Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Программа комплексного опробования вентиляции, есть у кого-нибудь для примера?
ncx
сообщение 12.4.2006, 14:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 17.11.2005
Пользователь №: 1529



был бы благодарен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanych
сообщение 12.4.2006, 14:15
Сообщение #2


Участник


Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 4.11.2005
Пользователь №: 1465



что конкрентно имеется в виду? что значит комплексное опробование?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ncx
сообщение 12.4.2006, 14:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 17.11.2005
Пользователь №: 1529



Цитата(Sanych @ Apr 12 2006, 15:15 )
что конкрентно имеется в виду? что значит комплексное опробование?

Цитата(ГОСТ 12.4.021-75 Системы вентиляционные. Общие требования.)
2.2.4. Системы вентиляции должны вводиться в эксплуатацию после окончания пусконаладочных работ и оформления технических паспортов наладки систем на проектные расходы воздуха, а также актов о выполнении комплексного опробования.


Цитата(СНИП 3.05.01-85 ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ)
4.20. При комплексном опробовании систем вентиляции и кондиционирования воздуха в состав пусконаладочных работ входят:
-опробование одновременно работающих систем;
-проверка работоспособности систем вентиляции, кондиционирования воздуха и теплохолодоснабжения при проектных режимах работы с определением соответствия фактических параметров проектным;
-выявление причин, по которым не обеспечиваются проектные режимы работы систем, и принятие мер по их устранению;
-опробование устройств защиты, блокировки, сигнализации и управления оборудования;
-замеры уровней звукового давления в расчетных точках.

Комплексное опробование систем осуществляется по программе и графику, разработанным заказчиком или по его поручению наладочной организацией и согласованным с генеральным подрядчиком и монтажной организацией
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_glebastos_*
сообщение 12.4.2006, 16:03
Сообщение #4





Guest Forum






в чем вопрос - то?

вроде как и сами отвечаете, ссылки со снип пишите huh.gif


делаете налодку + обкатку, составляете паспарта и сдаеты это все заказчу...



С ув. cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ncx
сообщение 12.4.2006, 16:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 17.11.2005
Пользователь №: 1529



хм. я вроде понятно написал...
мне нужен ТЕКСТ программы, для примера
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_glebastos_*
сообщение 13.4.2006, 11:51
Сообщение #6





Guest Forum






Комплексное опробование систем осуществляется по программе и графику, разработанным заказчиком или по его поручению наладочной организацией и согласованным с генеральным подрядчиком и монтажной организацией


вопрос в этом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ncx
сообщение 13.4.2006, 14:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 17.11.2005
Пользователь №: 1529



госспади
вы читать умеете?
МНЕ. НУЖЕН. ТЕКСТ. ПОГРАММЫ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Voron
сообщение 13.4.2006, 15:00
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 26.7.2004
Пользователь №: 84



Во первых нужно разделить комплексное опробывание- которое входит в стоимость монтажа и финансируется из бюджета строительства, и наладка системы которое финансируется из бюджета эксплуатации. На основании этого состовляете план- график, кого необходимо пригласить на обкатку, а кого на наладку. Почему часто заказчик сам составляет план, - потому что кроме вас нужно ещё кучу служб срастить, чтобы например элкектрики всё доделали при опробывании, и отделочники при наладке. План пишется по ситуации, ну а все акты и паспорта по ГОСТам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ncx
сообщение 13.4.2006, 17:00
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 17.11.2005
Пользователь №: 1529



sad.gif
спасибо за информацию но не могли бы Вы внимательно прочитать мою просьбу
с ув.,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 21.4.2006, 13:10
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Есть "Примерная программа работ по наладке установок вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения" пойдет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:47