Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
14 страниц V  « < 12 13 14  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция трансформаторных подстанций, Тема состоит из пяти одинаковых тем (2004-2008 годы)
musich_
сообщение 24.12.2020, 10:41
Сообщение #391





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 28.2.2009
Пользователь №: 29827



Цитата(Skaramush @ 23.12.2020, 8:57) *
Лучше укомплектуйте трансформаторы вентиляторами обдува обмоток и сделайте ступенчатое последовательное включение вентиляторов (продува и основных) в ячейке. И схему расположения вентиляторов и приточной решётки грамотно.

Пример - 16 ячеек,которые четыре года регулярно имели перегрев, после реконструкции, а точнее обустройства вентиляции уже три года даже не приближаются к температуре, при которой следует начинать беспокоиться.
И вентиляторы на удалении воздуха должны быть предназначены для работы до +85, а не типовой стандарт.

...+40 это в помещении или температура обмоток? Для обмоток очень низкая температура. И привязывайтесь по работе к обмоткам.

В таком случае можно ли будет уменьшить воздухообмен по помещениям? Если да, то на сколько?
+40 это максимальная температура в помещении согласно ТЗ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 24.12.2020, 11:35
Сообщение #392





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Для сухих трансформаторов перепроверьте данные. Может электрики взяли максимальную температуру по ПУЭ.
Например, сухой трансформатор Trihal
https://download.schneider-electric.com/fil...TRIHALCAT-SLV-1
стр.26
Трансформаторы рассчитаны на работу с номинальной мощностью при температурах
окружающей среды, определяемых стандартом IEC 60076:
• максимальная 40 °С;
• среднесуточная 30 °С;
• среднегодовая 20 °С
Допустимые кратковременные перегрузки
Макс. температура окружающей среды / Допустимая нагрузка
40С p
45С 0.97 x P
50С 0.94 x P
55С 0.90 x P
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
musich_
сообщение 11.2.2021, 11:21
Сообщение #393





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 28.2.2009
Пользователь №: 29827



Цитата(Skaramush @ 23.12.2020, 8:57) *
Лучше укомплектуйте трансформаторы вентиляторами обдува обмоток и сделайте ступенчатое последовательное включение вентиляторов (продува и основных) в ячейке. И схему расположения вентиляторов и приточной решётки грамотно.

Пример - 16 ячеек,которые четыре года регулярно имели перегрев, после реконструкции, а точнее обустройства вентиляции уже три года даже не приближаются к температуре, при которой следует начинать беспокоиться.
И вентиляторы на удалении воздуха должны быть предназначены для работы до +85, а не типовой стандарт.

...+40 это в помещении или температура обмоток? Для обмоток очень низкая температура. И привязывайтесь по работе к обмоткам.
В таком случае как уменьшиться воздухообмен? Вентиляторы обдува обмоток подбирать на величину необходимого воздухообмена? Как быть с вытяжкой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 11.2.2021, 11:45
Сообщение #394


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22538
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Нет, воздухообмен Вы считаете на удаление теплоизбытков в любом случае. Но у Вас будет период, когда достаточно продува обмоток при существующих теплопотерях помещения. И увязывайте алгоритм работы с температурой обмоток + допустимая в помещении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
musich_
сообщение 11.2.2021, 12:46
Сообщение #395





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 28.2.2009
Пользователь №: 29827



Цитата(Skaramush @ 11.2.2021, 11:45) *
Нет, воздухообмен Вы считаете на удаление теплоизбытков в любом случае. Но у Вас будет период, когда достаточно продува обмоток при существующих теплопотерях помещения. И увязывайте алгоритм работы с температурой обмоток + допустимая в помещении.

Вы имеете в виду, в зимний период, когда воздухообмен будет составлять 1400 м3/ч будет достаточно только обдува обмоток, правильно я понимаю? В таком случае я подбираю вентиляторы для обдува обмоток на величину 1400 м3/ч? У меня же теплоизбытки никуда не денутся, просто вентиляторы для обдува будут обдувать теплым воздухом сам трансформатор. А тепло все равно надо убирать. В таком случае, есть ли смысл ставить вентиляторы для обдува? Спасибо за ответ

Сообщение отредактировал musich_ - 11.2.2021, 12:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 11.2.2021, 12:52
Сообщение #396


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22538
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Если Вы контролируете воздух в помещении, Вы не застрахованы от быстрого нарастания температуры внутри обмотки (при нарастании нагрузки) и запаздывании реакции датчика температуры в помещении. Вентиляторы обдува (кстати, для многих сухих трансформаторов это предлагаемое штатно оборудование) охлаждают самую теплонапряжённую зону трансформатора.
Подключаются они в работу по показаниям датчика именно помещённого внутрь обмотки, вдоль сердечника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mike123
сообщение 6.5.2021, 13:17
Сообщение #397





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 6.5.2021
Пользователь №: 391122



..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
forum.2021
сообщение 19.5.2021, 8:52
Сообщение #398





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 10.8.2020
Пользователь №: 380413



Добрый день. Есть трансформаторная подстанция, объект расположен в нормальной зоне.
Вопрос такого плана по ПУЭ 4.2.106 Помещения РУ, содержащие оборудование, заполненное маслом, элегазом или компаундом, должны быть оборудованы вытяжной вентиляцией, включаемой извне и не связанной с другими вентиляционными устройствами.
1) Объем вытяжной вентиляции будет такой же как и для притока ( расчитаного по тепловыделениям )?
2) Вытяжная система должна работать постояно или переодического действия ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
1Новичок1
сообщение 25.5.2021, 12:24
Сообщение #399





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.10.2019
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818



Добрый день. Проконсультируйте, вопрос такого плана.

Приточно-вытяжная вентиляци. Трансформаторная посдтанция с тепловыделениями, посчитал воздухообмен. Расположена в нормальной зоне.
Самые большие теплоизбытки летом от оборудования и.т.д. Зимой теплоизбытков хватает для положитенльной температуры в помещение.

Вопрос. Правильно ли я понимаю, что приточно- вытяжная вентиляция будет работать , только летом и в переходный период? Зимой работать не будет.
За ранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 25.5.2021, 14:44
Сообщение #400





Группа: Участники форума
Сообщений: 1634
Регистрация: 4.7.2010
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496



Добрый!

Требования к системе вентиляции подстанций изложены в Правилах устройства электроустановок.

Вентсистема помещений силовых трансформаторов и реакторов подстанций должна обеспечивать отвод тепла в таких количествах, чтобы при номинальных нагрузках и, в том числе, с учетом перегрузочной способности оборудования, при максимальной температуре окружающей среды, нагрев оборудования не превышал допустимых значений.
Вентиляцию помещений необходимо выполнять таким образом, чтобы разница температур входящего ивыходящего воздуха не превышала: 15 градусов-для трансформаторов; 30 градусов для реакторов на ток до 1000А и 20 градусов для реакторов на ток выше 1000А.

Это почти дословный перевод части пункта 4.2.97 ПУЭ-2017 г Украины. Подобный пункт есть и в ПУЭ России.

Практически зимой вентиляция не работает. Но об этом Правилах ни слова.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 25.5.2021, 15:01
Сообщение #401





Группа: Участники форума
Сообщений: 12894
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Аспект @ 25.5.2021, 14:44) *
Практически зимой вентиляция не работает. Но об этом Правилах ни слова.

В ПУЭ нет требований по обязательному устройству вентиляции. Есть только указания в отношении вентиляции при её наличии/устройстве.
Согласно СП 60.13330.2016:
Цитата
7.1.1 Вентиляцию следует применять для обеспечения качества воздуха и параметров микроклимата в пределах допустимых норм.

Т.е., если без вентиляции требуемое обеспечивается, то необходимости в устройстве вентиляции, а в данном случае функционировании вентиляции в холодный период, нет.

Сообщение отредактировал ИОВ - 25.5.2021, 15:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
1Новичок1
сообщение 26.5.2021, 6:25
Сообщение #402





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.10.2019
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818



Цитата(Аспект @ 25.5.2021, 16:44) *
Добрый!

Требования к системе вентиляции подстанций изложены в Правилах устройства электроустановок.

Вентсистема помещений силовых трансформаторов и реакторов подстанций должна обеспечивать отвод тепла в таких количествах, чтобы при номинальных нагрузках и, в том числе, с учетом перегрузочной способности оборудования, при максимальной температуре окружающей среды, нагрев оборудования не превышал допустимых значений.
Вентиляцию помещений необходимо выполнять таким образом, чтобы разница температур входящего ивыходящего воздуха не превышала: 15 градусов-для трансформаторов; 30 градусов для реакторов на ток до 1000А и 20 градусов для реакторов на ток выше 1000А.

Это почти дословный перевод части пункта 4.2.97 ПУЭ-2017 г Украины. Подобный пункт есть и в ПУЭ России.

Практически зимой вентиляция не работает. Но об этом Правилах ни слова.



Цитата(ИОВ @ 25.5.2021, 17:01) *
В ПУЭ нет требований по обязательному устройству вентиляции. Есть только указания в отношении вентиляции при её наличии/устройстве.
Согласно СП 60.13330.2016:

Т.е., если без вентиляции требуемое обеспечивается, то необходимости в устройстве вентиляции, а в данном случае функционировании вентиляции в холодный период, нет.



Спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ludmila812
сообщение 23.6.2021, 15:35
Сообщение #403





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 14.11.2010
Пользователь №: 81045



Добрый день.
Прошу помочь разобраться с такой ситуацией.

Сделала проект ТП: приток через решетки в воротах, вытяжка осевиками.
Заказчик пишет, что хочет приток механический, не вопрос, делаю. Но озадачилась проблемой нагрева/ненагрева приточного воздуха.
Режим эксплуатации трасформ. УХЛ1, т.е до -60, уличная зимняя -25.
Значит ли это, что могу подавать просто уличный воздух?
Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
molibden1980
сообщение 27.6.2021, 23:33
Сообщение #404





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9638



QUOTE (ludmila812 @ 23.6.2021, 15:35) *
Добрый день.
Прошу помочь разобраться с такой ситуацией.

Сделала проект ТП: приток через решетки в воротах, вытяжка осевиками.
Заказчик пишет, что хочет приток механический, не вопрос, делаю. Но озадачилась проблемой нагрева/ненагрева приточного воздуха.
Режим эксплуатации трасформ. УХЛ1, т.е до -60, уличная зимняя -25.
Значит ли это, что могу подавать просто уличный воздух?
Заранее благодарю.

Думаю да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 28.6.2021, 7:57
Сообщение #405





Группа: Участники форума
Сообщений: 1634
Регистрация: 4.7.2010
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496



Цитата(ludmila812 @ 23.6.2021, 15:35) *
Добрый день.
Прошу помочь разобраться с такой ситуацией.

Сделала проект ТП: приток через решетки в воротах, вытяжка осевиками.
Заказчик пишет, что хочет приток механический, не вопрос, делаю. Но озадачилась проблемой нагрева/ненагрева приточного воздуха.
Режим эксплуатации трасформ. УХЛ1, т.е до -60, уличная зимняя -25.
Значит ли это, что могу подавать просто уличный воздух?
Заранее благодарю.

ТП без постоянного находящегося в нем обслуживающего персонала? Не нужен никакой подогрев. Летом проблема с охлаждением, нужна хорошая вентиляция.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ludmila812
сообщение 28.6.2021, 9:15
Сообщение #406





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 14.11.2010
Пользователь №: 81045



Людей нет. Но как же быть тогда с требованием, по которому необходимо держать дельту Т не более 15С?
Да и конденсат будет рекой течь..видимо до +5С все же греть нужно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 28.6.2021, 12:37
Сообщение #407





Группа: Участники форума
Сообщений: 12894
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ludmila812 @ 28.6.2021, 9:15) *
... как же быть тогда с требованием, по которому необходимо держать дельту Т не более 15С?
Да и конденсат будет рекой течь..видимо до +5С все же греть нужно

Конденсат где будет?
И откуда река возьмётся? - Вы влагосодержание зимой нар. воздуха видели?
У Вас исполнение УХЛ1 - по ГОСТ это для эксплуатации на открытом воздухе. При наружной установке не м.б. и речи о перепаде 15 град.
Не важно, по каким причинам такое исполнение установили в помещении, а не открыто - не нужен там подогрев притока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ludmila812
сообщение 29.6.2021, 11:44
Сообщение #408





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 14.11.2010
Пользователь №: 81045



Добрый день.
Спасибо за ответ.
Трансфор-ры устанавливаются в помещении, поэтому и возникает вопрос о дельте в 15С.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mihail18071983
сообщение 6.11.2021, 18:35
Сообщение #409





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 30.8.2021
Пользователь №: 395492



Цитата(Bers @ 3.4.2006, 21:26) *
to Sanych

Ответы на все Ваши вопросы - в прилагаемом файле.

Архив RAR= 60 Кб.

А где во всем этом фигурируют габариты помещения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jan28
сообщение 5.10.2023, 12:46
Сообщение #410





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080



Здравствуйте.
В п. 4.2.104 ПУЭ говорится: «Вентиляция помещений трансформаторов и реакторов должна быть выполнена таким образом, чтобы разность температур воздуха, выходящего из помещения и входящего в него, не превосходила: 15 °С для трансформаторов, …». По-моему обычной практикой является естественная вентиляция данных помещений, в том числе зимой. В этом случае получается несоответствие данному пункту, так как входить воздух будет с температурой в районе -30С, а выходить – с температурой выше +5С, дельта более 35С. Соответственно как минимум замечание эксперта. А если это настолько критично, то как до сих пор работают существующие ВРУ, ТП и т.д.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 10.10.2023, 18:53
Сообщение #411





Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Здравствуйте коллеги!

согласно ТЗ от заказчика на трансформаторную подстанцию требуется обеспечить "гарантированный подпор приточного воздуха в объеме 5 крат". Причем написано именно подпор, а не воздухообмен. Как я понимаю, это означает А) либо 5 крат притока и вообще никакой вытяжки, либо Б) объем притока по расчету тепловыделений, но дисбаланс между притоком и вытяжкой должен быть 5 крат.

Ранее никогда не сталкивался с подобным решением, возможно у кото-то есть опыт на этот счет?

Если вариант А - вообще без вытяжки - как то странно, обычно так не делают.
Если вариант Б - то 5 крат серьезный такой дисбаланс и куда будет уходить этот воздух?, может быть в отверстия и проемы под кабельные каналы? или поставить КИДы на случай если отверстий будет недостаточно?

Подскажите пожалуйста, что вы думаете по этому поводу? Особенно интересует - есть ли опыт применения такого значительного (5 крат) притока без вытяжки.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 11.10.2023, 4:59
Сообщение #412





Группа: Участники форума
Сообщений: 609
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



Цитата(Flow @ 10.10.2023, 21:53) *
Здравствуйте коллеги!

согласно ТЗ от заказчика н

Вот позвоните заказчику и уточните что он имел ввиду. ТЗ не всегда составляют специалисты и не всегда знают как правильно называются те или иные вещи. Если сделаете не так как он ожидал, то не докажете что сделали точно по ТЗ, ведь он совсем иное имел ввиду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wesp
сообщение 11.10.2023, 13:58
Сообщение #413





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167347



Цитата(Flow @ 10.10.2023, 19:53) *
Здравствуйте коллеги!

согласно ТЗ от заказчика на трансформаторную подстанцию требуется обеспечить "гарантированный подпор приточного воздуха в объеме 5 крат". Причем написано именно подпор, а не воздухообмен. Как я понимаю, это означает А) либо 5 крат притока и вообще никакой вытяжки, либо Б) объем притока по расчету тепловыделений, но дисбаланс между притоком и вытяжкой должен быть 5 крат.

Ранее никогда не сталкивался с подобным решением, возможно у кото-то есть опыт на этот счет?

Если вариант А - вообще без вытяжки - как то странно, обычно так не делают.
Если вариант Б - то 5 крат серьезный такой дисбаланс и куда будет уходить этот воздух?, может быть в отверстия и проемы под кабельные каналы? или поставить КИДы на случай если отверстий будет недостаточно?

Подскажите пожалуйста, что вы думаете по этому поводу? Особенно интересует - есть ли опыт применения такого значительного (5 крат) притока без вытяжки.


Если вокруг взрывоопасная зона, то логично требование по созданию подпора воздуха в объеме 5 крат. Как вариант почитайте ВСН 21-77, если это объект находиться на нефтеперерабатывающем или нефтехимическои предприятии
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 11.10.2023, 15:18
Сообщение #414





Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Цитата(Wesp @ 11.10.2023, 13:58) *
Если вокруг взрывоопасная зона, то логично требование по созданию подпора воздуха в объеме 5 крат. Как вариант почитайте ВСН 21-77, если это объект находиться на нефтеперерабатывающем или нефтехимическои предприятии

Спасибо! Именно на этот ВСН и ссылались когда делали ТЗ. Теперь разобрался. И там даже написано, что до 10 крат удаление воздуха происходит естественным путем.
p.s. заказчик занимается "воспитательным процессом" т.е. на вопросы не отвечает, но говорит что ему не нравится и что нужно переделать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
good1
сообщение 20.5.2025, 11:30
Сообщение #415





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 21.4.2025
Пользователь №: 441966



Можно ли проходить транзитным воздуховодом через трансформаторный отсек?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

14 страниц V  « < 12 13 14
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg





ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 6:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных