Тепловой пункт, возможно ли использование конденсата для подпитки |
|
|
Гость_Uty_*
|
20.10.2009, 8:09
|
Guest Forum

|
Добрый день, уважаемые специалисты! Хочу обратиться к вам за помощью, дали задание запроектировать тепловой пункт: пароводяные теплообменники, система отопления с частичным водоразбором для тех.нужд. Вопрос в следующем: хотят подпитку сделать от конденсата,возможно ли это? Если возможно то, что нужно будет предусмотреть.
|
|
|
|
|
20.10.2009, 12:48
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
Цитата(Uty @ 20.10.2009, 8:09)  Добрый день, уважаемые специалисты! Хочу обратиться к вам за помощью, дали задание запроектировать тепловой пункт: пароводяные теплообменники, система отопления с частичным водоразбором для тех.нужд. Вопрос в следующем: хотят подпитку сделать от конденсата,возможно ли это? Если возможно то, что нужно будет предусмотреть.  Ну это-то как-раз элементарно. Атмосферный конденсатный бак, насос, смеситель. Вот только тратить драгоценный конденсат на водоразбор для тех нужд...
|
|
|
|
|
20.10.2009, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(Uty @ 20.10.2009, 8:09)  хотят подпитку сделать от конденсата,возможно ли это? не самое хорошее решение. агрессивная жидкость этот конденсат. есть примеры , что это кончалось плачевно. как с этим можно бороться? я просто избегал таких решений.
|
|
|
|
Гость_Uty_*
|
20.10.2009, 13:18
|
Guest Forum

|
Цитата(Ernestas @ 20.10.2009, 16:16)  не самое хорошее решение. агрессивная жидкость этот конденсат. есть примеры , что это кончалось плачевно. как с этим можно бороться? я просто избегал таких решений.  И как же мне все таки быть???
|
|
|
|
|
20.10.2009, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
А других вариантов у вас нет? только этот один?
|
|
|
|
|
20.10.2009, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Цитата(Patorok @ 20.10.2009, 13:48)  Ну это-то как-раз элементарно. Атмосферный конденсатный бак, насос, смеситель. Вот только тратить драгоценный конденсат на водоразбор для тех нужд... Слышал о договорах где за тонну конденсата (невозвращенного) брали порядка 100 руб. Так что ...
Сообщение отредактировал Const82 - 20.10.2009, 13:27
|
|
|
|
Гость_Uty_*
|
20.10.2009, 13:28
|
Guest Forum

|
Да,только этот вариант! Цитата(Const82 @ 20.10.2009, 16:25)  Слышал о договорах где за тонну конденсата (невозвращенного) брали порядка 100 руб. Так что ... У нас такого нет, точнее у заказчика.
Сообщение отредактировал Uty - 20.10.2009, 13:27
|
|
|
|
|
20.10.2009, 13:35
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
Цитата(Uty @ 20.10.2009, 13:28)  Да,только этот вариант!
У нас такого нет, точнее у заказчика. Не может такого быть. Т.е., с пароводяных теплообменников Вы конденсат тоже в канализацию сливать можете? И что значит "только этот вариант"? Почему нельзя поставить нормальный бойлер на ГВС?
|
|
|
|
|
20.10.2009, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
технически это не проблема. решение вам предложили. а вот химически! как сделать, чтобы конденсат соответствовал параметрам подпиточной воды. Рh, кислород и т.д. тут не помогу. Patorok речь идет о подпитке отопительной и др систем. не о ГВС.
Сообщение отредактировал Ernestas - 20.10.2009, 13:41
|
|
|
|
|
20.10.2009, 13:42
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12263
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Интересно, что за тех.нужды такие, чтоб конденсатом их покрывать. Бывали конечно случаи, теплосеть конденсатом подпитывали, однако это из ряда вон; например, в баках пусто, на дворе Новый год, а давление в обратке падает... Дорого. Экономику считал кто ? Или там котлы сырой водой питают, или подготовка копеечная.
|
|
|
|
Гость_Uty_*
|
20.10.2009, 13:45
|
Guest Forum

|
Цитата(Patorok @ 20.10.2009, 16:35)  Не может такого быть. Т.е., с пароводяных теплообменников Вы конденсат тоже в канализацию сливать можете? И что значит "только этот вариант"? Почему нельзя поставить нормальный бойлер на ГВС? Ситуация такая: была система отопления от котельной и паропровод на тех.нужды, вода бралась из системы отопления. Так вот, а сейчас они хотят от котельной отказаться и сделать свой тп и использовать только пар от котельной, а подпитку сделать конденсатом в ту же систему отопления из которой вода берется на тех.нужды. Надеюсь понятно объяснила. Объяснили тем, что моют машины!
|
|
|
|
|
20.10.2009, 13:47
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
Цитата(Uty @ 20.10.2009, 13:45)  Ситуация такая: была система отопления от котельной и паропровод на тех.нужды, вода бралась из системы отопления. Так вот, а сейчас они хотят от котельной отказаться и сделать свой тп и использовать только пар от котельной, а подпитку сделать конденсатом в ту же систему отопления из которой вода берется на тех.нужды. Надеюсь понятно объяснила.
Объяснили тем, что моют машины! Жесть! Такого шанхая я ещё не встречал! Это ж бред полнейший и куча бабла на ветер! Щас своим ОВ-кам сцилку кину, пусть учаццо, как люди делают И вообще, пойду дома душ и раковину к батарее подключу, раз уж сейчас такая мода.
Сообщение отредактировал Patorok - 20.10.2009, 13:49
|
|
|
|
Гость_Uty_*
|
20.10.2009, 13:48
|
Guest Forum

|
Вот и я про тоже! Как быть???
|
|
|
|
|
20.10.2009, 13:56
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
Цитата(Uty @ 20.10.2009, 13:48)  Вот и я про тоже! Как быть??? Что делать? Дык сделать нормальную систему, как и везде. Отдельно ГВС (то, что вы называете "технологические нужды"), отдельно отопление. Хотите греть паром - пожалуйста, подводите пар к теплообменнику и возвращайте конденсат. А ещё лучше и дешевле вообще от пара отказаться и использовать старую теплосеть от котельной, раз уж пар на технологию не идёт. Да тут целый курс лекций по ОВ прочитать, чтоб ответить на ваш вопрос.
|
|
|
|
Гость_Uty_*
|
20.10.2009, 14:01
|
Guest Forum

|
Вы думаете я не понимаю и не рассматривала такие варианты! У них есть только пар без возврата конденсата! Они настаивают на такой схеме и уже даже оборудование закупили говорят  , вообще жесть!
Сообщение отредактировал Uty - 20.10.2009, 14:02
|
|
|
|
|
20.10.2009, 14:23
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
Цитата(Uty @ 20.10.2009, 14:01)  Вы думаете я не понимаю и не рассматривала такие варианты! У них есть только пар без возврата конденсата! Они настаивают на такой схеме и уже даже оборудование закупили говорят  , вообще жесть! Ну, а что Вы от нас хотите? Чтобы мы переубедили вашего зака? Ну.. можете ему ссылку на АБОК дать... И вообще, какова ваша роль в этом проекте? Сделать формальный раздел ТМ под уже закупленное оборудование? Ну так и сделайте, если уж зак самодурством занимаеццо, жалко что-ли? Технически всё возможно и нормы не запрещают.
Сообщение отредактировал Patorok - 20.10.2009, 14:23
|
|
|
|
Гость_Uty_*
|
20.10.2009, 14:40
|
Guest Forum

|
Patorok, а что у вас таких ситуаций не бывает??? Все по правилам и по нормам всегда и заказчики правильные попадаются?? Так то ,я просто спросила ,реально все таки такая схема будет работать или пусть ищут других дураков с такими хотелками!
Сообщение отредактировал Uty - 20.10.2009, 14:40
|
|
|
|
|
20.10.2009, 15:18
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
Цитата(Uty @ 20.10.2009, 14:40)  Patorok, а что у вас таких ситуаций не бывает??? Все по правилам и по нормам всегда и заказчики правильные попадаются?? Так то ,я просто спросила ,реально все таки такая схема будет работать или пусть ищут других дураков с такими хотелками! Откуда мне известно, будет оно работать, или нет. Если правильно посчитать, то может и заработает, вам уже 3 человека сказали, что принципиально это возможно. ЗЫ: а всё-таки идея мего! Использовать сеть отопления для водоразбора, при этом подпитывая конденсатом от пароснабжения! Экономия труб на лицо! ЗЗЫ: у нас заки обычно экономят, а не разшвыриваюццо деньгами на бредовые идеи, нецелесообразные ни с технической ни с экономической точки зрения.
|
|
|
|
|
20.10.2009, 22:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 26.6.2008
Пользователь №: 20100

|
Доброго дня/ночи! Ну, случаи как говорится бывают всякие Иногда пароснабжающая организация не принимает конденсат, сомневаясь в его качестве. Иногда конденсат практически сложно вернуть по причине удалённости источника. Например пар от ГЭС, которая стоит на расстоянии 5 - 15 км от потребителя (в расстояниях я не ошибся, для Тульской или Нижегородской областей это весьма распространённая ситуация). Технически реализовать всё возможно... Только в Вашем случае количество конденсата должно быть как минимум таким же как расход воды на технологические нужды. Если зимой себе такое представить можно, то чем Вы будете подпитывать систему летом? С уважением.
|
|
|
|
|
21.10.2009, 8:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26

|
Выполнить подпитку конденсатом конечно же можно. Но вот такую воду пускать на хоз.нужды (какие ?) нежелательно.
|
|
|
|
Гость_ЗОЛОТО_*
|
21.10.2009, 9:27
|
Guest Forum

|
Здравствуйте...раз уж говорим о тепловых пунктах...хотелось бы узнать...вот всегда ставила в тепловых пунктах отборные устройства, вернее, закладные детали и всё и никогда не задумывалась о принципе работы оного...подскажите кто-нибудь...для чего петля на нём???у нас мнения среди сотрудников уже разделились...а обыскали всё нигде не найдем...
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|