> Канализация, Разделять или объединять
Оля-я
сообщение 21.10.2009, 13:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 21.10.2009
Пользователь №: 39871



Подскажите, пожалуйста, как поступить с канализацией для ветлечебницы: два санузла, операционная, мини-прачечная с обычной машиной на 5 кг и парочка кабинетов. Допускается ли объединить все потоки в одну сеть канализации?
Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 21.10.2009, 14:31
Сообщение #2


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водонос
сообщение 21.10.2009, 15:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37458



Да. Прачечную придется отделить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 21.10.2009, 15:07
Сообщение #4


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Водонос @ 21.10.2009, 15:00) *
Да. Прачечную придется отделить.
Водонос, а да это к какому вопросу? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Оля-я
сообщение 21.10.2009, 19:26
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 21.10.2009
Пользователь №: 39871



Спасибо, Vict и Водонос, не оставили без внимания rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водонос
сообщение 22.10.2009, 8:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37458



Цитата(Vict @ 21.10.2009, 16:07) *
Водонос, а да это к какому вопросу? rolleyes.gif

Это к вашему "НЕТ"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
НЕспециалист
сообщение 28.10.2009, 14:14
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.11.2006
Пользователь №: 4630



А я с вами категорически не согласна dry.gif И прачечную можно подключить в ту же сеть. Поскольку там установлена обычная бытовая машина на 5 кг, ну плюс ванна для замачивания белья, в общем, стоков немного. Зачем для это лишнюю ветку тащить bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.10.2009, 14:22
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(НЕспециалист @ 28.10.2009, 14:14) *
А я с вами категорически не согласна

НЕспециалисту простительно не знать, что к промстоку предъявляют иные требования, нежели к бытовому. Тарифы, знаете ли и прочие заморочки... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vodenoi-S
сообщение 28.10.2009, 14:38
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 40148



Когда делал вет лечебницу для бездомных собак на К3 присоединял только трапы устанавливаемые в местах содержания и мойки собак.Остальные стоки присоединял на К1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 28.10.2009, 15:38
Сообщение #10


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Приветствую. Я, коечно, могу ошибаться... Но по логике - операционная к бытовым стокам тоже имеет мало отношения, там своя биология. Прачечная - однозначно к производственным стокам относится. Объёмы, даже для небольшой лечебницы большие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
НЕспециалист
сообщение 28.10.2009, 16:56
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.11.2006
Пользователь №: 4630



Цитата(НЕспециалист @ 28.10.2009, 14:14) *
А я с вами категорически не согласна ...

Да, Аndrey R, несколько резкое высказывание с моей стороны rolleyes.gif Но вы так корректно спустили НЕспециалиста с небес да на землю biggrin.gif
А в целом-то я согласна, что стоки от прачечной относится к производственным, и их надо бы разделять от бытовых, но просто решила рискнуть высказать терзавшие меня сомнения rolleyes.gif Тем более что прачечную, где стоит одна бытовая "домашняя" машинка, сложно назвать в полном смысле прачечной. И если учесть, что там стирают только спецодежду, а все пелёнки одноразовые (сейчас эта практикуется), то.... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.10.2009, 17:06
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(НЕспециалист @ 28.10.2009, 16:56) *
прачечную, где стоит одна бытовая "домашняя" машинка, сложно назвать в полном смысле прачечной. И если учесть, что там стирают только спецодежду, а все пелёнки одноразовые (сейчас эта практикуется), то.... wink.gif

Нельзя быть немножко беременной smile.gif
Или промка, и тогда отдельный выпуск, выполнение норматива по качеству и промтариф за кубы, или хозбыт, и тогда никакого контроля качества и совсем другой тариф за объем сброса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 28.10.2009, 18:12
Сообщение #13


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Оля-я @ 21.10.2009, 13:57) *
Подскажите, пожалуйста, как поступить с канализацией для ветлечебницы

Советую ознакомиться с требованиями разд.8 НТП-АПК 1.10.07.001-02
"Нормы технологического проектирования ветеринарных объектов для животноводческих, звероводческих, птицеводческих предприятий и крестьянских хозяйств".

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МАКС-ОРСК
сообщение 30.10.2009, 10:07
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 13.8.2009
Из: орск
Пользователь №: 37216



Если и делать отдельные выпуски, то всё-таки отделять нужно операционную, с обработкой стоков перед сбросом в каналюгу. Наверное так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных