Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Клапаны дымоудаления и многоэтажное здание
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
гоха
Подскажите как быть,возникла проблема на объекте такого характера: есть многоэтажное здание с системой дымоудаления выполенной по проекту 1972г.Здание поделено на 2 одинаковых крыла которые поделены лестничной клеткой.Через каждое крыло проходит шахта дымоудаления с установленной на ней на каждом этаже клапанами дымоудаления 1000х500 (с 4 шторками и электроприводом),клапаны установлены в коридоре по 1 в каждом крыле.Надо поменять эти непонятно какой марки клапана на новые.Автоматика предусмотрена под 1 привод.Были выбраны клапана "КВП-Д(С)" такого же размера, тока вот возникла одна проблема - заслонка клапана будет упираться в дальнюю стену шахты,т.к. шахта глубиной 40см.По старому алгоритму работы автоматики,клапана должны открываться на этаже где происходит пожар и вышерасположенном этаже (например 3 и 4 этажи).Заказчик говорит что если откроются 2 клапана,то вентилятор не будет вытягивать расчетное количество дыма, хотя ширина самой шахты 2-3 метров. Инспектора ГПН и специалисты по вентиляции говорят что открывать клапана на 2 этажах нельзя, так как пламя может по шахте перекинуться на соседний этаж.Как обосновать Заказчику что необходимо открывать клапана тока на одном этаже?
EJIEHA
В СНиП 41-01-2003 в п.8.1 есть фраза "Системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий (далее - противодымной вентиляции) следует предусматривать для обеспечения безопасной эвакуации людей из здания при пожаре, возникшем в одном из помещений. " На основании чего всегда рассчитывали систему при работе на одном этаже, в одном помещении и т.п. В принятом СП7 подобной фразы нет, но и СНиП никто не отменял.
гоха
Скажите ,а можно ли это требование отнести к проекту 1972г.?
Boris_Ka
Цитата(гоха @ 9.10.2009, 9:49) [snapback]442518[/snapback]
Скажите ,а можно ли это требование отнести к проекту 1972г.?


Напишите письмо во ВНИИПО, Вам ответят
АБО
Может заказчик удовлетворится п.2.2. Методических рекомендаций ВНИИПО"Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции", где говорится "В качестве расчетных условий действия противодымной вентиляции следует принимать возможность возникновения пожара....на одном из его этажей"?
ugo81
п.2.2. МР ВНИПО "Расчетное опредение параметров противодымной вентиляции"
"В качестве расчетных условий действия противодымной вентиляции следует принимать возникновение пожара в одном из помещений,в каждом из пожарных отсеков, на одном из его этажей....."
Очевидно это должно быть применимо к зданию любого года постройки, особенно если вы проводите реконструкцию в настоящее время
гоха
Благодарю всех за помощь
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.