Расчет струи выходящаяя из сопла, нужна подробная методика |
|
|
Гость_Йенифер_*
|
1.10.2009, 11:30
|
Guest Forum

|
Уважаемые коллеги подскажите пожалуйсто по какой методике можно расчитать скорость выхода струи из "сопла" направленного вертикально вниз для высоких помещений (в данном случае склад h=15м). Отопления воздушное, необходимо отопить рабочую зону. Дежурное отопление отсутствует.
|
|
|
|
|
1.10.2009, 11:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862

|
Скачайте прогу от производителя сопел и не парьтесь.
|
|
|
|
Гость_Йенифер_*
|
1.10.2009, 13:31
|
Guest Forum

|
дело в том что сопло будет изготавляваться из обычной оцинковки... по Староверову считала, но скорости получаются очень маленькие, не способные пробить воздух до рабочей зоны...
|
|
|
|
|
1.10.2009, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 26.9.2008
Пользователь №: 22938

|
Цитата(Йенифер @ 1.10.2009, 11:30) [snapback]440729[/snapback] Уважаемые коллеги подскажите пожалуйсто по какой методике можно расчитать скорость выхода струи из "сопла" направленного вертикально вниз для высоких помещений (в данном случае склад h=15м). Отопления воздушное, необходимо отопить рабочую зону. Дежурное отопление отсутствует. Можно посмотреть на габариты фабричных сопел и сделать такое же... Вот пример в приложеном файле. Мы так делаем. Берем габариты и параметры сопла отсюда и изготавливаем на заводе такое же)
|
|
|
|
Гость_Йенифер_*
|
1.10.2009, 14:28
|
Guest Forum

|
Спасибо это вроде похоже на правду!  но если есть и другие варианты расчета пишите интерессно всё.
|
|
|
|
|
26.11.2009, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 9.7.2009
Из: Казахстан, Алматы
Пользователь №: 35873

|
Что за темы пошли, начало есть а конца нет......... У меня похожая ситуация, большое помещение, только необходимо охладить рабочею зону. Рабочая зона1 10м на 21.5м метра и высота 2 метра, зона 27м на 14м и высота 2м. Высота расположение ОВКВ оборудования 4 м, т.к. там погрузчики ездят. Температура внутри помещения 30С(форсируя фоздухообмен до 10 крат в общем помещение). Рабочию зону хотим охладить до 26С(что то вроде душирирования рабочего места)......... Нужна методика расчета струи и расчета зоны покрывания(сколько сопел на площадь мою), кто чем может помочь?
Сообщение отредактировал DinyaZavr - 26.11.2009, 10:22
|
|
|
|
|
26.11.2009, 12:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 9.7.2009
Из: Казахстан, Алматы
Пользователь №: 35873

|
http://www.arktos.ru/catalogue.phtml?act=view&chain=44:По этой сылке списал электронный католог Арктос, где есть описание расчета сопел, попробую что нибудь расчитать......проблема в том что мне трудно определить расход воздуха..............
|
|
|
|
Гость_Юстас_*
|
26.11.2009, 14:36
|
Guest Forum

|
У меня что-то есть по расчету кинематических и тепловых характеристик струй, но в формате AutoCAD, может кому пригодится...
Прикрепленные файлы
Струи.dwg ( 31,11 килобайт )
Кол-во скачиваний: 74
|
|
|
|
Гость_Юстас_*
|
26.11.2009, 14:46
|
Guest Forum

|
Что-то сам не могу открыть(или не умею)..., попробую еще раз.
Прикрепленные файлы
Струи.dwg ( 31,11 килобайт )
Кол-во скачиваний: 36
|
|
|
|
|
27.11.2009, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 9.7.2009
Из: Казахстан, Алматы
Пользователь №: 35873

|
А эти сопла при воздушном душирирование применяются? Т.к. по идеи мне воздушное душирирование нужно, хотя по снипу его применяешь тогда когда надо сбить лучистое тепло. У меня по проекту очень большое помещение(на подобие склада, без перегородок и стен), но есть отдельные рабочие зоны где люди металлические отходы периберают, для них и хочу сделать душирирование чтоб сильно не перегревались............
|
|
|
|
|
27.11.2009, 17:10
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
расчет струй дело такое... очень много косвенных факторов влияет на это дело. и разница температуры в струе и в воздухе, и направление, и вид струи. самое действительно простое это взять программу какого нить производителя. Я свое время пытался сделать расчет в экселе. методика изложена в староверове. это обычные изотермические струи (можно сказать не встречаются в наших случаях) там правда теория, и пришлось делать выкладки. получился страшный расчет, который я не проверял нигде. как то выкладывал его, просил что бы проверили и раскритиковали.. повторюсь
|
|
|
|
|
28.11.2009, 9:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 9.7.2009
Из: Казахстан, Алматы
Пользователь №: 35873

|
Цитата(ssn @ 27.11.2009, 21:10)  расчет струй дело такое... очень много косвенных факторов влияет на это дело. Посмотрю расчет..............но больше меня волнует - правильно ли я принял решение, подача прохладного воздуха по зоннам соплами. Да и тема чуть живая, то ли не кому не интересно, то ли еще просто не сталкивались и не хотят........ Настоящие специалисты, ну где вы все?
|
|
|
|
Гость_eeproiect_*
|
16.1.2010, 2:58
|
Guest Forum

|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|