Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
14 страниц V  « < 10 11 12 13 14 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция трансформаторных подстанций, Тема состоит из пяти одинаковых тем (2004-2008 годы)
Chupryna
сообщение 13.8.2015, 11:00
Сообщение #331





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 9.7.2012
Пользователь №: 156112



Цитата(Mrs_Smith @ 13.8.2015, 10:48) *
Ок. Почему 5 С? Теоретически? А задание технологов? Мне, например, технологи для трансформаторов дали температуру в холодный период до -60 С. И я вообще не отапливаю помещение и обхожусь естественной вентиляцией.


Технолог и задал температуру от 5С до 35С в помещении. В помещении так же находится распредустройство, а для него ниже 5С температуру опускать нельзя.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrs_Smith
сообщение 13.8.2015, 11:09
Сообщение #332





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861



А. Тогда интересно. Для РУ можно было бы сделать естественную вентиляцию периодического действия, с клапанами. Но из-за трансформатора и его dt 15 С так делать нельзя... Тогда не знаю) Я б сделала механический приток в таком случае. Но я сама относительно новичок в подстанциях - может быть есть и более рациональное решение, но я такого не знаю. Интересно было бы узнать smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 13.8.2015, 12:01
Сообщение #333


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44896
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Chupryna @ 13.8.2015, 11:00) *
Технолог и задал температуру от 5С до 35С в помещении. В помещении так же находится распредустройство, а для него ниже 5С температуру опускать нельзя.

Ну тогда и грейте до +10 эл нагревателем механической вентиляции.

Цитата(Chupryna @ 13.8.2015, 9:44) *
to Странная Белка естественная вытяжка будет только зимой (800 м3/ч), летом - через осевой вентилятор (тут еще вопрос: не будет ли неработающий осевик в проеме создавать зимой сопротивление для естественной вентиляции?). брошюры нашел. спасибо. буду изучать.

Изучайте брошюру к СВОЕМУ трансформатору. У каждого производителя свои заморочки.

Цитата(Mrs_Smith @ 13.8.2015, 11:09) *
А. Тогда интересно. Для РУ можно было бы сделать естественную вентиляцию периодического действия, с клапанами. Но из-за трансформатора и его dt 15 С так делать нельзя... Тогда не знаю) Я б сделала механический приток в таком случае. Но я сама относительно новичок в подстанциях - может быть есть и более рациональное решение, но я такого не знаю. Интересно было бы узнать smile.gif

Но нельзя если технологи как тут в теме зададут положительную температуру.
А так оглянитесь вокруг себя у себя на местности - почти все трансформаторные с естественной вентиляцией.

Сообщение отредактировал Vano - 13.8.2015, 12:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chupryna
сообщение 13.8.2015, 13:01
Сообщение #334





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 9.7.2012
Пользователь №: 156112



Цитата(Vano @ 13.8.2015, 12:01) *
Ну тогда и грейте до +10 эл нагревателем механической вентиляции.


Имеете в виду -10С?

Вероятнее всего что так и сделаю: для зимы поставлю канальник с подогревом на приток и вытяжку через решетку наработающего осевика (как считаете, лопасти вентилятора не будут создавать непреодолимого сопротивления?);

для лета клапан в нижней части стены на естественный приток + осевой вентилятор в верхней части оппозитной стены;

прошу оценить решение.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 13.8.2015, 15:05
Сообщение #335


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44896
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Chupryna @ 13.8.2015, 13:01) *
Имеете в виду -10С?

Вероятнее всего что так и сделаю: для зимы поставлю канальник с подогревом на приток и вытяжку через решетку наработающего осевика (как считаете, лопасти вентилятора не будут создавать непреодолимого сопротивления?);

для лета клапан в нижней части стены на естественный приток + осевой вентилятор в верхней части оппозитной стены;

прошу оценить решение.

Не + 10 (5 градусов запаса)
Если технолог сказал +5, а вы будете подавать -10, то локально будет -10, зачем подставляться под проблемы с оборудованием.
Я бы так не стал делать - не работающий осевик может ракручиваться поток и превратиться в генератор.
Если отдельно приточку и два осевика (один резервный).
Если уж есть приточка я б не связывался с естественной, а осевики стоят недорого на улице +10, отключили приточку закрыли клапан на ней, открыли клапан на осевике, и клапан на решетке в обход приточки запустили.
примерно так на первый взгляд
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chupryna
сообщение 13.8.2015, 16:46
Сообщение #336





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 9.7.2012
Пользователь №: 156112



Цитата(Vano @ 13.8.2015, 15:05) *
Не + 10 (5 градусов запаса) Если технолог сказал +5, а вы будете подавать -10, то локально будет -10, зачем подставляться под проблемы с оборудованием.


ну не могу я до такой температуры греть. нет у меня такой мощности для калорифера (

А что если подавать приток снизу в зону трансформатора, скажем, с температурой -5, а воздух пройдя через трансформатор войдет в зону РУ уже с т-рой +5С подогревшись на трансформаторе? Вытяжку сделать в по диагонали напротив притока, но вверху.

Я чёт вообще запутался. Для охлаждения оборудования приходится нагревать воздух... гадко как-то на душе от такого.

Рисунок для понимания:

Сообщение отредактировал Chupryna - 13.8.2015, 16:49
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 121,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 239
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 13.8.2015, 17:42
Сообщение #337





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Надо просто взять и сделать таблицу тепло-воздушного баланса. Для зимы и лета, а также неплохо бы и для переходного периода, посчитать теплопотери, теплопоступления и воздухообмен. Тогда все цифры будут перед вами. Может у вас тепла от транса зимой предостаточно, тогда достаточно АВО электрический на стену повесить "на случай зимнего ремонта".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 13.8.2015, 19:20
Сообщение #338


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44896
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Chupryna @ 13.8.2015, 16:46) *
ну не могу я до такой температуры греть. нет у меня такой мощности для калорифера (

А что если подавать приток снизу в зону трансформатора, скажем, с температурой -5, а воздух пройдя через трансформатор войдет в зону РУ уже с т-рой +5С подогревшись на трансформаторе? Вытяжку сделать в по диагонали напротив притока, но вверху.

Я чёт вообще запутался. Для охлаждения оборудования приходится нагревать воздух... гадко как-то на душе от такого.

Рисунок для понимания:

Как так нет - у вас под боком собственный трансформатор.
А если трасформатор будет недогружен, или без нагрузки тогда вы не выдержите +5.
А нельзя отделить РУ от трансформатора перегородками - раньше так и делали - трансформатор в отдельной ячейке каждый и РУ в своей получается отдельное помещение.
Поговорите с технологами.

Сообщение отредактировал Vano - 13.8.2015, 19:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chupryna
сообщение 14.8.2015, 17:01
Сообщение #339





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 9.7.2012
Пользователь №: 156112



Цитата(Странная Белка @ 13.8.2015, 17:42) *
Надо просто взять и сделать таблицу тепло-воздушного баланса. Для зимы и лета, а также неплохо бы и для переходного периода, посчитать теплопотери, теплопоступления и воздухообмен. Тогда все цифры будут перед вами. Может у вас тепла от транса зимой предостаточно, тогда достаточно АВО электрический на стену повесить "на случай зимнего ремонта".


Табличка есть. Излишки будут и летом и зимой. Так что зимой греть придётся.

На стену запроектировал электроконвектор для " зимнего ремонта" или неполной загрузки трансформатора.

to Vano: там вся мощность уже зарезервирована. Все отопление на электрике.

Самое рациональное решение, как я вижу, это разделить РУ и трансформаторную, но электрик пока противится - по габаритам не влезает говорит.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________.pdf ( 112,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 253
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chupryna
сообщение 4.9.2015, 17:25
Сообщение #340





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 9.7.2012
Пользователь №: 156112



Еще один вопрос: можно ли не обустраивать вентиляцию в помещении РУ при условии установки кондиционеров?
Объект уже другой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 5.9.2015, 17:12
Сообщение #341


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



греть воздух для помещения трансформаторов это конечно перебор. хотя, часто сейчас ограничивают температуру в помещении не ниже +5С. типа электрика и все такое.
тогда, самое простое это рециркуляция воздуха по температуре в помещении. и все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agel
сообщение 30.9.2015, 11:02
Сообщение #342





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722



Здравствуйте! В инете( не только на этом форуме) существует несколько формул для определения тепловыделений:
1. Q=Pxx+Kзагр*Кзагр*Pкз
2. Q=Pxx+(Sн/Sрасч)*Pкз
3. Q=2*корень(Pxx*Pxx+Pкз*Pкз)
4. Q=Pxx*1.15+Pнагр*1,1

Подскажите, знающие люди, какая же из них верная и ее источник...
Тепловыделения считаются для маслянных и сухих трасформаторов одинаково?

Сообщение отредактировал agel - 30.9.2015, 11:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 30.9.2015, 14:01
Сообщение #343


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44896
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Это эмпирические формулы.
В каждом случае надо смотреть документацию на конкретный трансформатор - там либо формула, либо значение тепловыделений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agel
сообщение 30.9.2015, 14:30
Сообщение #344





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722



Эмпирические формулы тоже должны иметь какой то источник...СП, ПУЭ, книги, рекомендации и тд
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 30.9.2015, 14:33
Сообщение #345


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44896
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Вам что то конкретно подсчитать надо? или академический интерес - статью написатья?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agel
сообщение 30.9.2015, 14:49
Сообщение #346





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722



aTSE 2500kVa
Надо посчитать тепловыделения, но вопрос как? ...по какой формуле?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.9.2015, 15:39
Сообщение #347





Группа: Участники форума
Сообщений: 12831
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(agel @ 30.9.2015, 14:49) *
aTSE 2500kVa
Надо посчитать тепловыделения, но вопрос как? ...по какой формуле?

Должно помочь:
Раз
Два - нажать в выпадающем окне "технические характеристики"
Три - раздел 6.4 и рис. 7.
А вообще-то, поиск в Инете рулит, было бы желание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 30.9.2015, 15:46
Сообщение #348





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Ну слушайте. Я просто марку в яндексе набрала и тут же нашла рекомендации по устройству вентиляции для именно этого транса. С формулой. Пункт 6.4

*ИОВ опередил. Но факт остается фактом - даже белка блондинка в состоянии найти такую информацию.

Сообщение отредактировал Странная Белка - 30.9.2015, 15:48
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ruk_vo_atse.pdf ( 273,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 289
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.9.2015, 16:01
Сообщение #349





Группа: Участники форума
Сообщений: 12831
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Странная Белка @ 30.9.2015, 15:46) *
... даже белка блондинка в состоянии найти такую информацию.

Не принижайте свои возможности/способности, всегда найдутся недоброжелатели - не стОит портить им игру biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agel
сообщение 30.9.2015, 16:37
Сообщение #350





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722



Цитата(agel @ 30.9.2015, 11:02) *
Здравствуйте! В инете( не только на этом форуме) существует несколько формул для определения тепловыделений:
1. Q=Pxx+Kзагр*Кзагр*Pкз
2. Q=Pxx+(Sн/Sрасч)*Pкз
3. Q=2*корень(Pxx*Pxx+Pкз*Pкз)
4. Q=Pxx*1.15+Pнагр*1,1

Подскажите, знающие люди, какая же из них верная и ее источник...
Тепловыделения считаются для маслянных и сухих трасформаторов одинаково?


Всем спасибо! ...но вопрос не в том где взять исходные данные, а КАК считать?
Почему все пользуются формулой для горных предприятий?
Почему не пользоваться формулами 3 или 4? ..и откуда они на форуме?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.9.2015, 17:09
Сообщение #351





Группа: Участники форума
Сообщений: 12831
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(agel @ 30.9.2015, 16:37) *
...но вопрос не в том где взять исходные данные, а КАК считать?

Т.е. Вы не заметили, что на рис. 7 паспорта на Ваш трансформатор приведена ф-ла Р = Ро + Рк ? А искомые Ро и Рк указаны в таблице технических данных для каждого типоразмера? Т.о., считать-то и нЕчего...
Или Вы всё-таки пишете курсовую или н-и статью?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agel
сообщение 30.9.2015, 17:36
Сообщение #352





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722



Каюсь....не увидел.... взгляд искал одну из четырех формул.... как то даже не верится: Р = Ро + Рк
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.9.2015, 17:50
Сообщение #353





Группа: Участники форума
Сообщений: 12831
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(agel @ 30.9.2015, 17:36) *
.... как то даже не верится: Р = Ро + Рк

Почему же не верится? Вам почти в самом начале уже указывали
Цитата(Vano @ 30.9.2015, 14:01) *
Это эмпирические формулы.
В каждом случае надо смотреть документацию на конкретный трансформатор - там либо формула, либо значение тепловыделений.

Совет: старайтесь искать ответ на поставленный вопрос, а не подтверждение своим мыслям/домыслам smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ландыщ
сообщение 15.10.2015, 8:03
Сообщение #354





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 12.10.2015
Пользователь №: 279960



Добрый день! Первый раз столкнулась с проектированием вентиляции в трансформаторной подстанцией, не могли бы вы подсказать как рассчитать воздухообмен в помещении трансформаторной? Есть ли какие нибудь нормы, в которых указаны кратность воздухообмена?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 15.10.2015, 9:14
Сообщение #355





Группа: Участники форума
Сообщений: 12831
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Здравствуйте!
Вы запостились в нужной теме, значит умеете читать, прочли её название biggrin.gif
Не понимаю, что Вам мешает прочесть всю эту тему? И спрашивали до Вас то же самое, и ответов, а также полезной информации тут - море!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrs_Smith
сообщение 15.10.2015, 9:21
Сообщение #356





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861



Верно. Я здесь очень много полезного нашла. (Спасибо форуму!) Почитайте тему. И вот это почитайте.
Прикрепленный файл  3345__________________________.pdf ( 1,87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 502
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zakrya
сообщение 10.2.2016, 14:28
Сообщение #357





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 26.4.2010
Из: Беларусь
Пользователь №: 54242



здравствуйте.
кто-нибудь сталкивался с трансформаторами TNOSN 2500/10??
не могу найти на них тепловыделения, помогите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 10.2.2016, 14:38
Сообщение #358





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Без технических данных трансфоматора ничего посчитать не получится. Здесь в теме выложены методики расчета для сухих и масляных трансформаторов с требованиями к исходным данным. Запрашивайте электриков или производителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zakrya
сообщение 10.2.2016, 16:09
Сообщение #359





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 26.4.2010
Из: Беларусь
Пользователь №: 54242



Цех прислал письмо с указанием мощности трансформатора (2,5 МВА) и температурой окружающей среды для нормальной работы тр-ра от -25 до +40
и опять же пишут среднесуточная +30, среднегодовая +20
я считала по всем формулам (по потерям мощности при ХХ и КЗ), что нашла в темке этой, но значения тепловыделений получаются разные (6кВт, 33кВт, 52кВт)
я и запуталась...

Сообщение отредактировал zakrya - 10.2.2016, 16:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 10.2.2016, 16:40
Сообщение #360





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



А кто производитель? Похоже, что Шнайдер электрик. Сходите к ним на сайт, там должна быть методика выложена
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

14 страниц V  « < 10 11 12 13 14 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 svetlya4qova

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.12.2025, 11:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных