|
  |
Прокладка теплотрассы |
|
|
|
7.7.2020, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 378
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110

|
Цитата(Машинист @ 7.7.2020, 15:06)  Перекладка с футляром, либо рассмотрите вариант использовать разгрузочные плиты.
1. Камеру переносите на т-образный перекресток. 2. Трубы какие применяете? Электросварные гост 10704 ? Тогда диаметр в обозначениях наружный. Ду65 - это 76-я труба, и пишется 76х4,0 а не 65. 3. Не загружайте весь чертеж выносками с обозначениями и диаметрами труб, нарисуйте в одном сечении линию перпендикулярно трассе, и от неë четырехэтажную выноску по порядку: т1 диаметр такой-то, ниже т2, и так далее. Сколько труб, столько строк. В госте по оформлению рабочих чертежей тепловых сетей это все есть, вы читали его? Картинки смотрели? Посмотрите. 1. На Т-образном перекрестке рядом идет еще один лоток с напорной канализацией+там забор (тоже думала там поставить). 2. Трубы стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75. 3. оформлением занимаюсь.
|
|
|
|
|
7.7.2020, 15:16
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Fish.ka @ 7.7.2020, 15:13)  2. Трубы стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75. Они же для внутрянки, разве не так? ГОСТ 3262-75 Настоящий стандарт распространяется на неоцинкованные и оцинкованные стальные сварные трубы с нарезанной или накатанной цилиндрической резьбой и без резьбы, применяемые для водопроводов и газопроводов, систем отопления, а также для деталей водопроводных и газопроводных конструкций.
|
|
|
|
|
7.7.2020, 15:35
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата(Fish.ka @ 7.7.2020, 15:13)  1. На Т-образном перекрестке рядом идет еще один лоток с напорной канализацией+там забор (тоже думала там поставить). 2. Трубы стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75. 3. оформлением занимаюсь. 1. Камера ради дренажа ставится? 2. Это интересно. 3. Хорошо.
|
|
|
|
|
7.7.2020, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 378
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110

|
Цитата(Машинист @ 7.7.2020, 15:35)  1. Камера ради дренажа ставится? 2. Это интересно. 3. Хорошо. 1. Где ее устроить, если места нет. Расстояние между лотком напорной канализации 0,5м. Можно ее впритык к лотку поставить? 2. Ок. Поменяю на ГОСТ 10704, хотя по ГОСТ 3262 тоже применяют до 1,6МПа. Трубы в изоляции.
|
|
|
|
|
7.7.2020, 15:46
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата(Fish.ka @ 7.7.2020, 15:40)  1. Где ее устроить, если места нет. Расстояние между лотком напорной канализации 0,5м. Можно ее впритык к лотку поставить? 2. Ок. Поменяю на ГОСТ 10704, хотя по ГОСТ 3262 тоже применяют до 1,6МПа. Трубы в изоляции. 1. Если ради дренажа, то лепиться к лотку напорки смысла нет. Если там будет полноценное ответвление с арматурой, то есть. У вас т1, т2 чисто только на это здание идут, или разветвляются дальше? 2. Умница, по таблицам много чего допускается применять, но 10704 Как-то ближе к реальности.
|
|
|
|
|
7.7.2020, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 378
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110

|
Цитата(Машинист @ 7.7.2020, 15:46)  1. Если ради дренажа, то лепиться к лотку напорки смысла нет. Если там будет полноценное ответвление с арматурой, то есть. У вас т1, т2 чисто только на это здание идут, или разветвляются дальше? 2. Умница, по таблицам много чего допускается применять, но 10704 Как-то ближе к реальности. 1. Дренаж и уклон. Т1 и Т2 только на это здание идет. Просто прикинула на Т-образном участке это будет выглядеть. насчет него сомневаюсь, честно. Может ВК-шник там свою камеру поставит, если надо будет и с ним этот момент переговорить? его сейчас нет
|
|
|
|
|
7.7.2020, 15:54
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Машинист @ 7.7.2020, 15:06)  1. Камеру переносите на т-образный перекресток. Как ты себе представляешь её там втулить? У камеры габариты плюс толщина.
|
|
|
|
|
7.7.2020, 16:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 378
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110

|
Цитата(ViC @ 7.7.2020, 15:54)  Как ты себе представляешь её там втулить? У камеры габариты плюс толщина. вторая камера нужна? По отметкам в сторону здания от котельной получается большой перепад + вроде само здание хотят заглубить. Там, где вторая камера более-менее ровно земля идет. думаю, что она там нужна, делать сброс из одного участка ТС условно и от другого
Сообщение отредактировал Fish.ka - 7.7.2020, 16:36
|
|
|
|
|
7.7.2020, 16:42
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Ради дренажа, тогда отбой. Ставьте перед зданием и сбросник. Второй камеры не нужно.
|
|
|
|
|
7.7.2020, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 378
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110

|
Цитата(Машинист @ 7.7.2020, 16:42)  Ради дренажа, тогда отбой. Ставьте перед зданием и сбросник. Второй камеры не нужно. Очень большое СПАСИБО!)))
|
|
|
|
|
7.7.2020, 16:49
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата(ViC @ 7.7.2020, 15:54)  Как ты себе представляешь её там втулить? У камеры габариты плюс толщина. Ты меня плохо знаешь))) минимум тремя способами)))
|
|
|
|
|
8.7.2020, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267

|
И раз уж прозвучал совет по оформлению то очень поможет вот этот ГОСТ Цитата ГОСТ 21.705-2016 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации тепловых сетей
|
|
|
|
|
8.7.2020, 11:32
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Fish.ka @ 7.7.2020, 16:32)  вторая камера нужна? По отметкам в сторону здания от котельной получается большой перепад + вроде само здание хотят заглубить. Там, где вторая камера более-менее ровно земля идет. думаю, что она там нужна, делать сброс из одного участка ТС условно и от другого Еще раз и медленно. Я думаю, что место установки камеры дренажа на Т-образнике труб не очень хорошее, потому что рядом очень близко напорная канализация. Ну не влезет она там. Пол метра на чертеже в реальности могут оказаться нулем (ну кто как может так и строит). У Вас уклон (или перепад, как оказалось в сторону здания). Единственное, на чтобы я обратила Ваше внимание, это участок поз.1-УП7, там метра 4 по плану. Вот этот участок сделайте с уклоном ОТ здания, чтобы сливалось в Вашу дренажную камеру. Ото и все. А будет камера на УП7 или чуть правее от нее, уже не суть. Может на углу УП7 даже лучше, потому что уклон на прямом участке неудобно выполнять при строительстве. Я так думаю и меня учили, что менять уклон на прямом участке только в крайнем случае. ПыСы: подозреваю, что Вашу камеру приняли как камеру с задвижками (узел переключения), а она у Вас просто дренажная. ПыПыСы: фильтруйте полученную информацию, только Вам отвечать за принятые Вами решения. На форум съехать не получится (типа коллективный разум)
|
|
|
|
|
8.7.2020, 11:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 378
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110

|
Цитата(ViC @ 8.7.2020, 11:32)  Еще раз и медленно. Я думаю, что место установки камеры дренажа на Т-образнике труб не очень хорошее, потому что рядом очень близко напорная канализация. Ну не влезет она там. Пол метра на чертеже в реальности могут оказаться нулем (ну кто как может так и строит). У Вас уклон (или перепад, как оказалось в сторону здания). Единственное, на чтобы я обратила Ваше внимание, это участок поз.1-УП7, там метра 4 по плану. Вот этот участок сделайте с уклоном ОТ здания, чтобы сливалось в Вашу дренажную камеру. Ото и все. А будет камера на УП7 или чуть правее от нее, уже не суть. Может на углу УП7 даже лучше, потому что уклон на прямом участке неудобно выполнять при строительстве. Я так думаю и меня учили, что менять уклон на прямом участке только в крайнем случае. ПыСы: подозреваю, что Вашу камеру приняли как камеру с задвижками (узел переключения), а она у Вас просто дренажная. ПыПыСы: фильтруйте полученную информацию, только Вам отвечать за принятые Вами решения. На форум съехать не получится (типа коллективный разум)  Спасибо Вам большое!
|
|
|
|
|
9.6.2023, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 1.3.2012
Из: ДНР г. Горловка
Пользователь №: 142315

|
Цитата(Женщина @ 11.9.2009, 10:38)  заставили таки нормы читать  )) СП 41-105-2002 4.45 Изолированные трубопроводы диаметром до 400 мм при прокладке на участках в непроходных каналах рекомендуется укладывать на основание из песка с коэффициентом фильтрации 5 м/сут. Для большего диаметра допускается прокладка трубопровода на скользящих опорах. При этом необходима проверка теплосети на продольную устойчивость. На участках прокладки трубопроводов в проходных и полупроходных каналах длиной до 30 м допускается прокладка на скользящих опорах. Длина каналов может быть увеличена по согласованию в установленном порядке. 4.46 При реконструкции тепловых сетей допускается укладка изолированных трубопроводов в существующий непроходной канал с засыпкой последнего песком. Здравствуйте, помогите понять как быть, внутриквартальный проезд, пересекаю ТС в ППУ решил\ заказчик , что хотят использовать сущ. непроходной канал, но по новым нормам СП 124. п. 9,13 ....Бесканальная прокладка тепловых сетей при подземном пересечении железных, автомобильных дорог I - IV категорий, трамвайных путей и линий метрополитена не допускается. При пересечении автомобильных дорог I - III категорий теплосеть следует прокладывать в проходном или полупроходном канале. Каналы с засыпкой песком устраивать не допускается.(в ред. Изменения N 2, утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1021/пр) в этом пункте указано только пересечение дорог 1-3 кат., о внутриквартальных дорогах сказано: Пересечение проездов в пределах квартальной застройки тепловыми сетями из гибких труб следует выполнять в футлярах. а у меня не гибкая труба, но и не дорога 1-3 кат. в СТО 70238424.27.010.003-2009 п.7.11 Прокладка тепловых сетей при пересечении железных дорог общей сети, а также рек, оврагов, открытых водостоков должна предусматриваться, как правило, надземной. При этом допускается использовать постоянные автодорожные и железнодорожные мосты. Прокладку тепловых сетей при подземном пересечении железных, автомобильных, магистральных дорог, улиц, проездов общегородского и районного значения, а также улиц и дорог местного значения, трамвайных путей и линий метрополитена следует предусматривать: - в каналах - при возможности производства строительно-монтажных и ремонтных работ открытым способом;- в футлярах - при невозможности производства работ открытым способом, длине пересечения до 40 м и обеспечении по одной из сторон от пересечения прямого участка трассы длиной не менее 10 м; могу ли я использовать сущ. непроходной канал? или разгрузочные плиты над бесканалкой только? или бесканалку в футляр по серии запихнуть?
|
|
|
|
|
9.6.2023, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Странно- сперва автор пишет что не может трогать диаметры и трассировку, теперь рассматривает зачем то проблемы по трассировке. у вас в задании на "проектирование" что сказано? Проверить компенсацию или проект полностью выпустить? Если полностью, то что это еще за ограничения по "тут переделывать не будем, вот тут еще можем"? А ТСО это является ли собственником теплосети или только эксплуатирует или ей дали полномочия по управлению этой недвижухой только в рамках некой реконструкции сети? Или это вам просто интересно чем то озаботиться чем вам не поручали озабачиваться(но вам придется указать в ОД в каких рамках\границах вы выпускаете проект и за какие решения в нем отвечаете и это обязательно надо сделать.) иначе все косяки существующей сети повесят на вас и вашу проектную организацию.Кстати, а ваш профильный начальник по разделу ТС совсем самоустранился, ибо ваши вопросы как то странно дилетантские и явно нет рядом с вами ответственного представителя?
|
|
|
|
|
9.6.2023, 16:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 1.3.2012
Из: ДНР г. Горловка
Пользователь №: 142315

|
Цитата(инж323 @ 9.6.2023, 15:54)  Странно- сперва автор пишет что не может трогать диаметры и трассировку, теперь рассматривает зачем то проблемы по трассировке. у вас в задании на "проектирование" что сказано? Проверить компенсацию или проект полностью выпустить? Если полностью, то что это еще за ограничения по "тут переделывать не будем, вот тут еще можем"? А ТСО это является ли собственником теплосети или только эксплуатирует или ей дали полномочия по управлению этой недвижухой только в рамках некой реконструкции сети? Или это вам просто интересно чем то озаботиться чем вам не поручали озабачиваться(но вам придется указать в ОД в каких рамках\границах вы выпускаете проект и за какие решения в нем отвечаете и это обязательно надо сделать.) иначе все косяки существующей сети повесят на вас и вашу проектную организацию.Кстати, а ваш профильный начальник по разделу ТС совсем самоустранился, ибо ваши вопросы как то странно дилетантские и явно нет рядом с вами ответственного представителя? Из абсурда, теплоснабжайке - хозяйке сетей, дали денег на реконструкцию, но дали денег на замену труб на ППУ в тех длинах и диаметрах которые числятся по бумагам, а проект все хотят красивый и желательно еще правильный, главное из всего дешево и сердито. начальник у меня подрядчик, который взялся это запроектировать и закопать, но он специалист только в "дешево и сердито" по конструктиву или совета по проектированию мне нет у кого спрашивать, я как козлик отпущения, никто незнает как а мне сказали разберись и доложи. В ТСО специалистов нет... Положить надо где лежало и того диаметра что числится по бугалтерии. И как Вы верно подметили все косяки будут моими
|
|
|
|
|
9.6.2023, 16:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
реконструкция предполагает изменения трассировки и диаметров. А вот капремонт -иногда только. И в вашем случае скорее капремонт происходит и тут очень внимательней к тому что пишите в проекте и как и что входит в проект этого ремонта и что не входит. А ППУ через дорогу только в футляре или снимайте нагрузки от дороги плитами. И внимательней читайте задание на проектирование- чего хотят и чего им не надо , думая о себе, что б не нарисовать того, что от вас не требовали, но по нормам вы обязаны были предусмотреть и отразить в проекте. Но указать это в ОД обязательно.
|
|
|
|
|
9.6.2023, 16:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 1.3.2012
Из: ДНР г. Горловка
Пользователь №: 142315

|
Если у Вас есть время и возможность не бросьте утопающего) помогите с решением вопросов пересечения дороги и коммуникаций Цитата(инж323 @ 9.6.2023, 16:24)  реконструкция предполагает изменения трассировки и диаметров. А вот капремонт -иногда только. И в вашем случае скорее капремонт происходит и тут очень внимательней к тому что пишите в проекте и как и что входит в проект этого ремонта и что не входит. А ППУ через дорогу только в футляре или снимайте нагрузки от дороги плитами. И внимательней читайте задание на проектирование- чего хотят и чего им не надо , думая о себе, что б не нарисовать того, что от вас не требовали, но по нормам вы обязаны были предусмотреть и отразить в проекте. Но указать это в ОД обязательно. проект называется "Реконструкция тепловых сетей......" и замениться должна вся сеть от котельной до каждого дома, но с сохранением диаметра и того места где сеть проходила, менять собираются трубу и восстанавливать колодцы, а вот того что касается пересечения с сетями и под проездами, устройство неподвижек и компенсаторов это все пожалуйста мне делать, хотят меньше потратить, пересечений там тьма и с проездами тоже, трубы в местах проезда лежат в непроходном канале, на футляр нужно убедить чтоб потратили деньги, предлагают оставить под проездами в сущ. каналах накрыв новыми плитами, будет делаться полная стадия П линейного объекта, вот я делаю ТКР. вот и вопрос возможно ли такое решение? как сказали по факту старый канал демонтировать не собираются на это деньги тратить надо, но в проекте все должно быть как надо Еще есть вопрос с пересечением сетей воды и канализации, в СП 124. 9.17 При пересечении тепловыми сетями сетей водопровода и канализации, расположенных над трубопроводами тепловых сетей, при расстоянии от конструкции тепловых сетей до трубопроводов пересекаемых сетей 300 мм и менее (в свету), а также при пересечении газопроводов следует предусматривать устройство футляров на трубопроводах водопровода, канализации и газа на длине 2 м по обе стороны от пересечения (в свету). На футлярах следует предусматривать защитное покрытие от коррозии. Моя сеть расположена над водой и канализацией, мне просто выдержать расстояния по вертикали? серию СК 3105-98 я открыла с пересечениями и если брать узлы от туда то нужно переложить и водопровод и канализацию.... Как с этим быть?
|
|
|
|
|
10.6.2023, 8:17
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Я вот что хочу спросить. Если организация берётся за такие проекты, не имея базовых навыков кроме как "дешевле и сердито", то как там будет обстоять дело с другими обязательными пунктами, прилагающимися к системам трубопроводов в ппу-изоляции? Как там с системой ОДК будут решаться вопросы? Как изоляция стыков будет осуществляться, наверное строго в соответствии с технологией производителя?? Я так полагаю, что никак, и через пяток-десяток лет пойдёт всё это хозяйство под замену кусками. Опять понеслось закапывание денег, лишь бы побыстрее и вопросов не задавал никто.
Сообщение отредактировал Машинист - 10.6.2023, 8:18
|
|
|
|
|
11.6.2023, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 1.3.2012
Из: ДНР г. Горловка
Пользователь №: 142315

|
Цитата(Машинист @ 10.6.2023, 8:17)  Я вот что хочу спросить. Если организация берётся за такие проекты, не имея базовых навыков кроме как "дешевле и сердито", то как там будет обстоять дело с другими обязательными пунктами, прилагающимися к системам трубопроводов в ппу-изоляции? Как там с системой ОДК будут решаться вопросы? Как изоляция стыков будет осуществляться, наверное строго в соответствии с технологией производителя?? Я так полагаю, что никак, и через пяток-десяток лет пойдёт всё это хозяйство под замену кусками. Опять понеслось закапывание денег, лишь бы побыстрее и вопросов не задавал никто. Как все будет по факту большой вопрос, ОДК теоретически будет. Все эти вопросы поподнимала еще в самом начале, и начальственные органы ушли в глубокую задумчивость...
|
|
|
|
|
11.6.2023, 17:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Масюня @ 11.6.2023, 16:53)  Как все будет по факту большой вопрос, ОДК теоретически будет. Все эти вопросы поподнимала еще в самом начале, и начальственные органы ушли в глубокую задумчивость... отчего у вас какое то стойкое недопонимание, что по факту это должно быть не точно как у вас в проекте, а как то там как начальство скажет.Вам ведь кроме самого проекта подписывать и исполниловку с актами и чертежами. и нести ответственность персональную.
|
|
|
|
|
24.8.2023, 7:41
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 20.5.2021
Пользователь №: 391677

|
Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть ограничения в прокладке тепловой сети внутри дамбы или вдоль неё? в СНиП 41-02-2003 ничего не нашла, водоохранная зона у реки 200 м
|
|
|
|
|
3.9.2023, 2:14
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8434
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(юлия1902 @ 24.8.2023, 9:41)  Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть ограничения в прокладке тепловой сети внутри дамбы или вдоль неё? в СНиП 41-02-2003 ничего не нашла, водоохранная зона у реки 200 м Слово «дамба» в СП 124.13330.2012 не встречается…
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|