bahek
ребята! Коттедж имеет 2 питания: от сети и от ДГУ через шкаф АВР. При пропадании сетевого напряжения и включения ДГУ часть автоматических выключателей во ВРУ коттеджа выбивает. В чем дело может кто нить подсказать?какие есть мысли?
straus
Цитата(bahek @ 28.9.2009, 14:10) [snapback]439499[/snapback]
ребята! Коттедж имеет 2 питания: от сети и от ДГУ через шкаф АВР. При пропадании сетевого напряжения и включения ДГУ часть автоматических выключателей во ВРУ коттеджа выбивает. В чем дело может кто нить подсказать?какие есть мысли?

Мало информации.
Сколько фаз ввод?
Сколько фаз ДГУ?
Какая характеристика (A,B,C,D,G) отключающихся АВ?
Какая характеристика неотключающихся АВ?
Какие соотношения реальных токов нагрузки и токов отключения?
АВР срабатывает сразу по пропаданию входного напряжения (или запуску ДГУ), или по выходу ДГУ на номинальные параметры? (Подключаются ли потребители до набора частоты 50Гц?)

Вообще для этой ситуации желательно выкладывать полную схему оборудования с указанием типов и токов нагрузок.
bahek
ДГУ - 3х фазный, ввод в дом от сети тоже 3-х фазный. Автоматы все с характеристикой С. Предельные токи отключения 4.5 кА. Авр срабатывает как только пропадает сетевое напряжение.
Сергей В.
Вар.1. Попробуйте: пропадание внешнего электроснабжения, запуск ДГУ, временная задержка, переключение АВР.

Вар.2. ДГУ нормально "берет" нагрузку или заметна "просадка" (а то и несколько). Иначе придется менять агрегат на более мощный, или часть нагрузок выводить из-под АВР.
bahek
обязательно попробую оба варианта!завтра еду на объект, расскажу что да как произошло.
bahek
Съездил на объект, поставил выдержку времени включения ДГУ на 5 сек и все ок!работает, без отключения части автоматов на отходящих линиях.

Цитата(Сергей В. @ 28.9.2009, 18:09) [snapback]439609[/snapback]
Вар.1. Попробуйте: пропадание внешнего электроснабжения, запуск ДГУ, временная задержка, переключение АВР.

Вар.2. ДГУ нормально "берет" нагрузку или заметна "просадка" (а то и несколько). Иначе придется менять агрегат на более мощный, или часть нагрузок выводить из-под АВР.

Спасибо!
Сергей В.
Та незачто. smile.gif
Удачи Вам!.