> Уточнение по наличию системы ДУ из коридора
Mr. S
сообщение 8.9.2009, 15:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757



Данность:
Имеется 2-ух этажное здание (высота этажа 3,4 м). Местонахождение: г. Москва. Функционал: частная гостиница.
Необходимо уточнить наличие системы ДУ на путях эвакуации (коридоры).
Давненько не занимался противодымной вентиляцией.
Согласно требованиям:
- СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";
- МДС 41-1.99 "Рекомендации по противодымной защите при пожаре";
- пособия по проектированию принципиальных схем систем вентиляции и противодымной вентиляции, 2007 г;
- методических рекомендаций. "Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий", 2008 г, ФГУП НИИ ПО.
ДУ не нужно, так ли?
Планировка в аттаче.

Сообщение отредактировал Mr. S - 8.9.2009, 15:09
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  План.pdf ( 60,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Valet1979_*
сообщение 9.9.2009, 10:46
Сообщение #2





Guest Forum






Согласно СП7 п. 7.2 в необходимо выполнить ДУ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr. S
сообщение 9.9.2009, 13:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757



Спасибо! увидел пункт, который нужно соблюсти.

Сообщение отредактировал Mr. S - 9.9.2009, 13:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AVSL_*
сообщение 9.9.2009, 15:21
Сообщение #4





Guest Forum






Уважаемые господа!
Нельзя совместить ежа с улиткой или, как Вы пытаетесь. учесть положения М(... "чего-то") с осуждаемыми рекомендациями ВНИИПО. Что касается приведенной планировки, то необходимость применеия вытяжной противодымной вентиляции для рассматриваемого фрагмента объекта может быть устанвлена, исходя из проектого устройства эвакуационных этажных выходов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Valet1979_*
сообщение 10.9.2009, 5:55
Сообщение #5





Guest Forum






Поконкретнее пожалуйста, ничего не понятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 21:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных