Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемкой небольшой. Заказчик попросил установить фанкойлы YORK YFB-6, при гидравлическом расчете (и подборе балансировочных вентилей) требуется знать расход воды, так вот в каталоге (http://hvac.com1.ru:8029/WWW/catalogue/york/2004/yfb-r1.pdf) написан расход 3.000 л/с (три литра в секунду)!!!!! Собственно вопрос: кто нибудь сталкивался с этими фанкойлами, это их реальный расход???? Или это опечатка и имелось ввиду расход воды 3000 л/Ч?????
При расходе 3.000 л/с (три литра в секунду) скорость воды в подводке будет больше 2 м/с, так что я думаю что это опечатка, и имелось ввиду 3000 л/ч.
|