Цитата(Anastasiya @ 9.2.2010, 15:55)

Нет, не математические вычисления, правильность хода мыслей, поскольку уж очень напугал такой расход.....
угу.
Пропускная способность измеряется в чел/смену. Судя по всему у Вас 32 чел/см, смен 12 и работает ФОК 16 часов. Но это Вы должны уточнить у архитекторов или технологов все таки.
В справочном пособии к СНиП 2.08.02-89 «по проектированию спортивных залов…» сказано что:
«4.5. Устройство внутреннего хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода и нормы расхода воды в сутки и в часы максимального водопотребления, а также устройство канализации должны отвечать требованиям СНиП 2.04.01-85 с дополнительным учетом водопотребления на….»
Т.е. если нет дополнительных, то считаете по СНиП 2.04.01-85.
А раз еще есть и бассейн то смотрите и в нормативы по бассейнам
Логическое рассуждение такое получается: суточный расход – норма 100 л на чел.
Вода нужна в основном для приема душа до и после бассейна.... ну еще хоз.-быт. нужды чуть.
100 л из душевой с расходом 0,2 л/с – это на 8 минут, т.е. 4 минуты до и 4 минуты после – вполне реально.
У Вас получается 384 человека в сутки – это очень не малое количество и воды надо много, чтобы они все смогли помыться.
А вот в час – норма конечно ерундовая в СНиПе и предлагаемые расчеты часового расхода в справочных пособиях тоже вызывают много вопросов…
Таблица 10.2 СП 31-113-2004 вполне реальная на мой взгляд.