Коллеги! Помогите начинающему, если я в результате расчетов расхода воздуха на дымоудаление из коридора получил цифру 37394 м3/ч, а длина коридора 32 метра, т.е. необходимо устанавливать 2 точки забора дыма, то 37394 м3/ч надо делить на 2 точки или удалять с каждой? Если можно дайте ссылку на норматив, заранее спасибо.
По СНиП 41-01-2003 возможно одним дымоприёмным устройством обслуживать коридор длиной до 45 м, но если проектировщик считает нужным применить два дымоприёмных устройства, то запрета этому нет. Количество дымоприёмных устройств определяется расчётом по известным методикам и параметрами выбранного вентилятора.
Одновременность или индивидуальность работы этих двух дымоприёмных устройств диктуется конфигурацией коридора, принятым алгоритмом работы системы и всё тем же расчётом по известным методикам и параметрами выбранного вентилятора.
Решение остаётся полностью за проектировщиком.