Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
87 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »   
Тема закрытаОткрыть тему
> Magicad, Часть 2
heating
сообщение 1.11.2010, 19:13
Сообщение #751





Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 8.12.2006
Пользователь №: 5110



Цитата(jota @ 1.11.2010, 20:03) *
Нужен совет, коллеги.
Расчёт шума. Система с крышным рекуператором. Камеру просто взял как коробку, подвёл к ней приток и вытяжку из помещений. В системах забил октавные значения шума камеры. Расчитал, сбалансировал и пробовал расчитать шум по притоку, по вытяжке отдельно - появляется надпись "The system must be calculated" (т.е. система должна быть расчитана). Как-то раньше этих проблем у меня небыло и забыл как делал... smile.gif
Может напомните, где я что-то не доделал....?

Сначала неоходимо сделать расчет и балансировку системы целиком (не как ветвь), а уже после шумами заниматься.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.11.2010, 19:34
Сообщение #752





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(heating @ 1.11.2010, 18:13) *
Сначала неоходимо сделать расчет и балансировку системы целиком (не как ветвь), а уже после шумами заниматься.

Неполучится. Я ж написал, что приточновытяжная камера условная коробка. И расчитывать все 4 выхода из камеры я не могу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zavhoz777
сообщение 1.11.2010, 22:19
Сообщение #753


Инжиниринг высоких


Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087



Вы же не можете приточно-вытяжную систему намалевать как единственную?
Т.е. можете, но это неправильно с точки зрения работы с программой.
Это должны быть 4 разные системы, на каждой задается мощность шума источника.
Если у Вас еще старая версия, где нет деления extract/exhaust, то будет просто две системы: supply и exhaust. В каждой источник шума, для каждой отдельный Flow summation and balansing, отдельные данные по звуку.
А рекуператор придется сделать как две рядом стоящие коробки. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.11.2010, 22:57
Сообщение #754





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(zavhoz777 @ 1.11.2010, 21:19) *
Вы же не можете приточно-вытяжную систему намалевать как единственную?
Это должны быть 4 разные системы, на каждой задается мощность шума источника.

Нет, конечно. У меня сходятся системы к коробке, но я к ней не подсоединял. Я хочу вычислять системы отдельно каждую: extract, supply - остальные не интересуют - руфтоп
Я так и сделал, на каждую систему проставил мощность шума по октавам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 1.11.2010, 23:14
Сообщение #755


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Может быть где то в систему вкрался элемент из другой системы? А лучше выложите файлик будет проще посмотреть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zavhoz777
сообщение 2.11.2010, 8:50
Сообщение #756


Инжиниринг высоких


Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087



Цитата(jota @ 1.11.2010, 22:57) *
Нет, конечно. У меня сходятся системы к коробке, но я к ней не подсоединял. Я хочу вычислять системы отдельно каждую: extract, supply - остальные не интересуют - руфтоп
Я так и сделал, на каждую систему проставил мощность шума по октавам

Тогда проблем быть не должно.
"Сумма расходов и балансировка" для одной системы и следующий за ней расчет шума.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zavhoz777
сообщение 2.11.2010, 8:58
Сообщение #757


Инжиниринг высоких


Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087



Цитата(MMM @ 1.11.2010, 23:14) *
Может быть где то в систему вкрался элемент из другой системы?

Тогда не получилось бы
Цитата(jota @ 1.11.2010, 19:03) *
Расчитал, сбалансировал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Axel
сообщение 2.11.2010, 11:04
Сообщение #758





Группа: Участники форума
Сообщений: 874
Регистрация: 7.11.2007
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671



jota, проверьте, может быть вы балансируете не одну а обе системы? Если делать расчет балансировки более чем для одной системы, то шумы не считаются. 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 2.11.2010, 12:20
Сообщение #759





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Я балансировал каждую ветку отдельно начиная с начала, возле камеры.
Ладно, на этот раз вручную посчитаю.... smile.gif
Вспоминаю добром CadVent, там шумы считались виртуозно....

Сообщение отредактировал jota - 2.11.2010, 12:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wizlock
сообщение 2.11.2010, 12:35
Сообщение #760





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700



jota, если не затруднит скиньте проектик, очень интересно посмотреть. Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 2.11.2010, 12:41
Сообщение #761





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Проект совсем не интересный. Обычный зал который самоуправление одного сельского района оборудует для себя. Работы было бы на 3 дня, но идут постоянные изменения....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wizlock
сообщение 2.11.2010, 12:55
Сообщение #762





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700



Уважаемые Коллеги, поделитесь базой VTS интересны приточки, видел в одном проекте почти весь типоряд, но естественно базы нет, а очень хотелось бы получить ее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 2.11.2010, 13:04
Сообщение #763





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Wizlock @ 2.11.2010, 11:55) *
Уважаемые Коллеги, поделитесь базой VTS интересны приточки, видел в одном проекте почти весь типоряд, но естественно базы нет, а очень хотелось бы получить ее.

Если Вы о VTSclima, то на сайте есть 2d CAD чертежи. Я обычно делаю коробку и леплю на верх CAD проекцию для вида....а можно и линии контура выдавить на нужную высоту

Сообщение отредактировал jota - 2.11.2010, 13:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
glam
сообщение 2.11.2010, 13:27
Сообщение #764


сферический инженер-кун в вакууме


Группа: Участники форума
Сообщений: 1480
Регистрация: 4.9.2005
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163



Андрюха-shprot делал приточки VTS в своих базах. Поищи на форуме возможно он выкладывал. Или можно на форуме magicad.su скачать, вроде бы там точно они были замечены. Да много где он их выкладывал, при желании не проблема найти будет, а если не найдешь - можешь в личку ему чиркануть он поделится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roma
сообщение 2.11.2010, 14:32
Сообщение #765





Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 14.4.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 17754



а приточки лучше коробкой, потому что очень много вариаций...
особенно сложно с рекуперацией... а так две коробки бухнул, и вперед...
или выхлоп вверх.... попробуй сделай такую вот модельку smile.gif
---
прикольно сделано у Свегона, там на конеце воздуховода аля "загрушка"
с регенерацией шумов, от которой уже можно чертить воздуховод...


Сообщение отредактировал Roma - 2.11.2010, 14:46
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  VTS_GIB_VSTAVKA.rar ( 7,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Прикрепленный файл  VTS_ZASLONKA.rar ( 554 байт ) Кол-во скачиваний: 40
Прикрепленный файл  VTS_GLUSH.rar ( 813 байт ) Кол-во скачиваний: 45
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Axel
сообщение 8.11.2010, 17:23
Сообщение #766





Группа: Участники форума
Сообщений: 874
Регистрация: 7.11.2007
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671



Очень бы хотелось увидеть в базах угловую арматуру для отопления. Например вместо прямых термостатов и запорно-дренажных кранов при подключении радиаторов хочется использовать угловые. 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zavhoz777
сообщение 8.11.2010, 17:39
Сообщение #767


Инжиниринг высоких


Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087



Так их уже хватает, у Данфосса, например.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Axel
сообщение 8.11.2010, 21:15
Сообщение #768





Группа: Участники форума
Сообщений: 874
Регистрация: 7.11.2007
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671



Цитата(zavhoz777 @ 8.11.2010, 16:39) *
Так их уже хватает, у Данфосса, например.

Куда смотреть? Гляжу в базу Danfoss-10c, вижу только прямые радиаторные вентили  unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zavhoz777
сообщение 9.11.2010, 9:04
Сообщение #769


Инжиниринг высоких


Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087



Прошу прощения, не у Данфосса, а у Герца.
Клапан TS.
И у других производителей тоже наличествуют. Honeywell, например.
Смотрю базы через интернет.

Сообщение отредактировал zavhoz777 - 9.11.2010, 9:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romion
сообщение 9.11.2010, 12:57
Сообщение #770





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5338



Хотелось бы узнать у кого-то после подсчета суммирования расходов, если кликнуть на вентилятор в его свойствах на графике отображается вертикальная синяя линия или нет, как например на решетках. У меня нет, а очень бы хотелось, т.к. я забил кривую вентилятора в моделлере и теперь при его подборе, чтоб не рыться в каталоге очень удобно подбирать в самом магике. Пока приходится линейку прикладывать к монитору, чтоб узнать создаваемое давление вентилятором.

Сообщение отредактировал romion - 9.11.2010, 13:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zavhoz777
сообщение 9.11.2010, 13:09
Сообщение #771


Инжиниринг высоких


Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087



У меня тоже не отображается никаких данных на диаграмме вентилятора.
Но вот только я никогда не доверю программе подбирать за меня вентилятор. Уж больно много переменных...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seller of air
сообщение 9.11.2010, 16:58
Сообщение #772





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 5.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 55374



Цитата(romion @ 9.11.2010, 13:57) *
........ я забил кривую вентилятора в моделлере и теперь при его подборе, чтоб не рыться в каталоге очень удобно подбирать в самом магике. .....................

Если бы всё было так просто, то поставщики оборудования не создавали бы свои программы подбора оборудования, а "прикладывали линейку к монитору"....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romion
сообщение 9.11.2010, 21:36
Сообщение #773





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5338



Приточки не только считаю на их программах, но еще экспортирую модель 3D в автокад. А вот для вытяжных, на подобие канальных круглых вентиляторов Systemair K/KV или даже KD, MUB, не совсем удобно пользоваться программами подбора оборудования. Тут либо прикладываешь линейку к каталогу бумажному/электронному либо на глаз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 16.11.2010, 9:07
Сообщение #774





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



Знаю что сейчас обругаете, мол читай мануал или ищи в теме...
но все таки задам вопрос, так как считаю, что форум создан для повышения уровня специалистов.. Черчу в магике прямой воздуховод 400х300 длиной 32м , ставлю по всей длине на одинаковом расстоянии 8 решеток АМР 300х150, далее запускаю подбор сечений и балансировку. Магик сечения не меняет по всей длине, ошибок по балансировке не выдает, скорость между последними решетками получается 0.69 м/с. Решетки черчу как вставленные в воздуховод, без врезок. Если же проставляю после каждой решетки стык на воздуховоде или делаю врезки под каждую решетку, то магик изменяет сечения согласно заданному методу расчета. и выдает ошибки о том, где система не сбалансирована. Почему же магик не изменяет сечения в первом случае?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 16.11.2010, 9:14
Сообщение #775


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Потому что так сделано разработчиками.Зачем вопрос к ним. Решение что бы считало размеры вы уже озвучили, а насчет балансировки, нет у вас дросселей вот и выдает сообщение об ошибке. Либо ставьте дросселя, либо увеличивайте процент разбалансировки системы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 16.11.2010, 9:27
Сообщение #776





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



спасибо за ответ. Насчет ошибок по балансировке, это понятно. Вопрос возник вот почему: принесли проверить проект перед запуском в работу. Проект явно сделан в Магике (глядя на соединения диффузоров, на графику). Дак вот там проектировщик навставлял в воздуховод решеток, сечения решил не менять по всей длине ответвления. Имху: магик не поменял,а проектировщик оставил. скажите правильно ли я думаю, что такая система работать не будет должным образом. Фрагмент чертежа прилагаю.



Прикрепленный файл  1.pdf ( 106,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seller of air
сообщение 16.11.2010, 10:08
Сообщение #777





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 5.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 55374



Цитата(osy3 @ 16.11.2010, 10:27) *
..................................правильно ли я думаю, что такая система работать не будет должным образом. Фрагмент чертежа прилагаю.

Думашь правильно, кому-то прийдется "шишки собирать" после наладки - от наладчиков, если дроссели решеток не позволят систему сбалансировать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sotochnik
сообщение 16.11.2010, 11:26
Сообщение #778





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 22.7.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 3466



Цитата(osy3 @ 16.11.2010, 9:27) *
Проект явно сделан в Магике (глядя на соединения диффузоров, на графику).

Очень спорный момент. Я ничего характерного для Магика не увидел. По моему это просто голый ACAD, кроме одного-двух помещений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sotochnik
сообщение 16.11.2010, 11:52
Сообщение #779





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 22.7.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 3466



А по существу вопроса, выше было верно сказано.

Что за глюк?
Прикрепленный файл  ___________MagiCADa.JPG ( 89,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.11.2010, 16:29
Сообщение #780





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Не нахожу в базах радиаторы с нижним присоединением Purmo, Korado и др.
Нет Hygiene исполнения.....
В некоторых других марках радиаторы с нижним присоединением есть, но термостатный вентиль рисуется внизу.
Как показываете "Н" узел нижнего присоединения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

87 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > » 
Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 10:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных