Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Павильон для съемок, вентиляция
Гость_Alena_*
сообщение 19.9.2009, 16:46
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте.
Кто-нибудь делал вентиляцию и кондиционирование в павильоне для съемок? Подскажите какие нормы существуют, на что опираться при проектировании? Сам павильон небольшой, находится в кинотеатре на 1 этаже под зрительным залом.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 19.9.2009, 17:01
Сообщение #2





Guest Forum






Так все обычно.. Вентиляция из расчета 60 м3/ч на человека, кондиционирование на ассимиляцию теплопоступлений...
Помнить про то что лампы у фотографов дают очень много тепла (в профессиональных студиях может быть покруче чем в операционных), ну и не забываем о том, что люди могут фотографироваться голые... Поэтому в идеале регулируемо +20 - +25, спец воздухораспределение для обеспечения строго 0,2 м/с в рабочей зоне, никаких сплитов на стенах естесно ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alena_*
сообщение 21.9.2009, 11:45
Сообщение #3





Guest Forum






В задании от технологов на это помещение ничего нет, ни количество человек, ни оборудования. Павильон для кино-видео- съемок. Даже приблизительно не представляю определить расходы воздуха
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 21.9.2009, 12:09
Сообщение #4


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



а чего съёмок? Торжеств, совещаний, прогнозов погоды? Попробуйте заказчика потеребить или ГИПа, мож скажут. Ну или определите тип мероприятия самостоятельно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 21.9.2009, 12:16
Сообщение #5


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



Цитата(Alena @ 21.9.2009, 12:45) [snapback]436909[/snapback]
В задании от технологов на это помещение ничего нет, ни количество человек, ни оборудования. Павильон для кино-видео- съемок. Даже приблизительно не представляю определить расходы воздуха

Если нет количества тепла от софитов, то вы даже примерно не можете определить воздухообмен. Кстати, уточните, нужно ли увлажнение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 21.9.2009, 13:26
Сообщение #6





Guest Forum






Представьте себе обычную съемочную площадку вашей площади biggrin.gif

Зона для съемок освещена небось на 1500 Лк включая пол, стены и потолок. А это под 150 Вт/м2.
Человек в этой зоне по моим представлениям ну пусть 3 шт.
Зона с режисерами и персоналом может и не освещаться вообще. Тут народу до семи-десяти человек включая пару человек случайно забредших.

Что касается увлажнения, то нафига? Там плат с гальваникой как бы не разбросано. А статическое электричество вряд ли оборудованию повредить может.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 21.9.2009, 14:08
Сообщение #7


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



Цитата(exelente @ 21.9.2009, 14:26) [snapback]436955[/snapback]
Представьте себе обычную съемочную площадку вашей площади biggrin.gif

Зона для съемок освещена небось на 1500 Лк включая пол, стены и потолок. А это под 150 Вт/м2.
Человек в этой зоне по моим представлениям ну пусть 3 шт.
Зона с режисерами и персоналом может и не освещаться вообще. Тут народу до семи-десяти человек включая пару человек случайно забредших.

Что касается увлажнения, то нафига? Там плат с гальваникой как бы не разбросано. А статическое электричество вряд ли оборудованию повредить может.

150 Вт/м2 это очень мало.


97.02 66.26 66.26 55.76 19.26
Эти цифры тепловыделения от софитов в пяти различных студиях. Площадь каждой порядка 300м2.
при массовых съёмках народу может быть человек на 1 м2, плюс ко всему снимать могут не только кино, но и различные передачи где массовка нужна. Увлажнение необходимо, так как при том воздухообмене который получается на студиях влажность замой очень низкая, да и если вменяемый Заказчик то он сам в Т.З. это пропишет.

Сообщение отредактировал kornkorn - 21.9.2009, 14:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 21.9.2009, 16:59
Сообщение #8


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Вот я и говорю - надо хоть с "что снимаем" определиться. Ну и площадь уточнить какая для чего используется. Но для начала - что снимаем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alena_*
сообщение 30.9.2009, 19:38
Сообщение #9





Guest Forum






Задание технологи выдали: 20 шт софитов по 2кВт, 10чел. Я посчитала тепловыделения получилось 41,45кВт или 35650 ккал/ч. Расход воздуха 20630 м3/ч, а при этом кратность равна 38!!!!!!! Такое бывает? Объем помещения 490 м3.
И еще это помещение находится в центре здания, поэтому теплопотерь зимой нет, как бороться с тепловыделениями, неужели только таким диким расходом воздуха?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seeker
сообщение 1.10.2009, 10:56
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



Уважаемая ALENA!
1.Убедительно рекомендую Вам уточнить, будут ли осуществлять звукозапись во время выполнения съемок. Если да - это соответствует повышенным требования к шумовым характеристикам вентоборудования. И в любом случае, Вам необходимо ТЗ с требованиями к акустике павильона: правильнее всего - спектральный уровень шума или NR/NC, менее правильно - уровень звукового давления.
2. Как правило в павильонах очень неравномерная загрузка по времени и обычно нет необходимости все время подавать максимальное кол-во воздуха, т.е. система как правило двух режимная - съемки и проветривание.
3. Если павильон большой, то зачастую используется только часть павильона. В этом случае система делится таким образом, чтобы подавать мак воздуха на рабочую площадку, а на остальную-только проветривание.
Лучше всего это обговорить заранее с Заказчиком и включить в ТЗ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 1.10.2009, 11:01
Сообщение #11


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



Цитата(Alena @ 30.9.2009, 20:38) [snapback]440403[/snapback]
Задание технологи выдали: 20 шт софитов по 2кВт, 10чел. Я посчитала тепловыделения получилось 41,45кВт или 35650 ккал/ч. Расход воздуха 20630 м3/ч, а при этом кратность равна 38!!!!!!! Такое бывает? Объем помещения 490 м3.
И еще это помещение находится в центре здания, поэтому теплопотерь зимой нет, как бороться с тепловыделениями, неужели только таким диким расходом воздуха?

Похожие цифры, только нам ещё технологи дали коэффициент неравномерности работы софитов - 0,8.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alena_*
сообщение 1.10.2009, 17:33
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(seeker @ 1.10.2009, 14:56) [snapback]440710[/snapback]
3. Если павильон большой, то зачастую используется только часть павильона. В этом случае система делится таким образом, чтобы подавать мак воздуха на рабочую площадку, а на остальную-только проветривание.
Лучше всего это обговорить заранее с Заказчиком и включить в ТЗ.


Павильон площадью 135 м2, высотой 4,2м. Наверное не надо делить на части?


Цитата(kornkorn @ 1.10.2009, 15:01) [snapback]440712[/snapback]
Похожие цифры, только нам ещё технологи дали коэффициент неравномерности работы софитов - 0,8.


А какие воздухораспределители вы ставили? Я пока остановилась на диффузорах 4АПР 1050х1050 (их получается 9 шт на S=135м2)

А как с теплом бороться? Только воздухообменом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 1.10.2009, 17:41
Сообщение #13


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



Цитата(Alena @ 1.10.2009, 18:33) [snapback]440912[/snapback]
Павильон площадью 135 м2, высотой 4,2м. Наверное не надо делить на части?

А какие воздухораспределители вы ставили? Я пока остановилась на диффузорах 4АПР 1050х1050 (их получается 9 шт на S=135м2)

А как с теплом бороться? Только воздухообменом?

Опустите воздуховоды на +2,500 и по периметру протащите короба и решетки в бок воздуховода, а вытяжку под потолком. Мы боролись только воздухообменом, так как доводчики шумят и для звукозаписи это неприемлемо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alena_*
сообщение 1.10.2009, 17:52
Сообщение #14





Guest Forum






У меня софиты как раз расположены по периметру на высоте 3м, поэтому и решила использовать диффузоры, располагая их выше софитов.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 1.10.2009, 18:00
Сообщение #15


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



Значит под софитами проведите, можно ещё попробовать вытесняющею вентиляция сделать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.10.2009, 18:01
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Вообще то избытки тепла снимаются кондиционированием, холодными пассивными и активными балками, охлаждающими панелями, раздачей воздуха вытесняющей вентиляцией из под пола, но не таким воздухообменом как в операционных. Вы проверьте подвижность воздуха в РЗ.....и шум....

Сообщение отредактировал jota - 1.10.2009, 18:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 1.10.2009, 18:37
Сообщение #17


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



Цитата(jota @ 1.10.2009, 19:01) [snapback]440929[/snapback]
Вообще то избытки тепла снимаются кондиционированием, холодными пассивными и активными балками, охлаждающими панелями, раздачей воздуха вытесняющей вентиляцией из под пола, но не таким воздухообменом как в операционных. Вы проверьте подвижность воздуха в РЗ.....и шум....

Пардон, не так выразился, у нас центральное кондиционирование было - приточка с холодом и рециркуляцией.

пс. Сейчас все студии работают, нарекания есть только в части того, что второго подогрева после увлажнителя нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alena_*
сообщение 1.10.2009, 19:48
Сообщение #18





Guest Forum






Я правильно понимаю, что при расчете центрального кондиционирования температуру приточного воздуха мы ограничивает допустимым отклонением от температуры воздуха в рабочей зоне по приложению Д (СНиП 41-01-2003) 2град., и если Трабочей зоны 22град. то Тприточного воздуха 20град. И этой небольшой разницей температур надо избавиться от тепла, отсюда получаются такие огромные расходы. Кстати и в зимний период такие же условия. А как все тепло убрать только кондиционированием, оставляя на приток расход воздуха по санитарным нормам я не пойму. Если такое возможно подскажите, пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.10.2009, 20:29
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Alena @ 1.10.2009, 19:48) [snapback]440959[/snapback]
температуру приточного воздуха мы ограничивает допустимым отклонением от температуры воздуха в рабочей зоне по приложению Д (СНиП 41-01-2003) 2град., и если Трабочей зоны 22град. то

Вы подаёте воздух не в рабочую зону, а выше. Там холодный воздух смешивается с восходящим тёплым и опускается уже нормальной температуры. Поэтому туда можно подавать значительно более холодный воздух (приблизительно на 8-10*С ниже чем Тпом) и в меньших количествах.
Есть бесплатные программы для моделирования-симулирования процессов, например http://www.halton.com/halton/cms.nsf/www/hit
или DimComfort Lindab, есть и у Flaktwood и у других

Сообщение отредактировал jota - 1.10.2009, 20:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных