Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Транзитные воздуховоды по холодному чердаку, Утепление, предел огнестойкости и противопожарные клапана
DANILbl4
сообщение 8.9.2009, 13:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 19.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 27865



Добрый день, Уважаемые. В данный момент я представляю сторону заказчика по вентиляции. Объект: столовая - одноэтажное модульное здание 36х10 м с двухскатной кровлей. Наружная температура - минус 45. Притчоная установка на 7000 м. куб/ч и несколько вытяжек. Проекта пока нет. Венткамера будет располагаться на этаже, а воздуховоды планируется развести по холодному чердаку с последующими выходами в обслуживаемые помещения через перекрытие. В помещениях будут видны только потолочные решётки и вытяжные зонты в кухне.

Несколько подрядчиков предлагают разные решения по вопросу утепления и противопожарных клапанов. Вопрос следующий:
1. Нужно-ли устанавливать ОЗК на каждую решётку, выходящую с чердака или достаточно установить клапан в месте выхода магистрального воздуховода из венткамеры на чердак?
2. Вытяжные вентиляторы планируется установить на чердаке. Нужно их утеплять? Как в этом случае на счёт противопожарных клапанов?
3. Чем лучше утеплить воздуховоды при данной нар. температуре и нужно ли огнезащитное покрытие?

Один из подрядчиков предлагает обернуть воздуховоды слоем изовера - 100 мм с последующим обёртыванием оцинковокой. Правильно ли это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AVSL_*
сообщение 9.9.2009, 15:59
Сообщение #2





Guest Forum






Для решения поставленных Вами вопросов необходимы дополнительные исходные данные: является ли рассматриваемый объект отдельным зданием или составнй частью какого-либо здания, установленные поектом степень огнестойкости здания, классы функциональной пожарной опасности основных групп помещений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 10.9.2009, 12:40
Сообщение #3


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



По поводу пунктов 2 и 3:

2. По СНиПу разрешается размещать вентиляторы снаружи в местностях с минимальной температурой не ниже -45°С. Значит, можно не утеплять, если в паспорте на них не написано обратное.

3. Зачем утеплять воздуховоды, в которых в нормальном режиме не движется воздух? Клапан же не забыли обратный или с приводом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DANILbl4
сообщение 11.9.2009, 7:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 19.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 27865



Цитата(WhiteShark @ 10.9.2009, 13:40) [snapback]433171[/snapback]
По поводу пунктов 2 и 3:

2. По СНиПу разрешается размещать вентиляторы снаружи в местностях с минимальной температурой не ниже -45°С. Значит, можно не утеплять, если в паспорте на них не написано обратное.

3. Зачем утеплять воздуховоды, в которых в нормальном режиме не движется воздух? Клапан же не забыли обратный или с приводом?


А как же не утеплять? Теплопотери же огромные будут при работающей вентиляции. И огнезащита тоже ведь нужна. Планируем огнезащиту и утепление сделать одним материалом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DANILbl4
сообщение 11.9.2009, 13:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 19.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 27865



Цитата(AVSL @ 9.9.2009, 16:59) [snapback]432860[/snapback]
Для решения поставленных Вами вопросов необходимы дополнительные исходные данные: является ли рассматриваемый объект отдельным зданием или составнй частью какого-либо здания, установленные поектом степень огнестойкости здания, классы функциональной пожарной опасности основных групп помещений.

Объект - отдельно стоящее здание.
Степень огнестойкости перекрытий - EI 90 (если это то)
Обслуживаемые помещения одного класса пожарной опасности (хоз бытовое назначение: , кухня, обеденный зал, кладовые продуктов и т. д.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DANILbl4
сообщение 11.9.2009, 13:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 19.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 27865



WhiteShark, извиняюсь, не внимательно прочитал Ваш ответ. С Вами согласен, вентиляторы можно не утеплять. А вот можно-ли поставить клапаны без привода, обратные с пружиной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 11.9.2009, 18:04
Сообщение #7


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Цитата(DANILbl4 @ 11.9.2009, 14:36) [snapback]433703[/snapback]
А вот можно-ли поставить клапаны без привода, обратные с пружиной?


Нельзя. Только с приводом. Поищите по теме поиском, пожалуйста. Много раз объяснялось почему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 8:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных