к окружению. Может это у вас технологическое помещение в составе электрического? Тогда и нормы другие должны применяться.

Почитала про элегаз - не взрывопожароопасен, не токсичен, в 5 раз тяжелее воздуха.
По степени воздействия на организм человека относится к малоопасным веществам (4-й класс согласно ГОСТ 12.1.007-76).
Имеется возможность отравления продуктами распада элегаза (низшими фторидами), образующимися, например, при работе дугогасительных камер в высоковольтных выключателях.
Тогда, например, 6 крат приток и 1 крат вытяжка. Можно сделать 7/2. Аварийку полностью компенсировать притоком, т.е. будут аварийные приток и вытяжка (только непонятно, зачем там вообще аварийка).

Сообщение отредактировал Странная Белка - 7.10.2014, 11:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azmt
сообщение 7.10.2014, 11:33
Сообщение #287





Группа: Участники форума
Сообщений: 487
Регистрация: 6.3.2009
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140



Я правильно понял, что вы объект ФСК проектируете, и в том распоряжении сказано, что аварийная вентиляция проектируется на удаление именно элегаза? Просто по опыту на удаление элегаза, как правило, хватает однократного воздухообмена. При этом аварийная вентиляция рассчитывается на удаление теплоизбытков в помещении. Кол-во элегаза, которое поступает через неплотности ячеек принималось по документации завода изготовителя, это совместно с электриками уточнить.

Сообщение отредактировал azmt - 7.10.2014, 11:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrs_Smith
сообщение 9.10.2014, 10:39
Сообщение #288





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861



Требования к помещению КРУЭ:

В зале КРУЭ должна быть выполнена приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением, обеспечивающая однократный обмен воздуха в час с применением двух взаимно резервирующих вентиляторов и фильтрацией (обеспыливанием) приточного воздуха.
Вентиляция должна обеспечивать обмен воздуха в зале КРУЭ, помещениях для хранения баллонов с элегазом и забор воздушной среды из кабельных помещений и кабельных каналов.
Подача приточного воздуха осуществляется непосредственно в рабочую зону залов. Вытяжка осуществляется на 2/3 производительности системы из нижней зоны здания и на 1/3 из верхней зоны.
Заборные устройства вытяжной вентиляции должны располагаться на высоте не более 300 мм от пола зала КРУЭ (кабельного помещения).
В залах КРУЭ должна быть предусмотрена трехкратная аварийная вентиляция, для которой используется общеобменная вытяжная вентиляция и рассчитанная на дополнительный (от стационарного режима) объем воздуха аварийная система вентиляции.

Требования к электропомещениям, находящимся на территории нефтехим. предприятия:

Электропомещения (подстанции, РУ, РП), расположенные на территории технологической установки с категорией производства А, Б или в пристройке к помещениям со взрывоопасными производствами с горючими газами с удельным весом более удельного веса воздуха, со сжиженными газами и легковоспламеняющимися жидкостями, должны иметь подпор воздуха с кратностью обмена не менее пяти.
Приточная система, обеспечивающая подпор, должна быть постоянно действующей и может обслуживать несколько электропомещений и помещения КИП.
Для обеспечения подпора воздухом в электропомещениях в строительной части проекта должны быть обеспечены специальные мероприятия по герметизации помещения.
В производственных зонах со взрывопожароопасными установками и в зонах товарно-сырьевых складов (согласно классификации ВУПП-88) электропомещения и помещения управления технологическими процессами должны иметь гарантированный подпор воздухом с кратностью обмена приточной вентиляции не менее 5.
Количество приточного воздуха для помещений с тепловыделениями определять из условий ассимиляции теплоизбытков летом, допуская максимальную разность температур уходящего и поступающего воздуха 15 °C. Удаление приточного воздуха осуществляется естественным путем через неплотности строительных ограждений. Вытяжные устройства предусматривать, если приточная вентиляция создает 10-ти и более кратный воздухообмен. Вытяжные устройства пополнять таким образом, чтобы избежать попадания влаги через них на электрооборудование и обеспечить требуемый подпор приточного воздуха в электропомещения.


Надо как-то все эти требования соблюсти...

Сообщение отредактировал Mrs_Smith - 9.10.2014, 10:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azmt
сообщение 9.10.2014, 11:40
Сообщение #289





Группа: Участники форума
Сообщений: 487
Регистрация: 6.3.2009
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140



Выполнить мероприятия по герметизации помещения и при этом удаление воздуха через неплотности строительных конструкций. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrs_Smith
сообщение 9.10.2014, 11:53
Сообщение #290





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861



Да, я уже веселилась по этому поводу) Герметизации не будет. Будет удаление через неплотности
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azmt
сообщение 9.10.2014, 12:00
Сообщение #291





Группа: Участники форума
Сообщений: 487
Регистрация: 6.3.2009
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140



Вы ФСК-шный объект проектируете? Я бы, имхо, аварийную вообще тут не делал, но расчетный воздухообмен надо проверить на удаление тепло избытков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrs_Smith
сообщение 9.10.2014, 12:06
Сообщение #292





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861



Электроподстанцию я проектирую. Аварийную надо. Общеобменная - для удаления небольших утечек элегаза. Аварийная - на случай аварии и большого выброса элегаза. Срабатывает по датчику. В этом помещении особых теплоизбытков нет (относительно объемов помещения). Тут расчитывается не на телоизбытки главным образом, а на выброс элегаза.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azmt
сообщение 9.10.2014, 12:37
Сообщение #293





Группа: Участники форума
Сообщений: 487
Регистрация: 6.3.2009
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140



Независимо ни от чего просто 3-х кратный воздухообмен аварийный на удаление SF6, да? Скажите ради интереса просто объём помещения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrs_Smith
сообщение 9.10.2014, 13:50
Сообщение #294





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861



Объем 4300 м3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrs_Smith
сообщение 24.10.2014, 10:00
Сообщение #295





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861



С этим вопросом вроде определилась. Сделала 6,5 крат притока для подпора и 1 крат вытяжки из верхней и нижней зоны. Вроде все требования соблюдены.

Другой вопрос) Полазила по старым объектам. Везде в помещениях АБК (кабинет директора, зал для совещаний, комната дежурного и т.п.) предусмотрены только кондиционеры. И все. Ни притока ни вытяжки. Везде сплит-системы. А в комнате приема пищи вообще ничего нет и написано "проветривание через окна"... Я раньше подстанций не проектировала, может тут свои особенности есть. может в нормативах каких-то это прописано. Не подскажете? Объекты то сданные все, прошедшие экспертизу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lynx1712
сообщение 31.10.2014, 17:22
Сообщение #296





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 6.12.2011
Пользователь №: 132179



Здравствуйте. Помогите разобраться вот в такой ситуации. У нас проектировщик в помещении ТП 10/0,4 вытяжные канальные вентиляторы установил над трансформатором! blink.gif Мои доводы, что это неправильно, потому что невозможно будет обслуживать вентилятор, не отключив трансформатор, проектировщик не воспринимает, просит указать ссылку на ПУЭ или норму где написано, что так нельзя.
Может кто сталкивался с подобной делемой, и подскажет, где написано, что запрещается так делать. Ведь по любой нормальной логике над трансформатором ничего вешать, не рекомендуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 3.11.2014, 12:37
Сообщение #297





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



А Заказчик что говорит? Ему нравится?
Проектировщик у вас шибко умный, я смотрю. Главное как-нибудь запроектировать, а как потом обслуживать уже не волнует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVD
сообщение 3.11.2014, 13:23
Сообщение #298





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144



СП 60.13330.2012
13.3 Стационарные лестницы и площадки следует предусматривать для обслуживания
оборудования, арматуры и приборов, размещаемых выше 1,8 м и более от пола или уровня
земли, в соответствии с правилами техники безопасности.
Арматуру, приборы, вентиляционные и отопительные агрегаты, а также автономные
кондиционеры допускается ремонтировать и обслуживать с передвижных устройств при
соблюдении установленных правил техники безопасности.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lynx1712
сообщение 6.11.2014, 15:52
Сообщение #299





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 6.12.2011
Пользователь №: 132179



Да в том то и дело, что Заказчику не нравится.
А Проектировщик на п.13.3 СП 60 говорит, что значит, отключайте трансформатор согласно правилам ТБ, ставьте передвижную лестницу или леса, и обслуживайте вентилятор... всё по правилам blink.gif blink.gif blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 6.11.2014, 16:37
Сообщение #300





Группа: Участники форума
Сообщений: 12831
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Lynx1712 @ 6.11.2014, 15:52) *
Да в том то и дело, что Заказчику не нравится.
А Проектировщик на п.13.3 СП 60 говорит, что значит, отключайте трансформатор согласно правилам ТБ, ставьте передвижную лестницу или леса, и обслуживайте вентилятор... всё по правилам

Знатный у Вас проектировщик! Вероятно, он полагает, что это Солнце должно вращаться вокруг Земли.
Если проект Заказчиком ещё не принят, то следует в официальном письме уведомить проектную организацию, что с таким решением в разделе ОВ проект и не будет принят, т.к. трансформатор - постоянно работающее технологическое оборудование (для которого, собственно, и проектируется вентиляция) и его остановка для обслуживания/ремонта вентиляторов невозможна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

14 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.12.2025, 8:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных