Не буду создавать новую тему, напишу в этой.
Примерно такая же ситуация: сказали сделать проект, приходится делать. Занимался только АУПС, теперь надо сделать водяное пожаротушения небольшого 3 этажного торгового центра.
1.Сплинкеры я расставил( в приложеном файле), сразу возник вопрос какие сплинкеры лучше использовать? ( я остановился на TYCO TY3251, или лучше другие?)
Расчет делал по самой удаленной группе рядков (3 рядка) в нижнем левом углу кольца на 3м этаже.
Почитал Мешмана, СП5. Короче в итоге получилось при требуемой интенсивности по СП5 равной 0,08, расход на 1 ороситель=0,08*16=1,28л/с, Тогда требуемое минимальное давление перед диктующим получилось примерно 0,1МПа.
В итоге давление у стояка получилось 0,245МПа, а расход группы рядков 12,408л/с
Вот теперь меня интересует эта фраза в СП5: "расчет кольцевой схемы делать аналогично тупиковой, но при 50% расчетного расхода воды по каждому полукольцу". Вот может туплю сильно, но нихера понять смысл этой фразы не могу)) Это тоесть значит что мне мой получившийся расчет надо удвоить или наоборот?) Ответте, только не бейте сильно.
Дальше порядок действий мне вроде понятен: добавить расход пожарных кранов, найти требуемое давление пожарного насоса, и начинать веселиться с насосной станцией.
Мой первый опыт, все в процессе, жду критики.
И еще есть вопрос: Саму систему трубопроводов уже начали монировать, и столкнулись с проблемой сложности подвода распределительного трубопровода к сплинкерам в центральной части здания на 1 и 2 этажах ( там злая балка. которую им впадлу огибать).
Дак вот зазчик предложил кинуть еще одну трубу DN65 питающего трубопровода по центру здания на 1 и 2 этажах и запитать от нее эти сплинкеры. Ничего ведь страшного если так сделать?
Спасибо, жду ответов.
(На чертеже не обращайте внимание на указания, они временные)