Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Выбивает автоматы при включении ДГУ
Гость_bahek_*
сообщение 28.9.2009, 14:10
Сообщение #1





Guest Forum






ребята! Коттедж имеет 2 питания: от сети и от ДГУ через шкаф АВР. При пропадании сетевого напряжения и включения ДГУ часть автоматических выключателей во ВРУ коттеджа выбивает. В чем дело может кто нить подсказать?какие есть мысли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
straus
сообщение 28.9.2009, 15:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 697
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(bahek @ 28.9.2009, 14:10) [snapback]439499[/snapback]
ребята! Коттедж имеет 2 питания: от сети и от ДГУ через шкаф АВР. При пропадании сетевого напряжения и включения ДГУ часть автоматических выключателей во ВРУ коттеджа выбивает. В чем дело может кто нить подсказать?какие есть мысли?

Мало информации.
Сколько фаз ввод?
Сколько фаз ДГУ?
Какая характеристика (A,B,C,D,G) отключающихся АВ?
Какая характеристика неотключающихся АВ?
Какие соотношения реальных токов нагрузки и токов отключения?
АВР срабатывает сразу по пропаданию входного напряжения (или запуску ДГУ), или по выходу ДГУ на номинальные параметры? (Подключаются ли потребители до набора частоты 50Гц?)

Вообще для этой ситуации желательно выкладывать полную схему оборудования с указанием типов и токов нагрузок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_bahek_*
сообщение 28.9.2009, 15:07
Сообщение #3





Guest Forum






ДГУ - 3х фазный, ввод в дом от сети тоже 3-х фазный. Автоматы все с характеристикой С. Предельные токи отключения 4.5 кА. Авр срабатывает как только пропадает сетевое напряжение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 28.9.2009, 17:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Вар.1. Попробуйте: пропадание внешнего электроснабжения, запуск ДГУ, временная задержка, переключение АВР.

Вар.2. ДГУ нормально "берет" нагрузку или заметна "просадка" (а то и несколько). Иначе придется менять агрегат на более мощный, или часть нагрузок выводить из-под АВР.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_bahek_*
сообщение 29.9.2009, 7:37
Сообщение #5





Guest Forum






обязательно попробую оба варианта!завтра еду на объект, расскажу что да как произошло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_bahek_*
сообщение 1.10.2009, 7:26
Сообщение #6





Guest Forum






Съездил на объект, поставил выдержку времени включения ДГУ на 5 сек и все ок!работает, без отключения части автоматов на отходящих линиях.

Цитата(Сергей В. @ 28.9.2009, 18:09) [snapback]439609[/snapback]
Вар.1. Попробуйте: пропадание внешнего электроснабжения, запуск ДГУ, временная задержка, переключение АВР.

Вар.2. ДГУ нормально "берет" нагрузку или заметна "просадка" (а то и несколько). Иначе придется менять агрегат на более мощный, или часть нагрузок выводить из-под АВР.

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 1.10.2009, 13:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Та незачто. smile.gif
Удачи Вам!.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 22:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных