|
  |
Схемы прокладки воздуходов |
|
|
Гость_reLife_*
|
1.10.2009, 10:08
|
Guest Forum

|
Уважаемые товарищи, подскажите, пожалуйста: 1. Имеют ли право на существование предложенные схемы прокладки воздуховодов? 2. Нужна ли установка противопожарного клапана на верхнем этаже в стене венткамеры? 3. Как посчитать длину воздушного затвора (аэродинамически расчет для движения дыма по нему?)? В нормативах пишут по расчету, но не менее 2 м. В конструктивном исполнении это может быть обычный воздуховод с двумя отводами?
Схема_1.pdf ( 32,26 килобайт )
Кол-во скачиваний: 208
Схема_2.pdf ( 29,18 килобайт )
Кол-во скачиваний: 136
Схема_3.pdf ( 37,49 килобайт )
Кол-во скачиваний: 117
Сообщение отредактировал reLife - 1.10.2009, 10:17
|
|
|
|
Гость_reLife_*
|
8.10.2009, 18:54
|
Guest Forum

|
Никто так не делает? Никто не может помочь?
|
|
|
|
|
9.10.2009, 9:12
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.1.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 27503

|
Здравствуйте! при выходе из венткамеры нужно ставить протиовпожарный клапан, чтоб в тех помещениях которые обслуживает воздуховод прекратилась подача приточного воздуха в случае пожара. Схему 3я б не применяла, если клапан не стоит на 2 ом этаже (если принимать условно что это 2 этаж) то в случае пожара этаж будет - хорошо и долго гореть(от обильной подачи воздуха). а вот если выбирать между 1 и 2 схемой, склоняюсь ко 2, в принципе и в 1ой ни чего плохого не вижу.
|
|
|
|
Гость_reLife_*
|
9.10.2009, 11:51
|
Guest Forum

|
Спасибо за участие, но насколько я знаю при пожаре системы вентиляции должны отключаться и соответственно приточный воздух не должен поступать в помещения. 1-ая схема наиболее надежная по-моему, т.к. дым чтобы попасть с одного этажа на другой должен пройти через 2 клапана, во 2-ой же схеме он проходит лишь через 1 клапан..
|
|
|
|
|
9.10.2009, 13:46
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.1.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 27503

|
я имею ввиду, что в месте где вы обозначили предполагаемое место установки клапана, то там его ставить нужно (возле стенки помещения приточной венткамеры). когда начинается пожар клапан закрывается, все верно. на схеме 2, если так подумать, в случае пожара на "2"этаже закрывается клапан, который находится на выходе из венткамеры, сразу перестает поступать свежий воздух и на 1 этаж(что тоже не есть хорошо), а в схеме 1 на каком бы этаже не возник пожар - на другой этаж это не повлияет.
|
|
|
|
|
9.10.2009, 16:17
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Я бы вариант 4 применил, два поэтажных в перекрытиях и без всякой пп изоляции. Вообще не понимаю на каком основании вы применяете пп изоляцию? Почему клапаны у помещений? Нужна информация о системе, что обслуживает, где прокладывается, категории... не вижу оснований применения ни одной из схем.
|
|
|
|
Гость_reLife_*
|
9.10.2009, 16:24
|
Guest Forum

|
Помещения офисные.
Транзитные коллекторы за пределами обслуживаемого этажа согласно таблице 2 СНиП 41-01-2003 должны быть с пределом огнестойкости не менее EI 30
|
|
|
|
|
9.10.2009, 16:41
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Есть така книжица пособие по проектированию принципиальных схем вентиляции от моспроекта за 2007 г, рекомендую. Если вертикальный сборный воздуховод из кирпича, то требуется защитить этажи от распространения огня и продуктов горения. Либо вы ставите затворы, либо каждое подключение через клапан. Если у вас железо, то этажи защитить можно непосредственной установкой на сборном воздуховоде поэтажных клапанов. Если у вас приточка обслуживает все этажи, то транзитов у вас нет.
|
|
|
|
Гость_reLife_*
|
9.10.2009, 17:00
|
Guest Forum

|
Ну да, я в нее заглядывал. Но там такого примера нет. Венткамеры либо под обслуживаемыми помещениями (подвал) либо над ними (чердак), а так чтобы на одном этаже нет. Вот и спрашивается - нужен ли клапан при пересечении ограждения венткамеры на том же этаже?
Прошу прощения, описался, должно было быть "транзитные воздуховоды и коллекторы". Думаю такого понятия как "транзитный коллектор" не существует. Так вот этот коллектор у меня обычный, из оцинкованной стали, на сколько я знаю предел его огнестойкости меньше даже EI 15. И смысл тогда ставить противопожарные клапана на сборных воздуховодах, если сам коллектор не огнестойкий? Поэтому есть вариант обложить его кирпичем, как в схеме 1.
|
|
|
|
Гость_reLife_*
|
9.10.2009, 22:28
|
Guest Forum

|
Всем спасибо, я кажется разобрался и собираюсь принять схему 1, но нужно ли все-таки ставить противопожарный клапан в ограждении венткамеры??
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|