Alena
Здравствуйте.
Кто-нибудь делал вентиляцию и кондиционирование в павильоне для съемок? Подскажите какие нормы существуют, на что опираться при проектировании? Сам павильон небольшой, находится в кинотеатре на 1 этаже под зрительным залом.

exelente
Так все обычно.. Вентиляция из расчета 60 м3/ч на человека, кондиционирование на ассимиляцию теплопоступлений...
Помнить про то что лампы у фотографов дают очень много тепла (в профессиональных студиях может быть покруче чем в операционных), ну и не забываем о том, что люди могут фотографироваться голые... Поэтому в идеале регулируемо +20 - +25, спец воздухораспределение для обеспечения строго 0,2 м/с в рабочей зоне, никаких сплитов на стенах естесно ...
Alena
В задании от технологов на это помещение ничего нет, ни количество человек, ни оборудования. Павильон для кино-видео- съемок. Даже приблизительно не представляю определить расходы воздуха
timmy
а чего съёмок? Торжеств, совещаний, прогнозов погоды? Попробуйте заказчика потеребить или ГИПа, мож скажут. Ну или определите тип мероприятия самостоятельно.
Bеликий
Цитата(Alena @ 21.9.2009, 12:45) [snapback]436909[/snapback]
В задании от технологов на это помещение ничего нет, ни количество человек, ни оборудования. Павильон для кино-видео- съемок. Даже приблизительно не представляю определить расходы воздуха

Если нет количества тепла от софитов, то вы даже примерно не можете определить воздухообмен. Кстати, уточните, нужно ли увлажнение.
exelente
Представьте себе обычную съемочную площадку вашей площади biggrin.gif

Зона для съемок освещена небось на 1500 Лк включая пол, стены и потолок. А это под 150 Вт/м2.
Человек в этой зоне по моим представлениям ну пусть 3 шт.
Зона с режисерами и персоналом может и не освещаться вообще. Тут народу до семи-десяти человек включая пару человек случайно забредших.

Что касается увлажнения, то нафига? Там плат с гальваникой как бы не разбросано. А статическое электричество вряд ли оборудованию повредить может.
Bеликий
Цитата(exelente @ 21.9.2009, 14:26) [snapback]436955[/snapback]
Представьте себе обычную съемочную площадку вашей площади biggrin.gif

Зона для съемок освещена небось на 1500 Лк включая пол, стены и потолок. А это под 150 Вт/м2.
Человек в этой зоне по моим представлениям ну пусть 3 шт.
Зона с режисерами и персоналом может и не освещаться вообще. Тут народу до семи-десяти человек включая пару человек случайно забредших.

Что касается увлажнения, то нафига? Там плат с гальваникой как бы не разбросано. А статическое электричество вряд ли оборудованию повредить может.

150 Вт/м2 это очень мало.


97.02 66.26 66.26 55.76 19.26
Эти цифры тепловыделения от софитов в пяти различных студиях. Площадь каждой порядка 300м2.
при массовых съёмках народу может быть человек на 1 м2, плюс ко всему снимать могут не только кино, но и различные передачи где массовка нужна. Увлажнение необходимо, так как при том воздухообмене который получается на студиях влажность замой очень низкая, да и если вменяемый Заказчик то он сам в Т.З. это пропишет.
timmy
Вот я и говорю - надо хоть с "что снимаем" определиться. Ну и площадь уточнить какая для чего используется. Но для начала - что снимаем?
Alena
Задание технологи выдали: 20 шт софитов по 2кВт, 10чел. Я посчитала тепловыделения получилось 41,45кВт или 35650 ккал/ч. Расход воздуха 20630 м3/ч, а при этом кратность равна 38!!!!!!! Такое бывает? Объем помещения 490 м3.
И еще это помещение находится в центре здания, поэтому теплопотерь зимой нет, как бороться с тепловыделениями, неужели только таким диким расходом воздуха?
seeker
Уважаемая ALENA!
1.Убедительно рекомендую Вам уточнить, будут ли осуществлять звукозапись во время выполнения съемок. Если да - это соответствует повышенным требования к шумовым характеристикам вентоборудования. И в любом случае, Вам необходимо ТЗ с требованиями к акустике павильона: правильнее всего - спектральный уровень шума или NR/NC, менее правильно - уровень звукового давления.
2. Как правило в павильонах очень неравномерная загрузка по времени и обычно нет необходимости все время подавать максимальное кол-во воздуха, т.е. система как правило двух режимная - съемки и проветривание.
3. Если павильон большой, то зачастую используется только часть павильона. В этом случае система делится таким образом, чтобы подавать мак воздуха на рабочую площадку, а на остальную-только проветривание.
Лучше всего это обговорить заранее с Заказчиком и включить в ТЗ.
Bеликий
Цитата(Alena @ 30.9.2009, 20:38) [snapback]440403[/snapback]
Задание технологи выдали: 20 шт софитов по 2кВт, 10чел. Я посчитала тепловыделения получилось 41,45кВт или 35650 ккал/ч. Расход воздуха 20630 м3/ч, а при этом кратность равна 38!!!!!!! Такое бывает? Объем помещения 490 м3.
И еще это помещение находится в центре здания, поэтому теплопотерь зимой нет, как бороться с тепловыделениями, неужели только таким диким расходом воздуха?

Похожие цифры, только нам ещё технологи дали коэффициент неравномерности работы софитов - 0,8.
Alena
Цитата(seeker @ 1.10.2009, 14:56) [snapback]440710[/snapback]
3. Если павильон большой, то зачастую используется только часть павильона. В этом случае система делится таким образом, чтобы подавать мак воздуха на рабочую площадку, а на остальную-только проветривание.
Лучше всего это обговорить заранее с Заказчиком и включить в ТЗ.


Павильон площадью 135 м2, высотой 4,2м. Наверное не надо делить на части?


Цитата(kornkorn @ 1.10.2009, 15:01) [snapback]440712[/snapback]
Похожие цифры, только нам ещё технологи дали коэффициент неравномерности работы софитов - 0,8.


А какие воздухораспределители вы ставили? Я пока остановилась на диффузорах 4АПР 1050х1050 (их получается 9 шт на S=135м2)

А как с теплом бороться? Только воздухообменом?
Bеликий
Цитата(Alena @ 1.10.2009, 18:33) [snapback]440912[/snapback]
Павильон площадью 135 м2, высотой 4,2м. Наверное не надо делить на части?

А какие воздухораспределители вы ставили? Я пока остановилась на диффузорах 4АПР 1050х1050 (их получается 9 шт на S=135м2)

А как с теплом бороться? Только воздухообменом?

Опустите воздуховоды на +2,500 и по периметру протащите короба и решетки в бок воздуховода, а вытяжку под потолком. Мы боролись только воздухообменом, так как доводчики шумят и для звукозаписи это неприемлемо.
Alena
У меня софиты как раз расположены по периметру на высоте 3м, поэтому и решила использовать диффузоры, располагая их выше софитов.

Bеликий
Значит под софитами проведите, можно ещё попробовать вытесняющею вентиляция сделать.
jota
Вообще то избытки тепла снимаются кондиционированием, холодными пассивными и активными балками, охлаждающими панелями, раздачей воздуха вытесняющей вентиляцией из под пола, но не таким воздухообменом как в операционных. Вы проверьте подвижность воздуха в РЗ.....и шум....
Bеликий
Цитата(jota @ 1.10.2009, 19:01) [snapback]440929[/snapback]
Вообще то избытки тепла снимаются кондиционированием, холодными пассивными и активными балками, охлаждающими панелями, раздачей воздуха вытесняющей вентиляцией из под пола, но не таким воздухообменом как в операционных. Вы проверьте подвижность воздуха в РЗ.....и шум....

Пардон, не так выразился, у нас центральное кондиционирование было - приточка с холодом и рециркуляцией.

пс. Сейчас все студии работают, нарекания есть только в части того, что второго подогрева после увлажнителя нет.
Alena
Я правильно понимаю, что при расчете центрального кондиционирования температуру приточного воздуха мы ограничивает допустимым отклонением от температуры воздуха в рабочей зоне по приложению Д (СНиП 41-01-2003) 2град., и если Трабочей зоны 22град. то Тприточного воздуха 20град. И этой небольшой разницей температур надо избавиться от тепла, отсюда получаются такие огромные расходы. Кстати и в зимний период такие же условия. А как все тепло убрать только кондиционированием, оставляя на приток расход воздуха по санитарным нормам я не пойму. Если такое возможно подскажите, пожалуйста
jota
Цитата(Alena @ 1.10.2009, 19:48) [snapback]440959[/snapback]
температуру приточного воздуха мы ограничивает допустимым отклонением от температуры воздуха в рабочей зоне по приложению Д (СНиП 41-01-2003) 2град., и если Трабочей зоны 22град. то

Вы подаёте воздух не в рабочую зону, а выше. Там холодный воздух смешивается с восходящим тёплым и опускается уже нормальной температуры. Поэтому туда можно подавать значительно более холодный воздух (приблизительно на 8-10*С ниже чем Тпом) и в меньших количествах.
Есть бесплатные программы для моделирования-симулирования процессов, например http://www.halton.com/halton/cms.nsf/www/hit
или DimComfort Lindab, есть и у Flaktwood и у других