Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
87 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »   
Тема закрытаОткрыть тему
> Magicad, Часть 2
MMM
сообщение 8.6.2012, 9:59
Сообщение #1531


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Все есть! Просто надо искать не во вкладке "Other component", а во вкладке "Fan" Именно для автокадовской версии
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
heating
сообщение 8.6.2012, 9:59
Сообщение #1532





Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 8.12.2006
Пользователь №: 5110



Цитата(osy3 @ 8.6.2012, 10:38) *
День добрый! В базе данных прогмана появились базы от Остберга, приточно-вытяжные установки. Можно ли их привязать к версии 2010.11 или это только для Ревита? Вставил в папку "продуктс", а найти не могу....

Это для магикада не ниже версии 2011.11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 8.6.2012, 10:42
Сообщение #1533





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



Цитата(heating @ 8.6.2012, 9:59) *
Это для магикада не ниже версии 2011.11


очень интересно, зачем так делать, чтоб новую версию покупали, хм...
вот у систимаера скачал 12 базу, и все ок!...Думал хоть кто-то добавил нормальные приточно-выт. установки, еех
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Отоплент
сообщение 15.6.2012, 12:13
Сообщение #1534





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 14.7.2008
Пользователь №: 20634



Всем привет!
Ранее пользовалась 2007 версией. Были вот такие косяки:
допустим, на ветке имеется 2 и более перехода. Командй Side movement удается выровнять какой-либо из переходов по 1-й из сторон, редко получается выровнять по2-м сторонам., При выравнивании следующего перехода на той же ветке слетает всё предыдущее выравнивание blink.gif . На версии 2012.4 при вызове Side movement предлагается какое-то поле с 9-ю точками. Поясните, пожалуйста, КАК им пользоваться. Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
heating
сообщение 15.6.2012, 13:11
Сообщение #1535





Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 8.12.2006
Пользователь №: 5110



Цитата(Отоплент @ 15.6.2012, 13:13) *
Всем привет!
Ранее пользовалась 2007 версией. Были вот такие косяки:
допустим, на ветке имеется 2 и более перехода. Командй Side movement удается выровнять какой-либо из переходов по 1-й из сторон, редко получается выровнять по2-м сторонам., При выравнивании следующего перехода на той же ветке слетает всё предыдущее выравнивание blink.gif . На версии 2012.4 при вызове Side movement предлагается какое-то поле с 9-ю точками. Поясните, пожалуйста, КАК им пользоваться. Заранее благодарю.

На офф сайте есть замечательный вебинар по новым возможностям версии 2011.11. Как раз в ней и ввели это новшество. прямая ссылка: https://delivery.progman.fi/Delivery/Downlo...mp;type=product
программа для просмотра: https://delivery.progman.fi/Delivery/Downlo...mp;type=product
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Axel
сообщение 15.6.2012, 15:58
Сообщение #1536





Группа: Участники форума
Сообщений: 874
Регистрация: 7.11.2007
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671



Цитата(heating @ 15.6.2012, 13:11) *
На офф сайте есть замечательный вебинар по новым возможностям версии 2011.11.

Я хочу его!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 15.6.2012, 16:18
Сообщение #1537





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(Axel @ 15.6.2012, 16:58) *
Я хочу его!

запаситесь около (120'000 (акад или ревит)+120'000 (магик вентиляция)+120'000 (магик трубопроводы) + 120'000 (магик электрика)) ИТОГО около 500'000 руб
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waldemar_1984
сообщение 15.6.2012, 17:17
Сообщение #1538





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 23.9.2008
Пользователь №: 22816



выбрал вентилятор КБР системаировский. из раздела FAN
чет не пойму как его в чертеж вставить.
кнопка ok не активна.
может кто знает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
barsik85
сообщение 15.6.2012, 17:22
Сообщение #1539





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 4.9.2008
Пользователь №: 22156



В графе "Код пользователь" напиши, что это КРБ
и жми ок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 16.6.2012, 10:38
Сообщение #1540





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



Цитата(heating @ 15.6.2012, 14:11) *
На офф сайте есть замечательный вебинар по новым возможностям версии 2011.11.


он без звука или у меня только глюк?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cebane
сообщение 18.6.2012, 1:02
Сообщение #1541





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 13.4.2006
Пользователь №: 2622



Цитата(barsik85 @ 15.6.2012, 18:22) *
В графе "Код пользователь" напиши, что это КРБ
и жми ок.

Добрый день коллеги.
Не прокатывает это вариант все равно кнопка ОК не активна, причем это относится не только к этому оборудованию, есть еще и медицинские решетки для чистых помещений, та же самая история. bang.gif mad.gif
За ранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruslan2s
сообщение 18.6.2012, 4:58
Сообщение #1542





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 8.12.2008
Из: BAKU
Пользователь №: 26434



Цитата(cebane @ 18.6.2012, 2:02) *
Добрый день коллеги.
Не прокатывает это вариант все равно кнопка ОК не активна, причем это относится не только к этому оборудованию, есть еще и медицинские решетки для чистых помещений, та же самая история. bang.gif mad.gif
За ранее спасибо

если не трудно подскажите- у какого производителя имеются базы на решетки для чистых медицинских помещений?

Сообщение отредактировал ruslan2s - 18.6.2012, 4:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruslan2s
сообщение 18.6.2012, 4:58
Сообщение #1543





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 8.12.2008
Из: BAKU
Пользователь №: 26434



Цитата(cebane @ 18.6.2012, 2:02) *
Добрый день коллеги.
Не прокатывает это вариант все равно кнопка ОК не активна, причем это относится не только к этому оборудованию, есть еще и медицинские решетки для чистых помещений, та же самая история. bang.gif mad.gif
За ранее спасибо

если не трудно подскажите- у какого производителя имеются базы на решетки для чистых медицинских помещений?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waldemar_1984
сообщение 18.6.2012, 10:37
Сообщение #1544





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 23.9.2008
Пользователь №: 22816



у арктики вроде есть решетки со встренными нерафильтрами...
они для чистых помещений подойдут?...

база решеток АРКТОС 2010 год.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  bazaLibAir.rar ( 100,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waldemar_1984
сообщение 18.6.2012, 10:56
Сообщение #1545





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 23.9.2008
Пользователь №: 22816



Цитата(cebane @ 18.6.2012, 2:02) *
Добрый день коллеги.
Не прокатывает это вариант все равно кнопка ОК не активна, причем это относится не только к этому оборудованию, есть еще и медицинские решетки для чистых помещений, та же самая история. bang.gif mad.gif
За ранее спасибо


все я разобрался..для вентилятора КБР необходимо указать 2 системы на всасывании вытяжка 1 на выбросе системы выброс
для приточновытяжной установки соответсвенно нужно указать 4 системы..тогда ОК станет активной
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
glam
сообщение 18.6.2012, 21:32
Сообщение #1546


сферический инженер-кун в вакууме


Группа: Участники форума
Сообщений: 1480
Регистрация: 4.9.2005
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163



Цитата(ruslan2s @ 18.6.2012, 5:58) *
если не трудно подскажите- у какого производителя имеются базы на решетки для чистых медицинских помещений?

Camfil (есть даже ламинарные потолки), Trox, Lindab, у Арктики в неофициальной базе с диска, здесь где-то выкладывали
Но насколько я смотрел в базе для всех производителей даются только коробки без расходно-напорной характеристики HEPA элемента и также без шумовых характеристик самого воздухораспределителя, то есть для расчета аэродинамики эти базы не очень подходят. Сам подход почему так делается логически мне понятен - существуют различные варианты фильтрующих элементов по классу фильтрации и все HEPA фильтры не статичны по своему сопротивлению: начальное сопротивление на фильтре от 120 Па и выше, конечное при котором рекомендуется менять фильтр - 600 Па, видимо поэтому расчет аэродинамики подобных систем в нашем классическом понимании не совсем работает - в лучшем случае мы можем посчитать только начальное сопротивление системы с чистыми фильтрами, конечное же будет существенно больше поэтому вентустановки должны закладываться с большим запасом по напору.

Я для себя делал диффузоры Schako с HEPA фильтрами полноценные с шумами и расходно-напорной характерситикой, и Арктосовскую базу модифицировал добавив в имеющиеся элементы кривую dP для разных типов фильтрующей кассеты H11, H13 и H14 при начальных условиях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waldemar_1984
сообщение 21.6.2012, 16:57
Сообщение #1547





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 23.9.2008
Пользователь №: 22816



помогите пожалуйста.
Создал в акаде коробку.
решил привязать ее к магикаду через Set MagiCAD Data to AutoCAD Objects.
появилось окошко для заполнения
из систем выбрал Heating pipes
Система холодоснабжение
User code - Внутренний блок
Product code - FDEQ100B
National code - пропустил
Description - размеры блока вставил
User Var1 - мощность блока
User Var2 - расход блока
поставил галочку add to BOM
поставил галочку Convert to MagiCAD object.

до этого блок был зеленый после стал черным.

вопросы такие.
где и в какой строчке можно изменить цвет блока и толщину линий.
и где найти строчку чтоб заполнить автоподписываение значений
User code
Product code
National code
Description
User Var1
User Var2

в свойствах данный обьект находится в Other
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 21.6.2012, 17:04
Сообщение #1548





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



в настройках проекта поищите слой нужный вам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waldemar_1984
сообщение 21.6.2012, 17:14
Сообщение #1549





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 23.9.2008
Пользователь №: 22816



в том то и дело что найти немогу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 21.6.2012, 17:19
Сообщение #1550





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(waldemar_1984 @ 21.6.2012, 18:14) *
в том то и дело что найти немогу

плохо ищите, сейчас мс нету...так что пока найти за вас не смогу(((

Сообщение отредактировал alexius_sev - 21.6.2012, 17:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waldemar_1984
сообщение 21.6.2012, 17:31
Сообщение #1551





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 23.9.2008
Пользователь №: 22816



хм странно...
мож кто делал это...
преобразование автокадовских обьектов в среду MagiCAD.
в проекте можно редактировать слои выбирая из part class


в моем случае при создании я создаю как бы новый подраздел и его нет в списке PartClass раздел layers
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
glam
сообщение 21.6.2012, 18:42
Сообщение #1552


сферический инженер-кун в вакууме


Группа: Участники форума
Сообщений: 1480
Регистрация: 4.9.2005
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163



Коллеги подскажите есть ли какой-то способ в полуавтоматическом режиме присваивать порядковый индекс элементу для одной модели оборудования в пределах размерного типоряда.
Пример: есть элементы с длинными наименованиями типа DQJA-SR-Z +FK-FF-H 400 UXA-FF-H14, в пределах линейки меняются только цифры размера элемента 400/500/600 и т.д., я хочу сделать условное обозначение типа NN1, NN2, NN3 ... NNn. С первой частью без проблем ее кучей способов можно сделать - тут и UserCode подходит и ProductVariable, со второй сложнее потому что непонятно как задавать простой порядковый номер в пределах одной модели. Пока делаю это вручную тупо проходя по всем элементам и проставляя нужный индекс ручками, но разум подсказывает что это контрпродуктивный подход и должен быть какой-то способ автоматизировать процесс. Пробовал разные варианты с Object ID и автоиндексом, пока хрень полная получается. Ну и еще немножко сложности задаче добавляет что хотелось бы если какие-то типоразмеры не используются из набора условных обозначений их убирать. Допустим если в линейке идут диаметры 200/250/315/355/400, а используются только 200/315/400, то в условных обозначениях элементов порядковые номера шли бы DD1, DD2, DD3.
Если коллективный разум ответит что простого решения данной задачи нет, то плюну на эту затею найти способ автоматизации и продолжу нумеровать элементы вручную там где это потребуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waldemar_1984
сообщение 21.6.2012, 18:56
Сообщение #1553





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 23.9.2008
Пользователь №: 22816



я тоже как то заморачивался над этим..когда паспорт вент систем делал хотел чтобы точки замера 1, 2, 3 и тд проставлялись автоматически

но так и неполучилось
добавил строчку в автоподписи Manual 1 и там вручную проставляю порядковые циферки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruslan2s
сообщение 22.6.2012, 6:00
Сообщение #1554





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 8.12.2008
Из: BAKU
Пользователь №: 26434



Цитата(glam @ 18.6.2012, 22:32) *
Camfil (есть даже ламинарные потолки), Trox, Lindab, у Арктики в неофициальной базе с диска, здесь где-то выкладывали
Но насколько я смотрел в базе для всех производителей даются только коробки без расходно-напорной характеристики HEPA элемента и также без шумовых характеристик самого воздухораспределителя, то есть для расчета аэродинамики эти базы не очень подходят. Сам подход почему так делается логически мне понятен - существуют различные варианты фильтрующих элементов по классу фильтрации и все HEPA фильтры не статичны по своему сопротивлению: начальное сопротивление на фильтре от 120 Па и выше, конечное при котором рекомендуется менять фильтр - 600 Па, видимо поэтому расчет аэродинамики подобных систем в нашем классическом понимании не совсем работает - в лучшем случае мы можем посчитать только начальное сопротивление системы с чистыми фильтрами, конечное же будет существенно больше поэтому вентустановки должны закладываться с большим запасом по напору.

Я для себя делал диффузоры Schako с HEPA фильтрами полноценные с шумами и расходно-напорной характерситикой, и Арктосовскую базу модифицировал добавив в имеющиеся элементы кривую dP для разных типов фильтрующей кассеты H11, H13 и H14 при начальных условиях.

спасибо большое за информацию уважаемый глам.вы -как обычно- правы ..., в даной ситуации сопротивление фильтров меняется в зависимости от загрязнения фильтра, поэтому расход ламинарных потоков поддерживается постоянным с помощью установки CAV дамперов, особенно в тех случаях когда к одной системе воздуховодов соединено несколько ламинарных потоков( потолков) или решеток с гепофильтрами.Для каждого диффузора или ламинарного потолка в этом случае поддерживается постоянный расход воздуха , при изменении его сопротивления от 120па до 600 па-при загрязнениии-Сейчас у нас повсеместно в республике устанавливают ламинарные потоки и гипофильтры в клиниках, и мне пришлось осваивать их проектировку и монтаж.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
glam
сообщение 22.6.2012, 7:04
Сообщение #1555


сферический инженер-кун в вакууме


Группа: Участники форума
Сообщений: 1480
Регистрация: 4.9.2005
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163



Слушайте, это я 1 такой несчастный что мне не хватает функции поворота текста на 90° в магикадовском надписывании или кому-то тоже этой возможности не хватает? Ведь часто возникает потребность в надписывании элементов как горизонтальным так и вертикальным текстом и почему-то такой простейшей возможности в магике до сих пор нет.

MC2007, походатайствуй там перед финнами что недоработка имеется. Массы (в виде меня) требуют внедрения в новой версии возможности поворота текста на произвольный угол, ну или хотя бы на 90°.

Сообщение отредактировал glam - 22.6.2012, 7:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xixixi
сообщение 29.6.2012, 19:50
Сообщение #1556





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 13.4.2010
Из: Могилев
Пользователь №: 52163



Вопрос к спецам...MagiCAD 2010.11...Нарисовал систему (Рис.1) посчитал, он зараза подобрал мне самый большой из имеющихся в базе типоразмер воздуховода на нескольких участках, долго я промучился и пришел к выводу что это все из за врезок в разных плоскостях (глюк что ли?). При врезках в одной плоскости (Рис.2) вроде все подобрал правильно кроме тройника на сборном участке, сборный 650х150, а тройник 550х150. В ручную, разбил тройник на несколько участков и пересчитал (Рис.3) все получилось как надо, сборный 650х150 и тройник 650х150. В чем заключается моя ошибка я так и не понял, в итоге на "глючном" участке, пришлось типоразмеры воздуховодов проставить вручную и заблокировать. bang.gif

Прикрепленный файл  _______.zip ( 1,79 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 34


Сообщение отредактировал xixixi - 29.6.2012, 20:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.6.2012, 20:16
Сообщение #1557





Группа: Участники форума
Сообщений: 20886
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(glam @ 22.6.2012, 7:04) *
Слушайте, это я 1 такой несчастный что мне не хватает функции поворота текста на 90° в магикадовском надписывании или кому-то тоже этой возможности не хватает?

Можно в модели повернуть систему координат на любой угол и тогда при подписывании надписи тоже будут под углом.
В Асаде есть иконка: привязка координат к линии объекта.
В виде поворот можно задать средствами МС привязка к оригинальной UCS
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
glam
сообщение 29.6.2012, 22:19
Сообщение #1558


сферический инженер-кун в вакууме


Группа: Участники форума
Сообщений: 1480
Регистрация: 4.9.2005
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163



Цитата(jota @ 29.6.2012, 21:16) *
Можно в модели повернуть систему координат на любой угол и тогда при подписывании надписи тоже будут под углом.
В Асаде есть иконка: привязка координат к линии объекта.
В виде поворот можно задать средствами МС привязка к оригинальной UCS

jota, спасибо огромное. Как говорится You made my day.
В очередной раз убеждаюсь в мудрости "Век живи век учись".
Вроде такая элементарщина, а своего ума почему-то не хватило додуматься. Всё теперь проблема ориентации магикадовского текста под заданным углом для меня решена. Не представляете насколько приятно постигать такие казалось бы мелочи, из которых и состоит большая часть нашей рутинной работы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.6.2012, 22:31
Сообщение #1559





Группа: Участники форума
Сообщений: 20886
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(glam @ 29.6.2012, 22:19) *
Всё теперь проблема ориентации магикадовского текста под заданным углом для меня решена.

Я тоже случайно набрёл.... При трассировке труб или воздуховодов очень удобно поворачивать систему координат привязкой к объекту: щёлкаешь на иконку потом на линию стены и система поворачивается по стене. Не надо вручную выравнивать воздуховод или трубу по стене. Вот тут не переключив обратно на мировую систему координат, заметил, что и надписи МС поворачиваются....
Кстати, я видах ставлю текст по виду. У нас как-то принято надписи делать горизонтально....шеи толстые у экспертов, трудно голову вертеть.... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 29.6.2012, 22:33
Сообщение #1560


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



To Jota!!
да талант, талант.... Glam прав!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

87 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > » 
Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 22:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных