> трансформатор вблизи садового участка, как опасно для здоровья
Гость_фзушник_*
сообщение 30.9.2009, 13:51
Сообщение #1





Guest Forum






Помогите пожалуста дилетанту. Приобрёл садовый участок. Вблизи (10-15 м) находится трансформатор (питает весь дачный посёлок). В какой близости от него можно устанавливать домик? Не вредно ли это здоровья? Какие на это есть нормы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
straus
сообщение 3.5.2010, 14:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 702
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(фзушник @ 30.9.2009, 14:51) *
Помогите пожалуста дилетанту. Приобрёл садовый участок. Вблизи (10-15 м) находится трансформатор (питает весь дачный посёлок). В какой близости от него можно устанавливать домик? Не вредно ли это здоровья? Какие на это есть нормы?

Ну напишу на будущее.
Трансформатор 10/0.4 или 6/0.4?
На расстоянии несколько метров от ВЛ, подходящей к нему, будет заметное электрическое поле, здоровья разумеется не добавляет.
А вот 100 Гц гул работающего трансформатора ночью будет слышен метров на 50. Спать мешает конкретно в тихие летние ночи. Если не лень, можно отгородить шумоизоляционной перегородкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 3.5.2010, 20:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



эээ, а почему 100гц?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 3.5.2010, 21:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



tongue.gif Для усиления эффекта....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 3.5.2010, 21:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20880
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:2688
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 4.5.2010, 12:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 702
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(coverart @ 3.5.2010, 21:45) *
эээ, а почему 100гц?

Акустический гул трансформатора всегда на удвоенной частоте сети.
А у трёхфазных присутствует ещё и шестикратная компонента 300 Гц.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 5.5.2010, 15:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



По градостроительным нормам, отдельно стоящие ТП мощностью не более 2х1000 кВА, размещают от окон жилых зданий на расстоянии не менее 10 м. А вот с гулом, это к санитарам, максимальный уровень звука для жилых районов днем должен быть не более 60 дБА.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 5.5.2010, 15:45
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 702
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(zem @ 5.5.2010, 16:18) *
По градостроительным нормам, отдельно стоящие ТП мощностью не более 2х1000 кВА, размещают от окон жилых зданий на расстоянии не менее 10 м.

Но если подходит ВЛ - то дополнительно расчёты и измерения напряжённости электрического поля.
И нормируются минимальные расстояния.
Цитата(zem @ 5.5.2010, 16:18) *
А вот с гулом, это к санитарам, максимальный уровень звука для жилых районов днем должен быть не более 60 дБА.

А в ночное время в спальных комнатах жилых помещений не более 30 дБА.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 6.5.2010, 14:00
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



 
Цитата(straus @ 5.5.2010, 15:45) *
Но если подходит ВЛ - то дополнительно расчёты и измерения напряжённости электрического поля.
Вряд ли к ТП обслуживающей садовые участки подходит ВЛ -330 кВ.


Цитата(straus @ 5.5.2010, 15:45) *
А в ночное время в спальных комнатах жилых помещений не более 30 дБА.

Пока спальных комнат нет, домик только планируется установить где-то.




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 6.5.2010, 16:04
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




Просто информация.
"Местные алихарки" нашего кооператива, как-то дожали районные электисчные сети, и те провели ревизию ТП (открытую, 640 кВА, 10/0,4 кВ) и теперь она не гудит. ЗЫ. "Алихарки" селились позжее, и на отшибе от приличных людей_ оказались в непосредственной близости от ТП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 11:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных