Двигатель на вентиляторе однофазный (то бишь включен по схеме Штейнметца - через конденсатор).
Надо обеспечить плавное изменение скорости через EIB.

Достаточно ли диммера для освещения подходящей мощности или есть специальные устройства?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Long_*
сообщение 5.11.2009, 10:48
Сообщение #2





Guest Forum






был когдато девайс у мертена, може и щас есть - 649629 - диммер для вытяжек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
младшой
сообщение 9.11.2009, 8:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18480



Спасибо за ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leonid
сообщение 9.11.2009, 10:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 25.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5708



двигателями также управляют диммеры Altenburger
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gribovms
сообщение 10.11.2009, 15:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 20.4.2009
Пользователь №: 32409



Если данный двигатель может управляться от симисторного регулятора мощности, то регулятор с управляющим входов 0-10В (СРМЩ2,5 например) + аналоговый выход KNX.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
младшой
сообщение 10.11.2009, 18:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18480



Цитата
Если данный двигатель может управляться от симисторного регулятора мощности, то регулятор с управляющим входов 0-10В (СРМЩ2,5 например) + аналоговый выход KNX.

Да видимо так и будет.
Просто изначально не хотел городить из двух устройств.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mihail Svirinovs...
сообщение 21.11.2009, 0:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.2.2006
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 2168



Вообще то семисторный регулятор (диммер), который режит полу волну использовать для регулировки скорости вращения электродвигателей не рекомендуется.
Это приводит к существенному повышению шума и износу двигателя.

Следует использовать частотные регуляторы. На этом же форуме есть ветвь где это все подробно обсуждается...
Там же есть ссылки и на частотные приводы для однофазных двигателей, например:
"Регулятор скорости вращения вентилятора SB0031", www.spinbrain.ru

Удачи!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 11:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных