|
  |
Пожаротушение производственного здания |
|
|
|
7.10.2009, 14:34
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 26.10.2007
Пользователь №: 12346

|
Ранее не делал пожаротушение производственного здания. Имеется большой производственный ангар. 6500 м.кв. с постоянным пребыванием 15 человек. Требуется ли проектировать автоматическое пожаротушение в данном ангаре?
|
|
|
|
|
7.10.2009, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2505
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Для любых зданий необходимость АУПТ определяется приложением А свода правил 5.13130.2009.
|
|
|
|
Гость_Padlock_*
|
8.10.2009, 9:52
|
Guest Forum

|
Либо написать СТУ где отобразить, отказ от АУПТ, если оборудование не жалко потерять при пожаре. Экономический эфект надо смотреть. АУПТ стоит не дешево))
|
|
|
|
|
8.10.2009, 12:40
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 26.10.2007
Пользователь №: 12346

|
Да. Узнавал про СТУ. Но это говорят стоит бешеных денег (если заказывать в специализированной конторе). А какой обычно используют способ? Водяное пожаротушение. И спринклеры какой площади орошения надо устанавливать? И вопрос по прокладке трубопроводов. Их к ферме крепят или как?
|
|
|
|
|
8.10.2009, 13:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Sergey @ 8.10.2009, 13:40) [snapback]442256[/snapback] Но это говорят стоит бешеных денег (если заказывать в специализированной конторе). И поэтому Вы решили сами как-нибудь....? Цитата А какой обычно используют способ? Водяное пожаротушение. И спринклеры какой площади орошения надо устанавливать? И вопрос по прокладке трубопроводов. Их к ферме крепят или как? Sindarkon-а послушайтесь для начала, а потом к фермам может вернетесь
|
|
|
|
|
8.10.2009, 13:54
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9568
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Padlock @ 8.10.2009, 9:52) [snapback]442177[/snapback] Либо написать СТУ где отобразить, отказ от АУПТ, если оборудование не жалко потерять при пожаре. Экономический эфект надо смотреть. АУПТ стоит не дешево)) Ага, и согласовать его с пожарными.  При пожарах иногда, увы, теряется не только оборудование..
|
|
|
|
|
8.10.2009, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 13.3.2009
Пользователь №: 30476

|
Цитата(Serg Ivanov @ 8.10.2009, 13:54) [snapback]442289[/snapback] Ага, и согласовать его с пожарными.  При пожарах иногда, увы, теряется не только оборудование..  и еще нанять 15 зомби которых тоже не жалко
|
|
|
|
|
8.10.2009, 16:05
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 26.10.2007
Пользователь №: 12346

|
Посмеялись? А теперь к делу. В СП написано, что системы АУПТ необходимо делать для производственных помещений категории В1, В2, В3. А какая у меня категория если там находится производственное оборудование? Так понимаю что надо сиотреть НПБ по категориям помещения.
|
|
|
|
|
8.10.2009, 19:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Sergey @ 8.10.2009, 17:05) [snapback]442334[/snapback] Посмеялись? А теперь к делу. В СП написано, что системы АУПТ необходимо делать для производственных помещений категории В1, В2, В3. А какая у меня категория если там находится производственное оборудование? Потрясающе!
|
|
|
|
|
8.10.2009, 20:39
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9568
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Sergey @ 8.10.2009, 16:05) [snapback]442334[/snapback] Так понимаю что надо сиотреть НПБ по категориям помещения. Надо, надо...
|
|
|
|
|
8.10.2009, 22:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 13.3.2009
Пользователь №: 30476

|
Цитата(Serg Ivanov @ 8.10.2009, 20:39) [snapback]442422[/snapback] Надо, надо...  и если в НПБ нету данного объекта то согласуй вопрос с пожарниками о необходимости АУПТ
|
|
|
|
|
9.10.2009, 12:12
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 26.10.2007
Пользователь №: 12346

|
Данное строение проходило экспертизу (уже построено и работает). После чего выданы замечания. Один из пунктов говорит "Здание оборудованть установками пожарной автоматики в соответствии с Техническим регламентом и НПБ 110 и 104."А вот как понять установки пожарной автоматики? Технический регламент гласит о необходимости АУПТ и АУПС.
|
|
|
|
|
9.10.2009, 13:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2505
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Т.е. здание сначало приняли, а потом спохватились, что там нет противопожарной защиты?
Сообщение отредактировал Sindarkon - 9.10.2009, 13:19
|
|
|
|
|
9.10.2009, 13:34
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 26.10.2007
Пользователь №: 12346

|
Это здание не оформлено и соответственно не принято еще. Так у нас делают многие. Стоят большие работающие торговые центры, а проектная документация еще не проходила экспертизу. Все же есть мнение о установках пожарной автоматики?
|
|
|
|
|
9.10.2009, 13:41
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9568
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Sergey @ 9.10.2009, 13:34) [snapback]442646[/snapback] Это здание не оформлено и соответственно не принято еще. Так у нас делают многие. Стоят большие работающие торговые центры, а проектная документация еще не проходила экспертизу. Все же есть мнение о установках пожарной автоматики? Дык всё сказали вроде.. Определяйте категорию, ИМХО она у Вас будет "В" если не хуже. Степень огнестойкости здания - скорее всего III, если не хуже. И готовьте бешеные деньги для специализированной конторы, ибо сами Вы разрабатывать подобное вряд ли имеете право... Чего непонятно? Или пейте шампанское на сэкономленные, пока есть такая возможность
|
|
|
|
|
9.10.2009, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 13.3.2009
Пользователь №: 30476

|
Вообще то пожарники или эксперты должны не только на нормы указывать, но и еще в пункты тыкать. У нас один чудо эксперт вообще написал не соответствует нормам и все, ну да ладно ближе к делу в НПБ 110 в таблицах ищи свой объект и см. что на него требуется АПС или АУПТ. Если АУПТ надо, то в зависимости от производства подбираешь необходимое огнетушащее средство и на основании этого подбираешь (водяную, пенную, порошковую, газовую) систему.Почитай СНиП пожарная автоматика зд. и сооружений все легче станет )))
Сообщение отредактировал Ronin - 9.10.2009, 14:00
|
|
|
|
|
9.10.2009, 14:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2505
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Ronin Человек понятия не имеет о проектировании. Тут контору надо нанимать и мильёны рублей готовить.
|
|
|
|
|
9.10.2009, 15:15
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9568
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Sindarkon @ 9.10.2009, 14:21) [snapback]442670[/snapback] Ronin Человек понятия не имеет о проектировании. Тут контору надо нанимать и мильёны рублей готовить. Об чём и речь. Ну слепит он чего-нить может и правильно. А оно, не дай Бог сгорит. Что он прокурору лепить будет на счёт отсутствия права на проектирование АУПТ? Конторы берут и за право подписи в т.ч.
|
|
|
|
|
9.10.2009, 20:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 13.3.2009
Пользователь №: 30476

|
Sergey послушай что люди говорят пожарка это дело не шутка, в случае чего иметь будут проектанта, я не сомневаюсь что ты способный, но по форуму такие вещи не делают, лучше доверь это дело спецам или в тандеме с ними заодно посмотришь что и как, а потом и сам научишься, удачи
|
|
|
|
|
21.10.2009, 11:50
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.11.2008
Пользователь №: 25795

|
Готовьте от 4,5 млн рублей до 6 млн рублей и Ваша проблема будет решена. Успехов
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|