|
  |
вытяжка из помещения с ИБП, взрывозащищенный вентилятор |
|
|
Гость_anna-OB_*
|
23.10.2009, 9:20
|
Guest Forum

|
Добрый день
У меня в помещении аппаратной стоит ИБП(источник бесперебойного питания), подскажите для вытяжки какой вентилятор во взрывозащищенном исполнении (выделяется водород) можно подобрать для расхода 200м3/ч. Желательно канальный вентилятор. Естественную вытяжку сделать нет возможности.
|
|
|
|
Гость_Serg333_*
|
23.10.2009, 10:26
|
Guest Forum

|
Цитата(anna-OB @ 23.10.2009, 10:20)  Добрый день
У меня в помещении аппаратной стоит ИБП(источник бесперебойного питания), подскажите для вытяжки какой вентилятор во взрывозащищенном исполнении (выделяется водород) можно подобрать для расхода 200м3/ч. Желательно канальный вентилятор. Естественную вытяжку сделать нет возможности. завод "Тайра" там вентиляторы в взрывозащ. исполнении (улитки). Канальники врятли будут взрывозащищенными.
|
|
|
|
|
23.10.2009, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Цитата(anna-OB @ 23.10.2009, 9:20)  У меня в помещении аппаратной стоит ИБП(источник бесперебойного питания), подскажите для вытяжки какой вентилятор во взрывозащищенном исполнении (выделяется водород) можно подобрать для расхода 200м3/ч. Желательно канальный вентилятор. Естественную вытяжку сделать нет возможности. Дико извиняюсь, но что Вы, сударыня, курили?  Посчитайте, будьте так добры, концентрацию водорода в воздухе помещения при одном работающем ИБП (аккумуляторе, по-простому) и задумайтесь, нужен ли Вам вентилятор ВЗИ!!! Следуя Вашей логике, в любом автомобиле все детали двигателя и, тем более, электрика с электроникой в моторном отсеке д.б. во взрыво-искрозащищенном исполнении. Аккумулятор же работает и тоже выделяет водород!!!  Аркадий
|
|
|
|
|
23.10.2009, 10:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Выделение водорода от ИБП является проблемой только в случае использования наливных батарей. Это достаточно экзотическое решение на сегодня. Современные герматичные батареи не требуют специализированных систем вентиляции. На эту тему даже есть нормативные отечественные документы.
|
|
|
|
|
23.10.2009, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Может, технологи ей такое задание дали?
У Systemair'а есть и "улитки" взрывозащищенные, и канальники. Найти их можно по маркировке - к вентилятору дописывается приставка Ех (explosive).
Не знаю, что у Вас за аппаратная - слишком мало информации - но, возможно. это поможет.
СНиП 2-58-75 Вытяжные вентиляционные агрегаты аккумуляторных батарей и кислотных должны предусматриваться во взрывобезопасном исполнении. Если приточный вентиляционный агрегат размещается в общем помещении с вытяжным, он также должен предусматриваться во взрывобезопасном исполнении. На вытяжных воздуховодах не допускается предусматривать установку шиберов и задвижек, а также клапанов для переключения режимов работы вентиляции. 5.37. При вытяжной вентиляции помещений аккумуляторных батарей и кислотных с естественным побуждением приток наружного воздуха следует предусматривать как в помещения аккумуляторных батарей и кислотных, так и в тамбур. Воздухообмен в тамбуре должен в два раза превышать кратность воздухообмена помещения аккумуляторных батарей. Рециркуляцию в помещениях аккумуляторных батарей и кислотных предусматривать не допускается. Воздухообмен в помещениях аккумуляторных батарей с элементным коммутатором с временным пребыванием персонала, расположенных в главном корпусе, должен предусматриваться из условия обеспечения в воздухе содержания паров серной кислоты в пределах допустимой концентрации (2 мг/м3), а водорода - пределах взрывобезопасной концентрации (0,7 % по объему). Подача приточного воздуха должна предусматриваться в нижнюю зону со скоростью не более 2 м/с. Примечание. Прокладку металлических вентиляционных воздуховодов над аккумуляторными батареями предусматривать не допускается. 5.38. Вентиляционные системы помещений аккумуляторных батарей и кислотных должны предусматриваться самостоятельными, не связанными с вентиляционными системами других помещений. 5.39. Трубопроводы систем отопления и вентиляции, расположенные в помещениях аккумуляторных батарей и кислотных, должны предусматриваться на сварке, а запорно-регулирующая арматура должна быть вынесена за пределы этих помещений. 5.40. Удаление воздуха из помещений аккумуляторных батарей и кислотных следует предусматривать наружу, за пределы главного корпуса. 5.41. Устройство каналов для прокладки трубопроводов под полом аккумуляторных батарей не допускается.
|
|
|
|
|
23.10.2009, 11:20
|
Freelance design of HVAC systems
Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166

|
Покурить оно иногда не только приятно, но и полезно и anna-OB похоже курит то шо нада Не её задача парить себе мозг технологическими изысками - нет заданий на тип аккумуляторов и подтверждения отсутствия взрывоопасной среды - пАлучите и распишитесь за взрывозащищённый вентилятор: "R 315 Ex II 3G c IIB T3 X" (характеристики во вложении). Для горючих газов, паров или тумана используется следующая классификация:Зона 0 Зоны, в которых опасная взрывчатая газообразная среда имеется постоянно или в течение продолжительного времени. Зона 1 Зоны, в которых опасная взрывчатая газообразная среда может возникать время от времени. Зона 2 Зоны, в которых опасная взрывчатая газообразная среда может возникать редко и только на непродолжительное время.
|
|
|
|
|
2.7.2010, 15:02
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 8.4.2010
Пользователь №: 51341

|
Вообще я еще не встречал ни одного вентилятора во взрывобезопасном исполнении расчитанного на удаление водорода (в том же sistemair четко прописана применяемость взрывозащищенных вентиляторов). Есть правила работы с водородом где предписывается для удаления водорода применять эжекционные установки... Только есть проблема - не могу найти расчетов коэффициента эжекции (либо готовых вытяжных эжекционных установок). Если кто знает поделитесь информацией. (зарядная кислотных и щелочных акумуляторов электропогрузчиков (на 54 штуки) - это не один ИБП...)
|
|
|
|
|
16.10.2011, 20:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131

|
Цитата(pioneer @ 2.7.2010, 16:02)  Вообще я еще не встречал ни одного вентилятора во взрывобезопасном исполнении расчитанного на удаление водорода (в том же sistemair четко прописана применяемость взрывозащищенных вентиляторов). Есть правила работы с водородом где предписывается для удаления водорода применять эжекционные установки... Только есть проблема - не могу найти расчетов коэффициента эжекции (либо готовых вытяжных эжекционных установок). Если кто знает поделитесь информацией. (зарядная кислотных и щелочных акумуляторов электропогрузчиков (на 54 штуки) - это не один ИБП...) Есть отечественные производители, выпускающие вентиляторы с сертификатом для применения во взрывоопасной среде, в частности в аккумуляторных, в полном соответствии с ГОСТ Р 51330.13-99 и с ГОСТ 52350.0-2005. К таким относится завод КВМ. Правда, бабок эти вентиляторы стоят немеренно.... По поводу Systemair и его взрывозащищённых вентиляторов... Сейчас полазил по сайту московского представительства. Похоже, что получением российских сертификатов господа не обременяют себя. Наверное, считают, что мы должны равняться на Европу. Да-ссс...
|
|
|
|
|
16.10.2011, 21:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131

|
Классные документы сейчас надыбал с сайта шарашки Купи-продай... Это радует. Выход найден! В отличие от официального представительства Системэйр эта шарашка имеет полный комплект разрешительных документов, причём - в свободном доступе. Правда, у российского сертификата соответствия истёк срок действия больше месяца назад. Но думаю, пока суть, да дело, поставщики подсуетятся и продлят сертификат на следующие три года. А вот разрешение на эксплуатацию пока в силе, до 2013 года. Оба документа прилагаю. Кстати, из текста приложения к российскому сертификату следует, что Ex-вентиляторы Systemair вполне можно эксплуатировать даже в зарядных и в аккумуляторных. Молодцы шведы... Самое главное, отдельные вентиляторы Ex Systemair, в частности, DKEX, имеют двигатель с внешним ротором, а значит можно организовать регулирование производительности по датчику загазованности в помещении. Класс. И с приточкой моноблочной с таким же двигателем можно увязать по автоматике. Неожиданно свезло...
|
|
|
|
|
16.10.2011, 22:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131

|
Информация на заметку... Вопрос относится к автоматике. На соответствующем форуме здесь же на АВОКе ему посвящены отдельные дискуссии. Одни участники там пишут, что вполне можно, другие - что нет, третьи - типа можно, но никаких гарантий... Читал, так и не понял, какой же вывод сделать. Там же был брошен камень в огород Системэйр, что мол, менеджеры поставщиков не знают, как ответить на поставленные вопросы. Речь идёт о возможности регулирования скорости вращения вентиляторов с двигателем с внешним ротором посредством частотного преобразователя. Как частный случай, такая необходимость может возникнуть в проекте вентиляции помещений с взрывоопасной атмосферой. Поскольку, обязательно сталкиваешься с необходимостью автоматического регулирования производительности приточки и вытяжки, их взаимной увязки и балансировки. И двигатель вытяжного вентилятора во взрывозащищённом исполнении в 90% случаев имеет обычный асинхронный двигатель. А значит регулирование - только частотником (или переключением обмоток, если такая возможность имеется). Нередко приточка имеет вентиляятор с двигателем с внешним ротором. Вот тогда и встаёт искомый вопрос. Случайно вычитал сегодня на странице 24 инструкции по монтажу и эксплуатации от Systemair (приложена к предыдущему сообщению) предупреждение в отношении вентиляторов с двигателем с внешним ротором: " Вентиляторы не допускают регулирования скорости вращения путём изменения частоты тока". Вот такой ответ, вполне конкретный и определённый. Нельзя запрягать в одну упряжку коня и трепетную лань...
|
|
|
|
|
17.10.2011, 1:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131

|
Свежий российский сертификат соответствия, до июля 2014 года на взрывозащищённые вентиляторы Systemair. Скачан с сайта шведской конторы. ------------------- Следует обратить внимание, что в инструкции по монтажу и эксплуатации имеется указание, что взрывозащищённые вентиляторы, кроме крышных, не должны размещаться вне помещений, а при установке в неотапливаемом помещении - должны быть утеплены. Как я понимаю, ограничения вызваны образованием конденсата и замерзанием последнего в отверстии для его вывода зимой, а также - классом защиты от осадков.
Сообщение отредактировал old patriot - 17.10.2011, 2:09
|
|
|
|
|
17.10.2011, 6:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 18.3.2010
Из: ПФО
Пользователь №: 48695

|
Цитата(Зольников Михаил @ 23.10.2009, 11:01)  Может, технологи ей такое задание дали?
У Systemair'а есть и "улитки" взрывозащищенные, и канальники. Найти их можно по маркировке - к вентилятору дописывается приставка Ех (explosive).
Не знаю, что у Вас за аппаратная - слишком мало информации - но, возможно. это поможет.
СНиП 2-58-75 Вытяжные вентиляционные агрегаты аккумуляторных батарей и кислотных должны предусматриваться во взрывобезопасном исполнении. Если приточный вентиляционный агрегат размещается в общем помещении с вытяжным, он также должен предусматриваться во взрывобезопасном исполнении. На вытяжных воздуховодах не допускается предусматривать установку шиберов и задвижек, а также клапанов для переключения режимов работы вентиляции. 5.37. При вытяжной вентиляции помещений аккумуляторных батарей и кислотных с естественным побуждением приток наружного воздуха следует предусматривать как в помещения аккумуляторных батарей и кислотных, так и в тамбур. Воздухообмен в тамбуре должен в два раза превышать кратность воздухообмена помещения аккумуляторных батарей. Рециркуляцию в помещениях аккумуляторных батарей и кислотных предусматривать не допускается. Воздухообмен в помещениях аккумуляторных батарей с элементным коммутатором с временным пребыванием персонала, расположенных в главном корпусе, должен предусматриваться из условия обеспечения в воздухе содержания паров серной кислоты в пределах допустимой концентрации (2 мг/м3), а водорода - пределах взрывобезопасной концентрации (0,7 % по объему). Подача приточного воздуха должна предусматриваться в нижнюю зону со скоростью не более 2 м/с. Примечание. Прокладку металлических вентиляционных воздуховодов над аккумуляторными батареями предусматривать не допускается. 5.38. Вентиляционные системы помещений аккумуляторных батарей и кислотных должны предусматриваться самостоятельными, не связанными с вентиляционными системами других помещений. 5.39. Трубопроводы систем отопления и вентиляции, расположенные в помещениях аккумуляторных батарей и кислотных, должны предусматриваться на сварке, а запорно-регулирующая арматура должна быть вынесена за пределы этих помещений. 5.40. Удаление воздуха из помещений аккумуляторных батарей и кислотных следует предусматривать наружу, за пределы главного корпуса. 5.41. Устройство каналов для прокладки трубопроводов под полом аккумуляторных батарей не допускается. Вот буквально на той недели бился с проверяющими структурами у заказчика по поводу этого СНиП, его пункт 1.1 приписывает использование его для тепловых станций мощьностью 25тыс. кВт и более....разумного его принимать ко всем аккумуляторным?
Сообщение отредактировал Циркуль - 17.10.2011, 6:57
|
|
|
|
|
17.10.2011, 8:54
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44782
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Циркуль @ 17.10.2011, 7:56)  Вот буквально на той недели бился с проверяющими структурами у заказчика по поводу этого СНиП, его пункт 1.1 приписывает использование его для тепловых станций мощьностью 25тыс. кВт и более....разумного его принимать ко всем аккумуляторным? Раздел ПУЭ тоже похож на этот СНиП. ИМХО все логично, кроме тамбура и кислотной (которые могуть и не быть), все эти требования можно найти разрозненно и в других нормах. Что конкретно не нравится?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|