Первод Па в расходы воздуха |
|
|
|
12.2.2007, 8:34
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.12.2006
Пользователь №: 5383

|
Господа, столкнулся с проблемой. СНиП 41-01-2003 рекомендует подавать в помещение количество воздуха для создания избыточного давления 20 Па (п. 7.4.3). Я не понял, как рассчитать это требуемое кол-во воздуха. Попытался по уравнению состояния идеального газа (PV=m/M*R*T), но вышел полный бред. Потом нашёл отраслевой документ и посмотрел в нём необходимое кол-во объёмов и успокоился. Знакомые проектировщики делают так же, а как надо-то. Подозреваю, что есть там какая-то условность, как, например, с утечками в теплосетях. Подскажите, кто знает, пожалуйста.
|
|
|
|
|
12.2.2007, 13:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 3.6.2006
Из: Курск>>Москва
Пользователь №: 3058

|
смотрите:
ПОСОБИЕ 1.91 к СНиП 2.04.05-91 РАСЧЕТ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА
3. Расходы воздуха для тамбур-шлюзов и для обеспечения дисбаланса воздуха в помещениях
|
|
|
|
|
30.10.2009, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196

|
Уважаемые главспецы подскажите хоть примерно как определится с расходами воздуха если заданы давления в Па?
|
|
|
|
|
30.10.2009, 15:18
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224

|
ууу... интересная планировка. это кто такое задание выдал? на форуме было уже обсуждение про Па и м3 в темах "про подпор и ДУ". ссылку сразу не дам - не помню, надо искать.
|
|
|
|
|
30.10.2009, 15:20
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Минусы перед цифрами - эти помещения должны быть под разряжением?
|
|
|
|
|
30.10.2009, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196

|
1) задание выдали физики; 2) с минусом это разрежение; Поправлюсь маленько ... в пом. №28не -35, а -10Па. Разница давлений между 28 и 27 помещениями 25Па. Помещение № 28 самое чистое должно быть - производство фармпрепарата, но в тоже время производство радиоактивное. И из блока нельзя чтобы вобще какие то были на улицу. Вытяжные системы с угольными и НЕРА фильтрами.
Сообщение отредактировал Вован (Киев) - 30.10.2009, 15:31
|
|
|
|
|
30.10.2009, 15:38
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
При подпоре в л/к при пожаре решается обратная задача, создаётся избыточное давление и надо не превысить 20 Па. Если предположить, что разрежение создастся тем же кол-вом воздуха, что и избыток, то да, можно взять за основу тот расчёт.
|
|
|
|
|
30.10.2009, 15:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196

|
Если в одном помещении по отношению к остальным +20Па это понятно. Но в даном случае ума не приложу как вычыслить..... не может же быть со всех помещений вытяжка быть... надо кудато ж и приток давать.
|
|
|
|
|
30.10.2009, 16:13
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224

|
вот нашлась тема с формулами и картинками http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...st&p=243976Цитата не может же быть со всех помещений вытяжка быть... надо кудато ж и приток давать. приток давать в те же помещения, только меньше на Х м3/ч, что бы выполнить условие по N Па. если разница по дисбалансу всего здания будет меньше или равна 1 крату, то эту разницу можно смело брать с улицы без подогрева, как инфильтрацию.
|
|
|
|
|
30.10.2009, 17:01
|
Инжиниринг высоких
Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087

|
Странные физики ТЗ выдают, они как вроде позабывали законы сохранения...
Есть мысль. А что если группам изолированных друг от друга помещений сместить точку отсчета давления? Ведь на плане указаны избыточные давления относительно атмосферы? Но т.к. помещения изолированы от атмосферы, то может достаточно создать требуемый перепад между помещениями? Ибо мне кажется, что воздуху не важно, будет в соседних помещениях -5 и -35 или +15 и -15 Па. Он будет стремиться из зоны с большим давлением в зону с меньшим в таком же точно количестве. Но это, конечно, при условии полной изоляции от атмосферы.
|
|
|
|
|
30.10.2009, 17:28
|
инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906

|
Цитата(Вован (Киев) @ 30.10.2009, 15:44)  Если в одном помещении по отношению к остальным +20Па это понятно. Но в даном случае ума не приложу как вычыслить..... не может же быть со всех помещений вытяжка быть... надо кудато ж и приток давать. Вот в те, где -5 Па и давайте, а в те, где -25 Па - нинада  Все равно, думается, смысл в определенном направлении движения потоков, а не в абсолютных значениях давления
Сообщение отредактировал WhiteShark - 30.10.2009, 17:29
|
|
|
|
|
30.10.2009, 17:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747

|
В "грязных" (находящихся под разрежением) помещениях величина расхода приточного воздуха определяется из условия разбавления вредностей (как и в обычном помещении), а величина разрежения определяет направление перетока воздуха от более чистого к более грязному и величина разрежения подлежит мониторингу. Первая величина расчитывается, вторая задается.
|
|
|
|
|
30.10.2009, 21:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
При разных величинах разряжения воздух все равно будет перетекать в те помещения, где разряжение больше. А какое назначение у этих помещений? И из опыта работы с учеными по лабораторному корпусу одного института, могу сказать что они: 1. сами не знают, чего хотят; 2. вообще не представляют как работает вентиляция; 3. некоторые из них видимо переучились...Так что советую мучить их разъяснениями работы системы вентиляции и требованиями выдать нормальное задание с указанием требований по помещениям.
|
|
|
|
|
30.10.2009, 21:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196

|
28-лаборатория производства радиофармпрепаратов; 27-лаборатория качества; 37-бункер циклотрона.
Вобчем в циклотроне поизводят радиоактивную бяку которую подают по трубкам в лабораторию производства РФП. Тут ее расфасовывают как бы по шприцам. В последующем эта бяка вводится в кровь человека перед его помещением в томографы - для определения наличия опухолей. Вот вкратце так.
Сообщение отредактировал Вован (Киев) - 30.10.2009, 21:30
|
|
|
|
|
30.10.2009, 22:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Всё значительно проще. Давления даны для того, чтобы показать напраление движения воздуха или, что тоже самое - градацию помещений по чистоте. Поэтому, нанесите стрелки через существующие проёмы в направлении большего вакуума. У вас сразу появятся зоны подачи и вытяжки воздуха. К этому если добавить перепускные клапана с грузиками (5 - 50 Па см Системайр), то сравнительную разность давлений можно будет контролировать. Расчёты перетока придётся брать через щели закрытой двери (как при дымоудалении) точность - главное не занизить, т.к. есть перепускные клапана, которые это скорректируют..... Самое главное здесь то, что технологи, давшие эти давления могли всё перепутать. Поэтому лучше всего самому ознакомиться с технологией и определить для себя как должен двигаться воздух....
|
|
|
|
Гость_Pitya_*
|
3.11.2009, 14:26
|
Guest Forum

|
Круто! Цитата Расчёты перетока придётся брать через щели закрытой двери (как при дымоудалении) точность - главное не занизить, т.к. есть перепускные клапана, которые это скорректируют..... А если по технологии двери какого-то супер-пупер высокого класса плоности - тогда выходит, что перепад давления прийдется рассчитывать на весь проем октрытой двери...тогда: есть помещения (напр. 20-22) перепад между которыми 60Па - если перевести в кг/м2, то получается довольно большое усилие для открытия двери.
|
|
|
|
|
5.11.2009, 9:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196

|
ага... двери и есть высокого класса плотности
|
|
|
|
|
8.11.2009, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196

|
Вычитал в книге "Чистые помещения" под редакцией А.Е.Федотова как рассчитывать потери воздуха на эксфильтрацию или инфильтрацию сквозь щель по периметру двери:
L=Fd * ∑Z*√∆P*3600, (м.куб/час), где
Fд - площадь щели, м.кв; ∑Z - КМС щели(равно 0,85); ∆P - требуемый перепад давления, Па
Регулировать давление в помещении советуют с помощью клапана с постоянным расходом на притоке и клапаном переменного расхода на вытяжном воздуховоде.
Кто сталкивался с помещениями лабораторий подскажите пожалуйста какую ширину щели принимали, а то разлет получается пристойный?
|
|
|
|
|
8.11.2009, 13:26
|
Инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437

|
Формулы это конечно хорошо, только не забывайте что это в физике все просто. берем герметичное помещение А подаем Х м3/ч. вытягиваем Y м3/ч и получаем искомые паскали. А в жизни вы ни за что не узнаете каие щели в данном помещении. Только играть при наладке расходами можно
|
|
|
|
|
8.11.2009, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196

|
Что же мне в примечаниях чтоли писать : "Расходы воздуха по помещениям для достижения требуемого уровня давления воздуха в помещении определить при монтаже систем вентиляции". Или что-то в этом роде:)
|
|
|
|
|
9.11.2009, 16:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 21.4.2007
Пользователь №: 7298

|
была похожая работа, ставил клапаны КИД-500, а расход расчитывал по открываемым проемам (1 м/с)
|
|
|
|
|
9.11.2009, 17:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196

|
На дверной проем 2,5 м.кв надо 9000 кубов воздуха. Очень многовато как-то выходит... сдует весь персонал..... если дверь откроют
|
|
|
|
|
9.11.2009, 17:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
А не перегрелись ли вы: это при дымоудалении расчитывается на одну открытую дверь шлюза, потому что людей надо спасать и дать бездымную эвакуацию. У вас надо делать ОЧ помещение с избыточным давлением 10-20 Па и шлюз с блокировкой дверей - чтоб не открылись 2 сразу и клапаном сброса избытка давления в более грязное помещение.....
|
|
|
|
|
9.11.2009, 18:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196

|
Дык и я про тоже. Кубов 250-300 получается на дверь для создания +20Па в помещении.
|
|
|
|
|
28.11.2009, 21:53
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 25.8.2007
Из: г. Алма-Ата
Пользователь №: 10885

|
Добрый вечер. У меня такая же ситуация. Технологи дали кратность воздуха и давление которое нужно создать в помещении. Я нашла формулу (СНиП 2-04-05-91-1(пособие) - Расчет и распределение приточного воздуха) по которой можно определить расход воздуха исходя из давления. Там же приводятся примеры расчета. Например: в примере 2 берутся давления но мне немного не понятно как и где нужно прибавлять или отнимать в моем случае в примере 3 вариант 1 при окончательном расчете не понятно откуда цифры 45, а в варианте 2 там 20. Может быть с этим разбирался кто нибудь. Заранее благодарна.
Прикрепленные файлы
Snap1.jpg ( 70,59 килобайт )
Кол-во скачиваний: 336
Snap2.jpg ( 134,85 килобайт )
Кол-во скачиваний: 514
Snap3.jpg ( 87,46 килобайт )
Кол-во скачиваний: 584
Snap4.jpg ( 75,24 килобайт )
Кол-во скачиваний: 536
|
|
|
|
|
21.6.2010, 8:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Ув. коллеги! Столкнулся с такой проблемой: 1) есть расходы воздуха (если точнее кратность воздухообмена) заданная технологами 2) разность давлений по помещениям ( тоже заданная технологами). Помещение (чистое) фасовки нестерильных лекарственных ср-в задача в следующем: не допустить попадания (перетекания) вредностей выделяющихся в этом самом помещении в соседние помещ-я посредством создания в соседних помещ-х подпора. Собственно вопрос в следующем: как обеспечить необходимые давления зная расходы воздуха ? P.s. стрелками на чертеже показаны движение воздуха в зависимости от давления в помещении. Спасибо jota за данный совет.
|
|
|
|
Гость_Илья М_*
|
21.6.2010, 9:00
|
Guest Forum

|
Перепад давление определяет направление перетечек воздуха при закрытых дверях, а вот расход воздуха на этом перепаде зависит от разамера щелей в дверях. Осталось только узнать размер щелей вокруг всех дверей, а также проверить окна на плотность...)))
Сообщение отредактировал Илья М - 21.6.2010, 9:01
|
|
|
|
Гость_Илья М_*
|
21.6.2010, 9:14
|
Guest Forum

|
Цитата(Вован (Киев) @ 9.11.2009, 19:07)  Дык и я про тоже. Кубов 250-300 получается на дверь для создания +20Па в помещении. ...то есть для обеспечения перепада давления 20Па с расходом 300м3/ч потребуется дыра в стене размером приблизительно 150х100мм. Собственно именно такое обеспечение перепада давления между помещениями и описывает ГОСТ о Чистых помещениях. При открытых дверях ни о каком перепаде давления не идёт и речи. Если нужен перепад давления гарантированный, то без шлюза с двойными дверями не обойтись.
|
|
|
|
|
21.6.2010, 9:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Цитата(Илья М @ 21.6.2010, 11:00)  Перепад давление определяет направление перетечек воздуха при закрытых дверях, а вот расход воздуха на этом перепаде зависит от разамера щелей в дверях. Осталось только узнать размер щелей вокруг всех дверей, а также проверить окна на плотность...))) Окна (по солвам технологов) герметичные. С размером щелей посложнее (вряд ли технологи это знают ): если задатся величиной щели 1мм, то можно найти дополнитнльный объем воздуха на компенсацию утечек при заданных щелях и разностях давлений. Если правильно Вас понял это и будет искомая величина.
|
|
|
|
Гость_Илья М_*
|
21.6.2010, 9:45
|
Guest Forum

|
Цитата(baniffaciy @ 21.6.2010, 10:22)  Окна (по солвам технологов) герметичные. С размером щелей посложнее (вряд ли технологи это знают ): если задатся величиной щели 1мм, то можно найти дополнитнльный объем воздуха на компенсацию утечек при заданных щелях и разностях давлений. Если правильно Вас понял это и будет искомая величина. Именно так!...)))
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|