ЧП на скважине, правильный подбор |
|
|
|
5.11.2009, 7:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 13.5.2009
Пользователь №: 33426

|
Закрывается база, большая площадь, административные здания, котельная и пр. Водоснабжение осуществляется от одной скважины, кроме базы водой снабжается часть прилегающего поселка (16 квартир). Снабжение шло через водонапорную башню. После закрытия базы водопотребление резко упало, было решено отказаться от башни на зимнее время, поскольку она неминуемо будет замерзать, а мероприятия по ее подогреву дороги. Решили поставить ЧП с обратной связью через датчик давления и подавать воду сразу в сеть. Глубина скважины 100 метров, мощность насоса 4.5 кВт, установили ЧП Дельта насосная серия F 5.5 кВт. Запустить не удалось, поскольку при номинальном токе 9А ЧП покалывал 17А и по истечении 10 секунд выключался по аварии перегрузки по току, при этом разгонялся до 16 Гц вместо 50. Поставили соответствующий моторный дроссель, ситуация не изменилась. Видимо, при запуске двигателя, происходит резкий скачок тока, в разы превышающий номинальный ток, а ЧП ограничивает ток и насос не может разогнаться. Пробовали менять параметры ЧП, но ничего не получилось. 1. Видимо, нужно менять марку ЧП, какой порекомендуете? 2. Будет ли работать схема подачи воды в сеть в таких условиях, то есть, тяжелый пуск и малый водозабор (только 16 квартир), насос будет работать на малых оборотах и больших токах, видимо.
|
|
|
|
|
5.11.2009, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 5.4.2008
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17411

|
Ставил ABB 550, если правильно помню, и Шнайдеровские ATV31 - можно поставить все у кого есть PID регулятор. Проверьте сопротивление изоляции и сечение кабеля. Плюс некоторые насосы не работают с ЧП. Вариантов много - надо смотреть что за насос, как соединение сделано  А так до 150 м работают как не чего делать
|
|
|
|
|
5.11.2009, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012

|
По хорошему контора продавшая Вам ЧП должна была (по Ваше просьбе) проверить Ваши расчеты и помочь с подбором оборудования. По крайней мере так действует Mitsubishi (там где я беру). Главное - не стесняйтесь напрячь представительства. Обычно там есть опытные люди.
|
|
|
|
|
5.11.2009, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 13.5.2009
Пользователь №: 33426

|
До покупки, во время запуска, и сейчас, технари продавца постоянно на связи. И даже они не могут сказать по данной проблеме.
|
|
|
|
|
5.11.2009, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 304
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 37785

|
1.Двигатель насоса исправен?Попробуйте его отсоединить от насоса и пустить от ПЧ(без ПИД!) 2.По ПЧ-у него ПИД-регулятор есть?Вы его включили,настроили при работе с датчиком? 3.Посмотрите,какое время разгона-торможения установлено в ПЧ.Увеличте его до 100-300сек,можно и больше! В принципе,сам частотник менять не надо,надо правильно его настроить!
|
|
|
|
|
5.11.2009, 16:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 224
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 21069

|
О, знакомая ситуация! Ставили Delta на скважину с теми же симптомами.
Проблема была именно в настройках частотника. Но какой именно параметр сразу не вспомню. Для начала сбросьте все параметры на заводские - это параметр 6-15. После этого ничего не меняя запустите частотник на 50Гц с пульта, без всяких датчиков давления и регуляторов. Если пойдёт - дальше разберётесь.
Дроссель есть смысл применять если от ПЧ до насоса не менее 100м.
|
|
|
|
|
5.11.2009, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 31.12.2008
Пользователь №: 27307

|
У всех глубинных насосов тяжёлый пуск, тем более высота подъёма - 100 метров
для них (глубинников) выбираем мощность частотника на ступень выше для 3,5 кВт - 5,5 кВт, для 5,5 - 7,5 соответственно.
проконсультируйтесь у поставщиков - возможно ваш вариант для вашего (100м) случая частотник на 7,5кВт.
|
|
|
|
Гость_Vik80_*
|
5.11.2009, 18:10
|
Guest Forum

|
Сделаю дополнение к автору.
Начнем с того что паспорт на скважину утерян, знаем что двигатель насоса мощностью 4.5 кВт. Глубина скважины 100м - При включении насоса напрямую через пускатель насос работает нормально, ток 9А. - При включении через частотный преобразователь ток на выходе 17А ( смотрел на панели ЧП и замерял клещами) частоту не поднимает выше 16ти Гц, напряжение на выходе около 130 вольт. Через 30 сек срабатывает защита по перегрузке.
Сделали сброс на заводские настройки для двигателя 380в 50Гц. То есть сейчас преобразователь работает напрямую без ПИД регуляторов, пуск стоп задание частоты производиться с панели. Меняли частоту ШИМ результат неизменный, те же 17А. Изменение времени разгона торможения тоже никак не влияют.
Двигатель насоса прозвонил как только мог мультиметром все ок.
Сегодня подключили ЧП к двигателю 5.5 кВт все работает как часы.
Что может быть с насосом не так ума не приложу. Смущает то что через пускатель он работает нормально.
С инженерами поставщика общались, они тоже разводят руками. За установку более мощного ЧП они категорически против, говорят что можно так спалить двигатель.
Сообщение отредактировал Vik80 - 5.11.2009, 18:13
|
|
|
|
|
5.11.2009, 18:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 5.4.2008
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17411

|
При правильной настройке ЧП проблем с убийством двигателя не должно быть!!!!! Но только при правильной настройке. Реально всегда хватало ЧП той мошности что и насос. Хотя проблема скорее всего именно в настройках ЧП.
|
|
|
|
Гость_Ender_*
|
5.11.2009, 19:35
|
Guest Forum

|
В топку частотник. Он даже при нормальном режиме эксплуатации спалить двигатель может, если у двигателя не спец исполнение изоляции, плюс частотник помехи на сеть создаёт.
Насосом управляем обычным пускателем. Ставим регулирующий клапан на перепускной трубопровод. Клапан можно даже прямого действия. И всё, не космический корабль же строим.
|
|
|
|
|
5.11.2009, 23:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 5.4.2008
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17411

|
Цитата(Ender @ 5.11.2009, 20:35)  В топку частотник. Он даже при нормальном режиме эксплуатации спалить двигатель может, если у двигателя не спец исполнение изоляции, плюс частотник помехи на сеть создаёт.
Насосом управляем обычным пускателем. Ставим регулирующий клапан на перепускной трубопровод. Клапан можно даже прямого действия. И всё, не космический корабль же строим. Сударь позвольте Вас расстроить - если частотник правильно настроен - ТО СПАЛИТЬ ДВИЖОК НЕВОЗМОЖНО!!!!!! Проверено уже слишком много раз, чтобы в этом сомневаться. Ну а если ручки не оттуда растут тут уже не чего не поможет, с пускателем движок сгорит быстрее. А с PID ригулятором можно все четко сделать. А по поводу скважины, насоссники предупреждали на первых скважинах, минимальная частота для насоса должна быть 25 Гц.Типа так заявляют производители насосов
Сообщение отредактировал elektric - 5.11.2009, 23:10
|
|
|
|
Гость_Ender_*
|
5.11.2009, 23:59
|
Guest Forum

|
СКА Сейчас подумалось, а какое у вас расстояние от места установки электродвигателя до частотника? У всех частотников с которыми я работал очень жёсткие требования на длинну линии и на тип кабеля от частотника до двигателя. elektricЦитата если частотник правильно настроен - ТО СПАЛИТЬ ДВИЖОК НЕВОЗМОЖНО Технические специалисты Шнайдер Электрик вызывают у меня больше доверия. А они требовали, чтобы у электродвигателя которым я частотником управляю, была изоляция обмоток класса Ф.
Сообщение отредактировал Ender - 6.11.2009, 0:02
|
|
|
|
|
6.11.2009, 0:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 171
Регистрация: 10.5.2008
Пользователь №: 18574

|
"Сделали сброс на заводские настройки для двигателя 380в 50Гц. То есть сейчас преобразователь работает напрямую без ПИД регуляторов, пуск стоп задание частоты производиться с панели. Меняли частоту ШИМ результат неизменный, те же 17А. Изменение времени разгона торможения тоже никак не влияют."
...были раз такие симптомы с ATS28, движку насоса видимо не хватает 17А для раскрутки, на то он и есть пусковой ток движка, и превышать номинальный он может в разы, надо снять либо повысить ограничение по максимальному току для ЧП, и попробовать повысить стартовый момент, кстати, попробуйте замерить пусковой ток насоса от пускателя, хотя он может быть очень коротким, и если он будет больше 17А значит надо добиваться от ЧП чтоб он позволил движку выжрать больше, у меня решилось именно так, с номинальным 60А пусковой был 200-220А, а ATS ограничивал на 120А...
|
|
|
|
|
6.11.2009, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 13.5.2009
Пользователь №: 33426

|
есть предположение, что не работает обратный клапан насоса
|
|
|
|
|
6.11.2009, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 31.12.2008
Пользователь №: 27307

|
Цитата движку насоса видимо не хватает 17А для раскрутки, на то он и есть пусковой ток движка, и превышать номинальный он может в разы, надо снять либо повысить ограничение по максимальному току для ЧП, и попробовать повысить стартовый момент, кстати, попробуйте замерить пусковой ток насоса от пускателя, хотя он может быть очень коротким, и если он будет больше 17А значит надо добиваться от ЧП чтоб он позволил движку выжрать больше Абсолютно согласен. Ставили VAT2000 на скважину - спецы рекомендовали задрать параметры нагрузки повыше чем реальная нагрузка.
|
|
|
|
|
6.11.2009, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(ktulu @ 6.11.2009, 1:03)  "Сделали сброс на заводские настройки для двигателя 380в 50Гц. То есть сейчас преобразователь работает напрямую без ПИД регуляторов, пуск стоп задание частоты производиться с панели. Меняли частоту ШИМ результат неизменный, те же 17А. Изменение времени разгона торможения тоже никак не влияют."
...были раз такие симптомы с ATS28, движку насоса видимо не хватает 17А для раскрутки, на то он и есть пусковой ток движка, и превышать номинальный он может в разы, надо снять либо повысить ограничение по максимальному току для ЧП, и попробовать повысить стартовый момент, кстати, попробуйте замерить пусковой ток насоса от пускателя, хотя он может быть очень коротким, и если он будет больше 17А значит надо добиваться от ЧП чтоб он позволил движку выжрать больше, у меня решилось именно так, с номинальным 60А пусковой был 200-220А, а ATS ограничивал на 120А... ATV28 скорее всего шнайдеровский. а пусковой на насосе большой в том случае, если не работает обратный клапан на самом насосе, или его специально убирают.. предпологаю, что там насос ЭЦВ-6, вот он и кушает 17 А, пока ствол воды поднимает... есть настройки: для разгона сразу давать некоторое время 50гц (время старта маленькое, но большие пусковые токи), пока ствол не заполнится водой, а потом переключать на ПИД регулирование.
|
|
|
|
|
6.11.2009, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
"Сейчас подумалось, а какое у вас расстояние от места установки электродвигателя до частотника?" Мне тоже так подумалось. Большое активное сопротивление кабеля (тонкий) и большая емкость кабеля(длинный) приводят к тому, что у частотника один ток, у двигателя другой(меньше). Частотник не понимает что движок так подключен и работает неправильно. Как настроить частотник в таком случае, и можно ли настроить - не знаю. На практике был подобный случай - кабель был чуток заниженного сечения, от сети двигатель работал, нагрев проводников был градусов 40-50, терпимо. Подключили через частотник - примерно такая же картина, двигатель раскручивается до 40 гц, потом перегрузка по току на частотнике. Заменили кабель (всего то 15 м) - все стало нормально.
|
|
|
|
Гость_Vik80_*
|
6.11.2009, 18:30
|
Guest Forum

|
Сечение кабеля там достаточно для такого двигателя. Вроде теоретически разобрались с проблемой, осталось проверить на практике, дело в том что обратный клапан отсутствует и наверху скважины и я догадываюсь что он не работает на самом насосе (хотя заказчик уверяет что он работает), вот и давит на него весь столб воды + сейчас пока еще не отключена водонапорная башня.
Может кто подскажет как проверить работоспособность обратного клапана на насосе?
|
|
|
|
|
7.11.2009, 4:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 171
Регистрация: 10.5.2008
Пользователь №: 18574

|
"При включении насоса напрямую через пускатель насос работает нормально, ток 9А. - При включении через частотный преобразователь ток на выходе 17А ( смотрел на панели ЧП и замерял клещами) частоту не поднимает выше 16ти Гц, напряжение на выходе около 130 вольт. Через 30 сек срабатывает защита по перегрузке."
"Может кто подскажет как проверить работоспособность обратного клапана на насосе?"
...не причем у вас обратный клапан по-моему, если от пускателя нормально работает, то значит вся электрика-гидравлика в норме, и просто не хватает пускового тока, обратный клапан на насосах в основном защищает от обратного противотока, при пуске он никак вроде не воздействует, ну ясно что его продавить надо, если б у вас проблемы с клапаном были у вас бы по пусковому току сразу автомат вышибало, хотя я всей схемы не знаю...
|
|
|
|
|
7.11.2009, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 224
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 21069

|
Эти насосы имеют гидродинамический подшипник (если правильно назвал), проще говоря, снизу опорного подшипника просто нет - при раскрутке насос поднимается водой и на ней как бы и стоит. Поэтому характеристика пуска должна быть такой, чтобы первые 25-30Гц частотник "пролетал", а уж потом можно плавно разгоняться. Иначе насос просто скребёт металлом по металлу, естественно, никаких токов там не хватит. Если delta не позволяет такой режим настроить - попробуйте минимальное время пуска поставить. Там ещё есть всякие boost-ы, то есть увеличение пускового момента, но вот с ними как раз аккуратно надо.
кстати про обратный клапан - хоть это и неправильно, но их практически везде просверливают или просто убирают - чтобы поднимать насос удобнее было без воды в трубе. и без них частотники нормально скважины пускают - не заморачивайтесь вобщем, дело не в этом.
да, и ещё - а вы уверены, что в ту сторону насос-то крутите? вопрос далеко не праздный
Сообщение отредактировал Hatoy - 7.11.2009, 12:18
|
|
|
|
Гость_Ender_*
|
7.11.2009, 13:55
|
Guest Forum

|
Цитата Сечение кабеля там достаточно для такого двигателя Вопрос не в сечении, а именно в длинне. По крайней мере, у Шнайдеровских частотников (с другими не довелось работать) очень жёсткие требования к длинне кабеля, если длинна больше разрёшенной, нужно ставить дополнительные устройства в цепь от частотника до привода.
|
|
|
|
Гость_Vik80_*
|
7.11.2009, 21:45
|
Guest Forum

|
длинна кабеля 100 метров, дросель установлен.
|
|
|
|
|
7.11.2009, 22:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 31.12.2008
Пользователь №: 27307

|
Цитата(Hatoy @ 7.11.2009, 12:07)  кстати про обратный клапан - хоть это и неправильно, но их практически везде просверливают или просто убирают - чтобы поднимать насос удобнее было без воды в трубе. и без них частотники нормально скважины пускают - не заморачивайтесь вобщем, дело не в этом. Здесь Вы ошибаетесь. Если насос гонит воду, например, в водонапорную башню, то она просто вся вытечет через недержащий обратный клапан и как привило ставят ещё один клапан на оголовке скважины. Так что насос при пуске ещё и столб воды начинает толкать в данном случае как минимум 100 метров.
|
|
|
|
|
7.7.2012, 10:25
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 29.8.2010
Пользователь №: 69985

|
Подскажите пожалуйста. Есть погружной насос 3кВт, 6,3А и частотник Altivar 21 - 3кВт, 7,2А. Подключили частотник к насосу, но на 49,8Гц выбивает защита частотника OL1 - защита по току частотника. Управление скоростью вращения пока с потенциометра. На более низких оборотах не выбивает. Пока не скажу ток двигателя на разных оборотах - вчера по ошибке подчинённые смотрели на потребляемые кВт, а думали что смотрели на потребляемый ток - показывало 4кВт при 50Гц (веренее до 50 он не разгоняется). У кого какие идеи? Кто что посоветует?
|
|
|
|
|
8.7.2012, 9:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 224
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 21069

|
Скорее всего потери в длинном/гнилом кабеле. Снизить до предела частоту коммутации, перевести в векторный режим (если он есть в 21), поставить моторный дроссель, перенести частотник ближе к скважине.
И отключите все энергосберегающие функции. Их можно будет потом попробовать включить, когда всё заработает.
Сообщение отредактировал Hatoy - 8.7.2012, 9:40
|
|
|
|
|
9.7.2012, 16:23
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 29.8.2010
Пользователь №: 69985

|
Спасибо за совет, но вроде разобрались. Причина банальна - пониженное напряжение (350В). Потому и ток 8-8,5А. Сейчас электрики разбираются.
|
|
|
|
|
10.7.2012, 21:49
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 3.7.2012
Пользователь №: 155554

|
Аналогичная проблема..стоит скважинный насос и ЧП MOVITRAC B.При ручном пуске все хорошо,при запуске от ПИ рег-ра насос набирает обороты и резко выключается,выходной ток на частотнике с 40 подскакивает до 90 и защита ЧП обрубает все..номинальный ток насоса 61А.Ума не приложу что может быть..может кто сталкивался с таким?ЧП на 45Кв,насос на 30Кв
|
|
|
|
|
16.6.2015, 9:15
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 13.11.2014
Пользователь №: 250668

|
Доброго дня, форумчане! Кто практически внедрял схему управления скваженным электронасосом ЭЦВ 6-10-140 11 кВт 380В через ЧП. Схема в настоящее время такая: насос работая круглосуточно поднимает воду с глубины 70м, поднявшись вода поступает в распределительную сеть, где поддерживается давление 2 кгс/см.кв. ислишки сбрасываются в скважину через кран, который открыт постоянно. При открытии крана давление растёт и начинает старые трубы распирать..., возникают протекания в стыках и т.д. Выключать нельзя так как вода хоз.питевая постоянно используется, хотя расход не такой уж и большой. Для экономии хотим установить ЧП, который по датчику давления будет отслеживать уровень давления и управлять оборотами двигателя насоса, тем самым сохраняя уровень давления в системе на отметке 2 кгс и экономя при этом эл.энергию. В связи с вышеизложенным вопрос, какой ЧП подобрать который будет регулировать обороты поддерживая давление 2 кгс. Датчик давления будет Данффос MBS 1200. Прошу ответить тем кто занимался этим вопросом и этим электронасосом на практике а не теорией. Спасибо.
|
|
|
|
|
16.6.2015, 10:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
ATV312, VLT2800, FC202 - на 11 кВт ATV212 (сильно дешевле) на 15 кВт подключаете, настраиваете и вперед ! Я бы еще поставил мембранный бак литров так на 100-300 (давление в нем на 1,7-1,8)...
|
|
|
|
|
16.6.2015, 11:01
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 13.11.2014
Пользователь №: 250668

|
Цитата(vladun @ 16.6.2015, 10:02)  ATV312, VLT2800, FC202 - на 11 кВт ATV212 (сильно дешевле) на 15 кВт подключаете, настраиваете и вперед ! Я бы еще поставил мембранный бак литров так на 100-300 (давление в нем на 1,7-1,8)... Поставить бак то можно, да только зимой в нём вода может замёрзнуть, а на подогрев ёмкости растрата эл.энергии. В общем не вариант по поводу бака. Но идея хорошая и правильная. Какой можно минимум частоты выставить для этого вида эл.насоса?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|