Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Точка росы
Гость_Иринка Николаевна_*
сообщение 6.4.2006, 7:22
Сообщение #1





Guest Forum






Ситуация. Здание, высокое. Цех +18град., сообщающиеся помещения +5град. При расчете отопления должна ли я учитывать точку росы, т.е. если повышать температуру, чтобы не появлялась влага в помещении?????????????????????????????? huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanych
сообщение 6.4.2006, 9:05
Сообщение #2


Участник


Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 4.11.2005
Пользователь №: 1465



На мой взгляд, ситуация такая же, как если бы цех сообщался с улицей, а наружный воздух имел бы температуру +5. А точку росы можно прикинуть для стен и углов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Иринка Николаевна_*
сообщение 6.4.2006, 11:48
Сообщение #3





Guest Forum






В складах хранится дерево. Может надо поддерживать температуру выше, что-бы оно не мокло? huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дмитрий Селезнев_*
сообщение 7.4.2006, 10:21
Сообщение #4





Guest Forum






Задача системы отопления - поддержание температуры не ниже заданной. Влажность и точка росы - это вопросы вентиляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanych
сообщение 7.4.2006, 11:06
Сообщение #5


Участник


Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 4.11.2005
Пользователь №: 1465



Точка росы не только вопрос вентиляции, можно его решить и за счет утепления
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Иринка Николаевна_*
сообщение 10.4.2006, 11:37
Сообщение #6





Guest Forum






Дык, я ж и спрашиваю! Что делать-то? В складах поддерживать температуру выше на 2-3 град. температуры точки росы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanych
сообщение 10.4.2006, 12:32
Сообщение #7


Участник


Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 4.11.2005
Пользователь №: 1465



Я так понял, что в складах, в которых хранится дерево, нужно поддерживать температуру +18? Если так, то на дереве конденсата не будет.
Если же дерево там, где +5, то надо бы повыше температуру, либо доп. воздухообмен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Nazar_*
сообщение 10.4.2006, 16:24
Сообщение #8





Guest Forum






По моему не достаточно данных. Есть ли в цехе влаговыделение, и в каком количестве? Дерево на складе сушится или просто хранится? Нужно составлять материальный и тепловой баланс процессов смешения воздуха из цеха и склада, для чего нужно хотя-бы оценить расход воздуха, поступающего из цеха в склад.
Ну а так...
Влажность воздуха практически никогда ниже 50% не нормируется. Исходя их этого, точка росы около(в зависимости от атмосферного давления) +8 0С. Поэтому есть вероятность того, что на древисине образуется конденсат, однако может и не образоваться (см. выше)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама