Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> естественное дымоудаление из конференц-зала, через фонари
lovimoment
сообщение 2.11.2009, 13:29
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.11.2007
Пользователь №: 12673



Здравствуйте!

Просьба помочь определиться.

Конференц-зал на втором этаже 2-х этажного ТЦ. Высота 3 м, площадь 300 м2.
Пространство подвесного потолка 2 м. Потолок в зале - армстронг, панели 600х600.
Без естественного освещения. Надо сделать дымоудаление.

Предполагаю поставить 3 зенитных фонаря дымоудаления на кровлю.
А в подвесном потолке "Армстронг" часть панелей заменить на ячейковые панели с общей площадью живого сечения равной суммарной площади зенитных фонарей.
Возможно ли такое решение? И как отнесутся к этому органы согласования?

Картинка в приложении.

Буду очень благодарен за совет.


[attachment=31993:дым.jpg]
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 2.11.2009, 13:48
Сообщение #2


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Встречный вопрос, как решается ДУ в Вашем случае применительно п. 8.9 по СНиП 41*** или п. 7.9 по СП7*** ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovimoment
сообщение 2.11.2009, 13:57
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.11.2007
Пользователь №: 12673



В п. 8.9 есть фраза "как правило". Правда в СП7 "как правило" уже отсутствует.
Дело в том, что здесь дымоудаление осуществляется только со второго этажа.
По логике, схема такая же, как если бы этаж был всего один.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 2.11.2009, 16:38
Сообщение #4


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Есть и такое мнение

Цитата(Boris_Ka @ 21.7.2009, 15:49) *
"Как правило" не значит обязательно.

Проектируйте спокойно вытяжную противодымную вентиляцию с естественным побуждением тяги из Вашего помещения.

Удачи!


В любом случае решать Вам.

По поводу схемы удаления сильно сомневаюсь. Вы уверены, что дым послушно пойдёт в пространство подшивного потолка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovimoment
сообщение 2.11.2009, 21:16
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.11.2007
Пользователь №: 12673



Нет, не уверен. Спасибо большое за участие. Я решил делать на механике. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 2:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных