Цитата(bahek @ 28.9.2009, 14:10) [snapback]439499[/snapback]
ребята! Коттедж имеет 2 питания: от сети и от ДГУ через шкаф АВР. При пропадании сетевого напряжения и включения ДГУ часть автоматических выключателей во ВРУ коттеджа выбивает. В чем дело может кто нить подсказать?какие есть мысли?
Мало информации.
Сколько фаз ввод?
Сколько фаз ДГУ?
Какая характеристика (A,B,C,D,G) отключающихся АВ?
Какая характеристика неотключающихся АВ?
Какие соотношения реальных токов нагрузки и токов отключения?
АВР срабатывает сразу по пропаданию входного напряжения (или запуску ДГУ), или по выходу ДГУ на номинальные параметры? (Подключаются ли потребители до набора частоты 50Гц?)
Вообще для этой ситуации желательно выкладывать полную схему оборудования с указанием типов и токов нагрузок.