Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> ЧП на скважине, правильный подбор
СКА
сообщение 5.11.2009, 7:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 13.5.2009
Пользователь №: 33426



Закрывается база, большая площадь, административные здания, котельная и пр. Водоснабжение осуществляется от одной скважины, кроме базы водой снабжается часть прилегающего поселка (16 квартир). Снабжение шло через водонапорную башню. После закрытия базы водопотребление резко упало, было решено отказаться от башни на зимнее время, поскольку она неминуемо будет замерзать, а мероприятия по ее подогреву дороги. Решили поставить ЧП с обратной связью через датчик давления и подавать воду сразу в сеть.
Глубина скважины 100 метров, мощность насоса 4.5 кВт, установили ЧП Дельта насосная серия F 5.5 кВт. Запустить не удалось, поскольку при номинальном токе 9А ЧП покалывал 17А и по истечении 10 секунд выключался по аварии перегрузки по току, при этом разгонялся до 16 Гц вместо 50. Поставили соответствующий моторный дроссель, ситуация не изменилась. Видимо, при запуске двигателя, происходит резкий скачок тока, в разы превышающий номинальный ток, а ЧП ограничивает ток и насос не может разогнаться. Пробовали менять параметры ЧП, но ничего не получилось.
1. Видимо, нужно менять марку ЧП, какой порекомендуете?
2. Будет ли работать схема подачи воды в сеть в таких условиях, то есть, тяжелый пуск и малый водозабор (только 16 квартир), насос будет работать на малых оборотах и больших токах, видимо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elektric
сообщение 5.11.2009, 11:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 5.4.2008
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17411



Ставил ABB 550, если правильно помню, и Шнайдеровские ATV31 - можно поставить все у кого есть PID регулятор. Проверьте сопротивление изоляции и сечение кабеля. Плюс некоторые насосы не работают с ЧП. Вариантов много - надо смотреть что за насос, как соединение сделано rolleyes.gif А так до 150 м работают как не чего делать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 5.11.2009, 13:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



По хорошему контора продавшая Вам ЧП должна была (по Ваше просьбе) проверить Ваши расчеты и помочь с подбором оборудования. По крайней мере так действует Mitsubishi (там где я беру).
Главное - не стесняйтесь напрячь представительства. Обычно там есть опытные люди.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СКА
сообщение 5.11.2009, 13:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 13.5.2009
Пользователь №: 33426



До покупки, во время запуска, и сейчас, технари продавца постоянно на связи. И даже они не могут сказать по данной проблеме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гервин
сообщение 5.11.2009, 14:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 304
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 37785



1.Двигатель насоса исправен?Попробуйте его отсоединить от насоса и пустить от ПЧ(без ПИД!)
2.По ПЧ-у него ПИД-регулятор есть?Вы его включили,настроили при работе с датчиком?
3.Посмотрите,какое время разгона-торможения установлено в ПЧ.Увеличте его до 100-300сек,можно и больше!
В принципе,сам частотник менять не надо,надо правильно его настроить!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hatoy
сообщение 5.11.2009, 16:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 224
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 21069



О, знакомая ситуация! Ставили Delta на скважину с теми же симптомами.

Проблема была именно в настройках частотника. Но какой именно параметр сразу не вспомню.
Для начала сбросьте все параметры на заводские - это параметр 6-15.
После этого ничего не меняя запустите частотник на 50Гц с пульта, без всяких датчиков давления и регуляторов. Если пойдёт - дальше разберётесь.

Дроссель есть смысл применять если от ПЧ до насоса не менее 100м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vavg
сообщение 5.11.2009, 16:41
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 31.12.2008
Пользователь №: 27307



У всех глубинных насосов тяжёлый пуск, тем более высота подъёма - 100 метров

для них (глубинников) выбираем мощность частотника на ступень выше для 3,5 кВт - 5,5 кВт, для 5,5 - 7,5 соответственно.

проконсультируйтесь у поставщиков - возможно ваш вариант для вашего (100м) случая частотник на 7,5кВт.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vik80_*
сообщение 5.11.2009, 18:10
Сообщение #8





Guest Forum






Сделаю дополнение к автору.

Начнем с того что паспорт на скважину утерян, знаем что двигатель насоса мощностью 4.5 кВт. Глубина скважины 100м
- При включении насоса напрямую через пускатель насос работает нормально, ток 9А.
- При включении через частотный преобразователь ток на выходе 17А ( смотрел на панели ЧП и замерял клещами) частоту не поднимает выше 16ти Гц, напряжение на выходе около 130 вольт. Через 30 сек срабатывает защита по перегрузке.

Сделали сброс на заводские настройки для двигателя 380в 50Гц. То есть сейчас преобразователь работает напрямую без ПИД регуляторов, пуск стоп задание частоты производиться с панели. Меняли частоту ШИМ результат неизменный, те же 17А. Изменение времени разгона торможения тоже никак не влияют.

Двигатель насоса прозвонил как только мог мультиметром все ок.

Сегодня подключили ЧП к двигателю 5.5 кВт все работает как часы.

Что может быть с насосом не так ума не приложу. Смущает то что через пускатель он работает нормально.

С инженерами поставщика общались, они тоже разводят руками. За установку более мощного ЧП они категорически против, говорят что можно так спалить двигатель.

Сообщение отредактировал Vik80 - 5.11.2009, 18:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elektric
сообщение 5.11.2009, 18:24
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 5.4.2008
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17411



При правильной настройке ЧП проблем с убийством двигателя не должно быть!!!!! Но только при правильной настройке. Реально всегда хватало ЧП той мошности что и насос. Хотя проблема скорее всего именно в настройках ЧП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ender_*
сообщение 5.11.2009, 19:35
Сообщение #10





Guest Forum






В топку частотник. Он даже при нормальном режиме эксплуатации спалить двигатель может, если у двигателя не спец исполнение изоляции, плюс частотник помехи на сеть создаёт.

Насосом управляем обычным пускателем.
Ставим регулирующий клапан на перепускной трубопровод. Клапан можно даже прямого действия. И всё, не космический корабль же строим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elektric
сообщение 5.11.2009, 23:08
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 5.4.2008
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17411



Цитата(Ender @ 5.11.2009, 20:35) *
В топку частотник. Он даже при нормальном режиме эксплуатации спалить двигатель может, если у двигателя не спец исполнение изоляции, плюс частотник помехи на сеть создаёт.

Насосом управляем обычным пускателем.
Ставим регулирующий клапан на перепускной трубопровод. Клапан можно даже прямого действия. И всё, не космический корабль же строим.

Сударь позвольте Вас расстроить - если частотник правильно настроен - ТО СПАЛИТЬ ДВИЖОК НЕВОЗМОЖНО!!!!!! Проверено уже слишком много раз, чтобы в этом сомневаться. Ну а если ручки не оттуда растут тут уже не чего не поможет, с пускателем движок сгорит быстрее. А с PID ригулятором можно все четко сделать.

А по поводу скважины, насоссники предупреждали на первых скважинах, минимальная частота для насоса должна быть 25 Гц.Типа так заявляют производители насосов

Сообщение отредактировал elektric - 5.11.2009, 23:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ender_*
сообщение 5.11.2009, 23:59
Сообщение #12





Guest Forum






СКА
Сейчас подумалось, а какое у вас расстояние от места установки электродвигателя до частотника? У всех частотников с которыми я работал очень жёсткие требования на длинну линии и на тип кабеля от частотника до двигателя.

elektric
Цитата
если частотник правильно настроен - ТО СПАЛИТЬ ДВИЖОК НЕВОЗМОЖНО

Технические специалисты Шнайдер Электрик вызывают у меня больше доверия. А они требовали, чтобы у электродвигателя которым я частотником управляю, была изоляция обмоток класса Ф.

Сообщение отредактировал Ender - 6.11.2009, 0:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ktulu
сообщение 6.11.2009, 0:03
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 171
Регистрация: 10.5.2008
Пользователь №: 18574



"Сделали сброс на заводские настройки для двигателя 380в 50Гц. То есть сейчас преобразователь работает напрямую без ПИД регуляторов, пуск стоп задание частоты производиться с панели. Меняли частоту ШИМ результат неизменный, те же 17А. Изменение времени разгона торможения тоже никак не влияют."

...были раз такие симптомы с ATS28, движку насоса видимо не хватает 17А для раскрутки, на то он и есть пусковой ток движка, и превышать номинальный он может в разы, надо снять либо повысить ограничение по максимальному току для ЧП, и попробовать повысить стартовый момент, кстати, попробуйте замерить пусковой ток насоса от пускателя, хотя он может быть очень коротким, и если он будет больше 17А значит надо добиваться от ЧП чтоб он позволил движку выжрать больше, у меня решилось именно так, с номинальным 60А пусковой был 200-220А, а ATS ограничивал на 120А...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СКА
сообщение 6.11.2009, 9:57
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 13.5.2009
Пользователь №: 33426



есть предположение, что не работает обратный клапан насоса
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vavg
сообщение 6.11.2009, 10:39
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 31.12.2008
Пользователь №: 27307



Цитата
движку насоса видимо не хватает 17А для раскрутки, на то он и есть пусковой ток движка, и превышать номинальный он может в разы, надо снять либо повысить ограничение по максимальному току для ЧП, и попробовать повысить стартовый момент, кстати, попробуйте замерить пусковой ток насоса от пускателя, хотя он может быть очень коротким, и если он будет больше 17А значит надо добиваться от ЧП чтоб он позволил движку выжрать больше


Абсолютно согласен.

Ставили VAT2000 на скважину - спецы рекомендовали задрать параметры нагрузки повыше чем реальная нагрузка.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 6.11.2009, 11:46
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(ktulu @ 6.11.2009, 1:03) *
"Сделали сброс на заводские настройки для двигателя 380в 50Гц. То есть сейчас преобразователь работает напрямую без ПИД регуляторов, пуск стоп задание частоты производиться с панели. Меняли частоту ШИМ результат неизменный, те же 17А. Изменение времени разгона торможения тоже никак не влияют."

...были раз такие симптомы с ATS28, движку насоса видимо не хватает 17А для раскрутки, на то он и есть пусковой ток движка, и превышать номинальный он может в разы, надо снять либо повысить ограничение по максимальному току для ЧП, и попробовать повысить стартовый момент, кстати, попробуйте замерить пусковой ток насоса от пускателя, хотя он может быть очень коротким, и если он будет больше 17А значит надо добиваться от ЧП чтоб он позволил движку выжрать больше, у меня решилось именно так, с номинальным 60А пусковой был 200-220А, а ATS ограничивал на 120А...

ATV28 скорее всего шнайдеровский.
а пусковой на насосе большой в том случае, если не работает обратный клапан на самом насосе, или его специально убирают..
предпологаю, что там насос ЭЦВ-6, вот он и кушает 17 А, пока ствол воды поднимает...
есть настройки: для разгона сразу давать некоторое время 50гц (время старта маленькое, но большие пусковые токи), пока ствол не заполнится водой, а потом переключать на ПИД регулирование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 6.11.2009, 12:51
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



"Сейчас подумалось, а какое у вас расстояние от места установки электродвигателя до частотника?"
Мне тоже так подумалось.
Большое активное сопротивление кабеля (тонкий) и большая емкость кабеля(длинный) приводят к тому, что у частотника один ток, у двигателя другой(меньше). Частотник не понимает что движок так подключен и работает неправильно.
Как настроить частотник в таком случае, и можно ли настроить - не знаю.
На практике был подобный случай - кабель был чуток заниженного сечения, от сети двигатель работал, нагрев проводников был градусов 40-50, терпимо. Подключили через частотник - примерно такая же картина, двигатель раскручивается до 40 гц, потом перегрузка по току на частотнике. Заменили кабель (всего то 15 м) - все стало нормально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vik80_*
сообщение 6.11.2009, 18:30
Сообщение #18





Guest Forum






Сечение кабеля там достаточно для такого двигателя. Вроде теоретически разобрались с проблемой, осталось проверить на практике, дело в том что обратный клапан отсутствует и наверху скважины и я догадываюсь что он не работает на самом насосе (хотя заказчик уверяет что он работает), вот и давит на него весь столб воды + сейчас пока еще не отключена водонапорная башня.

Может кто подскажет как проверить работоспособность обратного клапана на насосе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ktulu
сообщение 7.11.2009, 4:45
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 171
Регистрация: 10.5.2008
Пользователь №: 18574



"При включении насоса напрямую через пускатель насос работает нормально, ток 9А.
- При включении через частотный преобразователь ток на выходе 17А ( смотрел на панели ЧП и замерял клещами) частоту не поднимает выше 16ти Гц, напряжение на выходе около 130 вольт. Через 30 сек срабатывает защита по перегрузке."

"Может кто подскажет как проверить работоспособность обратного клапана на насосе?"

...не причем у вас обратный клапан по-моему, если от пускателя нормально работает, то значит вся электрика-гидравлика в норме, и просто не хватает пускового тока, обратный клапан на насосах в основном защищает от обратного противотока, при пуске он никак вроде не воздействует, ну ясно что его продавить надо, если б у вас проблемы с клапаном были у вас бы по пусковому току сразу автомат вышибало, хотя я всей схемы не знаю...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hatoy
сообщение 7.11.2009, 12:07
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 224
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 21069



Эти насосы имеют гидродинамический подшипник (если правильно назвал), проще говоря, снизу опорного подшипника просто нет - при раскрутке насос поднимается водой и на ней как бы и стоит. Поэтому характеристика пуска должна быть такой, чтобы первые 25-30Гц частотник "пролетал", а уж потом можно плавно разгоняться. Иначе насос просто скребёт металлом по металлу, естественно, никаких токов там не хватит. Если delta не позволяет такой режим настроить - попробуйте минимальное время пуска поставить. Там ещё есть всякие boost-ы, то есть увеличение пускового момента, но вот с ними как раз аккуратно надо.

кстати про обратный клапан - хоть это и неправильно, но их практически везде просверливают или просто убирают - чтобы поднимать насос удобнее было без воды в трубе. и без них частотники нормально скважины пускают - не заморачивайтесь вобщем, дело не в этом.

да, и ещё - а вы уверены, что в ту сторону насос-то крутите? вопрос далеко не праздный

Сообщение отредактировал Hatoy - 7.11.2009, 12:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ender_*
сообщение 7.11.2009, 13:55
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата
Сечение кабеля там достаточно для такого двигателя

Вопрос не в сечении, а именно в длинне.
По крайней мере, у Шнайдеровских частотников (с другими не довелось работать) очень жёсткие требования к длинне кабеля, если длинна больше разрёшенной, нужно ставить дополнительные устройства в цепь от частотника до привода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vik80_*
сообщение 7.11.2009, 21:45
Сообщение #22





Guest Forum






длинна кабеля 100 метров, дросель установлен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vavg
сообщение 7.11.2009, 22:00
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 31.12.2008
Пользователь №: 27307



Цитата(Hatoy @ 7.11.2009, 12:07) *
кстати про обратный клапан - хоть это и неправильно, но их практически везде просверливают или просто убирают - чтобы поднимать насос удобнее было без воды в трубе. и без них частотники нормально скважины пускают - не заморачивайтесь вобщем, дело не в этом.


Здесь Вы ошибаетесь. Если насос гонит воду, например, в водонапорную башню, то она просто вся вытечет через недержащий обратный клапан и как привило ставят ещё один клапан на оголовке скважины. Так что насос при пуске ещё и столб воды начинает толкать в данном случае как минимум 100 метров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksSay
сообщение 7.7.2012, 10:25
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 29.8.2010
Пользователь №: 69985



Подскажите пожалуйста. Есть погружной насос 3кВт, 6,3А и частотник Altivar 21 - 3кВт, 7,2А. Подключили частотник к насосу, но на 49,8Гц выбивает защита частотника OL1 - защита по току частотника. Управление скоростью вращения пока с потенциометра. На более низких оборотах не выбивает. Пока не скажу ток двигателя на разных оборотах - вчера по ошибке подчинённые смотрели на потребляемые кВт, а думали что смотрели на потребляемый ток - показывало 4кВт при 50Гц (веренее до 50 он не разгоняется).
У кого какие идеи? Кто что посоветует?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hatoy
сообщение 8.7.2012, 9:35
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 224
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 21069



Скорее всего потери в длинном/гнилом кабеле. Снизить до предела частоту коммутации, перевести в векторный режим (если он есть в 21), поставить моторный дроссель, перенести частотник ближе к скважине.

И отключите все энергосберегающие функции. Их можно будет потом попробовать включить, когда всё заработает.

Сообщение отредактировал Hatoy - 8.7.2012, 9:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksSay
сообщение 9.7.2012, 16:23
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 29.8.2010
Пользователь №: 69985



Спасибо за совет, но вроде разобрались. Причина банальна - пониженное напряжение (350В). Потому и ток 8-8,5А. Сейчас электрики разбираются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leon74
сообщение 10.7.2012, 21:49
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 3.7.2012
Пользователь №: 155554



Аналогичная проблема..стоит скважинный насос и ЧП MOVITRAC B.При ручном пуске все хорошо,при запуске от ПИ рег-ра насос набирает обороты и резко выключается,выходной ток на частотнике с 40 подскакивает до 90 и защита ЧП обрубает все..номинальный ток насоса 61А.Ума не приложу что может быть..может кто сталкивался с таким?ЧП на 45Кв,насос на 30Кв
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
allad
сообщение 16.6.2015, 9:15
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 13.11.2014
Пользователь №: 250668



Доброго дня, форумчане!
Кто практически внедрял схему управления скваженным электронасосом ЭЦВ 6-10-140 11 кВт 380В через ЧП.
Схема в настоящее время такая: насос работая круглосуточно поднимает воду с глубины 70м, поднявшись вода поступает в распределительную сеть, где поддерживается давление 2 кгс/см.кв. ислишки сбрасываются в скважину через кран, который открыт постоянно. При открытии крана давление растёт и начинает старые трубы распирать..., возникают протекания в стыках и т.д. Выключать нельзя так как вода хоз.питевая постоянно используется, хотя расход не такой уж и большой.
Для экономии хотим установить ЧП, который по датчику давления будет отслеживать уровень давления и управлять оборотами двигателя насоса, тем самым сохраняя уровень давления в системе на отметке 2 кгс и экономя при этом эл.энергию.
В связи с вышеизложенным вопрос, какой ЧП подобрать который будет регулировать обороты поддерживая давление 2 кгс. Датчик давления будет Данффос MBS 1200. Прошу ответить тем кто занимался этим вопросом и этим электронасосом на практике а не теорией. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 16.6.2015, 10:02
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



ATV312, VLT2800, FC202 - на 11 кВт
ATV212 (сильно дешевле) на 15 кВт
подключаете, настраиваете и вперед !
Я бы еще поставил мембранный бак литров так на 100-300 (давление в нем на 1,7-1,8)...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
allad
сообщение 16.6.2015, 11:01
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 13.11.2014
Пользователь №: 250668



Цитата(vladun @ 16.6.2015, 10:02) *
ATV312, VLT2800, FC202 - на 11 кВт
ATV212 (сильно дешевле) на 15 кВт
подключаете, настраиваете и вперед !
Я бы еще поставил мембранный бак литров так на 100-300 (давление в нем на 1,7-1,8)...


Поставить бак то можно, да только зимой в нём вода может замёрзнуть, а на подогрев ёмкости растрата эл.энергии.
В общем не вариант по поводу бака. Но идея хорошая и правильная. Какой можно минимум частоты выставить для этого вида эл.насоса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 1:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных