|
  |
Вентиляция трансформаторных подстанций, Тема состоит из пяти одинаковых тем (2004-2008 годы) |
|
|
|
|
24.12.2020, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 28.2.2009
Пользователь №: 29827

|
Цитата(Skaramush @ 23.12.2020, 8:57)  Лучше укомплектуйте трансформаторы вентиляторами обдува обмоток и сделайте ступенчатое последовательное включение вентиляторов (продува и основных) в ячейке. И схему расположения вентиляторов и приточной решётки грамотно.
Пример - 16 ячеек,которые четыре года регулярно имели перегрев, после реконструкции, а точнее обустройства вентиляции уже три года даже не приближаются к температуре, при которой следует начинать беспокоиться. И вентиляторы на удалении воздуха должны быть предназначены для работы до +85, а не типовой стандарт.
...+40 это в помещении или температура обмоток? Для обмоток очень низкая температура. И привязывайтесь по работе к обмоткам. В таком случае можно ли будет уменьшить воздухообмен по помещениям? Если да, то на сколько? +40 это максимальная температура в помещении согласно ТЗ
|
|
|
|
|
|
|
|
24.12.2020, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Для сухих трансформаторов перепроверьте данные. Может электрики взяли максимальную температуру по ПУЭ. Например, сухой трансформатор Trihal https://download.schneider-electric.com/fil...TRIHALCAT-SLV-1стр.26 Трансформаторы рассчитаны на работу с номинальной мощностью при температурах окружающей среды, определяемых стандартом IEC 60076: • максимальная 40 °С; • среднесуточная 30 °С; • среднегодовая 20 °С Допустимые кратковременные перегрузки Макс. температура окружающей среды / Допустимая нагрузка 40С p 45С 0.97 x P 50С 0.94 x P 55С 0.90 x P
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2021, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 28.2.2009
Пользователь №: 29827

|
Цитата(Skaramush @ 23.12.2020, 8:57)  Лучше укомплектуйте трансформаторы вентиляторами обдува обмоток и сделайте ступенчатое последовательное включение вентиляторов (продува и основных) в ячейке. И схему расположения вентиляторов и приточной решётки грамотно.
Пример - 16 ячеек,которые четыре года регулярно имели перегрев, после реконструкции, а точнее обустройства вентиляции уже три года даже не приближаются к температуре, при которой следует начинать беспокоиться. И вентиляторы на удалении воздуха должны быть предназначены для работы до +85, а не типовой стандарт.
...+40 это в помещении или температура обмоток? Для обмоток очень низкая температура. И привязывайтесь по работе к обмоткам. В таком случае как уменьшиться воздухообмен? Вентиляторы обдува обмоток подбирать на величину необходимого воздухообмена? Как быть с вытяжкой?
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2021, 11:45
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22538
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Нет, воздухообмен Вы считаете на удаление теплоизбытков в любом случае. Но у Вас будет период, когда достаточно продува обмоток при существующих теплопотерях помещения. И увязывайте алгоритм работы с температурой обмоток + допустимая в помещении.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2021, 12:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 28.2.2009
Пользователь №: 29827

|
Цитата(Skaramush @ 11.2.2021, 11:45)  Нет, воздухообмен Вы считаете на удаление теплоизбытков в любом случае. Но у Вас будет период, когда достаточно продува обмоток при существующих теплопотерях помещения. И увязывайте алгоритм работы с температурой обмоток + допустимая в помещении. Вы имеете в виду, в зимний период, когда воздухообмен будет составлять 1400 м3/ч будет достаточно только обдува обмоток, правильно я понимаю? В таком случае я подбираю вентиляторы для обдува обмоток на величину 1400 м3/ч? У меня же теплоизбытки никуда не денутся, просто вентиляторы для обдува будут обдувать теплым воздухом сам трансформатор. А тепло все равно надо убирать. В таком случае, есть ли смысл ставить вентиляторы для обдува? Спасибо за ответ
Сообщение отредактировал musich_ - 11.2.2021, 12:47
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2021, 12:52
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22538
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Если Вы контролируете воздух в помещении, Вы не застрахованы от быстрого нарастания температуры внутри обмотки (при нарастании нагрузки) и запаздывании реакции датчика температуры в помещении. Вентиляторы обдува (кстати, для многих сухих трансформаторов это предлагаемое штатно оборудование) охлаждают самую теплонапряжённую зону трансформатора. Подключаются они в работу по показаниям датчика именно помещённого внутрь обмотки, вдоль сердечника.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.5.2021, 13:17
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 6.5.2021
Пользователь №: 391122

|
..
|
|
|
|
|
|
|
|
19.5.2021, 8:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 10.8.2020
Пользователь №: 380413

|
Добрый день. Есть трансформаторная подстанция, объект расположен в нормальной зоне. Вопрос такого плана по ПУЭ 4.2.106 Помещения РУ, содержащие оборудование, заполненное маслом, элегазом или компаундом, должны быть оборудованы вытяжной вентиляцией, включаемой извне и не связанной с другими вентиляционными устройствами. 1) Объем вытяжной вентиляции будет такой же как и для притока ( расчитаного по тепловыделениям )? 2) Вытяжная система должна работать постояно или переодического действия ?
|
|
|
|
|
|
|
|
25.5.2021, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.10.2019
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818

|
Добрый день. Проконсультируйте, вопрос такого плана.
Приточно-вытяжная вентиляци. Трансформаторная посдтанция с тепловыделениями, посчитал воздухообмен. Расположена в нормальной зоне. Самые большие теплоизбытки летом от оборудования и.т.д. Зимой теплоизбытков хватает для положитенльной температуры в помещение.
Вопрос. Правильно ли я понимаю, что приточно- вытяжная вентиляция будет работать , только летом и в переходный период? Зимой работать не будет. За ранее спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.5.2021, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1634
Регистрация: 4.7.2010
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496

|
Добрый!
Требования к системе вентиляции подстанций изложены в Правилах устройства электроустановок.
Вентсистема помещений силовых трансформаторов и реакторов подстанций должна обеспечивать отвод тепла в таких количествах, чтобы при номинальных нагрузках и, в том числе, с учетом перегрузочной способности оборудования, при максимальной температуре окружающей среды, нагрев оборудования не превышал допустимых значений. Вентиляцию помещений необходимо выполнять таким образом, чтобы разница температур входящего ивыходящего воздуха не превышала: 15 градусов-для трансформаторов; 30 градусов для реакторов на ток до 1000А и 20 градусов для реакторов на ток выше 1000А.
Это почти дословный перевод части пункта 4.2.97 ПУЭ-2017 г Украины. Подобный пункт есть и в ПУЭ России.
Практически зимой вентиляция не работает. Но об этом Правилах ни слова.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.5.2021, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12894
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Аспект @ 25.5.2021, 14:44)  Практически зимой вентиляция не работает. Но об этом Правилах ни слова. В ПУЭ нет требований по обязательному устройству вентиляции. Есть только указания в отношении вентиляции при её наличии/устройстве. Согласно СП 60.13330.2016: Цитата 7.1.1 Вентиляцию следует применять для обеспечения качества воздуха и параметров микроклимата в пределах допустимых норм. Т.е., если без вентиляции требуемое обеспечивается, то необходимости в устройстве вентиляции, а в данном случае функционировании вентиляции в холодный период, нет.
Сообщение отредактировал ИОВ - 25.5.2021, 15:02
|
|
|
|
|
|
|
|
26.5.2021, 6:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.10.2019
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818

|
Цитата(Аспект @ 25.5.2021, 16:44)  Добрый!
Требования к системе вентиляции подстанций изложены в Правилах устройства электроустановок.
Вентсистема помещений силовых трансформаторов и реакторов подстанций должна обеспечивать отвод тепла в таких количествах, чтобы при номинальных нагрузках и, в том числе, с учетом перегрузочной способности оборудования, при максимальной температуре окружающей среды, нагрев оборудования не превышал допустимых значений. Вентиляцию помещений необходимо выполнять таким образом, чтобы разница температур входящего ивыходящего воздуха не превышала: 15 градусов-для трансформаторов; 30 градусов для реакторов на ток до 1000А и 20 градусов для реакторов на ток выше 1000А.
Это почти дословный перевод части пункта 4.2.97 ПУЭ-2017 г Украины. Подобный пункт есть и в ПУЭ России.
Практически зимой вентиляция не работает. Но об этом Правилах ни слова. Цитата(ИОВ @ 25.5.2021, 17:01)  В ПУЭ нет требований по обязательному устройству вентиляции. Есть только указания в отношении вентиляции при её наличии/устройстве. Согласно СП 60.13330.2016:
Т.е., если без вентиляции требуемое обеспечивается, то необходимости в устройстве вентиляции, а в данном случае функционировании вентиляции в холодный период, нет. Спасибо за ответы.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.6.2021, 15:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 14.11.2010
Пользователь №: 81045

|
Добрый день. Прошу помочь разобраться с такой ситуацией.
Сделала проект ТП: приток через решетки в воротах, вытяжка осевиками. Заказчик пишет, что хочет приток механический, не вопрос, делаю. Но озадачилась проблемой нагрева/ненагрева приточного воздуха. Режим эксплуатации трасформ. УХЛ1, т.е до -60, уличная зимняя -25. Значит ли это, что могу подавать просто уличный воздух? Заранее благодарю.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.6.2021, 23:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9638

|
QUOTE (ludmila812 @ 23.6.2021, 15:35)  Добрый день. Прошу помочь разобраться с такой ситуацией.
Сделала проект ТП: приток через решетки в воротах, вытяжка осевиками. Заказчик пишет, что хочет приток механический, не вопрос, делаю. Но озадачилась проблемой нагрева/ненагрева приточного воздуха. Режим эксплуатации трасформ. УХЛ1, т.е до -60, уличная зимняя -25. Значит ли это, что могу подавать просто уличный воздух? Заранее благодарю. Думаю да
|
|
|
|
|
|
|
|
28.6.2021, 7:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1634
Регистрация: 4.7.2010
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496

|
Цитата(ludmila812 @ 23.6.2021, 15:35)  Добрый день. Прошу помочь разобраться с такой ситуацией.
Сделала проект ТП: приток через решетки в воротах, вытяжка осевиками. Заказчик пишет, что хочет приток механический, не вопрос, делаю. Но озадачилась проблемой нагрева/ненагрева приточного воздуха. Режим эксплуатации трасформ. УХЛ1, т.е до -60, уличная зимняя -25. Значит ли это, что могу подавать просто уличный воздух? Заранее благодарю. ТП без постоянного находящегося в нем обслуживающего персонала? Не нужен никакой подогрев. Летом проблема с охлаждением, нужна хорошая вентиляция.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.6.2021, 9:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 14.11.2010
Пользователь №: 81045

|
Людей нет. Но как же быть тогда с требованием, по которому необходимо держать дельту Т не более 15С? Да и конденсат будет рекой течь..видимо до +5С все же греть нужно
|
|
|
|
|
|
|
|
28.6.2021, 12:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12894
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(ludmila812 @ 28.6.2021, 9:15)  ... как же быть тогда с требованием, по которому необходимо держать дельту Т не более 15С? Да и конденсат будет рекой течь..видимо до +5С все же греть нужно Конденсат где будет? И откуда река возьмётся? - Вы влагосодержание зимой нар. воздуха видели? У Вас исполнение УХЛ1 - по ГОСТ это для эксплуатации на открытом воздухе. При наружной установке не м.б. и речи о перепаде 15 град. Не важно, по каким причинам такое исполнение установили в помещении, а не открыто - не нужен там подогрев притока.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.6.2021, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 14.11.2010
Пользователь №: 81045

|
Добрый день. Спасибо за ответ. Трансфор-ры устанавливаются в помещении, поэтому и возникает вопрос о дельте в 15С.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.11.2021, 18:35
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 30.8.2021
Пользователь №: 395492

|
Цитата(Bers @ 3.4.2006, 21:26)  to Sanych
Ответы на все Ваши вопросы - в прилагаемом файле.
Архив RAR= 60 Кб. А где во всем этом фигурируют габариты помещения?
|
|
|
|
|
|
|
|
5.10.2023, 12:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080

|
Здравствуйте. В п. 4.2.104 ПУЭ говорится: «Вентиляция помещений трансформаторов и реакторов должна быть выполнена таким образом, чтобы разность температур воздуха, выходящего из помещения и входящего в него, не превосходила: 15 °С для трансформаторов, …». По-моему обычной практикой является естественная вентиляция данных помещений, в том числе зимой. В этом случае получается несоответствие данному пункту, так как входить воздух будет с температурой в районе -30С, а выходить – с температурой выше +5С, дельта более 35С. Соответственно как минимум замечание эксперта. А если это настолько критично, то как до сих пор работают существующие ВРУ, ТП и т.д.?
|
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2023, 18:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998

|
Здравствуйте коллеги!
согласно ТЗ от заказчика на трансформаторную подстанцию требуется обеспечить "гарантированный подпор приточного воздуха в объеме 5 крат". Причем написано именно подпор, а не воздухообмен. Как я понимаю, это означает А) либо 5 крат притока и вообще никакой вытяжки, либо Б) объем притока по расчету тепловыделений, но дисбаланс между притоком и вытяжкой должен быть 5 крат.
Ранее никогда не сталкивался с подобным решением, возможно у кото-то есть опыт на этот счет?
Если вариант А - вообще без вытяжки - как то странно, обычно так не делают. Если вариант Б - то 5 крат серьезный такой дисбаланс и куда будет уходить этот воздух?, может быть в отверстия и проемы под кабельные каналы? или поставить КИДы на случай если отверстий будет недостаточно?
Подскажите пожалуйста, что вы думаете по этому поводу? Особенно интересует - есть ли опыт применения такого значительного (5 крат) притока без вытяжки.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2023, 4:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 609
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132

|
Цитата(Flow @ 10.10.2023, 21:53)  Здравствуйте коллеги!
согласно ТЗ от заказчика н Вот позвоните заказчику и уточните что он имел ввиду. ТЗ не всегда составляют специалисты и не всегда знают как правильно называются те или иные вещи. Если сделаете не так как он ожидал, то не докажете что сделали точно по ТЗ, ведь он совсем иное имел ввиду.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2023, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167347

|
Цитата(Flow @ 10.10.2023, 19:53)  Здравствуйте коллеги!
согласно ТЗ от заказчика на трансформаторную подстанцию требуется обеспечить "гарантированный подпор приточного воздуха в объеме 5 крат". Причем написано именно подпор, а не воздухообмен. Как я понимаю, это означает А) либо 5 крат притока и вообще никакой вытяжки, либо Б) объем притока по расчету тепловыделений, но дисбаланс между притоком и вытяжкой должен быть 5 крат.
Ранее никогда не сталкивался с подобным решением, возможно у кото-то есть опыт на этот счет?
Если вариант А - вообще без вытяжки - как то странно, обычно так не делают. Если вариант Б - то 5 крат серьезный такой дисбаланс и куда будет уходить этот воздух?, может быть в отверстия и проемы под кабельные каналы? или поставить КИДы на случай если отверстий будет недостаточно?
Подскажите пожалуйста, что вы думаете по этому поводу? Особенно интересует - есть ли опыт применения такого значительного (5 крат) притока без вытяжки. Если вокруг взрывоопасная зона, то логично требование по созданию подпора воздуха в объеме 5 крат. Как вариант почитайте ВСН 21-77, если это объект находиться на нефтеперерабатывающем или нефтехимическои предприятии
|
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2023, 15:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998

|
Цитата(Wesp @ 11.10.2023, 13:58)  Если вокруг взрывоопасная зона, то логично требование по созданию подпора воздуха в объеме 5 крат. Как вариант почитайте ВСН 21-77, если это объект находиться на нефтеперерабатывающем или нефтехимическои предприятии Спасибо! Именно на этот ВСН и ссылались когда делали ТЗ. Теперь разобрался. И там даже написано, что до 10 крат удаление воздуха происходит естественным путем. p.s. заказчик занимается "воспитательным процессом" т.е. на вопросы не отвечает, но говорит что ему не нравится и что нужно переделать.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.5.2025, 11:30
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 21.4.2025
Пользователь №: 441966

|
Можно ли проходить транзитным воздуховодом через трансформаторный отсек?
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7
Последние сообщения Форума
|