Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Диммирование двигателя вентилятора.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > EIB/KNX
младшой
Двигатель на вентиляторе однофазный (то бишь включен по схеме Штейнметца - через конденсатор).
Надо обеспечить плавное изменение скорости через EIB.

Достаточно ли диммера для освещения подходящей мощности или есть специальные устройства?
Long
был когдато девайс у мертена, може и щас есть - 649629 - диммер для вытяжек.
младшой
Спасибо за ответ.
leonid
двигателями также управляют диммеры Altenburger
Gribovms
Если данный двигатель может управляться от симисторного регулятора мощности, то регулятор с управляющим входов 0-10В (СРМЩ2,5 например) + аналоговый выход KNX.
младшой
Цитата
Если данный двигатель может управляться от симисторного регулятора мощности, то регулятор с управляющим входов 0-10В (СРМЩ2,5 например) + аналоговый выход KNX.

Да видимо так и будет.
Просто изначально не хотел городить из двух устройств.
Mihail Svirinovsky
Вообще то семисторный регулятор (диммер), который режит полу волну использовать для регулировки скорости вращения электродвигателей не рекомендуется.
Это приводит к существенному повышению шума и износу двигателя.

Следует использовать частотные регуляторы. На этом же форуме есть ветвь где это все подробно обсуждается...
Там же есть ссылки и на частотные приводы для однофазных двигателей, например:
"Регулятор скорости вращения вентилятора SB0031", www.spinbrain.ru

Удачи!

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.