Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Клапаны дымоудаления и многоэтажное здание
Гость_гоха_*
сообщение 8.10.2009, 14:48
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите как быть,возникла проблема на объекте такого характера: есть многоэтажное здание с системой дымоудаления выполенной по проекту 1972г.Здание поделено на 2 одинаковых крыла которые поделены лестничной клеткой.Через каждое крыло проходит шахта дымоудаления с установленной на ней на каждом этаже клапанами дымоудаления 1000х500 (с 4 шторками и электроприводом),клапаны установлены в коридоре по 1 в каждом крыле.Надо поменять эти непонятно какой марки клапана на новые.Автоматика предусмотрена под 1 привод.Были выбраны клапана "КВП-Д(С)" такого же размера, тока вот возникла одна проблема - заслонка клапана будет упираться в дальнюю стену шахты,т.к. шахта глубиной 40см.По старому алгоритму работы автоматики,клапана должны открываться на этаже где происходит пожар и вышерасположенном этаже (например 3 и 4 этажи).Заказчик говорит что если откроются 2 клапана,то вентилятор не будет вытягивать расчетное количество дыма, хотя ширина самой шахты 2-3 метров. Инспектора ГПН и специалисты по вентиляции говорят что открывать клапана на 2 этажах нельзя, так как пламя может по шахте перекинуться на соседний этаж.Как обосновать Заказчику что необходимо открывать клапана тока на одном этаже?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 8.10.2009, 15:59
Сообщение #2


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



В СНиП 41-01-2003 в п.8.1 есть фраза "Системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий (далее - противодымной вентиляции) следует предусматривать для обеспечения безопасной эвакуации людей из здания при пожаре, возникшем в одном из помещений. " На основании чего всегда рассчитывали систему при работе на одном этаже, в одном помещении и т.п. В принятом СП7 подобной фразы нет, но и СНиП никто не отменял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_гоха_*
сообщение 9.10.2009, 8:49
Сообщение #3





Guest Forum






Скажите ,а можно ли это требование отнести к проекту 1972г.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boris_Ka
сообщение 9.10.2009, 9:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069



Цитата(гоха @ 9.10.2009, 9:49) [snapback]442518[/snapback]
Скажите ,а можно ли это требование отнести к проекту 1972г.?


Напишите письмо во ВНИИПО, Вам ответят
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБО
сообщение 9.10.2009, 11:17
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 2.10.2009
Пользователь №: 39204



Может заказчик удовлетворится п.2.2. Методических рекомендаций ВНИИПО"Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции", где говорится "В качестве расчетных условий действия противодымной вентиляции следует принимать возможность возникновения пожара....на одном из его этажей"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ugo81
сообщение 9.10.2009, 14:33
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39005



п.2.2. МР ВНИПО "Расчетное опредение параметров противодымной вентиляции"
"В качестве расчетных условий действия противодымной вентиляции следует принимать возникновение пожара в одном из помещений,в каждом из пожарных отсеков, на одном из его этажей....."
Очевидно это должно быть применимо к зданию любого года постройки, особенно если вы проводите реконструкцию в настоящее время
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_гоха_*
сообщение 15.10.2009, 14:40
Сообщение #7





Guest Forum






Благодарю всех за помощь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 11:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных