> Расход воздуха на дымоудаление
Alex_77
сообщение 9.9.2009, 16:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 19029



Коллеги! Помогите начинающему, если я в результате расчетов расхода воздуха на дымоудаление из коридора получил цифру 37394 м3/ч, а длина коридора 32 метра, т.е. необходимо устанавливать 2 точки забора дыма, то 37394 м3/ч надо делить на 2 точки или удалять с каждой? Если можно дайте ссылку на норматив, заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Valet1979_*
сообщение 10.9.2009, 8:39
Сообщение #2





Guest Forum






Достаточно 1-го дымоприемного устройства

Достаточно 1-го дымоприемного устройства. Смотрите СНиП 41-01-2003, СП7
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_77
сообщение 10.9.2009, 11:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 19029



Что такое СП7? можно расшифровку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Valet1979_*
сообщение 10.9.2009, 12:02
Сообщение #4





Guest Forum






С В О Д П РА В И Л СП 7.13130.2009 Ищите, где-то выкладывали на соседних ветках
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 10.9.2009, 12:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Цитата(Alex_77 @ 9.9.2009, 17:47) [snapback]432880[/snapback]
Коллеги! Помогите начинающему, если я в результате расчетов расхода воздуха на дымоудаление из коридора получил цифру 37394 м3/ч, а длина коридора 32 метра, т.е. необходимо устанавливать 2 точки забора дыма, то 37394 м3/ч надо делить на 2 точки или удалять с каждой? Если можно дайте ссылку на норматив, заранее спасибо.



По СНиП 41-01-2003 возможно одним дымоприёмным устройством обслуживать коридор длиной до 45 м, но если проектировщик считает нужным применить два дымоприёмных устройства, то запрета этому нет. Количество дымоприёмных устройств определяется расчётом по известным методикам и параметрами выбранного вентилятора.
Одновременность или индивидуальность работы этих двух дымоприёмных устройств диктуется конфигурацией коридора, принятым алгоритмом работы системы и всё тем же расчётом по известным методикам и параметрами выбранного вентилятора.
Решение остаётся полностью за проектировщиком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 11.9.2009, 18:11
Сообщение #6


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Цитата(Alex_77 @ 10.9.2009, 12:17) [snapback]433130[/snapback]
Что такое СП7? можно расшифровку


http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...mp;#entry386198
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 3:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных