DANILbl4
Добрый день, Уважаемые. В данный момент я представляю сторону заказчика по вентиляции. Объект: столовая - одноэтажное модульное здание 36х10 м с двухскатной кровлей. Наружная температура - минус 45. Притчоная установка на 7000 м. куб/ч и несколько вытяжек. Проекта пока нет. Венткамера будет располагаться на этаже, а воздуховоды планируется развести по холодному чердаку с последующими выходами в обслуживаемые помещения через перекрытие. В помещениях будут видны только потолочные решётки и вытяжные зонты в кухне.

Несколько подрядчиков предлагают разные решения по вопросу утепления и противопожарных клапанов. Вопрос следующий:
1. Нужно-ли устанавливать ОЗК на каждую решётку, выходящую с чердака или достаточно установить клапан в месте выхода магистрального воздуховода из венткамеры на чердак?
2. Вытяжные вентиляторы планируется установить на чердаке. Нужно их утеплять? Как в этом случае на счёт противопожарных клапанов?
3. Чем лучше утеплить воздуховоды при данной нар. температуре и нужно ли огнезащитное покрытие?

Один из подрядчиков предлагает обернуть воздуховоды слоем изовера - 100 мм с последующим обёртыванием оцинковокой. Правильно ли это?
AVSL
Для решения поставленных Вами вопросов необходимы дополнительные исходные данные: является ли рассматриваемый объект отдельным зданием или составнй частью какого-либо здания, установленные поектом степень огнестойкости здания, классы функциональной пожарной опасности основных групп помещений.
WhiteShark
По поводу пунктов 2 и 3:

2. По СНиПу разрешается размещать вентиляторы снаружи в местностях с минимальной температурой не ниже -45°С. Значит, можно не утеплять, если в паспорте на них не написано обратное.

3. Зачем утеплять воздуховоды, в которых в нормальном режиме не движется воздух? Клапан же не забыли обратный или с приводом?
DANILbl4
Цитата(WhiteShark @ 10.9.2009, 13:40) [snapback]433171[/snapback]
По поводу пунктов 2 и 3:

2. По СНиПу разрешается размещать вентиляторы снаружи в местностях с минимальной температурой не ниже -45°С. Значит, можно не утеплять, если в паспорте на них не написано обратное.

3. Зачем утеплять воздуховоды, в которых в нормальном режиме не движется воздух? Клапан же не забыли обратный или с приводом?


А как же не утеплять? Теплопотери же огромные будут при работающей вентиляции. И огнезащита тоже ведь нужна. Планируем огнезащиту и утепление сделать одним материалом.
DANILbl4
Цитата(AVSL @ 9.9.2009, 16:59) [snapback]432860[/snapback]
Для решения поставленных Вами вопросов необходимы дополнительные исходные данные: является ли рассматриваемый объект отдельным зданием или составнй частью какого-либо здания, установленные поектом степень огнестойкости здания, классы функциональной пожарной опасности основных групп помещений.

Объект - отдельно стоящее здание.
Степень огнестойкости перекрытий - EI 90 (если это то)
Обслуживаемые помещения одного класса пожарной опасности (хоз бытовое назначение: , кухня, обеденный зал, кладовые продуктов и т. д.)
DANILbl4
WhiteShark, извиняюсь, не внимательно прочитал Ваш ответ. С Вами согласен, вентиляторы можно не утеплять. А вот можно-ли поставить клапаны без привода, обратные с пружиной?
EJIEHA
Цитата(DANILbl4 @ 11.9.2009, 14:36) [snapback]433703[/snapback]
А вот можно-ли поставить клапаны без привода, обратные с пружиной?


Нельзя. Только с приводом. Поищите по теме поиском, пожалуйста. Много раз объяснялось почему.