Эл.двигатель, термоконтакт встроенный в эл.двигатель |
|
|
|
30.9.2009, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 29.3.2009
Пользователь №: 31276

|
Подскажите можно ли подключать термоконтакт в двигателе в разрыв катушки магнитного пускателя! Слышал много мнений по этому поводу. Хочу переадресовать этот вопрос специалистам.
|
|
|
|
|
30.9.2009, 12:23
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
термоконтакт - можно, но только не просто в разрыв питания, а в разрыв кнопки "стоп". воизбежание самоперезапуска
|
|
|
|
|
30.9.2009, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
это кстати только ОДИН из способов и перезапуск тоже имеет правона существование, т.к. сами производители его указывают в мануалах и описывают такую работу  другими словами : у некоторых двигателей термоконтакт расчитан на многократное вкл-выкл ... !?
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
30.9.2009, 13:20
|
Guest Forum

|
Термоконтакт по идее аварийное устройство с ограниченным ресурсом (количеством циклов вкл-выкл.) При включении с самозапуском имелись случаи сгорание двинателей. На практике двигатель колбасится с некоторым периодом нагрева -охлаждения, и если установлен где -то далеко никто этот факт и не замечает. В общем при этой аварии двигатель должен отключиться, желательно с соответствующей сигнализацией. Я думаю Вы и сами все знаете.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 30.9.2009, 13:21
|
|
|
|
|
30.9.2009, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 29.3.2009
Пользователь №: 31276

|
Всем спс  Конечно имелось ввиду схема с кнопкой стоп, пуск (шунтирующий контак), катушка контактора, и термокантакт двигателя  ! PC: таким образом из схемы можно исключить тепловое реле. что приведет к уменшению сметной стоимости
Сообщение отредактировал Slider - 30.9.2009, 13:30
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
30.9.2009, 13:31
|
Guest Forum

|
По хорошему тепловое реле тоже не лишнее.
|
|
|
|
|
30.9.2009, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 29.3.2009
Пользователь №: 31276

|
А что вы скажите по поводу применения мотор-автоматов?
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
30.9.2009, 13:57
|
Guest Forum

|
Самое то, стоимость сопоставима с автомат+контактор+тепловое реле, детелей меньше, ток КЗ больше, чем у бюджетного автомата и места меньше занимает. если совсем правильно то предохранитель+контактор+тепловое реле. Только это все раздел электрики как я понимаю, а не атоматики. Бюджетные мотор-автоматы -ВАМУ. есть еще ИЭКовские , но не применял, по моему стоят еще дороже и не т регулировки тока.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 30.9.2009, 13:59
|
|
|
|
|
30.9.2009, 14:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата таким образом из схемы можно исключить тепловое реле. что приведет к уменшению сметной стоимости Скажите, это в какой организации такие крохоборы и нищеброды? Ну это я так, на будущее, чтобы знать где чинить в следующий раз  Цитата есть еще ИЭКовские , но не применял, по моему стоят еще дороже и не т регулировки тока. Они с ЭКФ и прочей нечистью походу на одном заводе делаются под названием Sassin. Работают нормально. По поводу дешевле: ИЭКовский контактор + автомат защиты с характеристикой D + тепловое реле обходятся дешевле, чем автомат защиты двигателя + контактор. Но у автомата защиты кучу преимуществ, поэтому ставлю только их.
|
|
|
|
|
30.9.2009, 16:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 29.3.2009
Пользователь №: 31276

|
Цитата(Abysmo @ 30.9.2009, 15:34) [snapback]440291[/snapback] Скажите, это в какой организации такие крохоборы и нищеброды? Ну это я так, на будущее, чтобы знать где чинить в следующий раз  Думаю каждая организация стремится к разумной экономии, и темболие в наше нелегкое время глобального кризиса
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
30.9.2009, 16:31
|
Guest Forum

|
сгорит сопротвление в 1 цент>станет неисправной плата в 100 долларов>встанет оборудование во многие сотни тыс> катастрофа в млрды.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 30.9.2009, 16:38
|
|
|
|
|
30.9.2009, 19:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата Думаю каждая организация стремится к разумной экономии, и темболие в наше нелегкое время глобального кризиса smile.gif Вы не с того конца экономите. Китайское, более-менее сносно работающее тепловое реле стоит, грубо говоря, 500 рублей. Замена двигателя и простой оборудования обходится значительно дороже. Впрочем хозяин-барин, решайте сами. Экономить надо другое и по-другому. Вот я часто, например, вижу объекты куда ушлые гов**ки из Корфа, ВТС и прочих шарашек втюхивают частотники для "регулировки вентиляции". Так они у них и стоят на N Гц и "регулируют". Или вот еще довольно много кривых проектировщиков, фанатов нашего сра**го СНИПа, по которому надо обязательно обеспечить определенную кратность в помещении, да же если в нем постоянно находится 0 человек. Первые втюхивают частотники, вторые не знают про методы регулировки производительности вентиляции, а на выхлопе получается заказчик, которого обобрали как липку и потом ему всю жизнь за это расплачиваться
|
|
|
|
|
1.10.2009, 17:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 249
Регистрация: 14.2.2009
Пользователь №: 29168

|
Главное не перпутать, где действительно контакт, а где термосопротивление. Видел пристраивали уже на разрыв пускателя терморезистор, встроенный в двигатель от насоса Грундфорр- умельцы блин
|
|
|
|
|
2.10.2009, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 15.5.2008
Пользователь №: 18752

|
Добрый день! Я очень извиняюсь, может не по теме, но нет ли у каго эл схем подключения радиальных вентиляторов(з-ех фазных) с реле на фазах либо с контроллером обрыва фаз?! Очень нуно!
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
2.10.2009, 10:47
|
Guest Forum

|
Нормальны ймотор-автомат или реле-тепловик отключается при отсутствии фазы. с допконтакта сигнал на лампочку или в контроллер.
|
|
|
|
|
  |