Цитата(Sanych @ Apr 12 2006, 15:15 )
что конкрентно имеется в виду? что значит комплексное опробование?
Цитата(ГОСТ 12.4.021-75 Системы вентиляционные. Общие требования.)
2.2.4. Системы вентиляции должны вводиться в эксплуатацию после окончания пусконаладочных работ и оформления технических паспортов наладки систем на проектные расходы воздуха, а также актов о выполнении комплексного опробования.
Цитата(СНИП 3.05.01-85 ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ)
4.20. При комплексном опробовании систем вентиляции и кондиционирования воздуха в состав пусконаладочных работ входят:
-опробование одновременно работающих систем;
-проверка работоспособности систем вентиляции, кондиционирования воздуха и теплохолодоснабжения при проектных режимах работы с определением соответствия фактических параметров проектным;
-выявление причин, по которым не обеспечиваются проектные режимы работы систем, и принятие мер по их устранению;
-опробование устройств защиты, блокировки, сигнализации и управления оборудования;
-замеры уровней звукового давления в расчетных точках.
Комплексное опробование систем осуществляется по программе и графику, разработанным заказчиком или по его поручению наладочной организацией и согласованным с генеральным подрядчиком и монтажной организацией