Sergey
Ранее не делал пожаротушение производственного здания.
Имеется большой производственный ангар. 6500 м.кв. с постоянным пребыванием 15 человек. Требуется ли проектировать автоматическое пожаротушение в данном ангаре?
Sindarkon
Для любых зданий необходимость АУПТ определяется приложением А свода правил 5.13130.2009.
Padlock
Либо написать СТУ где отобразить, отказ от АУПТ, если оборудование не жалко потерять при пожаре.
Экономический эфект надо смотреть. АУПТ стоит не дешево))
Sergey
Да. Узнавал про СТУ. Но это говорят стоит бешеных денег (если заказывать в специализированной конторе).
А какой обычно используют способ? Водяное пожаротушение. И спринклеры какой площади орошения надо устанавливать? И вопрос по прокладке трубопроводов. Их к ферме крепят или как?
OlgaO
Цитата(Sergey @ 8.10.2009, 13:40) [snapback]442256[/snapback]
Но это говорят стоит бешеных денег (если заказывать в специализированной конторе).
И поэтому Вы решили сами как-нибудь....?

Цитата
А какой обычно используют способ? Водяное пожаротушение. И спринклеры какой площади орошения надо устанавливать? И вопрос по прокладке трубопроводов. Их к ферме крепят или как?

Sindarkon-а послушайтесь для начала, а потом к фермам может вернетесь
Serg Ivanov
Цитата(Padlock @ 8.10.2009, 9:52) [snapback]442177[/snapback]
Либо написать СТУ где отобразить, отказ от АУПТ, если оборудование не жалко потерять при пожаре.
Экономический эфект надо смотреть. АУПТ стоит не дешево))

Ага, и согласовать его с пожарными. biggrin.gif При пожарах иногда, увы, теряется не только оборудование.. sad.gif
Ronin
Цитата(Serg Ivanov @ 8.10.2009, 13:54) [snapback]442289[/snapback]
Ага, и согласовать его с пожарными. biggrin.gif При пожарах иногда, увы, теряется не только оборудование.. sad.gif

и еще нанять 15 зомби которых тоже не жалко biggrin.gif
Sergey
Посмеялись? А теперь к делу. В СП написано, что системы АУПТ необходимо делать для производственных помещений категории В1, В2, В3. А какая у меня категория если там находится производственное оборудование? Так понимаю что надо сиотреть НПБ по категориям помещения.
OlgaO
Цитата(Sergey @ 8.10.2009, 17:05) [snapback]442334[/snapback]
Посмеялись? А теперь к делу. В СП написано, что системы АУПТ необходимо делать для производственных помещений категории В1, В2, В3. А какая у меня категория если там находится производственное оборудование?

biggrin.gif biggrin.gif
Потрясающе!
Serg Ivanov
Цитата(Sergey @ 8.10.2009, 16:05) [snapback]442334[/snapback]
Так понимаю что надо сиотреть НПБ по категориям помещения.

Надо, надо... smile.gif
Ronin
Цитата(Serg Ivanov @ 8.10.2009, 20:39) [snapback]442422[/snapback]
Надо, надо... smile.gif

и если в НПБ нету данного объекта то согласуй вопрос с пожарниками о необходимости АУПТ rolleyes.gif
Sergey

Данное строение проходило экспертизу (уже построено и работает). После чего выданы замечания. Один из пунктов говорит "Здание оборудованть установками пожарной автоматики в соответствии с Техническим регламентом и НПБ 110 и 104."А вот как понять установки пожарной автоматики? Технический регламент гласит о необходимости АУПТ и АУПС.
Sindarkon
Т.е. здание сначало приняли, а потом спохватились, что там нет противопожарной защиты? blink.gif
Sergey
Это здание не оформлено и соответственно не принято еще. Так у нас делают многие. Стоят большие работающие торговые центры, а проектная документация еще не проходила экспертизу. Все же есть мнение о установках пожарной автоматики?
Serg Ivanov
Цитата(Sergey @ 9.10.2009, 13:34) [snapback]442646[/snapback]
Это здание не оформлено и соответственно не принято еще. Так у нас делают многие. Стоят большие работающие торговые центры, а проектная документация еще не проходила экспертизу. Все же есть мнение о установках пожарной автоматики?

Дык всё сказали вроде..
Определяйте категорию, ИМХО она у Вас будет "В" если не хуже. Степень огнестойкости здания - скорее всего III, если не хуже. И готовьте бешеные деньги для специализированной конторы, ибо сами Вы разрабатывать подобное вряд ли имеете право... Чего непонятно?
Или пейте шампанское на сэкономленные, пока есть такая возможность biggrin.gif
Ronin
Вообще то пожарники или эксперты должны не только на нормы указывать, но и еще в пункты тыкать. У нас один чудо эксперт вообще написал не соответствует нормам и все, ну да ладно ближе к делу в НПБ 110 в таблицах ищи свой объект и см. что на него требуется АПС или АУПТ. Если АУПТ надо, то в зависимости от производства подбираешь необходимое огнетушащее средство и на основании этого подбираешь (водяную, пенную, порошковую, газовую) систему.Почитай СНиП пожарная автоматика зд. и сооружений все легче станет )))
Sindarkon
Ronin
Человек понятия не имеет о проектировании. Тут контору надо нанимать и мильёны рублей готовить.
Serg Ivanov
Цитата(Sindarkon @ 9.10.2009, 14:21) [snapback]442670[/snapback]
Ronin
Человек понятия не имеет о проектировании. Тут контору надо нанимать и мильёны рублей готовить.

Об чём и речь. Ну слепит он чего-нить может и правильно. А оно, не дай Бог сгорит. Что он прокурору лепить будет на счёт отсутствия права на проектирование АУПТ?
Конторы берут и за право подписи в т.ч.
Ronin
Sergey послушай что люди говорят пожарка это дело не шутка, в случае чего иметь будут проектанта, я не сомневаюсь что ты способный, но по форуму такие вещи не делают, лучше доверь это дело спецам или в тандеме с ними заодно посмотришь что и как, а потом и сам научишься, удачи
king_
Готовьте от 4,5 млн рублей до 6 млн рублей и Ваша проблема будет решена. Успехов newconfus.gif