Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Схемы прокладки воздуходов
Гость_reLife_*
сообщение 1.10.2009, 10:08
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые товарищи, подскажите, пожалуйста:

1. Имеют ли право на существование предложенные схемы прокладки воздуховодов?
2. Нужна ли установка противопожарного клапана на верхнем этаже в стене венткамеры?
3. Как посчитать длину воздушного затвора (аэродинамически расчет для движения дыма по нему?)? В нормативах пишут по расчету, но не менее 2 м. В конструктивном исполнении это может быть обычный воздуховод с двумя отводами?

Прикрепленный файл  Схема_1.pdf ( 32,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 208


Прикрепленный файл  Схема_2.pdf ( 29,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 136


Прикрепленный файл  Схема_3.pdf ( 37,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117


Сообщение отредактировал reLife - 1.10.2009, 10:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_reLife_*
сообщение 8.10.2009, 18:54
Сообщение #2





Guest Forum






Никто так не делает? Никто не может помочь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аксинья
сообщение 9.10.2009, 9:12
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.1.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 27503



Здравствуйте!
при выходе из венткамеры нужно ставить протиовпожарный клапан, чтоб в тех помещениях которые обслуживает воздуховод прекратилась подача приточного воздуха в случае пожара. Схему 3я б не применяла, если клапан не стоит на 2 ом этаже (если принимать условно что это 2 этаж) то в случае пожара этаж будет - хорошо и долго гореть(от обильной подачи воздуха). а вот если выбирать между 1 и 2 схемой, склоняюсь ко 2, в принципе и в 1ой ни чего плохого не вижу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_reLife_*
сообщение 9.10.2009, 11:51
Сообщение #4





Guest Forum






Спасибо за участие, но насколько я знаю при пожаре системы вентиляции должны отключаться и соответственно приточный воздух не должен поступать в помещения. 1-ая схема наиболее надежная по-моему, т.к. дым чтобы попасть с одного этажа на другой должен пройти через 2 клапана, во 2-ой же схеме он проходит лишь через 1 клапан..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аксинья
сообщение 9.10.2009, 13:46
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.1.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 27503



я имею ввиду, что в месте где вы обозначили предполагаемое место установки клапана, то там его ставить нужно (возле стенки помещения приточной венткамеры). когда начинается пожар клапан закрывается, все верно. на схеме 2, если так подумать, в случае пожара на "2"этаже закрывается клапан, который находится на выходе из венткамеры, сразу перестает поступать свежий воздух и на 1 этаж(что тоже не есть хорошо), а в схеме 1 на каком бы этаже не возник пожар - на другой этаж это не повлияет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 9.10.2009, 16:17
Сообщение #6


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Я бы вариант 4 применил, два поэтажных в перекрытиях и без всякой пп изоляции.
Вообще не понимаю на каком основании вы применяете пп изоляцию?
Почему клапаны у помещений?
Нужна информация о системе, что обслуживает, где прокладывается, категории... не вижу оснований применения ни одной из схем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_reLife_*
сообщение 9.10.2009, 16:24
Сообщение #7





Guest Forum






Помещения офисные.

Транзитные коллекторы за пределами обслуживаемого этажа согласно таблице 2 СНиП 41-01-2003 должны быть с пределом огнестойкости не менее EI 30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 9.10.2009, 16:41
Сообщение #8


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Есть така книжица пособие по проектированию принципиальных схем вентиляции от моспроекта за 2007 г, рекомендую.
Если вертикальный сборный воздуховод из кирпича, то требуется защитить этажи от распространения огня и продуктов горения. Либо вы ставите затворы, либо каждое подключение через клапан. Если у вас железо, то этажи защитить можно непосредственной установкой на сборном воздуховоде поэтажных клапанов. Если у вас приточка обслуживает все этажи, то транзитов у вас нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_reLife_*
сообщение 9.10.2009, 17:00
Сообщение #9





Guest Forum






Ну да, я в нее заглядывал. Но там такого примера нет. Венткамеры либо под обслуживаемыми помещениями (подвал) либо над ними (чердак), а так чтобы на одном этаже нет. Вот и спрашивается - нужен ли клапан при пересечении ограждения венткамеры на том же этаже?

Прошу прощения, описался, должно было быть "транзитные воздуховоды и коллекторы". Думаю такого понятия как "транзитный коллектор" не существует. Так вот этот коллектор у меня обычный, из оцинкованной стали, на сколько я знаю предел его огнестойкости меньше даже EI 15. И смысл тогда ставить противопожарные клапана на сборных воздуховодах, если сам коллектор не огнестойкий? Поэтому есть вариант обложить его кирпичем, как в схеме 1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_reLife_*
сообщение 9.10.2009, 22:28
Сообщение #10





Guest Forum






Всем спасибо, я кажется разобрался и собираюсь принять схему 1, но нужно ли все-таки ставить противопожарный клапан в ограждении венткамеры??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 11:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных