Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Установка насосов не под заливом
Vano
сообщение 23.9.2009, 14:50
Сообщение #31


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44734
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(OlgaO @ 23.9.2009, 15:46) [snapback]437920[/snapback]
что есть также и п. СниПа, разрешаюший это делать только для насосных 3 категории. Для АПТ - не вариант никак

Формально, если с баком то будет под заливом и тогда ведь нет нарушения?

Хотя тут с Сергеем солидарен - подпись у него в профиле как раз под этот случай.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 23.9.2009, 14:52
Сообщение #32





Guest Forum






Цитата(Vict @ 23.9.2009, 15:33) [snapback]437914[/snapback]
исходя из вашей логики, могу продолжить - даже если насос под заливом согласно норм, то эт тож от лукавого, т.к. и в резв. могет не быть воды wink.gif smile.gif

Ммм... Если исходить из надежности - то при таком решении вносится дополнительное звено, резко снижающее надежность. Можно попробовать посчитать, но с непривычки - уйдет вечер (если и вспомню, как), но навскидку я бы сказал, что вдвое.
Чтобыы обеспечить надежность - надо будет обложить бак автоматикой, сигнализациями, обеспечить его автоматическое заполнение без включения пожарного насоса... и выползем снова к тому, что проще и дешевле углубить пожнасосы.
Нет?

Цитата(JJJJ @ 23.9.2009, 15:43) [snapback]437917[/snapback]
Дело то не в разгильдяйстве, а в надежности. Из практики могу сказать что ненадежны приведенные выше схемы, на время пуска сработают, а лет через несколько будет то о чем писал выше. Да и нормативку пишут исходя в том числе из опыта.

О biggrin.gif

Цитата(OlgaO @ 23.9.2009, 15:46) [snapback]437920[/snapback]
что есть также и п. СниПа, разрешаюший это делать только для насосных 3 категории. Для АПТ - не вариант никак

Угу... но теоретически рассмотреть возможность - интересно smile.gif

Я имею в виду не пустое теоретизирование, а просто возможность докопаться до смысла - СНиП не на пустом месте писался.
Думается, что после учета всего - мы придем к тем же резервуарам выше насосов, и получится, что краткий итого изложен одной сухой строкой пункта 7.4 smile.gif

Сообщение отредактировал BUFF - 23.9.2009, 15:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 23.9.2009, 15:14
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(BUFF @ 23.9.2009, 15:43) [snapback]437918[/snapback]
От разгильдяйства - защищает комплекс проектно-организационных решений. Проект, как предпосылка, плюс ежедневная работа эксплуатации. А вот лажать на стадии проект, списывая на потенициальное разгильдяйство - вот это точно бомба под себя...

какой комплекс проектно-организационных решений защитит от пустого резервуара? Забили и не стали заполнять, также как и доп. емкость.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 23.9.2009, 15:16
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Vano @ 23.9.2009, 15:50) [snapback]437921[/snapback]
Формально, если с баком то будет под заливом и тогда ведь нет нарушения?

А и формально можно сказать что есть нарушение:
"п. 7.4 Отметку оси насосов следует определять, как правило, из условия установки корпуса под заливом:
в емкости - от верхнего уровня воды (определяемого от дна) пожарного объема..." - от дна одной емкости, а так черте че получается - пожарная емкость, потом еще емкость....ну и дальше читать это:
Цитата(BUFF @ 23.9.2009, 15:52) [snapback]437922[/snapback]
Ммм... Если исходить из надежности - то при таком решении вносится дополнительное звено, резко снижающее надежность. Можно попробовать посчитать, но с непривычки - уйдет вечер (если и вспомню, как), но навскидку я бы сказал, что вдвое.
Чтобыы обеспечить надежность - надо будет обложить бак автоматикой, сигнализациями, обеспечить его автоматическое заполнение без включения пожарного насоса... и выползем снова к тому, что проще и дешевле углубить пожнасосы.



Цитата
Угу... но теоретически рассмотреть возможность - интересно smile.gif

smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 23.9.2009, 15:20
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(OlgaO @ 23.9.2009, 16:16) [snapback]437935[/snapback]
А и формально можно сказать что есть нарушение:
"п. 7.4 Отметку оси насосов следует определять, как правило, из условия установки корпуса под заливом:
в емкости - от верхнего уровня воды (определяемого от дна) пожарного объема..." - от дна одной емкости, а так черте че получается - пожарная емкость, потом еще емкость....

получается как раз из СП 5
5.9.13 При определении вместимости резервуара для установок водяного пожаротушения следует учитывать возможность автоматического пополнения резервуаров водой в течение всего времени пожаротушения. smile.gif

Сообщение отредактировал Young - 23.9.2009, 15:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 23.9.2009, 15:26
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Young @ 23.9.2009, 16:20) [snapback]437939[/snapback]
получается как раз из СП 5
5.9.13 При определении вместимости резервуара для установок водяного пожаротушения следует учитывать возможность автоматического пополнения резервуаров водой в течение всего времени пожаротушения. smile.gif

не очень поняла почему получается как раз из СП. При чем тут залив насоса и вместимость резервуара?

Цитата(Young @ 23.9.2009, 16:14) [snapback]437934[/snapback]
какой комплекс проектно-организационных решений защитит от пустого резервуара? Забили и не стали заполнять, также как и доп. емкость.

Вы не забывайте, что доп. емкость еще должна быть герметичной, кроме как просто заполненной
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 23.9.2009, 15:31
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(OlgaO @ 23.9.2009, 16:26) [snapback]437943[/snapback]
не очень поняла почему получается как раз из СП. При чем тут залив насоса и вместимость резервуара?

получается по схеме Викта емкость на АПТ будет с пополнением от другой емкости. Что разрешено п.5.9.13 СП 5.

Цитата(OlgaO @ 23.9.2009, 16:26) [snapback]437943[/snapback]
Вы не забывайте, что доп. емкость еще должна быть герметичной, кроме как просто заполненной

и в чем проблема?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 23.9.2009, 15:40
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Young @ 23.9.2009, 16:31) [snapback]437950[/snapback]
получается по схеме Викта емкость на АПТ будет с пополнением от другой емкости. Что разрешено п.5.9.13 СП 5.
и в чем проблема?

Проблема? Что значит проблема? Проблем никаких, только это:
Цитата(BUFF @ 23.9.2009, 15:52) [snapback]437922[/snapback]
Ммм... Если исходить из надежности - то при таком решении вносится дополнительное звено, резко снижающее надежность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 23.9.2009, 15:43
Сообщение #39


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



А давайте лучше ответим на простой вопрос: если в час "Х" насос окажется сухим, то кого "возьмут за шиворот"? И как Вы будете объсняться?
И кроме того НАДЕЖНОСТЬ в данном случае это возможно чья то спасенная жизнь.

Сообщение отредактировал JJJJ - 23.9.2009, 15:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 23.9.2009, 15:43
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(OlgaO @ 23.9.2009, 16:40) [snapback]437953[/snapback]
Проблема? Что значит проблема? Проблем никаких, только это:

это полностью укладывается в п.5.9.13 СП 5. И в аналогичный пункт НПБ 88-2001*. Никакого криминала. smile.gif как аналогия - при нехватке напора в гор. сети мы ставим повысительные насосы, которые так же уменьшают надежность системы, ведь было бы логичнее, для надежности, увеличить напор в гор. сети и отказаться от звена в виде насосов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 23.9.2009, 15:48
Сообщение #41





Guest Forum






Цитата(Young @ 23.9.2009, 16:14) [snapback]437934[/snapback]
какой комплекс проектно-организационных решений защитит от пустого резервуара? Забили и не стали заполнять, также как и доп. емкость.

Такие вещи - автоматически делаются, не прикидывайтесь шлангом. А если непонятно, каким чудом не автоматически - то у нормального главинжа вся автоматика на людях будет выстроена. С ответственным за проверку, двухразовой в сутки проверкой под роспись в соответствующем журнале. Чтобы, когда наступит жопа - было точно понятно, кому ее оторвать. И никто ни за кого отвечать просто так не будет - дураков нет. И ответственность очень просто в людях воспитывается - пинками и пряниками. Вам лично пару раз срезать бабки за сборные ЖБ без согласования с Заком - так Вы согласовывать материалы вперед ГИПа будете... Если головой думаете, а не едите. Разве не так? Как Света - ей пары писем хватило...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 23.9.2009, 15:53
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(JJJJ @ 23.9.2009, 16:43) [snapback]437956[/snapback]
А давайте лучше ответим на простой вопрос: если в час "Х" насос окажется сухим, то кого "возьмут за шиворот"? И как Вы будете объсняться?
И кроме того НАДЕЖНОСТЬ в данном случае это возможно чья то спасенная жизнь.

Никого не возьмут. Все по нормативам. И если качественно смонтировать и обслуживать то и сработает вовремя.

Цитата(BUFF @ 23.9.2009, 16:48) [snapback]437961[/snapback]
Такие вещи - автоматически делаются, не прикидывайтесь шлангом.

я и не прикидываюсь. Только что привел выдержку из СП 5. Такой же пункт есть в НПБ 88-2001*. Чем вас они не устраивают?

Цитата(BUFF @ 23.9.2009, 16:48) [snapback]437961[/snapback]
И никто ни за кого отвечать просто так не будет - дураков нет.

Замечательно, кто за кого должен отвечать в этой теме? Есть пункт о пополнение - есть техническое решение. smile.gif

Цитата(BUFF @ 23.9.2009, 16:48) [snapback]437961[/snapback]
И ответственность очень просто в людях воспитывается - пинками и пряниками.

это тоже замечательно, только какое отношение имеет к теме заливки насосов? Этому в беседке место smile.gif

Цитата(BUFF @ 23.9.2009, 16:48) [snapback]437961[/snapback]
Вам лично пару раз срезать бабки за сборные ЖБ без согласования с Заком - так Вы согласовывать материалы вперед ГИПа будете...

Это опять же из другой темы, к этой отношения не имеет smile.gif

Цитата(BUFF @ 23.9.2009, 16:48) [snapback]437961[/snapback]
Если головой думаете, а не едите. Разве не так? Как Света - ей пары писем хватило...

В основном так, но бывает и обратные случаи, никто не застрахован biggrin.gif Светлана пару раз не согласовала замену материала емкостей и нчего не произошло smile.gif

Сообщение отредактировал Young - 23.9.2009, 16:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 23.9.2009, 17:59
Сообщение #43





Guest Forum






Цитата(Young @ 23.9.2009, 16:53) [snapback]437962[/snapback]
Замечательно, кто за кого должен отвечать в этой теме? Есть пункт о пополнение - есть техническое решение. smile.gif
это тоже замечательно, только какое отношение имеет к теме заливки насосов? Этому в беседке место smile.gif
Это опять же из другой темы, к этой отношения не имеет smile.gif
В основном так, но бывает и обратные случаи, никто не застрахован biggrin.gif Светлана пару раз не согласовала замену материала емкостей и нчего не произошло smile.gif

О господи...
Дальнейшее обсуждение я считаю в принципе бессмысленным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 23.9.2009, 18:08
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



аналогично.
хоть в этом мы пришли к консенсусу. biggrin.gif

Сообщение отредактировал Young - 23.9.2009, 18:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 23.9.2009, 18:20
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(BUFF @ 23.9.2009, 18:59) [snapback]438013[/snapback]
О господи...
Дальнейшее обсуждение я считаю в принципе бессмысленным.

biggrin.gif
А я еще чуть чуть и все тоже:
Цитата(Young @ 23.9.2009, 16:43) [snapback]437957[/snapback]
это полностью укладывается в п.5.9.13 СП 5. И в аналогичный пункт НПБ 88-2001*. Никакого криминала. smile.gif как аналогия - при нехватке напора в гор. сети мы ставим повысительные насосы, которые так же уменьшают надежность системы, ведь было бы логичнее, для надежности, увеличить напор в гор. сети и отказаться от звена в виде насосов.

пожаротушение высотной гостиницы: АПТ, краны, насосы, баки...много чего в общем. На всякий случай: установили еще бак наверху - просто большой бак с водой. Случился пожар в одном из пожотсеков. Ничего не сработало из пожаротушения - камень попал в насос. Спас только тот бак, из которого просто текла вода под силой тяжести.
Я это к тому, что чем система проще - тем надежнее. Можно поставить кучу насосов, можно кучу резервуаров для этих насосов и никакого криминала не будет и пожара дай бог чтоб не было smile.gif

Цитата(Young @ 23.9.2009, 19:08) [snapback]438016[/snapback]
аналогично.
хоть в этом мы пришли к консенсусу. biggrin.gif

мдя...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 23.9.2009, 18:23
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



По теме:
Если Вы надумаете ставить вертикальные штанговые то сразу предусмотрите комплекс автоматики по постоянным замерам температуры подшипников и отключения насосов при критических параметрах. Вообще, штангу предпочтительно держать в воде постоянно. Конечно,счас начнут говорить что насос должен проработать 3 часа и подохнуть, но сделать дело,только это железо ОООООЧЕНЬ недешевое,чтобы его жечь. Но,как сказал один человек, "Никто не знает как этот насос себя поведет".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 23.9.2009, 18:35
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(OlgaO @ 23.9.2009, 19:20) [snapback]438020[/snapback]
пожаротушение высотной гостиницы: АПТ, краны, насосы, баки...много чего в общем. На всякий случай: установили еще бак наверху - просто большой бак с водой. Случился пожар в одном из пожотсеков. Ничего не сработало из пожаротушения - камень попал в насос. Спас только тот бак, из которого просто текла вода под силой тяжести.
Я это к тому, что чем система проще - тем надежнее. Можно поставить кучу насосов, можно кучу резервуаров для этих насосов и никакого криминала не будет и пожара дай бог чтоб не было smile.gif

это реальный случай или детская страшилка для проектировщиков? Если страшилка - то не правдоподобная. Если реальный случай, то непонятно куда делся резервный насос? И в него камень попал? smile.gif
То что тем проще, тем надежнее это понятно. Но я вам привел пример -
Цитата(Young @ 23.9.2009, 16:43) [snapback]437957[/snapback]
как аналогия - при нехватке напора в гор. сети мы ставим повысительные насосы, которые так же уменьшают надежность системы, ведь было бы логичнее, для надежности, увеличить напор в гор. сети и отказаться от звена в виде насосов.

почему мы так не делаем? Ведь было бы проще и надежнее. Сложные системы вполне себе нормально работают, та же АПТ это еще и жокей и гидробак и узлы управления. И ничего - срабатывает, да иногда отказывает, но это не заставляет нас упрощать её до невозможности. smile.gif
Я вообще честно говоря не совсем понимаю к чему весь этот диалог о надежности - автор спросил решение, Викт показал как это осуществить, я вроде подвел нормативную базу. Где нестыковка? К чему прения? Реальных аргументов не вижу. Уж извините за прямоту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 23.9.2009, 19:39
Сообщение #48


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Оно мну надо было влезть в насосы? biggrin.gif

Господа, айн момент...вы мою позицию знаете - есть нормы и надоть следовать им! Т.е., ответ на первый же пост в теме - стучать заку по темечку! smile.gif

Но, в своем ответе, я не продолжил ваше обсуждение, а взял цитату про решение, т.е. я преложил просто тех. решение ....которое не противоречит нормам smile.gif

Касаемо надежности - уверяю вас - надежно!
Ну а безалаберность отв. лиц - ну куда от этого деться, хоть насос "прямо" под заливом, хоть "косвенно"....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 23.9.2009, 19:43
Сообщение #49


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44734
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Young @ 23.9.2009, 19:35) [snapback]438029[/snapback]
Я вообще честно говоря не совсем понимаю к чему весь этот диалог о надежности - автор спросил решение, Викт показал как это осуществить, я вроде подвел нормативную базу. Где нестыковка? К чему прения? Реальных аргументов не вижу. Уж извините за прямоту.

Только совесть, или понятия, у кого что.
Как в фильме - то безин, а то дети.
Аварийные системы, в отличие от штатных делают как можно проще и часто вообще без эл. привода, чтоб повысить их надежность.
У каждого элемента системы есть вероятность отказа, вероятность отказа всей системы это произведение вероятностей каждого элемента, чем меньше элементов, тем меньше вероятность отказа системы.

Цитата(Vict @ 23.9.2009, 20:39) [snapback]438048[/snapback]
Но, в своем ответе, я не продолжил ваше обсуждение, а взял цитату про решение, т.е. я преложил просто тех. решение ....которое не противоречит нормам smile.gif

а фраза в нормах про ниже пожарного объема?
a баке часть объема
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 23.9.2009, 19:45
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Vano @ 23.9.2009, 20:40) [snapback]438049[/snapback]
Только совесть, или понятия, у кого что.
Как в фильме - то безин, а то дети.
Аварийные системы, в отличие от штатных делают как можно проще и часто вообще без эл. привода, чтоб повысить их надежность.
У каждого элемента системы есть вероятность отказа, вероятность отказа всей системы это произведение вероятностей каждого элемента, чем меньше элементов, тем меньше вероятность отказа системы.

biggrin.gif значит бессовестен тот нормотворец, кто включил в НПБ и СП пункт про возможность пополнения. Тем самым он априори разрешил усложнять системы и делать их менее надежными. В общем я пожалуй тоже умываю руки:
Цитата(Vict @ 23.9.2009, 20:39) [snapback]438048[/snapback]
Оно мну надо было влезть в насосы? biggrin.gif

clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 23.9.2009, 20:06
Сообщение #51


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44734
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Вспомнил случай мук совести - при работе ВКшник конструктор неправильно были выданы задания на отверстия в монолите - получилось на 100 мм выше - Зак предложил оплатитьза наш счет или придумать техническое решение типа обратного клапана и пр, сумма была вроде 300 баксов - ГИП сказал с вас вычту, после рассуждений похожих на эту тему сказали вычитай надо переделывать отверстия - простили 300 баксов в результате.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 23.9.2009, 20:15
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Young @ 23.9.2009, 19:35) [snapback]438029[/snapback]
это реальный случай или детская страшилка для проектировщиков?

smile.gif
Я рассказывала раньше сказки детям. Даже однажны пришлось придумывать на ходу. Им нравилось очень. Слушали открыв рот smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 23.9.2009, 20:20
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(OlgaO @ 23.9.2009, 21:15) [snapback]438059[/snapback]
smile.gif
Я рассказывала раньше сказки детям. Даже однажны пришлось придумывать на ходу. Им нравилось очень. Слушали открыв рот smile.gif

я честно говоря тоже зачитался biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 23.9.2009, 20:31
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Young @ 23.9.2009, 21:20) [snapback]438061[/snapback]
я честно говоря тоже зачитался biggrin.gif

рада что понравилось biggrin.gif
а резерв был, конечно, но и с ним тоже что то было, то ли ремонт, то ли что - не помню уже, но рассказ реальный, аж ВНИИПошный. Это я только для детей сказки рассказываю smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 23.9.2009, 20:40
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Все б по темечку Зака стучать, все б нормы обходить, нет что б сделать все хорошо и надежно. biggrin.gif
Все что ниже оси насоса объем "недоставаемый",но ведь выше него есть тоже что то?Так опустите всас насоса к дну резервуара, и когда будет понижаться уровень, насос себе сплошность потока таки должон обеспечить....... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 23.9.2009, 20:47
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(Vano @ 23.9.2009, 21:06) [snapback]438057[/snapback]
Вспомнил случай мук совести - при работе ВКшник конструктор неправильно были выданы задания на отверстия в монолите - получилось на 100 мм выше - Зак предложил оплатитьза наш счет или придумать техническое решение типа обратного клапана и пр, сумма была вроде 300 баксов - ГИП сказал с вас вычту, после рассуждений похожих на эту тему сказали вычитай надо переделывать отверстия - простили 300 баксов в результате.

Что-то больно много. Недавно (в прошлом году) общестроители при мне обещали пару отверстий300х300 переделать за пару штук.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 23.9.2009, 21:10
Сообщение #57


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44734
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



До кризисные цены, машинка нужна, единичная работа, старые заделать, а если на троих разделить то немного выходило.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
helgi
сообщение 25.9.2009, 18:08
Сообщение #58





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 4.7.2007
Пользователь №: 9823



Цитата(OlgaO @ 23.9.2009, 11:07) [snapback]437787[/snapback]
Гляньте СП 5 п.5.10.23


А не может так оказаться, что под словами "отметка погружения" имеется ввиду погружение насосов в скважинах из предыдущего пункта СП?
Видела проект с такой установкой насосов Прикрепленный файл  Cobra.doc ( 115 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79

это турецкий файл, у немцев (австрийцев???) тоже про это есть, только не знаю у нас такой вариант пройдет?
но вроде все под заливом и даже понятнее становится про контактный объем из пункта 9.1 СП 8...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
helgi
сообщение 25.9.2009, 18:23
Сообщение #59





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 4.7.2007
Пользователь №: 9823



Вот еще на немецком про то же
Прикрепленный файл  про_KSB_насос.doc ( 119 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81

еще бы понять что же там написано blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 25.9.2009, 22:41
Сообщение #60


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата
как аналогия - при нехватке напора в гор. сети мы ставим повысительные насосы, которые так же уменьшают надежность системы, ведь было бы логичнее, для надежности, увеличить напор в гор. сети и отказаться от звена в виде насосов.

почему мы так не делаем? Ведь было бы проще и надежнее.

Так это вам логичнее и надежнее. А водоканал обсерется потом дырки латать на сетях своих - ему чтоб на вашем объекте на полкилограмма поднять, на своем выходе на все четыре придется. Овчинка стоит выделки ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 21:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных