Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Управление котлами
efimart
сообщение 22.9.2009, 9:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 21.9.2009
Из: москва
Пользователь №: 38730



Здравствуйте! Имеем в плане строительства следующую котельную:

"В помещении котельной предусматривается установка пяти автоматизированных котлоагрегатов VITOMAX 300 полной заводской готовности. Все котлы поставляются в комплекте с контроллерами Vitotronic 100.
Для группового регулирования контроллеры двух котлов первой очереди и трех котлов второй очереди связаны между собой lon-кабелями для обмена данными и связаны так же с контроллером Vitotronic 300К от их которого получают сигнал очередности включения котлов.
Vitotronic 300К при помощи датчика контролирует температуру наружного воздуха, и по встроенной программе, корректируемой при пуско-наладке, определяет необходимую температуру теплоносителя вырабатываемого котельной и по результатам ее измерения датчиком выдает задание котлам.
В схеме предусмотрено два контроллера Vitotronic 300К для первой и второй очереди, каждый из них способен управлять каскадом до 4х котлов.
В дальнейшем в теплопунктах объектов будут установлены контроллеры Vitotronic 050 связанные с котельной lon-сетью, для передачи запросов о температуре теплоносителя исходя из индивидуальной программы отопления и ГВС каждого потребителя (см. примеры применения). Получив эти запросы на повышение или понижение температурного режима Vitotronic 300К через Vitotronic 100 обеспечивает их выполнение".

Мог бы проще написать, но решил привести цитаты из проекта, дабы упредить возможные уточнения.
Я думаю, что ввиду того, что каждый контроллер Vitotronic 300К и подчинённая ему группа котлов работают независимо друг от друга, в нормальном режиме работу всех пяти котлов обеспечить будет невозможно - температурная кривая будет постоянно скакать. Кроме того, непонятно, куда заводить перспективные контроллеры Vitotronic 050. Созвонился с ГИПом данной проектной организации, он ответил, что более мощный контроллер стоит намного дороже, и что с вводом второй очереди первая окажется в резерве(нифига резервчик newconfus.gif первая очередь - 2х3,5МВт, вторая - 3х5,9МВт) и проч, и проч.
В общем, прошу подтвердить или опровергнуть правильность или неправильность моих выводов, заранее благодарен.

Сообщение отредактировал efimart - 22.9.2009, 9:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 22.9.2009, 10:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Где выводы то? Что температура скакать будет? Так ГИП вроде пояснил, что будет работать только один из каскадов. Почему такой резерв предусмотрели - вопрос к заказчику, а не к проектировщику.
Вообще решение конечно корявое, вызванное скорее всего четкой ориентацией на Виссманн. Есть же масса производителей, которые поддерживают пять и более котлов в каскаде.

Сообщение отредактировал zeman - 22.9.2009, 10:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
efimart
сообщение 22.9.2009, 10:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 21.9.2009
Из: москва
Пользователь №: 38730



Так про один работающи каскад - это же чушь полная, отговорка, мощность котельной определена проектом планировки, а он напирает на то что финансирования, как всегда, в полном объёме не будет, и т. д., и т. п. Тогда вообще с какого перепугу возводить хрень на 25 МВт, если нужно 18? Наверное, я вообще зря про этот диалог написал, отвлекает от сути моего вопроса.
Про ориентированность на Виссманн Вы абсолютно правильно написали, я тоже это вижу, но что делать.
Я просто хочу получить подтверждение тому, что такая схема нормально работать не может! Или может, если я не прав.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 22.9.2009, 13:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Схематично у Вас получаются две независимые тепловые группы, которые управляются в погодозависимом режиме. В принципе можно группу с большей мощностью 3х5,9 МВт настроить на более низкий температурный график, чтобы она обеспечивала базовый режим, а группа 2х3,5 МВт уже добирала бы по текущему температурному графику. Естественно какие то разногласия в управлении возможны, при этом будет наблюдаться кратковременный недотоп или перетоп, но в конечном итоге график будет соблюдаться при такой наладке.

Сообщение отредактировал zeman - 22.9.2009, 13:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 22.9.2009, 13:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Цитата
он ответил, что более мощный контроллер стоит намного дороже

куда дороже то ...
нафик виссман, есть приличное обрудование по приличным ценам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
efimart
сообщение 22.9.2009, 14:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 21.9.2009
Из: москва
Пользователь №: 38730



Цитата(zeman @ 22.9.2009, 14:09) [snapback]437375[/snapback]
Схематично у Вас получаются две независимые тепловые группы, которые управляются в погодозависимом режиме. В принципе можно группу с большей мощностью 3х5,9 МВт настроить на более низкий температурный график, чтобы она обеспечивала базовый режим, а группа 2х3,5 МВт уже добирала бы по текущему температурному графику. Естественно какие то разногласия в управлении возможны, при этом будет наблюдаться кратковременный недотоп или перетоп, но в конечном итоге график будет соблюдаться при такой наладке.


хм, предположим, настроили большую группу на 90С, она, основываясь на Т обратки, Т подачи и Т уличн, выдаёт 2-м котлам задание по 90% мощн и одному стоять, в то же самое время малая группа, чтобы получить 110С, врубает на 100% мощн оба котла....температура растёт быстрее, чем ожидается, причём, когда она превысит 1-ю уставку 90С, большая группа начнёт душить горелки, тогда маленькая не будет справляться, Т начнёт падать до 90С и на несколько градусов ниже.... вакханалия какая-то, проще уж принцип вкл-выкл, или вручную. А если на улице -30 и требуется 100% мощность котельной? настройки нужно менять, разрабатывать какой-то график настроек, и это при дорогущей автоматике. Непорядок! русский, конечно, всегда выход найдёт, но не лучше ли принять меры заранее?

Цитата(vladun @ 22.9.2009, 14:20) [snapback]437384[/snapback]
куда дороже то ...
нафик виссман, есть приличное обрудование по приличным ценам.


да проект уже прошёл госэкспертизу давно, да и вообще, где это видано, чтобы государственные средства тратили согласно здравого смысла? wink.gif

Сообщение отредактировал efimart - 22.9.2009, 14:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.9.2009, 15:33
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(efimart @ 22.9.2009, 15:17) [snapback]437421[/snapback]
вакханалия какая-то

Если "летняя" нагрузка (только гвс ?) меньше теплопроизводительности малой группы, то можно её и связать с "300"-ым малой группы. Сделать постоянную заданную температуру в трубопроводе общей подачи малой группы, например, 60*С (с увеличением по запросу).
А для "300"-го большой группы сделать зависимость температуры в трубопроводе общей подачи большой группы от tнв (задать величину превышения над отопительным графиком).

Сообщение отредактировал tiptop - 22.9.2009, 15:50
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  малая__большая_группы.gif ( 4,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
efimart
сообщение 22.9.2009, 16:19
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 21.9.2009
Из: москва
Пользователь №: 38730



Там общий коллектор, котлы в ряд стоят, малый-малый-большой-большой-большой, причём поток слева направо)
Так что схемка, предложенная tiptop, не годится. Датчики, по проекту, рядом врезаны. И опять таки это способ, как приспособиться, а хотелось бы, чтобы работало как надо, использовались правильные зависимости, алгоритмы и т.д. Денег-то стоит система прилично, а приходим опять к ручному управлению.
И опять же, открытым остаётся вопрос подключения перспективных контроллеров Vitotronic 050, что планируются в ИТП абонентов. Их что, летом на один "300-й", а зимой на другой?))

Я вот думаю, на худой конец, два малых котла объединить каким-то устройством, и Vitotronic 300 второй очереди будет управлять каскадом из 5-ти котлов, вбить в его башку, что мощность 4-го 7 МВт. Может быть, Vitotronic 300 первой очереди можно подчинить 300-му второй?

Сообщение отредактировал efimart - 22.9.2009, 16:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
limite
сообщение 23.9.2009, 8:30
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 6.4.2008
Из: Люберцы
Пользователь №: 17422



Будет работать. Не оптимально, но будет.
Только ВСЕГДА будут находится в работе (не обязательно с включенной горелкой, а просто гидравлически открыты) 1 котел из первой греппы и 1 из второй группы. Ну и соответственно чередоваться будут в рамках своей группы.
Как самое простое можно, при пусконаладке можно настройками добится блокирования котлов при различной наружней температуре к примеру и избавится от вышеизложенной проблемы. Или как-нибудь иначе. Почитайте инструкцию к 300.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 23.9.2009, 8:37
Сообщение #10


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(efimart @ 22.9.2009, 17:19) [snapback]437513[/snapback]
Там общий коллектор, котлы в ряд стоят

Переделайте, что здесь необычного ?
Занимаюсь пусконаладкой - то и дело приходится менять "проектные решения" и переделывать монтаж.
Цитата(efimart @ 22.9.2009, 17:19) [snapback]437513[/snapback]
это способ, как приспособиться

Это способ сделать так, чтобы работало. smile.gif
Цитата(efimart @ 22.9.2009, 17:19) [snapback]437513[/snapback]
приходим опять к ручному управлению

Пожалуй, всё "ручное управление" будет состоять в выключении горелок котлов малой группы и прекращении протока через эти котлы после включения котла/котлов большой группы.
Цитата(efimart @ 22.9.2009, 17:19) [snapback]437513[/snapback]
открытым остаётся вопрос подключения перспективных контроллеров Vitotronic 050, что планируются в ИТП абонентов

Закрываю вопрос. smile.gif ПодключИте их к "300"-му малой группы.

Сообщение отредактировал tiptop - 23.9.2009, 8:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
efimart
сообщение 23.9.2009, 9:16
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 21.9.2009
Из: москва
Пользователь №: 38730



[quote name='tiptop' date='23.9.2009, 9:37' post='437734']
Переделайте, что здесь необычного ?

О, ноу, только не при таких диаметрах (630)), друг мой)))
Тут на порядки дешевле и целесобразнее, нет, на порядки порядков, внести крошечные изменения в схему управления tongue.gif

С интересом прочитал варианты выхода из ситации, возможно, что-то пригодится. К чему-то из предложенного выше наладчики или эксплуатация придут (от безысходности), но всё-таки наиболее привлекательным вижу добиться централизованного и оптимального управления. Посему интересует, есть ли возможность подчинить контроллер малой групы контроллеру большой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 23.9.2009, 9:46
Сообщение #12


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(efimart @ 23.9.2009, 10:16) [snapback]437763[/snapback]
О, ноу, только не при таких диаметрах (630)

Не поверю, что от самогО котла уже идёт "630".
Цитата(efimart @ 23.9.2009, 10:16) [snapback]437763[/snapback]
Тут на порядки дешевле и целесобразнее, нет, на порядки порядков

"На один порядок" - это "в десять раз", правильно ? smile.gif
Цитата(efimart @ 23.9.2009, 10:16) [snapback]437763[/snapback]
добиться централизованного и оптимального управления. Посему интересует, есть ли возможность подчинить контроллер малой групы контроллеру большой.

Что ж, бывает разное представление оптимальности. Кому-то нравится раздробить, кому-то - централизовать...
Наше дело - предложить, ваше дело - отказаться.
В конце концов, каждый делает своё дело. smile.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 23.9.2009, 9:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 23.9.2009, 10:24
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(efimart @ 22.9.2009, 17:19) [snapback]437513[/snapback]
Я вот думаю, на худой конец, два малых котла объединить каким-то устройством, и Vitotronic 300 второй очереди будет управлять каскадом из 5-ти котлов, вбить в его башку, что мощность 4-го 7 МВт. Может быть, Vitotronic 300 первой очереди можно подчинить 300-му второй?

Мне идея нравится. Можно вообще один 300-тый выкинуть. Два котла логически будут работать как один. Но только нужно подумать, какие котлы объединять и на каком этапе. Вначале у вас будет первая очередь, нагрузка невелика. потом будет летний режим, для него желательно оставить маленькие мощности для маневра.
Идея с подчинением одного 300-того другому 300-тому не пройдет кмк.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
efimart
сообщение 23.9.2009, 14:22
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 21.9.2009
Из: москва
Пользователь №: 38730



[quote name='zeman' date='23.9.2009, 11:24' post='437799']
Можно вообще один 300-тый выкинуть. Два котла логически будут работать как один.

Да, но как это воплотить? Просто раздвоить сигнальную линию четвёртого котла? Как работает lon-сеть?

"Для группового регулирования контроллеры двух котлов первой очереди и трех котлов второй очереди связаны между собой lon-кабелями для обмена данными и связаны так же с контроллером Vitotronic 300К от их которого получают сигнал очередности включения котлов".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 23.9.2009, 20:51
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Спаренные котлы будут работать от одного сигнала, т.е. нужно выкинуть еще и один пульт Vitotronic 100. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 23.9.2009, 21:17
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



О! СТОПА !!!
Если уж пошла такая пьянка, а именно ПОТЕРЯ ГАРАНТИИ по случаю неиспользования автоматики для индивидуального котла, то лучше взять сторонние контроллеры !!! blink.gif clap.gif biggrin.gif

Как сказал знакомый наладчик:
- прихали по гарантии и пишут тутже в акте "пыль на котле, поэтому оборудование снимается с гарантии"
, я теперь ставлю левые контроллеры (отечественные), которые как нельзя соответствуют нашим реалиям и требованиям. А по цене - нексолько раз дешевле.
вот и вся песня.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 24.9.2009, 1:49
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Цитата(efimart @ 22.9.2009, 12:42) [snapback]437243[/snapback]
... Созвонился с ГИПом данной проектной организации, он ответил, что более мощный контроллер стоит намного дороже, и что с вводом второй очереди первая окажется в резерве(нифига резервчик newconfus.gif первая очередь - 2х3,5МВт, вторая - 3х5,9МВт) и проч, и проч.

Надеюсь, котловой контур будет гидравлически разделен от контура отопления? Или как всегда …
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
efimart
сообщение 24.9.2009, 12:11
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 21.9.2009
Из: москва
Пользователь №: 38730



Цитата(den.mgn @ 24.9.2009, 2:49) [snapback]438107[/snapback]
Надеюсь, котловой контур будет гидравлически разделен от контура отопления? Или как всегда …


Да, через пластинчатые теплообменники
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 24.9.2009, 12:56
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Цитата(efimart @ 24.9.2009, 15:11) [snapback]438221[/snapback]
Да, через пластинчатые теплообменники

Ну а что тогда мучаетесь, пусть оба Vitotronica держит температуру после своей группы котлов, а трехходовой клапан в котловом контуре держит температуру по заданному графику относительно температуры наружки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
efimart
сообщение 24.9.2009, 14:56
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 21.9.2009
Из: москва
Пользователь №: 38730



Цитата(den.mgn @ 24.9.2009, 13:56) [snapback]438234[/snapback]
Ну а что тогда мучаетесь, пусть оба Vitotronica держит температуру после своей группы котлов, а трехходовой клапан в котловом контуре держит температуру по заданному графику относительно температуры наружки.


Да чтож такое rolleyes.gif все пять котлов работаю на общую гребёнку, нельзя разделить теплоноситель от разных групп.
Трёхходовой клапан есть в обвязке каждого котла, и больше нигде.

Причём попутно возникает вопрос, работоспособна ли такая принципиальная схема:
подачи-обратки котлов заведены в две гребёнки, соотв большую подачу и обратку

потом с этого коллектора поток опять дробится на пять теплообменников, подключенных параллельно.

сетевой контур с помощью других двух гребёнок разделяется на пять потоков с другой стороны теплообменников, собирается вновь и с помощью насосной станции уносится вдаль smile.gif никакого подмеса и тут нет.

получается, что даже если работает один котёл, его поток равномерно расходится по 5-ти теплообменникам. Допустима ли такая схема? Не будут ли большими удельные теплопотери при малой загрузке котельной?

Сообщение отредактировал efimart - 24.9.2009, 14:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 24.9.2009, 18:21
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Не, Вы не поняли … Те трехходовые, которые в контуре каждого котла на рециркуляции стоят трогать не будем. Я предлагаю к схемке tiptopа добавить ещё один общий трехходовой. Задавать температуру котлового контура на 10-15 градусов выше температуры прямой, а общий трехходовой будет держать температуру сети.
Прикрепленный файл  Фрагмент.jpg ( 137,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60

Такая схема коряво, но работать будет точно. Или берите нормальный контроллер типа Xenta.
ЗЫ: А вообще без Вашей схемы разговариваем как немой со слепым. Лучше бы схемку накидали.

Сообщение отредактировал den.mgn - 24.9.2009, 18:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 24.9.2009, 18:53
Сообщение #22


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(den.mgn @ 24.9.2009, 19:21) [snapback]438364[/snapback]
Такая схема коряво, но работать будет точно.

Если бы была потребность в схеме...
"Их есть у меня" smile.gif
Человек не допускает мысли даже насчёт того, чтобы от двух котлов трубы по-другому пустить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
limite
сообщение 25.9.2009, 8:27
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 6.4.2008
Из: Люберцы
Пользователь №: 17422



можно и без трехходовика до/после теплообменника:
зададите просто на 300-ых, КОТНУР УСТАНОВКИ А1, БЕЗ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ. ну и настройте этот контур.
температура будет регулироваться по погоде, путем изменения уставок горелкам...я как понимаю котельная работает на много ИТП(ЦТП), зададите срезку к примеру мин. 70 градусов (с другой стороны теплообменника будет меньше, смотря какой у Вас теплообменник, схему выложите тепловую) это будет летом, ну а там дальше чем холоднее тем выше будет температура (ограничите тоже второй срезкой, например 105).

Сообщение отредактировал limite - 25.9.2009, 8:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
efimart
сообщение 25.9.2009, 8:39
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 21.9.2009
Из: москва
Пользователь №: 38730



Цитата(tiptop @ 24.9.2009, 19:53) [snapback]438372[/snapback]
Если бы была потребность в схеме...
"Их есть у меня" smile.gif
Человек не допускает мысли даже насчёт того, чтобы от двух котлов трубы по-другому пустить.


Да что значит не допускаю, изменить схему автоматизации наверное проще, чем трубы ворочать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
efimart
сообщение 25.9.2009, 9:27
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 21.9.2009
Из: москва
Пользователь №: 38730



Цитата(den.mgn @ 24.9.2009, 19:21) [snapback]438364[/snapback]
Не, Вы не поняли … Те трехходовые, которые в контуре каждого котла на рециркуляции стоят трогать не будем. Я предлагаю к схемке tiptopа добавить ещё один общий трехходовой. Задавать температуру котлового контура на 10-15 градусов выше температуры прямой, а общий трехходовой будет держать температуру сети.
Прикрепленный файл  Фрагмент.jpg ( 137,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60

Такая схема коряво, но работать будет точно. Или берите нормальный контроллер типа Xenta.
ЗЫ: А вообще без Вашей схемы разговариваем как немой со слепым. Лучше бы схемку накидали.


Да понял я всё, вы меня не за того принимаете. Вы предлагаете дорогие либо неэффективные решения, и недоумеваете, почему я отбрыкиваюсь (не вам лично, а всем уважаемым коллегам, что откликнулись))
Трёхходовой Ду 600, хм, почему бы нет clap.gif плюс добавить ещё щит автоматики, который и будет держать температуру сети...
Вот как вы предлагаете задавать Т котлового контура? опять же возвращаемся к контроллерам и каскадам, а связь с абонентскими контроллерами (ИТП)? проблема в том, что параллельно работают два одинаковых, не увязанных между собой управляющих блока, да, тупость, да, всё из-за чьей-то пламенной любви к Виссман, но чего с трубами-то мудрить? Ведь при работе котельной после ввода второй очереди все котлы будут равноправными, и управление должно быть центральным, с учётом общей потребности в тепловой мощности. Допустим, получает контроллер малой группы по лон-сетке данные о том, что нужно 23 МВт, а у него в подчинении всего 2 котла по 3,5 Мвт, и он говорит: "б..я, у нас не хватает мощности!!" это если, как предлагал коллега tiptop, завести сеть абонентов на малую группу.

Про нормальный контроллер типа Xenta - не знаком, поясните пожалуйста. Он будет взаимодействовать с маленькими контроллерами, в лон-сети работает, или предлагаете всё выкинуть к чёртовой бабушке?

По поводу схемки надо бы нарисовать, но навыка нет, я подробно описал в предыдущем сообщении, посмотрите пожалуйста, я спрашивал, работоспособна ли она. Если будет непонятно, попробую накарябать unsure.gif

Сообщение отредактировал efimart - 25.9.2009, 9:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
efimart
сообщение 25.9.2009, 9:48
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 21.9.2009
Из: москва
Пользователь №: 38730



[quote name='tiptop' date='23.9.2009, 10:46' post='437777']
Не поверю, что от самогО котла уже идёт "630".

Повторюсь.

подачи-обратки котлов заведены в две гребёнки (630) , соотв большую подачу и обратку.
потом с этого коллектора поток опять дробится на пять теплообменников, подключенных параллельно.

сетевой контур с помощью других двух гребёнок разделяется на пять потоков с другой стороны теплообменников, собирается вновь и с помощью насосной станции уносится вдаль никакого подмеса и тут нет.

получается, что даже если работает один котёл, его поток равномерно расходится по 5-ти теплообменникам. Допустима ли такая схема? Не будут ли большими удельные теплопотери при малой загрузке котельной?

Объединять трубы от котлов перед врезкой в коллектор на подколлекторы не вижу смысла, меня терзает другое - мож правильно было напрямую соединить каждый котёл со своим теплообменником? Видимо, проектировщики решили собрать в коллектор ввиду того, что теплообменники не рядом с котлами, а отнесены в сторону и стоят отдельной группой, в стороне. Могу выслать чертёж в автокаде, если кому интересно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
efimart
сообщение 25.9.2009, 9:55
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 21.9.2009
Из: москва
Пользователь №: 38730



Цитата(zeman @ 23.9.2009, 21:51) [snapback]438069[/snapback]
Спаренные котлы будут работать от одного сигнала, т.е. нужно выкинуть еще и один пульт Vitotronic 100. wink.gif


Такие решения бывают? Допускается так? Как бы получается один котёл, но всего по два - насосы, горелки, привода... а с датчиками как - от одного заводим? или от двух параллельно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 25.9.2009, 9:58
Сообщение #28


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(efimart @ 25.9.2009, 10:27) [snapback]438502[/snapback]
Трёхходовой Ду 600

efimart, для расширения Вашего кругозора. smile.gif
Регулирующие клапаны выбирают не по Dу подходящих труб, а по Kvs.
При необходимости получения большого Kvs в каких-то случаях можно заменить трёхходовой клапан парой дисковых поворотных затворов (с соответствующей схемой управления).
Цитата(efimart @ 25.9.2009, 10:27) [snapback]438502[/snapback]
из-за чьей-то пламенной любви к Виссман

Тоже люблю автоматику Виссманн. wub.gif
Цитата(efimart @ 25.9.2009, 10:27) [snapback]438502[/snapback]
Допустим, получает контроллер малой группы по лон-сетке данные о том, что нужно 23 МВт, а у него в подчинении всего 2 котла по 3,5 Мвт, и он говорит: "б..я, у нас не хватает мощности!!" это если, как предлагал коллега, завести сеть абонентов на малую группу.

Не мучайте себя такими допущениями, потому что никакого "общения" по лон-сетке о мощности не бывает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
efimart
сообщение 25.9.2009, 10:45
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 21.9.2009
Из: москва
Пользователь №: 38730



Цитата(tiptop @ 25.9.2009, 10:58) [snapback]438518[/snapback]
efimart, для расширения Вашего кругозора. smile.gif
Регулирующие клапаны выбирают не по Dу подходящих труб, а по Kvs.


Да знаю я! Но явно он будет оч большим и дорогим.

Цитата(tiptop @ 25.9.2009, 10:58) [snapback]438518[/snapback]
Тоже люблю автоматику Виссманн. wub.gif


Что можете сказать про неё?

Цитата(tiptop @ 25.9.2009, 10:58) [snapback]438518[/snapback]
Не мучайте себя такими допущениями, потому что никакого "общения" по лон-сетке о мощности не бывает.


А в чём обмен данными тогда заключается? 300-й изменяет Т подачи сети?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NektoN2008
сообщение 25.9.2009, 10:56
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 8.10.2008
Пользователь №: 23752



А вот в Канаде похоже озаботились тем, как сделать каскад из виссманновских котлов (да и не только виссманновских) более чем из 4-х штук. И сделали аж для до 8-ми. Я не вникал глубоко, но судя по тому, что на страничке описания этого каскадного контроллера приведена ссылка для его заказа на канадский филиал сайта VIESSMANN, это значит, что он "дружит" с VITOTRONICами. В общем, вот ссылка на инфо:
Versatronik® 200,
а далее можно и "попытать" само представительство VIESSMANN.
И картинко:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 3:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных