Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Управление котлами
zeman
сообщение 25.9.2009, 10:59
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(efimart @ 25.9.2009, 10:55) [snapback]438515[/snapback]
Такие решения бывают? Допускается так? Как бы получается один котёл, но всего по два - насосы, горелки, привода... а с датчиками как - от одного заводим? или от двух параллельно?

Таких решений не бывает, потому что обычно на стадии проектирования упираются в проблему и стараются ее решить более цивилизованным путем.
Допускается все, что не противоречит принятым нормам и прошло экспертизу и согласования. Виссманн конечно снимет с гарантии такой котел.
Датчики с обоих котлов на один Витотроник 100 ставить не получится. Конечно желательно датчик установить на общую трубу после обойх котлов, но как я понял из описания трубы от всех котлов изут н общий коллектор отдельно, поэтому так не получится. В общем криво и косо всё bang.gif Может и правда другую автоматику полностью всю поставить, включая и ИТП? Или уже закуплено все?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
efimart
сообщение 25.9.2009, 11:00
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 21.9.2009
Из: москва
Пользователь №: 38730



Про автоматику более-менее понятно. Проектная схема корявая, значит, мне не показалось.

Давайте с тепломеханической частью разберёмся. Обратите таки внимание на вот этот мой вопрос:

Цитата(efimart @ 25.9.2009, 10:48) [snapback]438509[/snapback]
подачи-обратки котлов заведены в две гребёнки (630) , соотв большую подачу и обратку.
потом с этого коллектора поток опять дробится на пять теплообменников, подключенных параллельно.

сетевой контур с помощью других двух гребёнок разделяется на пять потоков с другой стороны теплообменников, собирается вновь и с помощью насосной станции уносится вдаль никакого подмеса и тут нет.

получается, что даже если работает один котёл, его поток равномерно расходится по 5-ти теплообменникам. Допустима ли такая схема? Не будут ли большими удельные теплопотери при малой загрузке котельной?

Объединять трубы от котлов перед врезкой в коллектор на подколлекторы не вижу смысла, меня терзает другое - мож правильно было напрямую соединить каждый котёл со своим теплообменником? Видимо, проектировщики решили собрать в коллектор ввиду того, что теплообменники не рядом с котлами, а отнесены в сторону и стоят отдельной группой, в стороне. Могу выслать чертёж в автокаде, если кому интересно.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 25.9.2009, 12:05
Сообщение #33


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(efimart @ 25.9.2009, 11:45) [snapback]438547[/snapback]
Да знаю я! Но явно он будет оч большим и дорогим.

Про замену трёхходового на пАру дисковых поворотных затворов я написАл.
Цитата(efimart @ 25.9.2009, 11:45) [snapback]438547[/snapback]
Что можете сказать про неё?

Vitotronic'и нравятся тем, что для работы с ними не требуются программисты. Заменить его и/или ввести уже готовые кодировки сможет любой "технарь".
Достаточно высокая надёжность. За несколько последних лет поставили их несколько десятков - ни одного отказа по электронике. Один раз был обнаружен дефект у манометрического реле температуры ("механика").
Цитата(efimart @ 25.9.2009, 11:45) [snapback]438547[/snapback]
А в чём обмен данными тогда заключается? 300-й изменяет Т подачи сети?

Справедливости ради надо сказать, что есть какая-то конфигурация с "балансом мощности". Просто не было нужды с ней разбираться. smile.gif
По сети передаются температуры (фактические, заданные), команды (вкл/выкл, открыть/закрыть)...

Сообщение отредактировал tiptop - 25.9.2009, 12:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vaka66
сообщение 25.9.2009, 20:12
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 249
Регистрация: 14.2.2009
Пользователь №: 29168



Я бы предпочёл такую схему- на каждый котёл по своему насосу с частотником. При этом дурацкий vito-100 держит температуру после котла, а частотником управляет внешний контроллер- по погодозависимому управлению. при этом включилась горелка-включился насос котла. На все насосы идёт одинаковый аналоговый сигнал 0-10 В к примеру. Не надо мощность- притушил котёл, погасла горелка остановился насос. Циркулировать воде через потушенные котлы не позволит обратный клапан.
Самое простое и понятное регулирование. При этом запуском котлов(посредством Vitotronika-100) управляет внешний ПЛК, который точно дешевле, чем два 333 Вито.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 25.9.2009, 20:20
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Кстати, решая глобально, я пришел к выводу (да-да вы не поверите wink.gif) - нужно оставить Vitotronic 100 каждому котлу (при этом сохраняем гарантию) и поставить внешний контроллер с LON на борту, и вуаля : овцы сыты, а волки целы !
Теперь автору стоил лишь найти на даннмо ресурсе человека, кто шарит в LON и витотрониковских заморочках - и дело в шляпе !
smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
efimart
сообщение 28.9.2009, 8:56
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 21.9.2009
Из: москва
Пользователь №: 38730



Цитата(vladun @ 25.9.2009, 21:20) [snapback]438802[/snapback]
Кстати, решая глобально, я пришел к выводу (да-да вы не поверите wink.gif) - нужно оставить Vitotronic 100 каждому котлу (при этом сохраняем гарантию) и поставить внешний контроллер с LON на борту, и вуаля : овцы сыты, а волки целы !
Теперь автору стоил лишь найти на даннмо ресурсе человека, кто шарит в LON и витотрониковских заморочках - и дело в шляпе !
smile.gif


Однозначно, это решило бы все проблемы!

Жаль, никто не реагирует на мою просьбу дать заключение о работоспособности тепломеханической части.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
efimart
сообщение 28.9.2009, 9:03
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 21.9.2009
Из: москва
Пользователь №: 38730



Цитата(vaka66 @ 25.9.2009, 21:12) [snapback]438797[/snapback]
Я бы предпочёл такую схему- на каждый котёл по своему насосу с частотником. При этом дурацкий vito-100 держит температуру после котла, а частотником управляет внешний контроллер- по погодозависимому управлению. при этом включилась горелка-включился насос котла. На все насосы идёт одинаковый аналоговый сигнал 0-10 В к примеру. Не надо мощность- притушил котёл, погасла горелка остановился насос. Циркулировать воде через потушенные котлы не позволит обратный клапан.
Самое простое и понятное регулирование. При этом запуском котлов(посредством Vitotronika-100) управляет внешний ПЛК, который точно дешевле, чем два 333 Вито.


По проекту у каждого котла насос на подаче (к теплообменнику) и трёхходовой на обратке. По этой схеме частотно регулировать этот насос?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 19.10.2009, 21:22
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Цитата
Тоже люблю автоматику Виссманн.

если правда, то просвятите пожалуйста по таким вопросам (если не затруднит):

1) правда ли, что нормальными средствами Vototronic300K MW1 (рабатает в связке с двумя Vitotronic 100GC1 на Vitoplex100PV 350 кВт ) невозможжно управлять скоростником ГВС без "бубнов", а только бойлером или скоростником в линии питания бойлера ?

2) правда ли, что если используется один контур (прямой котловой воды) для нужд отопления, то неподключенный датчик контура со смесителем будет всегда при включенияя выдавать аварию (48 "Датчик подающей магистрали") и ее всегда нужно квитировать вручную (после включения) дабы снять аварию ?

если не трудно коллега, ответьте, нужно .. очень .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 19.10.2009, 21:49
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Из сайт понял, что про "бубны" вы в курсе, но пока не "плавали" ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 19.10.2009, 22:36
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Правда ли, что нельзя использовать прямую подачу (без смесителей) в погодозависимом режиме ?
sad.gif

Сообщение отредактировал vladun - 19.10.2009, 22:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 20.10.2009, 9:33
Сообщение #41


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(vladun @ 19.10.2009, 22:22) *
если правда, то просвятите пожалуйста по таким вопросам (если не затруднит):

1) правда ли, что нормальными средствами Vototronic300K MW1 (рабатает в связке с двумя Vitotronic 100GC1 на Vitoplex100PV 350 кВт ) невозможжно управлять скоростником ГВС без "бубнов", а только бойлером или скоростником в линии питания бойлера ?

Правда.
Цитата(vladun @ 19.10.2009, 22:22) *
2) правда ли, что если используется один контур (прямой котловой воды) для нужд отопления, то неподключенный датчик контура со смесителем будет всегда при включенияя выдавать аварию (48 "Датчик подающей магистрали") и ее всегда нужно квитировать вручную (после включения) дабы снять аварию ?

Если на "300-K" сделать кодировку "00:1" (контур установки А1, без приготовления горячей воды), то вроде не должно быть такой аварийной индикации...
Цитата(vladun @ 19.10.2009, 23:36) *
Правда ли, что нельзя использовать прямую подачу (без смесителей) в погодозависимом режиме ?
sad.gif

Это неоднозначно. Кажется, такой вариант практикуется. Только у температурного графика появится излом из-за минимально допустимой температуры воды на входе котла. То есть минимум температуры подачи будет, например, 70*С.
Уточните в тех.отделе Виссманн - (495) 6 632 111
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 20.10.2009, 10:25
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



спасибо,
только вот неясно, ведь код 00 - схема установки, а у нас есть ГВС, хоть и спроектировано неправильно. Если тогда сделать "00:1", то как управлять ГВС ?
Есть идея симитировать схему подпитки теплоаккумулятора ГВС с помощью резистров, и управлять т.о. клапаном ГВС на скоростники непрерывно (из-за рециркуляции). Можно ли будет в таком случае корректно отключить приоритет ГВС, чтобы параллельно шло отопление ?

PS: никак не могу понять, почему в документации сквозит всюду "A1" хотя ссылок, что такое А1 нет ? Это связано с наименованием клемника, который отвечает за котловый контур и А1 в таком случае означает контур самого котла (котлов) ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 20.10.2009, 10:31
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Занимаюсь этим вопросом потому, что недавно сделал открытие: ездил по вызову на объект (>4 МВт котельная). И оказалось, что "наладчики" , которые подрядились на ПНР и каким то чудом сдали объект ЗАКу и комиссиям ничерта не делали, т.е. что им удалось сделать, так это запустить в работу котлы с горелками, при этом не работают: теплоучет (счетчик вообще не подключен), обескислораживание, защита по конденсату котлов, трехходовые отопления и ГВС (теперь я знаю, что оно и не могло работать wink.gif ) и индикация на шкафу и в диспетчерской, подпитка и "по мелочам" . Поэтому приходится брать корову за вымя и посылать всехнах. Отркрываем лицензию и...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 20.10.2009, 13:49
Сообщение #44


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(vladun @ 20.10.2009, 11:25) *
Есть идея симитировать схему подпитки теплоаккумулятора ГВС с помощью резистров, и управлять т.о. клапаном ГВС на скоростники непрерывно (из-за рециркуляции).

Если я правильно понял идею, то могу сказать, что уже пробовал так делать что-то подобное.
Датчик температуры на выходе скоростного водоподогревателя подключал к разъёму "17B".
К разъёму "5" подключал два резистора, кажется, по 560 Ом.
Кодировки - 4C:1, 4E:1, 55:3.
Результат не порадовал.
Во-первых, "поддерживается" температура где-то градусов на семь выше заданной,
во-вторых, зона нечувствительности - градуса два,
и, вообще, регулирование грубоватое.
Посмотрел те свои старые записи. Вот, к примеру: tзад=63*С, tфакт=(65-72)*C.
В той котельной это оказалось приемлемым только потому, что дальше вода шла в баки-аккумуляторы.
Цитата(vladun @ 20.10.2009, 11:25) *
почему в документации сквозит всюду "A1" хотя ссылок, что такое А1 нет ?

Насколько я понимаю, А1 - это что-то вроде "центра".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 20.10.2009, 14:32
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Все ясно, в самом виссмане сказали, что сделать прямое регулирование ГВС можно, если повесить его клапан на второй контур отопления )со смесителем) и загнать температуру в рамки, а потом еще необходимо настроить насос этого контура , чтобы онне отключался по теплу на улице.
По-моему вы такую вещь уже предлагали на своем сайте ?
Теперь по поводу прямого контура отопления, да таки правда надо выбрать схему "1" без ГВС и заставить смеситель контура М2 работать на ГВС. Такие бубны... яб этих проектировщиц !!! Установка накпителя и клапана-смесителя отопления в котельную не повлияла бы на стоимость и на 5%, зато сколько секса...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 20.10.2009, 18:11
Сообщение #46


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(vladun @ 20.10.2009, 15:32) *
Теперь по поводу прямого контура отопления, да таки правда надо выбрать схему "1" без ГВС и заставить смеситель контура М2 работать на ГВС.

Если не ошибаюсь, то для для каждого контура отопления можно устанавливать "свой" температурный график (наклон и смещение кривой).
Как только подклЮчите эти два датчика температуры подачи, должно будет автоматически произойти кодирование "00:7" ("Отопительные контуры со смесителем М2 и М3, без приготовления горячей воды".
Просто, на самом деле, смесителя М2 (или М3) не будет. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 20.10.2009, 18:54
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



нда-а-а....
спасибо огроменное, ббудем дальше "пробиваться" smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 15:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных