> физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), по каким данным считать расход
Corky
сообщение 14.10.2009, 12:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 25.8.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 37667



Уважаемые специалисты!
Комплекс небольшой- с подсобными помещениями и трибуной для зрителей на втором этаже.
Физкультурников- 48: 13 приборов (УН-2, УМ-3, ДУШ-8)
Зрителей- 98: 6 приборов (УН-3, УМ-3)
unsure.gif Так вот... Если опираться на СНиП 2.04.01-85* Приложение 3, водопотребитель-26, то получается что считать отдельно души (со стопроцентной вероятностью) нет необходимости??? blink.gif
А если я считаю по приборам(Приложение 2), то получается вероятность больше единицы!!! Что с этим делать??? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 14.10.2009, 16:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(Corky @ 14.10.2009, 13:47) [snapback]444260[/snapback]
Так вот... Если опираться на СНиП 2.04.01-85* Приложение 3, водопотребитель-26, то получается что считать отдельно души (со стопроцентной вероятностью) нет необходимости??? blink.gif
А если я считаю по приборам(Приложение 2), то получается вероятность больше единицы!!! Что с этим делать??? unsure.gif

Поясните, что именно вы считаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Corky
сообщение 14.10.2009, 16:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 25.8.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 37667



Я считаю расход воды.
Например по нормам.

Секундный расход.
P=qhr/,u*U/3600*q0*N q=5*q0*a

Физкультурники(с учетом приема душа)
Ptot=4.5*48/3600*0.2*15(15 с учетом трапов)=0,02 NP=0.3 a=0.534 q=0.534
Pc=2*48/3600*0.14*15(15 с учетом трапов)=0,013 NP=0.15 a=0.399 q=0.279
Ph=2.5*48/3600*0.14*13=0.018 NP=0.13 a=0.378 q=0.2646

Зрители
Ptot=0.3*98/3600*0.14*6=0,0097 NP=0.0582 a=0.286 q=0.2002 л/с
Pc=0.2*98/3600*0.1*6=0,00907 NP=0.0544 a=0.280 q=0.14 л/с
Ph=0.1*98/3600*0.1*3=0.00907 NP=0.0272 a=0.230 q=0.115 л/с

Часовой расход.
Phr=3600*P*q0/q0,hr qhr=0.005*q0,hr*ahr (м3/ч)

Физкультурники(с учетом приема душа)
Ptot,hr=3600*0,02*0,2/80=0,18 a=1,71 q=0.00171
Pc,hr=3600*0,013*0,14/50=0,131 a=1,53 q=0.00107
Ph,hr=3600*0.018*0.14/50=0.181 a=1.57 q=0.0011

Зрители
Ptot,hr=3600*0,0097*0,14/60=0,08 NP=0.48 a=0.665 q=0.0004655
Pc,hr=3600*0,00907*0,1/40=0,082 NP=0.492 a=0.672 q=0.000336
Ph,hr=3600*0.00907*0.1/40=0.082 NP=0.246 a=0.493 q=0.0002465

Суточный
Qсут=qu*U/1000 (м3/сут)
Физкультурники (с учетом приема душа)
Qtot,сут=50*15/1000=0.75
Qc,сут=20*15/1000=0.3
Qh,сут=30*13/1000=0.39

Зрители
Qtot,сут=3*6/1000=0.018
Qc,сут=2*6/1000=0.012
Qh,сут=1*3/1000=0.003

Вопрос в том, нужно ли мне еще считать отдельно душевые? Или это конечный результат???

И правильный ли вообще этот расчет???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 14.10.2009, 22:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Corky @ 14.10.2009, 17:56) [snapback]444402[/snapback]
Ptot=4.5*48/3600*0.2*15(15 с учетом трапов)=0,02 NP=0.3 a=0.534 q=0.534
Pc=2*48/3600*0.14*15(15 с учетом трапов)=0,013 NP=0.15 a=0.399 q=0.279

а вот про выделенное можно поподробнее? Вы при расчете вероятности в кол-во приборов еще и трапы включили?

Сообщение отредактировал Young - 14.10.2009, 22:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irgosha
сообщение 14.10.2009, 22:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130



Цитата(Corky @ 14.10.2009, 17:56) [snapback]444402[/snapback]
Я считаю расход воды.
Например по нормам.
Суточный
Qсут=qu*U/1000 (м3/сут)
Физкультурники (с учетом приема душа)
Qtot,сут=50*15/1000=0.75
Qc,сут=20*15/1000=0.3
Qh,сут=30*13/1000=0.39
Зрители
Qtot,сут=3*6/1000=0.018
Qc,сут=2*6/1000=0.012
Qh,сут=1*3/1000=0.003
Вопрос в том, нужно ли мне еще считать отдельно душевые? Или это конечный результат???
И правильный ли вообще этот расчет???

Про трапы, Вам уже написали. Они не являются приборами потребляющими воду. Меня заинтересовало, почему Вы при подсчете суточного расхода умножаете суточную норму на 1 потребителя на количество приборов, а не на этих самых потребителей? У вас 48 физкультурников и 98 зрителей, именно они воду расходуют. А про души отдельно, в норме же указано, что с учетом приема душа. smile.gif

Сообщение отредактировал Irgosha - 14.10.2009, 22:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 15.10.2009, 8:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Irgosha @ 14.10.2009, 23:51) [snapback]444504[/snapback]
... А про души отдельно, в норме же указано, что с учетом приема душа. smile.gif

Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89 Проектирование спортивных залов, помещений для физкультурно-оздоровительных занятий и крытых катков с искусственным льдом
п.4.6
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 17.10.2009, 18:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Где то уже тут писали про это. Суточный расход для физкультурников считается в зависимости от смен. Количество смен Х кол-во физкультурников=общее кол-во физкультурников. В Секундных расходах по крайней мере для катков делается расчет с учетом одновременной работы всех душевых сеток, т.е. я так понимаю физкультурников меняем на души.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Corky
сообщение 18.10.2009, 20:34
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 25.8.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 37667



Да, на счет суточного расхода... ошибочка вышла, а вот трапы я считаю так как думаю, что раз они там предусмотрены, значит расход воды будет. Правильно? Или нет необходимости их учитывать?

ЗЫ Один трап в венткамере, второй в теплопункте

Сообщение отредактировал Corky - 18.10.2009, 20:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Corky
сообщение 18.10.2009, 20:42
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 25.8.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 37667



Цитата(demon185 @ 17.10.2009, 19:42) *
Где то уже тут писали про это. Суточный расход для физкультурников считается в зависимости от смен. Количество смен Х кол-во физкультурников=общее кол-во физкультурников.


Кстати... надо будет подумать завтра над этим! Спасибо за идею
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Corky
сообщение 18.10.2009, 20:57
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 25.8.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 37667



Цитата(Irgosha @ 14.10.2009, 23:51) *
А про души отдельно, в норме же указано, что с учетом приема душа. smile.gif

Не совсем понятно.... т.е. отдельно души считать не нужно? Ведь души нужно считать со 100% вероятностью?
Не совсем понимаю... или в случае спортзалов в данных числах уже учтены души???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 18.10.2009, 22:00
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Corky @ 18.10.2009, 21:34) *
Да, на счет суточного расхода... ошибочка вышла, а вот трапы я считаю так как думаю, что раз они там предусмотрены, значит расход воды будет. Правильно? Или нет необходимости их учитывать?

ЗЫ Один трап в венткамере, второй в теплопункте

вы к трапам воду подводите? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Corky
сообщение 19.10.2009, 13:15
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 25.8.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 37667



Значит так получается? Но цифры слишком большие, если их сравнивать с часовым расходом blink.gif это правильно???

Суточный
Qсут=qu*U/1000 (м3/сут)
Физкультурники (с учетом приема душа)
Qtot,сут=50*48/1000=2,4
Qc,сут=20*48/1000=0,96
Qh,сут=30*48/1000=1,44

Зрители
Qtot,сут=3*98/1000=0.294
Qc,сут=2*98/1000=0.196
Qh,сут=1*98/1000=0,098

Не большиватые ли цифры. а если еще их умножить на два как писали выше- у меня две смены, то получится совсем много..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 20.10.2009, 8:23
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Цитата(Corky @ 18.10.2009, 17:57) *
Не совсем понятно.... т.е. отдельно души считать не нужно? Ведь души нужно считать со 100% вероятностью?
Не совсем понимаю... или в случае спортзалов в данных числах уже учтены души???


Я так понимаю, что души учтены для суточных и часовых расчетов, а секундные считаются при одновр. работе всех душей. Кто-то тут из спецов говорил, что при расчете секундных надо физкультурников заменять на души со 100% вер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Corky
сообщение 20.10.2009, 15:09
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 25.8.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 37667



Мне кажется или на самом деле у меня получается слишком маленький часовой расход??? Может я зря волнуюсь... вроде все правильно считаю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 20.10.2009, 18:14
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Corky @ 20.10.2009, 16:09) *
Мне кажется или на самом деле у меня получается слишком маленький часовой расход??? Может я зря волнуюсь... вроде все правильно считаю

математические вычисления проверьте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anastasiya
сообщение 9.2.2010, 12:11
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 25.10.2007
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 12312



Добрый день! В продолжение этой темы. Помогите разобраться helpsmilie.gif У меня ФОК с бассейным (потребитель 27 по СНиПу). Считаю суточный расход. Исходные данные: ФОК работает в 2 смены (16часов), единовременная пропускная способность бассейна -32чел, количество сеансов купания -12. Правильно ли считаю суточный расход: 32(чел)х12(сеансов в сутки)х100(норма водопотребления на одного спортсмена)=38,4м3/сут?
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 9.2.2010, 14:03
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Anastasiya @ 9.2.2010, 12:11) *
Правильно ли считаю суточный расход: 32(чел)х12(сеансов в сутки)х100(норма водопотребления на одного спортсмена)=38,4м3/сут?

Вы хотите чтобы были проверены математические вычисления? smile.gif
Больше чем дано - не дано.... По норме СНиПа считать рекомендуется...
Еще гляньте справочное пособие к СНиП 2.08.02-89 "Проектирование спортивных залов, помещений для физкультурно-оздоровительных занятий и крытых катков с искусственным льдом"
Правда СНиП 2.08.02-89 отменен с января, но других пособий пока не дано...



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Престиж
сообщение 9.2.2010, 14:23
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 1.4.2009
Пользователь №: 31449



Взамен СНиП 2.08.09 "Общественные здания и сооружения" с 1 января 2010 вводится СНиП 31-06-2009.

Ниже привожу ссылку с текстом приказа об утверждении и вступлении в силу данного нормативного документа:

http://docs.cntd.ru/document/902173225

А вот сам текст СНиПа: Прикрепленный файл  31_06_2009.zip ( 1,73 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 143


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Corky
сообщение 9.2.2010, 15:30
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 25.8.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 37667



Спасибо большое, сейчас почитаю!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anastasiya
сообщение 9.2.2010, 15:55
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 25.10.2007
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 12312



Нет, не математические вычисления, правильность хода мыслей, поскольку уж очень напугал такой расход. По поводу приложения "по проектированию спортивных залов, .....". Там приводится описание расчета максимального часового расхода воды занимающимися: суточная норма х количество занимающихся в смену/ продолжительность смены. Открываем справочное пособие к тому же СНиПу но "по проектированию бассейнов" и СП 31-113-2004; расчет все того же максимального часового расхода, но в формуле вместо суточной норма приведена норма часовая. Вот такая незадача!!!! И еще один мучающий вопрос: что имеется в виду под сменой? Рабочая смена комплекса (что около 8часов-рабочий день) или же один сеанс занятий будь то занятия в бассейне, или занятия в спортзале (около 45минут).
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 9.2.2010, 21:00
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Anastasiya @ 9.2.2010, 15:55) *
Нет, не математические вычисления, правильность хода мыслей, поскольку уж очень напугал такой расход.....

угу.
Пропускная способность измеряется в чел/смену. Судя по всему у Вас 32 чел/см, смен 12 и работает ФОК 16 часов. Но это Вы должны уточнить у архитекторов или технологов все таки.
В справочном пособии к СНиП 2.08.02-89 «по проектированию спортивных залов…» сказано что:
«4.5. Устройство внутреннего хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода и нормы расхода воды в сутки и в часы максимального водопотребления, а также устройство канализации должны отвечать требованиям СНиП 2.04.01-85 с дополнительным учетом водопотребления на….»
Т.е. если нет дополнительных, то считаете по СНиП 2.04.01-85.
А раз еще есть и бассейн то смотрите и в нормативы по бассейнам
Логическое рассуждение такое получается: суточный расход – норма 100 л на чел.
Вода нужна в основном для приема душа до и после бассейна.... ну еще хоз.-быт. нужды чуть.
100 л из душевой с расходом 0,2 л/с – это на 8 минут, т.е. 4 минуты до и 4 минуты после – вполне реально.
У Вас получается 384 человека в сутки – это очень не малое количество и воды надо много, чтобы они все смогли помыться.
А вот в час – норма конечно ерундовая в СНиПе и предлагаемые расчеты часового расхода в справочных пособиях тоже вызывают много вопросов…
Таблица 10.2 СП 31-113-2004 вполне реальная на мой взгляд.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 9.2.2010, 21:05
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Престиж @ 9.2.2010, 14:23) *
А вот сам текст СНиПа:

Хочу напомнить, что на форуме есть раздел Нормативные документы
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=45204
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anastasiya
сообщение 10.2.2010, 10:38
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 25.10.2007
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 12312



OlgaO, спасибо вам большое! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 10.2.2010, 11:06
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Anastasiya @ 10.2.2010, 10:38) *
OlgaO, спасибо вам большое! smile.gif

не стоит благодарности smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Престиж
сообщение 10.2.2010, 11:54
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 1.4.2009
Пользователь №: 31449



Цитата
Хочу напомнить, что на форуме есть раздел Нормативные документы
Прошу прощения! просто хотел что бы человеку удобнее было скачать rolleyes.gif
а в разделе Нормативные документы я сразу создал тему, т.к. посчитал что если вы не знаете про такой СНиП, то никто его ещё не выложил и решил не проверять.

Сообщение отредактировал Престиж - 10.2.2010, 11:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Corky
сообщение 10.2.2010, 11:59
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 25.8.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 37667



Растолкуйте.... helpsmilie.gif
В чем разница между физкультурниками и спортсменами? кто они- почему разный расход??? unsure.gif
А самый большой вопрос- как же считать душевые кабины.... Если я принимаю спортсменов, то я должна прибавить к секундному расходу еще и расход душевых (к часовому и суточному ничего прибавлять не нужно?), а если физкультурников, то душевые считать отдельно не нужно??? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 10.2.2010, 12:09
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Престиж @ 10.2.2010, 11:54) *
Прошу прощения! просто хотел что бы человеку удобнее было скачать rolleyes.gif
а в разделе Нормативные документы я сразу создал тему, т.к. посчитал что если вы не знаете про такой СНиП, то никто его ещё не выложил и решил не проверять.

smile.gif угу, я увидела Ваше сообщение в нормативке с новым СНиПом. Потом объединю с уже ранее созданной там темой по этому документу.
Ссылки сюда из Нормативных документов было бы достаточно вполне.
А про СНиП 31-06-2009 я, конечно, же знаю. Вы не правильно поняли мои слова. Я говорила не про новый СНиП, а про пособие к отмененному.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Престиж
сообщение 10.2.2010, 12:50
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 1.4.2009
Пользователь №: 31449



to OlgaO

Прошу прощения за мои сомнения smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 10.2.2010, 13:17
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Престиж @ 10.2.2010, 12:50) *
to OlgaO
Прошу прощения за мои сомнения smile.gif

О-о, все в порядке smile.gif

Цитата(Corky @ 10.2.2010, 11:59) *
Растолкуйте.... helpsmilie.gif
В чем разница между физкультурниками и спортсменами? кто они- почему разный расход??? unsure.gif
А самый большой вопрос- как же считать душевые кабины.... Если я принимаю спортсменов, то я должна прибавить к секундному расходу еще и расход душевых (к часовому и суточному ничего прибавлять не нужно?), а если физкультурников, то душевые считать отдельно не нужно??? helpsmilie.gif

Знаете бывают такие группы здоровья? Ну там люди под руководством выполняют несложные физические упражнения для поправки здоровья. Судя по всему они и есть физкультурники.
Спортсмены - это работа на результат, тренировки через не могу...примерно так.
Нормы воды разные - ну, вероятно, потому как они по разному себя ведут после занятий. Спортсменам надо несколько больше времени на душ.
Спортсмены и физкультурники в одном справочном пособии, поэтому на секундный на души надо прибавлять и физкультурникам и спортсменам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Corky
сообщение 10.2.2010, 13:34
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 25.8.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 37667



Цитата(OlgaO @ 10.2.2010, 13:17) *
Спортсмены и физкультурники в одном справочном пособии, поэтому на секундный на души надо прибавлять и физкультурникам и спортсменам.


?Так ведь про физкультурников написано "с учетом приема душа" ???
И как быть с часовым и суточным расходами???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 14:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных