Канализация, Разделять или объединять |
|
|
|
21.10.2009, 13:57
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 21.10.2009
Пользователь №: 39871

|
Подскажите, пожалуйста, как поступить с канализацией для ветлечебницы: два санузла, операционная, мини-прачечная с обычной машиной на 5 кг и парочка кабинетов. Допускается ли объединить все потоки в одну сеть канализации? Спасибо
|
|
|
|
|
21.10.2009, 14:31
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
нет.
|
|
|
|
|
21.10.2009, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37458

|
Да. Прачечную придется отделить.
|
|
|
|
|
21.10.2009, 15:07
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Водонос @ 21.10.2009, 15:00)  Да. Прачечную придется отделить. Водонос, а да это к какому вопросу?
|
|
|
|
|
21.10.2009, 19:26
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 21.10.2009
Пользователь №: 39871

|
Спасибо, Vict и Водонос, не оставили без внимания
|
|
|
|
|
22.10.2009, 8:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37458

|
Цитата(Vict @ 21.10.2009, 16:07)  Водонос, а да это к какому вопросу?  Это к вашему "НЕТ"
|
|
|
|
|
28.10.2009, 14:22
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(НЕспециалист @ 28.10.2009, 14:14)  А я с вами категорически не согласна НЕспециалисту простительно не знать, что к промстоку предъявляют иные требования, нежели к бытовому. Тарифы, знаете ли и прочие заморочки...
|
|
|
|
|
28.10.2009, 14:38
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 40148

|
Когда делал вет лечебницу для бездомных собак на К3 присоединял только трапы устанавливаемые в местах содержания и мойки собак.Остальные стоки присоединял на К1.
|
|
|
|
|
28.10.2009, 15:38
|
Инженер проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527

|
Приветствую. Я, коечно, могу ошибаться... Но по логике - операционная к бытовым стокам тоже имеет мало отношения, там своя биология. Прачечная - однозначно к производственным стокам относится. Объёмы, даже для небольшой лечебницы большие.
|
|
|
|
|
28.10.2009, 16:56
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.11.2006
Пользователь №: 4630

|
Цитата(НЕспециалист @ 28.10.2009, 14:14)  А я с вами категорически не согласна ... Да, Аndrey R, несколько резкое высказывание с моей стороны  Но вы так корректно спустили НЕспециалиста с небес да на землю А в целом-то я согласна, что стоки от прачечной относится к производственным, и их надо бы разделять от бытовых, но просто решила рискнуть высказать терзавшие меня сомнения  Тем более что прачечную, где стоит одна бытовая "домашняя" машинка, сложно назвать в полном смысле прачечной. И если учесть, что там стирают только спецодежду, а все пелёнки одноразовые (сейчас эта практикуется), то....
|
|
|
|
|
28.10.2009, 17:06
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(НЕспециалист @ 28.10.2009, 16:56)  прачечную, где стоит одна бытовая "домашняя" машинка, сложно назвать в полном смысле прачечной. И если учесть, что там стирают только спецодежду, а все пелёнки одноразовые (сейчас эта практикуется), то....  Нельзя быть немножко беременной Или промка, и тогда отдельный выпуск, выполнение норматива по качеству и промтариф за кубы, или хозбыт, и тогда никакого контроля качества и совсем другой тариф за объем сброса.
|
|
|
|
|
28.10.2009, 18:12
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Оля-я @ 21.10.2009, 13:57)  Подскажите, пожалуйста, как поступить с канализацией для ветлечебницы Советую ознакомиться с требованиями разд.8 НТП-АПК 1.10.07.001-02 "Нормы технологического проектирования ветеринарных объектов для животноводческих, звероводческих, птицеводческих предприятий и крестьянских хозяйств".
|
|
|
|
|
30.10.2009, 10:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 13.8.2009
Из: орск
Пользователь №: 37216

|
Если и делать отдельные выпуски, то всё-таки отделять нужно операционную, с обработкой стоков перед сбросом в каналюгу. Наверное так.
|
|
|
|
|
  |