Здравствуйте!

Просьба помочь определиться.

Конференц-зал на втором этаже 2-х этажного ТЦ. Высота 3 м, площадь 300 м2.
Пространство подвесного потолка 2 м. Потолок в зале - армстронг, панели 600х600.
Без естественного освещения. Надо сделать дымоудаление.

Предполагаю поставить 3 зенитных фонаря дымоудаления на кровлю.
А в подвесном потолке "Армстронг" часть панелей заменить на ячейковые панели с общей площадью живого сечения равной суммарной площади зенитных фонарей.
Возможно ли такое решение? И как отнесутся к этому органы согласования?

Картинка в приложении.

Буду очень благодарен за совет.


Нажмите для просмотра прикрепленного файла
EJIEHA
Встречный вопрос, как решается ДУ в Вашем случае применительно п. 8.9 по СНиП 41*** или п. 7.9 по СП7*** ?
lovimoment
В п. 8.9 есть фраза "как правило". Правда в СП7 "как правило" уже отсутствует.
Дело в том, что здесь дымоудаление осуществляется только со второго этажа.
По логике, схема такая же, как если бы этаж был всего один.

EJIEHA
Есть и такое мнение

Цитата(Boris_Ka @ 21.7.2009, 15:49) *
"Как правило" не значит обязательно.

Проектируйте спокойно вытяжную противодымную вентиляцию с естественным побуждением тяги из Вашего помещения.

Удачи!


В любом случае решать Вам.

По поводу схемы удаления сильно сомневаюсь. Вы уверены, что дым послушно пойдёт в пространство подшивного потолка?
lovimoment
Нет, не уверен. Спасибо большое за участие. Я решил делать на механике. smile.gif