|
  |
Вентиляция трансформаторных подстанций, Тема состоит из пяти одинаковых тем (2004-2008 годы) |
|
|
|
|
13.8.2015, 11:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 9.7.2012
Пользователь №: 156112

|
Цитата(Mrs_Smith @ 13.8.2015, 10:48)  Ок. Почему 5 С? Теоретически? А задание технологов? Мне, например, технологи для трансформаторов дали температуру в холодный период до -60 С. И я вообще не отапливаю помещение и обхожусь естественной вентиляцией. Технолог и задал температуру от 5С до 35С в помещении. В помещении так же находится распредустройство, а для него ниже 5С температуру опускать нельзя.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.8.2015, 11:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861

|
А. Тогда интересно. Для РУ можно было бы сделать естественную вентиляцию периодического действия, с клапанами. Но из-за трансформатора и его dt 15 С так делать нельзя... Тогда не знаю) Я б сделала механический приток в таком случае. Но я сама относительно новичок в подстанциях - может быть есть и более рациональное решение, но я такого не знаю. Интересно было бы узнать
|
|
|
|
|
|
|
|
13.8.2015, 12:01
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44896
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Chupryna @ 13.8.2015, 11:00)  Технолог и задал температуру от 5С до 35С в помещении. В помещении так же находится распредустройство, а для него ниже 5С температуру опускать нельзя. Ну тогда и грейте до +10 эл нагревателем механической вентиляции. Цитата(Chupryna @ 13.8.2015, 9:44)  to Странная Белка естественная вытяжка будет только зимой (800 м3/ч), летом - через осевой вентилятор (тут еще вопрос: не будет ли неработающий осевик в проеме создавать зимой сопротивление для естественной вентиляции?). брошюры нашел. спасибо. буду изучать. Изучайте брошюру к СВОЕМУ трансформатору. У каждого производителя свои заморочки. Цитата(Mrs_Smith @ 13.8.2015, 11:09)  А. Тогда интересно. Для РУ можно было бы сделать естественную вентиляцию периодического действия, с клапанами. Но из-за трансформатора и его dt 15 С так делать нельзя... Тогда не знаю) Я б сделала механический приток в таком случае. Но я сама относительно новичок в подстанциях - может быть есть и более рациональное решение, но я такого не знаю. Интересно было бы узнать  Но нельзя если технологи как тут в теме зададут положительную температуру. А так оглянитесь вокруг себя у себя на местности - почти все трансформаторные с естественной вентиляцией.
Сообщение отредактировал Vano - 13.8.2015, 12:02
|
|
|
|
|
|
|
|
13.8.2015, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 9.7.2012
Пользователь №: 156112

|
Цитата(Vano @ 13.8.2015, 12:01)  Ну тогда и грейте до +10 эл нагревателем механической вентиляции. Имеете в виду -10С? Вероятнее всего что так и сделаю: для зимы поставлю канальник с подогревом на приток и вытяжку через решетку наработающего осевика (как считаете, лопасти вентилятора не будут создавать непреодолимого сопротивления?); для лета клапан в нижней части стены на естественный приток + осевой вентилятор в верхней части оппозитной стены; прошу оценить решение.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.8.2015, 15:05
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44896
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Chupryna @ 13.8.2015, 13:01)  Имеете в виду -10С?
Вероятнее всего что так и сделаю: для зимы поставлю канальник с подогревом на приток и вытяжку через решетку наработающего осевика (как считаете, лопасти вентилятора не будут создавать непреодолимого сопротивления?);
для лета клапан в нижней части стены на естественный приток + осевой вентилятор в верхней части оппозитной стены;
прошу оценить решение. Не + 10 (5 градусов запаса) Если технолог сказал +5, а вы будете подавать -10, то локально будет -10, зачем подставляться под проблемы с оборудованием. Я бы так не стал делать - не работающий осевик может ракручиваться поток и превратиться в генератор. Если отдельно приточку и два осевика (один резервный). Если уж есть приточка я б не связывался с естественной, а осевики стоят недорого на улице +10, отключили приточку закрыли клапан на ней, открыли клапан на осевике, и клапан на решетке в обход приточки запустили. примерно так на первый взгляд
|
|
|
|
|
|
|
|
13.8.2015, 16:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 9.7.2012
Пользователь №: 156112

|
Цитата(Vano @ 13.8.2015, 15:05)  Не + 10 (5 градусов запаса) Если технолог сказал +5, а вы будете подавать -10, то локально будет -10, зачем подставляться под проблемы с оборудованием. ну не могу я до такой температуры греть. нет у меня такой мощности для калорифера ( А что если подавать приток снизу в зону трансформатора, скажем, с температурой -5, а воздух пройдя через трансформатор войдет в зону РУ уже с т-рой +5С подогревшись на трансформаторе? Вытяжку сделать в по диагонали напротив притока, но вверху. Я чёт вообще запутался. Для охлаждения оборудования приходится нагревать воздух... гадко как-то на душе от такого. Рисунок для понимания:
Сообщение отредактировал Chupryna - 13.8.2015, 16:49
|
|
|
|
|
|
|
|
13.8.2015, 17:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Надо просто взять и сделать таблицу тепло-воздушного баланса. Для зимы и лета, а также неплохо бы и для переходного периода, посчитать теплопотери, теплопоступления и воздухообмен. Тогда все цифры будут перед вами. Может у вас тепла от транса зимой предостаточно, тогда достаточно АВО электрический на стену повесить "на случай зимнего ремонта".
|
|
|
|
|
|
|
|
13.8.2015, 19:20
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44896
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Chupryna @ 13.8.2015, 16:46)  ну не могу я до такой температуры греть. нет у меня такой мощности для калорифера (
А что если подавать приток снизу в зону трансформатора, скажем, с температурой -5, а воздух пройдя через трансформатор войдет в зону РУ уже с т-рой +5С подогревшись на трансформаторе? Вытяжку сделать в по диагонали напротив притока, но вверху.
Я чёт вообще запутался. Для охлаждения оборудования приходится нагревать воздух... гадко как-то на душе от такого.
Рисунок для понимания: Как так нет - у вас под боком собственный трансформатор. А если трасформатор будет недогружен, или без нагрузки тогда вы не выдержите +5. А нельзя отделить РУ от трансформатора перегородками - раньше так и делали - трансформатор в отдельной ячейке каждый и РУ в своей получается отдельное помещение. Поговорите с технологами.
Сообщение отредактировал Vano - 13.8.2015, 19:20
|
|
|
|
|
|
|
|
14.8.2015, 17:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 9.7.2012
Пользователь №: 156112

|
Цитата(Странная Белка @ 13.8.2015, 17:42)  Надо просто взять и сделать таблицу тепло-воздушного баланса. Для зимы и лета, а также неплохо бы и для переходного периода, посчитать теплопотери, теплопоступления и воздухообмен. Тогда все цифры будут перед вами. Может у вас тепла от транса зимой предостаточно, тогда достаточно АВО электрический на стену повесить "на случай зимнего ремонта". Табличка есть. Излишки будут и летом и зимой. Так что зимой греть придётся. На стену запроектировал электроконвектор для " зимнего ремонта" или неполной загрузки трансформатора. to Vano: там вся мощность уже зарезервирована. Все отопление на электрике. Самое рациональное решение, как я вижу, это разделить РУ и трансформаторную, но электрик пока противится - по габаритам не влезает говорит.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.9.2015, 17:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 9.7.2012
Пользователь №: 156112

|
Еще один вопрос: можно ли не обустраивать вентиляцию в помещении РУ при условии установки кондиционеров? Объект уже другой.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.9.2015, 17:12
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
греть воздух для помещения трансформаторов это конечно перебор. хотя, часто сейчас ограничивают температуру в помещении не ниже +5С. типа электрика и все такое. тогда, самое простое это рециркуляция воздуха по температуре в помещении. и все.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.9.2015, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722

|
Здравствуйте! В инете( не только на этом форуме) существует несколько формул для определения тепловыделений: 1. Q=Pxx+Kзагр*Кзагр*Pкз 2. Q=Pxx+(Sн/Sрасч)*Pкз 3. Q=2*корень(Pxx*Pxx+Pкз*Pкз) 4. Q=Pxx*1.15+Pнагр*1,1
Подскажите, знающие люди, какая же из них верная и ее источник... Тепловыделения считаются для маслянных и сухих трасформаторов одинаково?
Сообщение отредактировал agel - 30.9.2015, 11:04
|
|
|
|
|
|
|
|
30.9.2015, 14:01
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44896
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Это эмпирические формулы. В каждом случае надо смотреть документацию на конкретный трансформатор - там либо формула, либо значение тепловыделений.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.9.2015, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722

|
Эмпирические формулы тоже должны иметь какой то источник...СП, ПУЭ, книги, рекомендации и тд
|
|
|
|
|
|
|
|
30.9.2015, 14:33
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44896
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Вам что то конкретно подсчитать надо? или академический интерес - статью написатья?
|
|
|
|
|
|
|
|
30.9.2015, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722

|
aTSE 2500kVa Надо посчитать тепловыделения, но вопрос как? ...по какой формуле?
|
|
|
|
|
|
|
|
30.9.2015, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12831
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(agel @ 30.9.2015, 14:49)  aTSE 2500kVa Надо посчитать тепловыделения, но вопрос как? ...по какой формуле? Должно помочь: РазДва - нажать в выпадающем окне "технические характеристики" Три - раздел 6.4 и рис. 7. А вообще-то, поиск в Инете рулит, было бы желание.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.9.2015, 15:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Ну слушайте. Я просто марку в яндексе набрала и тут же нашла рекомендации по устройству вентиляции для именно этого транса. С формулой. Пункт 6.4 *ИОВ опередил. Но факт остается фактом - даже белка блондинка в состоянии найти такую информацию.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 30.9.2015, 15:48
|
|
|
|
|
|
|
|
30.9.2015, 16:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12831
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Странная Белка @ 30.9.2015, 15:46)  ... даже белка блондинка в состоянии найти такую информацию. Не принижайте свои возможности/способности, всегда найдутся недоброжелатели - не стОит портить им игру
|
|
|
|
|
|
|
|
30.9.2015, 16:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722

|
Цитата(agel @ 30.9.2015, 11:02)  Здравствуйте! В инете( не только на этом форуме) существует несколько формул для определения тепловыделений: 1. Q=Pxx+Kзагр*Кзагр*Pкз 2. Q=Pxx+(Sн/Sрасч)*Pкз 3. Q=2*корень(Pxx*Pxx+Pкз*Pкз) 4. Q=Pxx*1.15+Pнагр*1,1
Подскажите, знающие люди, какая же из них верная и ее источник... Тепловыделения считаются для маслянных и сухих трасформаторов одинаково? Всем спасибо! ...но вопрос не в том где взять исходные данные, а КАК считать? Почему все пользуются формулой для горных предприятий? Почему не пользоваться формулами 3 или 4? ..и откуда они на форуме?
|
|
|
|
|
|
|
|
30.9.2015, 17:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12831
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(agel @ 30.9.2015, 16:37)  ...но вопрос не в том где взять исходные данные, а КАК считать? Т.е. Вы не заметили, что на рис. 7 паспорта на Ваш трансформатор приведена ф-ла Р = Ро + Рк ? А искомые Ро и Рк указаны в таблице технических данных для каждого типоразмера? Т.о., считать-то и нЕчего... Или Вы всё-таки пишете курсовую или н-и статью?
|
|
|
|
|
|
|
|
30.9.2015, 17:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722

|
Каюсь....не увидел.... взгляд искал одну из четырех формул.... как то даже не верится: Р = Ро + Рк
|
|
|
|
|
|
|
|
30.9.2015, 17:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12831
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(agel @ 30.9.2015, 17:36)  .... как то даже не верится: Р = Ро + Рк Почему же не верится? Вам почти в самом начале уже указывали Цитата(Vano @ 30.9.2015, 14:01)  Это эмпирические формулы. В каждом случае надо смотреть документацию на конкретный трансформатор - там либо формула, либо значение тепловыделений. Совет: старайтесь искать ответ на поставленный вопрос, а не подтверждение своим мыслям/домыслам
|
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2015, 8:03
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 12.10.2015
Пользователь №: 279960

|
Добрый день! Первый раз столкнулась с проектированием вентиляции в трансформаторной подстанцией, не могли бы вы подсказать как рассчитать воздухообмен в помещении трансформаторной? Есть ли какие нибудь нормы, в которых указаны кратность воздухообмена?
|
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2015, 9:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12831
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Здравствуйте! Вы запостились в нужной теме, значит умеете читать, прочли её название Не понимаю, что Вам мешает прочесть всю эту тему? И спрашивали до Вас то же самое, и ответов, а также полезной информации тут - море!
|
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2015, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861

|
Верно. Я здесь очень много полезного нашла. (Спасибо форуму!) Почитайте тему. И вот это почитайте.
3345__________________________.pdf ( 1,87 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 502
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2.2016, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 26.4.2010
Из: Беларусь
Пользователь №: 54242

|
здравствуйте. кто-нибудь сталкивался с трансформаторами TNOSN 2500/10?? не могу найти на них тепловыделения, помогите
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2.2016, 14:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Без технических данных трансфоматора ничего посчитать не получится. Здесь в теме выложены методики расчета для сухих и масляных трансформаторов с требованиями к исходным данным. Запрашивайте электриков или производителя.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2.2016, 16:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 26.4.2010
Из: Беларусь
Пользователь №: 54242

|
Цех прислал письмо с указанием мощности трансформатора (2,5 МВА) и температурой окружающей среды для нормальной работы тр-ра от -25 до +40 и опять же пишут среднесуточная +30, среднегодовая +20 я считала по всем формулам (по потерям мощности при ХХ и КЗ), что нашла в темке этой, но значения тепловыделений получаются разные (6кВт, 33кВт, 52кВт) я и запуталась...
Сообщение отредактировал zakrya - 10.2.2016, 16:14
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2.2016, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
А кто производитель? Похоже, что Шнайдер электрик. Сходите к ним на сайт, там должна быть методика выложена
|
|
|
|
|
|
|
  |
2 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7
Последние сообщения Форума
|