neradzuri
Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемкой небольшой. Заказчик попросил установить фанкойлы YORK YFB-6, при гидравлическом расчете (и подборе балансировочных вентилей) требуется знать расход воды, так вот в каталоге (http://hvac.com1.ru:8029/WWW/catalogue/york/2004/yfb-r1.pdf) написан расход 3.000 л/с (три литра в секунду)!!!!! Собственно вопрос: кто нибудь сталкивался с этими фанкойлами, это их реальный расход???? Или это опечатка и имелось ввиду расход воды 3000 л/Ч?????

При расходе 3.000 л/с (три литра в секунду) скорость воды в подводке будет больше 2 м/с, так что я думаю что это опечатка, и имелось ввиду 3000 л/ч.
exelente
Еще раз внимательно стр.15.
G=W/C*dT
C=4200 Вт/кг*К
neradzuri
excelente, если допустить, что это опечатка (и имелось ввиду 3.000 (три тысячи литров) л/ч, а не 3.000 (три литра) л/с), то расход воды в каталоге (0.833 л/с) и по формуле 0.83 л/с. Просто хотелось бы уточнить, может кто-то обращался в YORK по этому вопросу....
exelente
Обращаться прошу прощения зачем? Теплоемкость воды изменится?
neradzuri
По-поводу опечатки в их каталоге (сслыка выше)