Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Пожаротушение производственного здания
Sergey
сообщение 7.10.2009, 14:34
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 26.10.2007
Пользователь №: 12346



Ранее не делал пожаротушение производственного здания.
Имеется большой производственный ангар. 6500 м.кв. с постоянным пребыванием 15 человек. Требуется ли проектировать автоматическое пожаротушение в данном ангаре?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 7.10.2009, 15:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2505
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Для любых зданий необходимость АУПТ определяется приложением А свода правил 5.13130.2009.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Padlock_*
сообщение 8.10.2009, 9:52
Сообщение #3





Guest Forum






Либо написать СТУ где отобразить, отказ от АУПТ, если оборудование не жалко потерять при пожаре.
Экономический эфект надо смотреть. АУПТ стоит не дешево))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergey
сообщение 8.10.2009, 12:40
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 26.10.2007
Пользователь №: 12346



Да. Узнавал про СТУ. Но это говорят стоит бешеных денег (если заказывать в специализированной конторе).
А какой обычно используют способ? Водяное пожаротушение. И спринклеры какой площади орошения надо устанавливать? И вопрос по прокладке трубопроводов. Их к ферме крепят или как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 8.10.2009, 13:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Sergey @ 8.10.2009, 13:40) [snapback]442256[/snapback]
Но это говорят стоит бешеных денег (если заказывать в специализированной конторе).
И поэтому Вы решили сами как-нибудь....?

Цитата
А какой обычно используют способ? Водяное пожаротушение. И спринклеры какой площади орошения надо устанавливать? И вопрос по прокладке трубопроводов. Их к ферме крепят или как?

Sindarkon-а послушайтесь для начала, а потом к фермам может вернетесь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 8.10.2009, 13:54
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9568
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Padlock @ 8.10.2009, 9:52) [snapback]442177[/snapback]
Либо написать СТУ где отобразить, отказ от АУПТ, если оборудование не жалко потерять при пожаре.
Экономический эфект надо смотреть. АУПТ стоит не дешево))

Ага, и согласовать его с пожарными. biggrin.gif При пожарах иногда, увы, теряется не только оборудование.. sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ronin
сообщение 8.10.2009, 14:15
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 13.3.2009
Пользователь №: 30476



Цитата(Serg Ivanov @ 8.10.2009, 13:54) [snapback]442289[/snapback]
Ага, и согласовать его с пожарными. biggrin.gif При пожарах иногда, увы, теряется не только оборудование.. sad.gif

и еще нанять 15 зомби которых тоже не жалко biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergey
сообщение 8.10.2009, 16:05
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 26.10.2007
Пользователь №: 12346



Посмеялись? А теперь к делу. В СП написано, что системы АУПТ необходимо делать для производственных помещений категории В1, В2, В3. А какая у меня категория если там находится производственное оборудование? Так понимаю что надо сиотреть НПБ по категориям помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 8.10.2009, 19:15
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Sergey @ 8.10.2009, 17:05) [snapback]442334[/snapback]
Посмеялись? А теперь к делу. В СП написано, что системы АУПТ необходимо делать для производственных помещений категории В1, В2, В3. А какая у меня категория если там находится производственное оборудование?

biggrin.gif biggrin.gif
Потрясающе!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 8.10.2009, 20:39
Сообщение #10


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9568
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Sergey @ 8.10.2009, 16:05) [snapback]442334[/snapback]
Так понимаю что надо сиотреть НПБ по категориям помещения.

Надо, надо... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ronin
сообщение 8.10.2009, 22:03
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 13.3.2009
Пользователь №: 30476



Цитата(Serg Ivanov @ 8.10.2009, 20:39) [snapback]442422[/snapback]
Надо, надо... smile.gif

и если в НПБ нету данного объекта то согласуй вопрос с пожарниками о необходимости АУПТ rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergey
сообщение 9.10.2009, 12:12
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 26.10.2007
Пользователь №: 12346




Данное строение проходило экспертизу (уже построено и работает). После чего выданы замечания. Один из пунктов говорит "Здание оборудованть установками пожарной автоматики в соответствии с Техническим регламентом и НПБ 110 и 104."А вот как понять установки пожарной автоматики? Технический регламент гласит о необходимости АУПТ и АУПС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 9.10.2009, 13:18
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2505
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Т.е. здание сначало приняли, а потом спохватились, что там нет противопожарной защиты? blink.gif

Сообщение отредактировал Sindarkon - 9.10.2009, 13:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergey
сообщение 9.10.2009, 13:34
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 26.10.2007
Пользователь №: 12346



Это здание не оформлено и соответственно не принято еще. Так у нас делают многие. Стоят большие работающие торговые центры, а проектная документация еще не проходила экспертизу. Все же есть мнение о установках пожарной автоматики?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 9.10.2009, 13:41
Сообщение #15


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9568
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Sergey @ 9.10.2009, 13:34) [snapback]442646[/snapback]
Это здание не оформлено и соответственно не принято еще. Так у нас делают многие. Стоят большие работающие торговые центры, а проектная документация еще не проходила экспертизу. Все же есть мнение о установках пожарной автоматики?

Дык всё сказали вроде..
Определяйте категорию, ИМХО она у Вас будет "В" если не хуже. Степень огнестойкости здания - скорее всего III, если не хуже. И готовьте бешеные деньги для специализированной конторы, ибо сами Вы разрабатывать подобное вряд ли имеете право... Чего непонятно?
Или пейте шампанское на сэкономленные, пока есть такая возможность biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ronin
сообщение 9.10.2009, 13:58
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 13.3.2009
Пользователь №: 30476



Вообще то пожарники или эксперты должны не только на нормы указывать, но и еще в пункты тыкать. У нас один чудо эксперт вообще написал не соответствует нормам и все, ну да ладно ближе к делу в НПБ 110 в таблицах ищи свой объект и см. что на него требуется АПС или АУПТ. Если АУПТ надо, то в зависимости от производства подбираешь необходимое огнетушащее средство и на основании этого подбираешь (водяную, пенную, порошковую, газовую) систему.Почитай СНиП пожарная автоматика зд. и сооружений все легче станет )))

Сообщение отредактировал Ronin - 9.10.2009, 14:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 9.10.2009, 14:21
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2505
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Ronin
Человек понятия не имеет о проектировании. Тут контору надо нанимать и мильёны рублей готовить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 9.10.2009, 15:15
Сообщение #18


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9568
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Sindarkon @ 9.10.2009, 14:21) [snapback]442670[/snapback]
Ronin
Человек понятия не имеет о проектировании. Тут контору надо нанимать и мильёны рублей готовить.

Об чём и речь. Ну слепит он чего-нить может и правильно. А оно, не дай Бог сгорит. Что он прокурору лепить будет на счёт отсутствия права на проектирование АУПТ?
Конторы берут и за право подписи в т.ч.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ronin
сообщение 9.10.2009, 20:45
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 13.3.2009
Пользователь №: 30476



Sergey послушай что люди говорят пожарка это дело не шутка, в случае чего иметь будут проектанта, я не сомневаюсь что ты способный, но по форуму такие вещи не делают, лучше доверь это дело спецам или в тандеме с ними заодно посмотришь что и как, а потом и сам научишься, удачи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
king_
сообщение 21.10.2009, 11:50
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.11.2008
Пользователь №: 25795



Готовьте от 4,5 млн рублей до 6 млн рублей и Ваша проблема будет решена. Успехов newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 18:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных