Металлополимерная труба для внутридомовых газопроводов |
|
|
|
10.9.2009, 18:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 18.7.2009
Пользователь №: 36237

|
Как вы считаете на сколько выгодно (в плане финансов, монтажа и эксплуатации) использование металлополимерных труб из сшитого полиэтилена для внутридомовых сетей газоснабжения. Хочется услышать отзывы специалистов, т.к. есть желание заняться проектированием и монтажом, поэтому нужно понять насколько это будет выгодно!
|
|
|
|
|
10.9.2009, 23:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Что-то я не слышал о металлополимерных газопроводах... Что, есть такое?
|
|
|
|
|
11.9.2009, 9:18
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
Цитата(LevaK @ 10.9.2009, 23:50) [snapback]433420[/snapback] Что-то я не слышал о металлополимерных газопроводах... Что, есть такое? Я слышал, но на этом мои познания к сожалению заканчиваюццо
|
|
|
|
|
12.9.2009, 12:31
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 29.2.2008
Пользователь №: 16096

|
Есть такое дело! недавно получил трубу и фитинги. Фирма ТЕСЕ, Германия. Имеются все сертификаты и разрешение Ростехнадзора. Пока только для применения в домах жилых одноквартирных.пока не монтировал, но заказы уже есть.
|
|
|
|
|
12.9.2009, 20:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 18.7.2009
Пользователь №: 36237

|
Да я тоже вышел на эту фирму и они готовы работать со мной, но мне нужно дать своим учредителям сравнительный анализ по металлу и этой технологии, что бы получить добро и ехать обучаться в ГИПРОНИИГАЗ. Так же хочу понять намноголи будет дороже стоить монтаж и материалы по сравнению со сталью!
|
|
|
|
|
13.9.2009, 15:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 18.12.2006
Из: Украина
Пользователь №: 5240

|
Сбросьте про них и про трубу информацию на upak@ukr.net. Про такие трубы не встречал.
|
|
|
|
|
13.9.2009, 16:43
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 29.2.2008
Пользователь №: 16096

|
набери в инете tece.ru, там есть прайс на оборудование и материалы.посчитай , сравни со сметой по металлу. вот и все.монтаж прост-метод запрессовки. Большой плюс -отсутствие сварочных работ в помещении, особенно когда там евроремонт.
Сообщение отредактировал EDDY - 13.9.2009, 16:45
|
|
|
|
|
13.9.2009, 19:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 18.7.2009
Пользователь №: 36237

|
У меня это все уже есть даже образцы труб и фитингов!А больше всег интересует сколько будет стоить монтаж, что бы решить актуально это будет или нет для нашего маленького города, где газификация идет еще не широкую ногу!сTECE cкинули сметку для примера, но по ней получается сумма внушительная!
|
|
|
|
|
13.9.2009, 20:25
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 29.2.2008
Пользователь №: 16096

|
я для себя решил так, все что связано с газовым оборудованием (монтаж счетчиков,клапанов..) -металл, а металлополимерную- для больших расстояний (например к газовой плите), где требуется минимум фитингов..вот.
|
|
|
|
|
14.9.2009, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 2.8.2009
Из: пгт Репки Черниговская обл. Украина
Пользователь №: 36801

|
Цитата(utilizator @ 13.9.2009, 15:30) [snapback]434309[/snapback] Сбросьте про них и про трубу информацию на upak@ukr.net. Про такие трубы не встречал.  В Украине как я понимаю применение любых пластиковых труб для наружных газопроводов не разрешается, в России свои правила, под них нам не подстроишся.
|
|
|
|
|
14.9.2009, 13:29
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
Цитата(dimapkg @ 14.9.2009, 12:35) [snapback]434584[/snapback] В Украине как я понимаю применение любых пластиковых труб для наружных газопроводов не разрешается, в России свои правила, под них нам не подстроишся. Я шо-то пропустил? С каких это пор?
|
|
|
|
|
14.9.2009, 18:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 23.11.2008
Пользователь №: 25726

|
Цитата В Украине как я понимаю применение любых пластиковых труб для наружных газопроводов не разрешается, в России свои правила, под них нам не подстроишся. доброго времени суток, коллеги! В марте, в Саратове, проходил обучение на применение данного вида продукции. Вот мое мнение: 1.Это не пластиковые, а металлополимерные трубы 2.Эти трубы разрешены к примнению только внутрянки в домах до 3-х этажей 3.Легко гнется руками до 5-ти раз на 90 град, потом ломается, на 90 гр. есть угольники 4.Прессовка стыка выполняется в 10 раз быстрее, чем сварной шов, естественно ни какой грязи после сварки, она не нужна.... 5.Возможность исправить соединение за 5минут 6.Интрумент для прессовки стоит порядка 30 тыс. руб., труба, фитинги - не знаю - в прайсе.. 7.Возможность вести газопровод в штробе(закрыто)!!!!!!!!!!!!! (ну наконец-то) 8.При прессовке не заужает диаметр прохода( по сравнению с металлопластиковыми) В общем, коллеги, это часть моего мнения.Но без знания сметных расчетов.Шеф на закупку данного обрудования добро пока не дает, мотивируя малыми объемами производства. Есть много фото,видео, вылечу комп - скину.................
|
|
|
|
|
14.9.2009, 20:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 18.7.2009
Пользователь №: 36237

|
Вот это было бы не плохо, если можно на этот адрес: esgaz@inbox.ru А кстати как обучение в Саратове, стоит съездить?Если у меня учредители все таки согласяться меня отправитть, то хотелось бы знать!!!Если кому интерестно группа набирается 5 октября.
|
|
|
|
|
15.9.2009, 8:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 2.8.2009
Из: пгт Репки Черниговская обл. Украина
Пользователь №: 36801

|
Цитата(Patorok @ 14.9.2009, 13:29) [snapback]434618[/snapback] Я шо-то пропустил? С каких это пор? А где в приложении "И" ДБН 2.5.-20-2001 "Газоснабжение" указано применение этих труб, о подключении сч/газа - читал. Может опять где-то Закартатский экспертный центр выдал новый сертификат соответствия.
|
|
|
|
|
15.9.2009, 9:11
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
Цитата(dimapkg @ 15.9.2009, 8:26) [snapback]434852[/snapback] А где в приложении "И" ДБН 2.5.-20-2001 "Газоснабжение" указано применение этих труб, о подключении сч/газа - читал. Может опять где-то Закартатский экспертный центр выдал новый сертификат соответствия. Для НАРУЖНЫХ ПЭ подземных газопроводов есть целый раздел в ДБН 2.5.-20-2001.
|
|
|
|
|
15.9.2009, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 2.8.2009
Из: пгт Репки Черниговская обл. Украина
Пользователь №: 36801

|
Цитата(Patorok @ 15.9.2009, 9:11) [snapback]434880[/snapback] Для НАРУЖНЫХ ПЭ подземных газопроводов есть целый раздел в ДБН 2.5.-20-2001. Ткните пальчиком пожалуйста, где вы такое прочли?
|
|
|
|
|
15.9.2009, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Цитата(dimapkg @ 15.9.2009, 10:17) [snapback]434919[/snapback] Ткните пальчиком пожалуйста, где вы такое прочли? Для НАРУЖНЫХ ПЭ газопроводов читай п.4.26 и дальше. У нас тут вообще-то разговор о ВНУТРЕННИХ газопроводах. Украина пока по этому поводу ничего не решала. В нормах нигде разрешения на наружные неметаллические газопроводы нет.
|
|
|
|
|
15.9.2009, 14:01
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
Цитата(LevaK @ 15.9.2009, 13:47) [snapback]435031[/snapback] В нормах нигде разрешения на наружные неметаллические газопроводы нет. Может всё-таки на ВНУТРЕННИЕ?
|
|
|
|
|
15.9.2009, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Цитата(Patorok @ 15.9.2009, 14:01) [snapback]435039[/snapback] Может всё-таки на ВНУТРЕННИЕ?  Точно, на внутренние.
|
|
|
|
|
15.9.2009, 14:35
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
Цитата(LevaK @ 15.9.2009, 14:29) [snapback]435059[/snapback] Точно, на внутренние.  Жжоте
|
|
|
|
|
16.9.2009, 8:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 2.8.2009
Из: пгт Репки Черниговская обл. Украина
Пользователь №: 36801

|
Цитата(Patorok @ 15.9.2009, 14:35) [snapback]435061[/snapback] Жжоте Вы о чём? Я никак не пойму! Понятно что мы говорим о внутренних газопроводах, и где такие НАРУЖНЫЕ ПЭ?
|
|
|
|
|
22.9.2009, 14:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 18.12.2006
Из: Украина
Пользователь №: 5240

|
Ну как вот газовикам объяснить вот это: "трубопроводы TECE flex могут монтироваться как открытым способом, так и в технологических каналах – штрабах, футлярах. Данные трубопроводы не требуют обслуживания в течение всего срока эксплуатации." У нас же самое главное, что газопровод должен прокладываться ОТКРЫТО...............
|
|
|
|
|
22.9.2009, 16:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Цитата(utilizator @ 22.9.2009, 14:17) [snapback]437426[/snapback] ... У нас же самое главное, что газопровод должен прокладываться ОТКРЫТО...............  Позволю себе не согласиться. ДБН В.2.5-20-2001. п.6.6. Прокладку газопроводов внутри зданий и сооружений следует предусматривать открытой. Допускается предусматривать скрытую прокладку газопроводов (кроме газопроводов СУГ) внутри зданий всех назначений в бороздах стен, закрывающихся легко снимаемыми щитами с отверстиями для вентиляции. 6.7 В производственных помещениях промышленных предприятий, в том числе котельных, зданий предприятий бытового обслуживания и общественного питания, а также лабораторий допускается прокладка подводящих газопроводов к отдельным агрегатам и газовым приборам в полах монолитной конструкции с последующей заделкой труб цементным раствором. При этом следует предусматривать окраску труб масляными или нитроэмалевыми водостойкими красками. А вот материал труб - тут никаких разрешений пока нет.
|
|
|
|
|
23.9.2009, 12:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 2.8.2009
Из: пгт Репки Черниговская обл. Украина
Пользователь №: 36801

|
Цитата(LevaK @ 15.9.2009, 14:29) [snapback]435059[/snapback] Точно, на внутренние.  Ну так что? Кто-то объяснит мой вопрос?
|
|
|
|
|
23.9.2009, 16:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Цитата(dimapkg @ 23.9.2009, 12:26) [snapback]437852[/snapback] Ну так что? Кто-то объяснит мой вопрос? А какой собственно вопрос был задан?
|
|
|
|
|
23.9.2009, 18:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 23.11.2008
Пользователь №: 25726

|
Цитата и где такие НАРУЖНЫЕ ПЭ? таких наружных просто нет.........только для внутрянки.
|
|
|
|
|
23.9.2009, 18:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 18.7.2009
Пользователь №: 36237

|
У нас в России этим вопросом занимается ГИПРОНИИГАЗ и согласно стандарту этой организации разрешается применение металлополимерной трубы для внутридомовых сетей, так же допустима скрытая прокладка. Это все подтверждается разрешительными документами.
|
|
|
|
|
2.10.2009, 6:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 24.5.2008
Пользователь №: 19049

|
Цитата(ole-sha @ 23.9.2009, 19:35) [snapback]438030[/snapback] У нас в России этим вопросом занимается ГИПРОНИИГАЗ и согласно стандарту этой организации разрешается применение металлополимерной трубы для внутридомовых сетей, так же допустима скрытая прокладка. Это все подтверждается разрешительными документами. Есть даже целое СТО под названием «Проектирование, монтаж и эксплуатация газопроводов жилых и общественных зданий из труб из сшитого полиэтилена, армированного алюминием» и проект технического регламента "о безопасности домового газового оборудования" который в свою очередь отменяет ПБ, СП и СНиП в области эксплуатации монтажа и проектирования внутридомовых сетей, и где дано разрешение на применение вышеуказанной трубы. Но СТО найти пока не удалось, а когда вступает в действие технический регламент не известно. Есть полько пометка, что он вступает в силу через 2 года с момента официальной публикации проекта????. Если у кого нибудь есть информация по этой теме, поделитесь. Очень перспективное направление, т.к. многие силиные и богатые хотят, что бы газовые трубы были скрыты и готовы платить большие деньги за это. Интересует все, от самого СТО до тех материалов и оборудования которое имеет размешение на применение Ростехнадзора, опыт проектирования и монтажа и т.д.
|
|
|
|
|
13.10.2009, 8:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 2.8.2009
Из: пгт Репки Черниговская обл. Украина
Пользователь №: 36801

|
Цитата(ole-sha @ 23.9.2009, 18:35) [snapback]438030[/snapback] У нас в России этим вопросом занимается ГИПРОНИИГАЗ и согласно стандарту этой организации разрешается применение металлополимерной трубы для внутридомовых сетей, так же допустима скрытая прокладка. Это все подтверждается разрешительными документами. Вот я и говорю, в России можно, а в Украине нигде не написано.
|
|
|
|
|
16.10.2009, 20:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 15.5.2009
Пользователь №: 33516

|
Немножко об опыте приминения в ГРО http://www.beloblgaz.ru/teh/razrab/Poly/
Сообщение отредактировал Логвин - 16.10.2009, 20:12
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|