Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
14 страниц V  < 1 2 3 4 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция трансформаторных подстанций, Тема состоит из пяти одинаковых тем (2004-2008 годы)
Sanych
сообщение 4.4.2006, 9:09
Сообщение #31


Участник


Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 4.11.2005
Пользователь №: 1465



Цитата(Bers @ Apr 4 2006, 00:26 )
Цитата(Sanych)
Нашел в паспортных данных занчения потерь при коротком замыкании и холостом ходе. возможно ли их использовать как теплопотери?
И еще нашел максимально допустимую температуру воздуха для трансофрматора все в том же паспорте +40. Как с этим быть?


to Sanych

Ответы на все Ваши вопросы - в прилагаемом файле.

Архив RAR= 60 Кб.

Спасибо cool.gif
Со статьей этой знаком. Хотелось узнать, может кто еще что-либо посоветует
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 4.4.2006, 9:38
Сообщение #32


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44947
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Sanych @ Apr 3 2006, 19:53 )
Цитата(Vano @ Apr 3 2006, 13:02 )
Сталкивался с расчетом трансформаторных,
Считаеться исходя из ассимиляции тепловыделений от трасформатора.
Тепловыделения трансформатора - это его потери, максимальную рабочую температуру окр. воздуха - смотри у производителей.

Нашел в паспортных данных занчения потерь при коротком замыкании и холостом ходе. возможно ли их использовать как теплопотери?
И еще нашел максимально допустимую температуру воздуха для трансофрматора все в том же паспорте +40. Как с этим быть?

Я считал по инструкции производителя сухого трансформатора т. е. без масла:
было указано, что считать надо на сумму потерь Холостого хода и потерь при 120 гр. С трансформатора(полная нагрузка, но не КЗ), далее предлагалось считать воздухообмен по какай то их имперической формуле,
но я считал по другому.
Принимал макс. летнию температуру 35 С и 40 С как максимальную рабочую температуру, и на эту дельту в пять градусов считал воздухообмен.
Запроектировал три осевика, два работают на макс температуру, один резервный.
Теперь по потерям
к примеру для трансформатора 2000кВА,
потери ХХ 3500 Вт, при 120 С 17000 Вт, итого 20,5 кВт, это тепло и ассимилировал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 4.4.2006, 9:58
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Цитата(Vano)
Принимал макс. летнию температуру 35 С и 40 С как максимальную рабочую температуру, и на эту дельту в пять градусов считал воздухообмен.


Стоит обратить внимание, что для расчета воздухообмена следует принимать температуру наружного воздуха не "условно" 35 С, а среднюю максимальную температуру наружного воздуха самого жаркого месяца для Вашего региона (определяется по СНиП 23-01-99 "Строительная климатология").
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 4.4.2006, 10:10
Сообщение #34


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44947
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Bers @ Apr 4 2006, 10:58 )
Цитата(Vano)
Принимал макс. летнию температуру 35 С и 40 С как максимальную рабочую температуру, и на эту дельту в пять градусов считал воздухообмен.


Стоит обратить внимание, что для расчета воздухообмена следует принимать температуру наружного воздуха не "условно" 35 С, а среднюю максимальную температуру наружного воздуха самого жаркого месяца для Вашего региона (определяется по СНиП 23-01-99 "Строительная климатология").

Да согласен, я принимал не условную цифру.
У меня был завод с круглогодичной работой,
поэтому я брал не среднюю, а максимальную летнию температуру для данного региона,
и согласовывал эту цифру с Заказчиком.
Кстати в инструкции допускается работа трансформатора при 50 С, со снижением нагрузки на 10%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bueva
сообщение 23.11.2006, 11:03
Сообщение #35


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854



Начала новую жизнь в проектировании. Кто сталкивался с вентиляцией трансформаторных камер в закрытых помещениях, подскажите как это делается и на основании какой технической литературы. Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 5.12.2006, 9:14
Сообщение #36


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



если набрать в поиск слово
транформатор(с разными оконьчаниями),
то можно получить результат!
я (как-то давно) собрал руками в архиф
из аналов форума вот это...
http://www.forum.abok.ru/index.php?act=ST&...=42&t=10007
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 11.10.2007, 18:38
Сообщение #37


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



Товарищи, а где можно увидеть сцылку на формулу указанную в методике расчёта.
Формула такая
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  clip_image001.jpg ( 22,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 135
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 12.10.2007, 10:47
Сообщение #38


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



Никто не знает?
Ну очень срочно нужно, проект сдавать!
На что сослатся в ПЗ, данных от производителя нет(((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bueva
сообщение 12.10.2007, 11:47
Сообщение #39


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854



Нам теплоизбытки считали электрики и уже исходя из них мы считали расход воздуха, спросите у них, им формула навенрное знакома, наши элекрики считали по формуле Q=kзагрузки в квадратехРкз+Рхх, я спрашивала у них
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 12.10.2007, 13:46
Сообщение #40


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



А сцылку на формулу где посмотреть можно, из какого она нормативного документа? Мы с электриком найти не можем....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_korguzenkods_*
сообщение 12.10.2007, 14:09
Сообщение #41





Guest Forum






Скорее всего это справочник под.ред. Шапиро-Рокотяна, к сожалению названия не помню, а ещё можно глянуть в справочнике Неклепаева, либо в Электротехнической энциклопедии, в издании, что постарее(притом чем старее тем лучше).

А вобще Кзагрузки, не может быть больше чем 1,4 - к гадалке не ходи!!! wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 12.10.2007, 14:46
Сообщение #42


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



я думал что Кзагрузки не может быть больше еденицы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bueva
сообщение 12.10.2007, 15:15
Сообщение #43


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854



"Сельские электрические сети" В.Н. Имшенецкий, С.М. Рожавский, но это для больших трансформаторов. Смотрите учебники электрики сказали, что это есть во многих учебниках

Сообщение отредактировал Bueva - 12.10.2007, 15:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MD_
сообщение 13.12.2007, 15:14
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 13.12.2007
Пользователь №: 13775



Доброго времени суток!
Подскажите, уважаемые, возможно ли совместить вытяжку из сан.узла с вытяжкой из электрощитовой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_skit_*
сообщение 2.4.2008, 18:38
Сообщение #45





Guest Forum






Имеется две трансформаторных, заказчик хочет остужать в нем трансформаторы. Трансформаторы масляные, как сказали электрики рабочая температура где-то 60 градусов, но бывает и до 80 с, ни каких паспортов нет. Я в недоумении. Чем их вообще охлаждают? Хочу просто поставить мощную вытяжку, приток будет самоходом через решотку прямо с улицы. Расчитываю тоже просто: если трансформатор 60 с, а на улице 25 с, то перепад температуры будет 25 с. А что дальше, на сколько в таком случае будет охлаждаться трансформатор???
Можно ли поставить туда сплит?
Можно ли поставить туда канальник, приточные воздуховоды разместить у подставки трансформатора, а вытяжные над ним. Прочитал здесь на форуме, что транзитных воздуховодов быть не может, могут ли быть не транзитные.
Или хорошей вытяжки будет достаточно? От пыли поставить фильтры, тогда менять их придется раз в неделю.
Ладно монтаж будет на обесточенном, а в случае с кондиционером фильтр нужно будет отчищать часто, обесточивать ее ни кто не будет, а где взять допуск в такую трансформаторную, такой допуск не у каждого электрика есть.
За ранее СПАСИБО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ФВС
сообщение 3.4.2008, 11:25
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083



По справочнику энергетика для данной мощности тр-ра определите его КПД. По нему определите Ваши теплоизбытки, а дальше по классике -расход.Успехов !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_skit_*
сообщение 3.4.2008, 14:01
Сообщение #47





Guest Forum






Хорошо, тепловыделения расчитать не проблема. Чем остужать эти теплоизбытки? Кондиционер, как мне кажется нецелесообразно, а вытяжки будет не достаточно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 3.4.2008, 14:12
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 285
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



Поставьте моноблочный кондиционер с функцией свободного охлаждения в уличном исполнении. Такие ставят обычно на станциях радио-релейной связи и на GSM-базовых станциях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ФВС
сообщение 3.4.2008, 15:01
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083



Потери будут в районе 10-12 кВт-вентиляции должно быть достаточно.Нигде не видел , чтобы трансформаторную кондиционировали
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_skit_*
сообщение 3.4.2008, 15:39
Сообщение #50





Guest Forum






Цитата(Volander @ 3.4.2008, 19:12) [snapback]238258[/snapback]
Поставьте моноблочный кондиционер с функцией свободного охлаждения в уличном исполнении. Такие ставят обычно на станциях радио-релейной связи и на GSM-базовых станциях.

Если можно сылочку, а то я такими вещами не занимался, а поиск не дал результатов.

Цитата(ФВС @ 3.4.2008, 20:01) [snapback]238299[/snapback]
Нигде не видел , чтобы трансформаторную кондиционировали

Согласен, сам не пойму зачем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 4.4.2008, 9:40
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 285
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



Цитата(skit @ 3.4.2008, 16:39) [snapback]238319[/snapback]
Если можно сылочку, а то я такими вещами не занимался, а поиск не дал результатов.
Согласен, сам не пойму зачем.

Во вложенном файле брошюра.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  SB_Ecotel_Outdoor_UK.pdf ( 201,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2076
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_skit_*
сообщение 4.4.2008, 18:05
Сообщение #52





Guest Forum






Цитата(Volander @ 4.4.2008, 14:40) [snapback]238681[/snapback]
Во вложенном файле брошюра.

Нельзя вносить изменения в фасад, а в другой угол его не воткнешь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 4.4.2008, 21:20
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Осевые вентиляторы с управлением от термостата в помещении. Для всаса - решётки с плоским пористым фильтром 3 кл. Может быть рулонный, из негорючего нетканного полотна. Делал в доисторические времена....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_skit_*
сообщение 5.4.2008, 9:29
Сообщение #54





Guest Forum






Цитата(jota @ 5.4.2008, 2:20) [snapback]238945[/snapback]
Осевые вентиляторы с управлением от термостата в помещении. Для всаса - решётки с плоским пористым фильтром 3 кл. Может быть рулонный, из негорючего нетканного полотна. Делал в доисторические времена....

То есть при достижении определенной температуры включаются вентиляторы. А если фильтры разместить за подстанцией, возможно их зделать из синтипона или подобного? Что за негорючее полотно? Если можно подробнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 5.4.2008, 11:36
Сообщение #55


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44947
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(skit @ 5.4.2008, 10:29) [snapback]239010[/snapback]
То есть при достижении определенной температуры включаются вентиляторы. А если фильтры разместить за подстанцией, возможно их зделать из синтипона или подобного? Что за негорючее полотно? Если можно подробнее.

Объединяю темы про вентиляцию трансформаторов (к сожалению некоторым лениво пользоваться поиском и они создают одинаковые темы).
По поводу фильтров в РФ их не принято ставить (может и зря) обычно ограничиваются приточными решетками в воротах или под ними и вытяжкой естественной выше ворот или дефлектором. Но если помещение ТП встроенное может потребоваться и и механическая вентиляция.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 5.4.2008, 11:41
Сообщение #56


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44947
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Сходите посмотрите на ближайшую ТП, лучше встроенную - еще часть вопросов отпадет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bueva
сообщение 7.4.2008, 8:53
Сообщение #57


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854



У трансформаторов есть своя система охлаждения выносная или стоящая в помещении, ее делают на заводе-изготовителе, там где делают трансформаторы. Если система охлаждения выносная, тогда мы обязаны сделать вентиляцию, в основном если большие трансформаторы она будет механическая приточно-вытяжная. Вытяжка- осевик, а на приток нужно ставить клапан, фильтр и вентилятор. Если система охлаждения не выносная, тогда на приток устанавливает вентиляторы завод- изготовитель, приток через камеру шумоглушения, а вытяжка естественная, опять же через камеру шумоглушения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
winch
сообщение 25.4.2008, 16:18
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 499
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



Такой вопрос, товарищи:
Имеются два понижающих трансформатора, мощностью по 1600 киловатт/ампер
ПОнижают с 10 Киловольт до 0,6 Киловольт. Отечественные.
Не знаю, как прикинуть тепловыделения от них (максимально). Подскажите, пожалуйста, заранее благодарен.

Товарищ, не создавайте одинаковых тем на форуме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nkassandra
сообщение 25.4.2008, 16:24
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 14.8.2006
Из: г.Минск
Пользователь №: 3682



Цитата(winch @ 25.4.2008, 16:18) [snapback]247359[/snapback]
Такой вопрос, товарищи:
Имеются два понижающих трансформатора, мощностью по 1600 киловатт/ампер
ПОнижают с 10 Киловольт до 0,6 Киловольт. Отечественные.
Не знаю, как прикинуть тепловыделения от них (максимально). Подскажите, пожалуйста, заранее благодарен.

А ваши электрики не могут сказать этого? Пусть посмотрят в каталоге на это оборудование.

Сообщение отредактировал Nkassandra - 25.4.2008, 16:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 25.4.2008, 16:38
Сообщение #60


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



Вот, кстати с этого форума скачено.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Расчет_тепловыделений_от_трансформатора.xls ( 162 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3195
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

14 страниц V  < 1 2 3 4 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg





ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 5:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных