Данность:
Имеется 2-ух этажное здание (высота этажа 3,4 м). Местонахождение: г. Москва. Функционал: частная гостиница.
Необходимо уточнить наличие системы ДУ на путях эвакуации (коридоры).
Давненько не занимался противодымной вентиляцией.
Согласно требованиям:
- СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";
- МДС 41-1.99 "Рекомендации по противодымной защите при пожаре";
- пособия по проектированию принципиальных схем систем вентиляции и противодымной вентиляции, 2007 г;
- методических рекомендаций. "Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий", 2008 г, ФГУП НИИ ПО.
ДУ не нужно, так ли?
Планировка в аттаче.
Valet1979
Согласно СП7 п. 7.2 в необходимо выполнить ДУ
Mr. S
Спасибо! увидел пункт, который нужно соблюсти.
AVSL
Уважаемые господа!
Нельзя совместить ежа с улиткой или, как Вы пытаетесь. учесть положения М(... "чего-то") с осуждаемыми рекомендациями ВНИИПО. Что касается приведенной планировки, то необходимость применеия вытяжной противодымной вентиляции для рассматриваемого фрагмента объекта может быть устанвлена, исходя из проектого устройства эвакуационных этажных выходов.
Valet1979
Поконкретнее пожалуйста, ничего не понятно.