Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: трансформатор вблизи садового участка
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
фзушник
Помогите пожалуста дилетанту. Приобрёл садовый участок. Вблизи (10-15 м) находится трансформатор (питает весь дачный посёлок). В какой близости от него можно устанавливать домик? Не вредно ли это здоровья? Какие на это есть нормы?
straus
Цитата(фзушник @ 30.9.2009, 14:51) *
Помогите пожалуста дилетанту. Приобрёл садовый участок. Вблизи (10-15 м) находится трансформатор (питает весь дачный посёлок). В какой близости от него можно устанавливать домик? Не вредно ли это здоровья? Какие на это есть нормы?

Ну напишу на будущее.
Трансформатор 10/0.4 или 6/0.4?
На расстоянии несколько метров от ВЛ, подходящей к нему, будет заметное электрическое поле, здоровья разумеется не добавляет.
А вот 100 Гц гул работающего трансформатора ночью будет слышен метров на 50. Спать мешает конкретно в тихие летние ночи. Если не лень, можно отгородить шумоизоляционной перегородкой.
coverart
эээ, а почему 100гц?
Сергей В.
tongue.gif Для усиления эффекта....
straus
Цитата(coverart @ 3.5.2010, 21:45) *
эээ, а почему 100гц?

Акустический гул трансформатора всегда на удвоенной частоте сети.
А у трёхфазных присутствует ещё и шестикратная компонента 300 Гц.
zem
По градостроительным нормам, отдельно стоящие ТП мощностью не более 2х1000 кВА, размещают от окон жилых зданий на расстоянии не менее 10 м. А вот с гулом, это к санитарам, максимальный уровень звука для жилых районов днем должен быть не более 60 дБА.
straus
Цитата(zem @ 5.5.2010, 16:18) *
По градостроительным нормам, отдельно стоящие ТП мощностью не более 2х1000 кВА, размещают от окон жилых зданий на расстоянии не менее 10 м.

Но если подходит ВЛ - то дополнительно расчёты и измерения напряжённости электрического поля.
И нормируются минимальные расстояния.
Цитата(zem @ 5.5.2010, 16:18) *
А вот с гулом, это к санитарам, максимальный уровень звука для жилых районов днем должен быть не более 60 дБА.

А в ночное время в спальных комнатах жилых помещений не более 30 дБА.
zem
 
Цитата(straus @ 5.5.2010, 15:45) *
Но если подходит ВЛ - то дополнительно расчёты и измерения напряжённости электрического поля.
Вряд ли к ТП обслуживающей садовые участки подходит ВЛ -330 кВ.


Цитата(straus @ 5.5.2010, 15:45) *
А в ночное время в спальных комнатах жилых помещений не более 30 дБА.

Пока спальных комнат нет, домик только планируется установить где-то.




vadim999

Просто информация.
"Местные алихарки" нашего кооператива, как-то дожали районные электисчные сети, и те провели ревизию ТП (открытую, 640 кВА, 10/0,4 кВ) и теперь она не гудит. ЗЫ. "Алихарки" селились позжее, и на отшибе от приличных людей_ оказались в непосредственной близости от ТП.