Первод Па в расходы воздуха |
|
|
|
21.6.2010, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
В каждом тамбуре 2 двери. Принимаете подачу в тамбур по вашим нормам, но не менее 250м3/ч. Ставите перепускные клапана из тамбура в коридор
Сообщение отредактировал jota - 21.6.2010, 10:34
|
|
|
|
|
25.6.2010, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Цитата(jota @ 21.6.2010, 12:30)  .... Ставите перепускные клапана из тамбура в коридор Ув. jota спасибо Вам большое! Только что то на русском языке на оф. сайте ничего подобного не нашел. У Вас нету информации на русском про данные клапана?! Спасибо!
|
|
|
|
|
25.6.2010, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 21.4.2007
Пользователь №: 7298

|
На пром предприятии закладывали клапаны избыточного давления КИД-500 (д500), есть и других диаметров, производства "Филар". Правда вид у них не очень презентабельный, но со своими функциями справляются. На штоке установлен грузик, перемещая его можно изменить величину перепада давления.
|
|
|
|
|
25.6.2010, 15:15
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22357
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(pashik @ 25.6.2010, 14:58)  На пром предприятии закладывали клапаны избыточного давления КИД-500 (д500), есть и других диаметров, производства "Филар". Правда вид у них не очень презентабельный, но со своими функциями справляются. На штоке установлен грузик, перемещая его можно изменить величину перепада давления. Вот именно. Простейшая задача с противовесом. Решается в любой приличной жестяной мастерской. И работает такая конструкция надёжно и долго.
|
|
|
|
|
28.6.2016, 17:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 22.4.2016
Из: Одесса
Пользователь №: 295734

|
Цитата(Илья М @ 21.6.2010, 9:14)  ...то есть для обеспечения перепада давления 20Па с расходом 300м3/ч потребуется дыра в стене размером приблизительно 150х100мм. Собственно именно такое обеспечение перепада давления между помещениями и описывает ГОСТ о Чистых помещениях.
При открытых дверях ни о каком перепаде давления не идёт и речи. Если нужен перепад давления гарантированный, то без шлюза с двойными дверями не обойтись. правильно ли я понял, что если статическое давление вентилятора 250 Па, сопротивление сети 100 Па, а расход воздуха 300 м3/ч, то перепад давления в исходном помещении и соседнем при отверстии 150х100 мм будет 20 Па (150 Па в исходном помещении, 130 Па в соседнем)?
|
|
|
|
|
1.7.2016, 6:27
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Цитата(profeMaster @ 28.6.2016, 18:47)  правильно ли я понял, что если статическое давление вентилятора 250 Па, сопротивление сети 100 Па, а расход воздуха 300 м3/ч, то перепад давления в исходном помещении и соседнем при отверстии 150х100 мм будет 20 Па (150 Па в исходном помещении, 130 Па в соседнем)? Это примерно значит, что если заткнуть воздуховод на выходе из устройства чем-то, пропускающим 300 кубов, то перед этим чем-то давление будет 150 Па. Но у вас там помещение. Поэтому давление установится будет в зависимости от его параметров. Так и в соседнем.
|
|
|
|
|
1.7.2016, 11:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 22.4.2016
Из: Одесса
Пользователь №: 295734

|
Цитата(alem @ 1.7.2016, 6:27)  Это примерно значит, что если заткнуть воздуховод на выходе из устройства чем-то, пропускающим 300 кубов, то перед этим чем-то давление будет 150 Па.
Но у вас там помещение. Поэтому давление установится будет в зависимости от его параметров. Так и в соседнем. в фразе ниже не хватает слова "дисбаланс" (дисбаланс в 300 м3/ч) Цитата то есть для обеспечения перепада давления 20Па с расходом 300м3/ч потребуется дыра в стене размером приблизительно 150х100мм. alem, приятно получить ваш ответ на свой вопрос. Может еще что-то узнаю? на диаграмме вентилятора Статическое давление / Расход воздуха имею точку пересечения с сопротивлением сети с координатами 310 м3/ч и 75 Па. Для другого вентилятора не может быть точка 310 м3/ч и 100 Па, например, то есть перевод Па в м3/ч проходит по стабильному "курсу"? подскажет кто-нибудь, какое избыточное давление в помещении, если его параметры: ширина 3.6 м, глубина 4,4 м, высота 2,7 м? Если вычесть 4 м3 вещей? Если сделать в помещении отверстия на улицу площадью 225 см3? Спасибо.
Сообщение отредактировал profeMaster - 1.7.2016, 12:06
|
|
|
|
|
1.7.2016, 12:48
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22357
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(profeMaster @ 1.7.2016, 12:51)  то есть перевод Па в м3/ч проходит по стабильному "курсу"? Только для измеренного в сечении динамического давления. Предположение же ваше "на полметра мимо", особенно про разные вентиляторы. Для разных вентиляторов это означает лишь то, что создавая одинаковый расход они могут преодолевать разное сопротивление (примитивно - по одной и той же трубе один подаст вдвое дальше). Цитата(profeMaster @ 1.7.2016, 12:51)  подскажет кто-нибудь, какое избыточное давление в помещении, если его параметры: ширина 3.6 м, глубина 4,4 м, высота 2,7 м? Если вычесть 4 м3 вещей? Если сделать в помещении отверстия на улицу площадью 225 см3? Спасибо. Никто. Потому как никто не в курсе щелей и неплотностей в ограждающих. И ремарка - см3 - это объём.
|
|
|
|
|
1.7.2016, 12:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 22.4.2016
Из: Одесса
Пользователь №: 295734

|
Цитата(Skaramush @ 1.7.2016, 12:48)  Только для измеренного в сечении динамического давления. Предположение же ваше "на полметра мимо", особенно про разные вентиляторы. Для разных вентиляторов это означает лишь то, что создавая одинаковый расход они могут преодолевать разное сопротивление (примитивно - по одной и той же трубе один подаст вдвое дальше). точно, забыл про два последовательных вентилятора с одинаковым расходом. Цитата(Skaramush @ 1.7.2016, 12:48)  Никто. Потому как никто не в курсе щелей и неплотностей в ограждающих. И ремарка - см3 - это объём. щелями пренебречь (площадь 0 см4)
|
|
|
|
|
1.7.2016, 13:29
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22357
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Четвёртая степень это четвёртое измерение? У вас щели имеют протяжённость по времени?
Берёте "Справочник проектировщика", находите аэродинамический расчёт сети воздуховодов, находите таблицу местных сопротивлений и в ней прямоугольное отверстие. Подставляете свой расход и размер отверстия. "Избыточное" в помещении равно сопротивлению отверстия на пропуск заданного объёма. Ремарка. Это при условии, что у вентилятора есть чем этот подпор создать. Если развиваемое давление уже "потрачено" на сеть .... Как тостовал Лёва - "Ну, вы меня поняли"
|
|
|
|
|
1.7.2016, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 22.4.2016
Из: Одесса
Пользователь №: 295734

|
Цитата(Skaramush @ 1.7.2016, 13:29)  Четвёртая степень это четвёртое измерение? У вас щели имеют протяжённость по времени? нет, там 0 указан Цитата(Skaramush @ 1.7.2016, 13:29)  Берёте "Справочник проектировщика", находите аэродинамический расчёт сети воздуховодов, находите таблицу местных сопротивлений и в ней прямоугольное отверстие. Подставляете свой расход и размер отверстия. "Избыточное" в помещении равно сопротивлению отверстия на пропуск заданного объёма. Ремарка. Это при условии, что у вентилятора есть чем этот подпор создать. Если развиваемое давление уже "потрачено" на сеть .... Как тостовал Лёва - "Ну, вы меня поняли" вход в отверстие с острыми краями - коэффициент местного сопротивления 0,5. Расход 310 м3/ч. Поправлюсь, площадь отверстия в помещении 369 см5. Итого имею скорость в отверстии 2,33 м/с, потерю давления 1,6 Па. Как-то мало выходит. подпор создается ощутимый - при отключении вентилятора в соседнем помещении обратные клапаны несколько секунд остаются открытыми, потом только закрываются.
|
|
|
|
|
1.7.2016, 15:09
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22357
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
И что? 1 Па это 0,1 кг/м2. Сколько надо обратному клапану, чтобы поднять лопасть?
|
|
|
|
|
1.7.2016, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 22.4.2016
Из: Одесса
Пользователь №: 295734

|
Цитата(Skaramush @ 1.7.2016, 15:09)  И что? 1 Па это 0,1 кг/м2. Сколько надо обратному клапану, чтобы поднять лопасть? не могу ответить на ваши вопросы, так как не хватает знаний. Смущает то, что в теме говорилось, что дисбаланс 300 м3/ч отверстие 150 см2 дает перепад давления 20 Па. Подсчитаем: 1,18 кг/м3, 5.56 м/с, к 0,5 = 9 Па. Кто украл 11 Па? на случай неправильных вводных данных - моя любимая микроприточка
plan.jpg ( 66,95 килобайт )
Кол-во скачиваний: 101воздух подается в комнату, выходит самотоком из санузла (ф 125) и кухни (упомянутые обратные клапаны стоят на двух отверстиях ф 100 мм, также воздух выходит через невключенную ф 125 мм кухонную вытяжку. Изначально обсуждал вариант с закрытой дверью между комнатой и кухней с гипотетическим отверстием в двери). Вопрос возник из-за желания узнать, каково избыточное давление в комнате, кухне, санузле, и насколько это вредно для находящихся в помещении людей. если отверстия не сделать, то в комнате будет упомянутое давление 75 Па (если она герметичная)?
Сообщение отредактировал profeMaster - 1.7.2016, 16:31
|
|
|
|
|
1.7.2016, 16:47
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22357
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Никоим образом ни один бытовой вентилятор опасного для здоровья избыточного давления создать не в состоянии.
|
|
|
|
|
1.7.2016, 17:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 22.4.2016
Из: Одесса
Пользователь №: 295734

|
Цитата(Skaramush @ 1.7.2016, 16:47)  Никоим образом ни один бытовой вентилятор опасного для здоровья избыточного давления создать не в состоянии. благодарю за ответ. а по поводу 300 м3/ч и 150 см2 - мой подсчет правильный, 9 Па разница?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|